S7-300 BF3移动光信号闪红灯解决闪烁是什么故障,怎么处理

我确定现场使用的模块与我组态嘚模块是一致的在正常使用中,突然报了故障... 我确定现场使用的模块与我组态的模块是一致的。在正常使用中突然报了故障。

因为伱正在使用中确信是模块故障。

可以先检查模块电源如果正常,模块故障

如果这个模块不重要,你在程序中调用OB82-86,OB122PLC就不会因为模块問题而停机了。

你对这个回答的评价是


BF灯闪烁,组态中有PROFIBUS组态吗不知道具体的故障内容和组态内容,但是可以从PLC的内部信息诊断中看PLC因为什么出现SF故障。

你对这个回答的评价是


购房人各色人副歌部分供热

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

地址检查过没有问题CPU全闪后拨鈕清除程序已经失效必须通过读卡器清除程序,没有遇见过这种问题EM277组态了输入输出,没有做任何改动

}

CPU型号为313-6CG04-0AB0CPU偶尔在一个机械臂设备動作时CPU指示灯SF会亮移动光信号闪红灯解决,BF闪移动光信号闪红灯解决报移动光信号闪红灯解决的时间不固定,不是一直这样暂时没发現亮移动光信号闪红灯解决时会影响自动步,查看了从站的ET200指示灯不报错
查看硬件组态CPU诊断写着:写入时发生I/O访问错误,访问地址258   所需嘚OB:I/O  访问错误OB(OB122)但我一直查看地址3的ET200确不报错,这个258的地址是个数控板连接CP341传入的查了2天了还未解决,求高手指点...万分感谢

BF 灯显示的是总線通讯故障SF灯显示的是系统故障。在本问题中是由总线故障引起SF(系统故障)灯常亮所以排除BF就会排除了SF。

BF闪烁:表示总线通讯时断時续要检查一下通讯电缆连接情况。

 BF常亮: 表示总线通讯无法建立检查电缆,检查设备配置参数等
本问题很有可能是由电磁干扰引起的。当机械臂设备动作时会导致BF闪烁。建议通讯电缆和设备动力电缆分开布线有条件的话通讯电缆穿金属管。要保证接地良好检查通讯电缆接线。同时动力线也要接地良好

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
感谢,这个故障设备在福建下次出差去處理时再尝试下各位的方法

}