梁18铝扣板厂家300x3000,跨距多少

本帖最后由 dengdebo520 于 16:09 编辑 问题:跨度5.1米嘚梁两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋直径8),楼板钢筋下层穿过梁上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350)底筋3根25的,面筋2根20的钢筋可行否? 是否超过了最大配筋率呢

问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的

梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8)楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上请问这个梁

选200X300(350),底筋3根25的面筋2根20的钢筋,可行否 是否超过了最大配筋率呢?

基於广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 哪里有我就昰有问题来这个论坛请教下懂行的,大家有必要这样冷嘲热讽吗我要是学建筑的还来自讨没趣吗。请懂的人能告知原因不要一味的鄙視,好吗

  • 既然不是土木专业的,看你的发贴却能知道最大配筋率,不容易120厚的楼板上面承担什么荷载,简单统计一下计算很简单嘚。就一简支梁

  • rxliu6969 发表于 16:18 既然不是土木专业的,看你的发贴却能知道最大配筋率,不容易120厚的楼板上面承担什么荷载,简单统计一下 …楼板上就是客厅啊就是沙发茶几之类的。

  • 配筋率超了建议加大梁宽,做扁梁扁梁效果差些吧,简支梁受弯矩呢下面受拉,上面受压吧配筋率大了可以这样理解不:钢筋抗拉强度大了,当载荷过大时混凝受压达到极限状态,混凝土压碎了的时候梁下面受拉力的鋼筋还未达到屈服极限就折断了。比较浪费钢筋我说的这个梁,截面高300宽200,跨度5米就是钢筋配筋率不超,混凝土压碎时梁还是会壞掉对吗?

  • 1.梁配筋率超了建议加大梁宽,做扁梁放到1/18La也是可以做的; 2.两侧200*200构造柱?梁直接搭在构造柱上不合理建议增加柱截面。200*200梁钢筋根本锚不进去吧~~

  • dengdebo520 发表于 17:14 扁梁效果差些吧简支梁受弯矩呢,下面受拉上面受压吧。配筋率大了可以这样理解不:钢筋抗拉强度大叻 …浪费钢筋不是主要问题,而是破坏的时候是脆性破坏突然一下子就坏掉了,没征兆想跑都来不及!

  • davidws 发表于 17:18 1.梁配筋率超了,建议加大梁宽做扁梁,放到1/18La也是可以做的;2.两侧200*200构造柱梁直接搭在构造柱 …这个梁相当于是取代墙的,一层有墙二层上就没砌墙,加了這个梁构造柱是在墙体中的,砖混结构吧

}

弯矩与剪力的公式计算得出配筋量,再构造摆布一下就得出配筋是怎么样子的了。

这个比较专业的你得看一下专业的书,或请专业人员帮你一下如你不会或不愿意自己搞的话。

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 铝扣板厂家300x300 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信