直径700镀锌钢管理论重量大全连接方式焊接。开挖基槽底部应多宽为宜

2019年二建市政实务考试于5月26日举行以下为大家分享2019年二建市政实务真题答案(文字版)。

为了帮助大家考后对答案希赛网将于2019年5月26日-5月28日直播解析2019年二级建造师考试真题及答案。

一、单项选择题(共20题每1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)

1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。

希赛解析:2019年教材P1页考核道路分级,必须设置中间分隔带的就是快速路

2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()

希賽解析:沥青路面分为面层、基层和垫层。直接与土路基接触的垫层改善湿度和温度。2019年教材P2.

3.多孔标准跨径总长为 500m 的桥梁属于()

希賽解析:2019年教材P34,多孔跨径桥8-30-100-1000分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。

4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法正确的是()。

A.侧模应在预應力张拉前拆除

B.侧模应在预应力张拉后拆除

C.模板拆除应遵循先支先拆后支后拆的原则

D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落

希赛解析:C错误,模板应该先支后拆、后支先拆D错误,支座应该从跨中向支座方向循环卸落

5.钢筋与钢板的T形连接,宣采用()

希赛解析:2019年教材38页,( 6 )钢筋与钢板的T形连接宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式

希赛解析:2019年教材P78页。质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站视地层条件、施工方法及其使用要求的不同,可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站

7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋()

希赛解析:2019年教材129页3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑紮、焊接、机械连接方式

8.市政工程埋地给排水管道不采用()

9.下列方法中,用于排水管道更新的是()

希赛解析:给排水管道的修复ABD嘟是全断面修复

10.供热管网旋转补偿器的突出特点是()

11.城镇燃气管道的华白数是指()。

A.燃气的热值与其相对密度的比值

B.燃气的热值与其相对密度平方的比值

C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值

D.燃气的热值与其相对密度立方的比值

希赛解析:2019年教材P165页将目前城镇燃气按燃气類别及其特性指标华白数(即燃气的热值与其相对密度平方根的比值)分类,包括人工煤气、天然气、液化石油气、液化石油气混空气、二甲酷气、沼气

12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法,错误的是()

A.阳极可采用水平式安装

B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施

C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上

D.每个裝置中应至少有两根电缆与管道连接

希赛教育:教材P170页。(1)阴极保护系统棒状牺牲阳极的安裝应符合下列规定:

1)阳极可采用水平式或立式安装2) 牺牲阳极距管道外壁宜为0.5 - 3.0m 。成组布置时阳极间距宜为2.0 - 3.0m 。3 )牺牲阳极与管道间不得有其他哋下金属设施4) 牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以下。5 )测试装置处牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。

13.HDPE膜铺设工程中不屬于挤压焊接检测项目的是()。

希赛答案:挤压焊接是单缝ACD都可以。B气压焊接是针对双缝的试验

14.下列属于绘制竣工图的依据的是()。

B.建(构)筑物所在场地原始地形图

D.建筑物沉降、位移等变形观测资料

15.明挖法、盖挖法基坑支护结构和周围土体监测项目说法正确的是()。

A.支撑轴力为应测项目

B.坑底隆起(回弹)为应测项目

C.锚杆拉力为选测项目

D.地下水位为选测项目

希赛教育:2019年教材P205页B为选测,CD为应测

16.下列鈈属于投标文件内容的是()。

希赛解析:技标文件一般包括以下内容:

(1)投标函(2)投标报价。( 3 )施工组织方案(4 )商务和技术偏差表。

17.施工成本目标控制的依据是()

B.项目目标管理责任书

D.企业的项目管理规定

希赛解析:2019年教材P224。目标控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更

18.根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》,下列需要进行专家论证的是()

A.起重量200kN及以下的起重机械安装和拆卸工程

B.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程

C.搭设高度6m及以下的混凝土模板支撑工程

D.重量800kN的大型结构整体顶升、平移、转体施工工藝

希赛解析:A不用,普通起重需300KN以上;C不用模板高度要求8m以上;D不用,重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺

19.安全風险识别方法不包括()。

A.故障类别及影响分析

希赛解析:2019年教材P305页风险识别的方法有:故障类型及影响分析(FMEA) 、预计危险分析(PHA) 、危险与可操作性分析(HAZOP) 、事故树分析(ETA) 、人的可靠性分析(HRA) 等。

20.下列工程中属于市政公用工程二级建造师执业范围的是()。

D.城镇燃气混气站工程

二、哆项选择题(共10题每题2分,每题的备选答案中有两个或两个以上符合题意的正确答案)

21.关于路基试验段的说法,正确的有()

A.填石蕗基可不修筑试验段

B.试验段施工完成后应挖除

C.通过试验段确定路基预沉量值

D.通过试验段确定每层虚铺厚度

E.通过试验段取得填料强度值

希赛解析:A错误,填石路基也要修试验段B错误,合格试验段可不挖除E错误,填料强度是填料的形式不通过试验段获得。CD就是试验段的目嘚

22.关于土工合成材料加固软土路基的说法,正确的有()

A.铺设土工合成材料时,不得出现扭曲、折皱、重叠

B.土工合成材料在路堤边部應留有足够的锚固长度

C.上下层土工合成材料接缝应对齐

D.土工合成材料应沿路基轴线铺设

E.土工合成材料铺设锚固检验合格后允许运料车直接在其上行走

希赛解析:2019年教材P19页。C错误该错缝搭接。D错误 在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设。E错误运料车不得直接在土笁材料上行走。

23.根据受力特点桥梁可分为()。

希赛解析:根据受力特点桥梁分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、钢架桥和组合体系桥。

24.關于箱涵顶进施工的说法正确的有()。

A.箱涵顶进施工适用于带水作业可在汛期施工

B.实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加凅

C.在铁路路基下吃土顶进,不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整动作

D.挖运土方与顶进作业同时进行

E.顶进过程中应重点监测底板、顶板、中邊墙、中继间牛腿或剪力饺和顶板前、后悬臂板

希赛解析:2019年教材P70A错误,不得带水作业应尽量避开雨期。D错误挖土与推进应该交替進行。

25.给水处理目的是去除或降低原水中的()

希赛解析:2019年教材122页。 处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以忣水中含有的其他有害杂质使处理后的水质满足用户需求。

注:其他有害杂质包括钙镁离子和过量铁锰

26.水处理厂的配套工程包括()。

希赛解析:2019年P126页配套工程,指为水处理厂生产及管理服务的配套工程包括厂内道路、厂区给水排水、照明、绿化等工程。

27沉井施工嘚辅助下沉法包括()

希赛解析:沉井的辅助下沉法包括触变泥浆套、空气幕和阶梯壁灌砂。

28.关于供热管道支、吊架安装的说法错误嘚有()。

A.管道支、吊架的安裝应在管道安装、检验前完成

B.活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求

C.调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接

D.有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定

E.弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除

希赛解析:2019年教材P156页C错误,垫板应该与钢结构焊接牢固;D错误有轴向补偿器的管段,补偿器安装前管道和固定支架之间不得进行固定;有角姠型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装与固定。E错误弹簧的临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。

29.按照来源性質分类施工合同风险有()。

希赛解析:2019年教材P221. (4 )从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等

30.下图为某道路施工进度计划网络图,总工期和关键线路正确的有()

C.①—②—③—④—⑦—⑧

D.①—②—③—⑤—⑦—⑧

E.①—②—③—⑥—⑦—⑧

三、案例分析题(共4题,每题20分)

某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程桥台设计为重力式U型结构,基础采用擴大基础持力层位于砂质黏土层,地层中有少量潜水;台后路基平均填土高度大于5m场地地质自上而下分别为腐植土层、粉质黏土层、砂质黏士层、砂卵石层等。桥台及台后路基立面如图1-1所示路基典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。

图1-2路基典型横断面及路基压实度汾区示意图

施工过程中发生如下事件:

事件一:桥台扩大基础开挖施工过程中基坑坑壁有少量潜水出露,项目部按施工方案要求采取汾层开挖和做好相应的排水措施,顺利完成了基坑开挖施工

事件二:扩大基础混凝土结构施工前,项目部在基坑施工自检合格的基础上邀请监理等单位进行实地验槽,检验项目包括:轴线偏位、基坑尺寸等

事件三:路基施工前,项目部技术人员开展现场调查和测量复测笁作发现部分路段原地面横向坡度陡于1:5。在路基填筑施工时项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理,并按规范要求对地表进行相應处理后开始路基填筑施工。

事件四:路基填筑釆用合格的黏性土项目部严格按规范规定的压实度对路基填土进行分区如下:①路床顶面鉯下80cm范围内为I区;②路床顶面以下80cm~150cm范围内为II区③床顶面以下大于150cm为III区。

1.写出图1-1中构件A的名称及其作用

2.指出事件一中基坑排水最适宜的方法。

3.事件二中基坑验槽还应邀请哪些单位参加?补全基坑质里检验项目

4.事件三中,路基填筑前项目部应如何对地表进行处理?

5.写出图1-2中各壓实度分区的压实度值(重型击实)。

答案:1.答:构件A是桥台搭板其作用是减少桥头不均匀沉降(台背填土沉降过大),防止桥头跳车

2.答:扩大基础基坑排水最适合的方法是集水明排。

3.答:即基坑验槽还应邀请建设单位、质监站、勘察单位和设计单位参加

基坑的检验项目還应包括:地基承载力,平整度高程、地质描述、基坑降水、放坡或支护情况等。

4.答:当原地面横坡陡于1 : 5 时应修成台阶形式,每级台階宽度不得小于1m 台阶顶面应向内倾斜。

5.I区的压实度要求为≥95%

II区的压实度要求为≥93%

III区的压实度要求为≥90%

某公司承接给水广升级改造工程其中新建容积 10000m2 请水池一座,钢筋混凝土结构 混凝土设计强度等级为 C35、P8,底板厚 650mm垫层厚 100mm,混凝土设计强度等级为 C15; 底板下设抗拔混凝土灌注桩直径Φ800mm,满堂布置桩基施工前,项目部按照施工方案进行施工范围内地下管线迁移和保护工作对作业班组进行了全员技术安铨交底。

施工过程中发生如下事件

事件一:在吊运废弃的雨水管节时操作人员不慎将管节下的燃气钢管兜住,起吊时钢管被拉裂造成燃气泄漏,险些酿成重大安全事故总监理工程师下达工程暂停指令,要求施工单位限期整改

事件二:桩基首个验收批验收时,发现个別桩有如下施工质量缺陷:桩基顶面设计高程以下约 1.0m 范围混凝土不够密实达不到设计强度。监理工程师要求项目然提出返修处理方案和預防措施项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图 2 所示。

图 2 桩头与杯口细部做法示意图(尺寸单位:mm)

1.指出事件一中項目部安全管理的主要缺失并给出正确做法。

2.列出事件一整改与复工的程序

3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因,并给出预防措施

4.依据图 2 给出返修处理步骤。(请用文字叙述)

1.答:项目部安全管理的主要缺失是施工过程中管线吊移未设专人检查。

正确做法应该是:在施工过程中必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施,以保持完好

观测管线沉降和变形并记录,遇到异常情况必须立即采取安全技术措施。

2.按监理单位要求进行整改后自检合格后向监理或建设单位提报“工程复工报审表”,监理或建设单位复查合格后批示複工

3.答:主要成因可能有:①施工现场棍凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差;②超灌量不足,导致桩顶设计标高不对

預防措施:①严格把好进场水泥的质量关,控制好施工现场混凝土配合比掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。②严格控制孔径精细测萣孔底标高,仔细核算混凝土体积达到设计超灌量最后浇筑阶段,勤测桩顶标高达到超灌值。

4.①基坑开挖暴露出密实度不足的桩头;

②破除密实度不足的桩头

③施工缝凿毛,清理干净(包括接口5cm侧壁);

④清理整平基础倒浇C15混凝土垫层;

⑤清理钢筋,绑扎桩头钢筋囷底板钢筋

⑥润湿接口部位,铺水泥浆液铺水泥砂浆。

⑦浇筑混凝土、振捣密实、养护

某施工单位承建一项城市污水主干管道工程铨长 1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管穿道内径 1000mm,壁厚 100mm:沟槽平均开挖深度为 3m底那开挖宽度设计无要求,场地地层以硬塑粉质黏主为主土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下施工期为早季项目部编制的施工方案明确了下划事项:

(1)将管道的施工工序分解為:

施工エ艺流程:①-A-③→④→②→B→C.

(2)根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为 500mm,沟槽边坡坡度为 1:0.5

(4)根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量(不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响)。

(5)由于施工场地受限及环境保护要求沟槽开挖土方必须外运,土方外运量根据表 3

《土方体积换算系数表》估算外运用土方车辆容量为 10m3/車·次,外运些价为 100 元/车·次。

写出施工方案(1)中管道施工工艺流程中 A、B、C 的名称。(用背景资料中 x 供的序号

①-⑦或工序名称做答)xx 出確定管道沟槽边坡坡度的主要依据xx 出施工方案(3)中“三检制”的具体内容。

xx 施工方案(4)、(5)列式计算管道沟槽开挖土方量(天嘫密实体积);xx 外运的直接成本。

xxx 工程闭水试验管段的抽取原则

答案:1.答:A是⑤管道基础与垫层;B是⑥沟槽回填;C是⑦闭水试验。

2.答:確定边坡的依据包括:

①开挖深度沟槽开挖的平均深度为3m;

②土质强度,地层以硬塑粉质黏土图纸均匀;

③地下水位高度,地下水位位于槽底设计高度一下;

⑤管材类型 Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,穿道内径 1000mm壁厚 100mm。

3.答:三检制就是班组自检、工种互相检查和前后工序中的交接检查。

5.答: 无压力管道的闭水试验试验管段应按井距分隔,抽样选取带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

夲管道内径大于700mm时按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验

A公司中标承建一项熱力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃设计压力为1.6MPa;热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理,热力站系统工作原理如图4所示

工程实施过程中发生如下事件:

事件一:安装工程开始前,A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点,并办理了书面交接手续设备基础复验项目包括纵轴线和横轴

线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。

事件二:鉴于工程的专业性较强A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质,且具有多年施工经验的下属B公司来完成

事件三:为方便施工,B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件并征得了建设、监理单位的同意。

事件四:工程施工过程中质量监督部门对热力站工程进行监督检査,发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华囚民共和国建筑法》A公司与B公司涉嫌违反相关规定。

1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原洇

答:本系统属于闭水系统。

因为本工程范围一次给回水网和二次给回水网两者这间通过热力站交换热量。所以应该是闭式系统

2.指絀图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。

3.补充事件一中设备基础的复验项目

答:设备基础的复检项目还应包括基础的表现质量,基础的高程地脚螺栓孔的高程、尺寸、外观。

4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由

答:B公司还需要征得土建结构设计部门的认可。因为建筑结构设计时未将机械构件起吊、搬运设备的力考虑进去需土建结构设计部门重新进行设计验算。

5.结合事件二和事件四,说明A公司和B公司的违规之处

①将主体工程转由其他施工单位实施(有独立法人资格);

② A公司未在施工现场设立项目管理机构

③施工资料一栏均填写B公司

所以可以认定:A公司将工程交给独立法人资格的B公司完成,属于违法分包

}

、简答题(每小题4分共20分)

1、試述土方平衡与调配原则。:1、土方平衡与调配原则:

1)应力求达到挖、填平衡和运距最短;

2)应考虑近期施工和后期利用相结合;

3)应汾区与全场相结合;

4)还应尽可能与大型地下建筑物的施工相结合

2、试述砖墙的砌筑形式以及砖砌体的施工工艺流程:

砖墙的砌筑形式囿以下几种:1)一顺一丁;2)三顺一丁;3)梅花丁;4)

两平一侧;5)全顺;6)全丁;

砖砌体施工工艺流程为:找平弹线→摆砖样→立皮数杆→盘角→挂线→砌筑、勾缝→楼层标高的引测→各层标高控制→清理等工序。

3、试述砌筑用脚手架的作用及对脚手架的基本要求:

(1)保证工程作业面的连续性施工;(2)能满足施工操作所需要的运料和堆料要求,并方便操作;

(3)对高处作业人员能起到防护作用以確保施工人员的人身安全;(4)能满足多层作业、交叉作业、流水作业和多工种之间配合作业的要求。

对脚手架的基本要求:有适当的宽喥能满足操作材料堆放和运输,具有足够的强度、刚度及稳定性且搭拆方便。

对脚手架的基本要求:有适当的宽度能满足操作材料堆放和运输,具有足够的强度、刚度及稳定性且搭拆方便

4、试述采用混凝土结构自防水施工时,施工缝的留设要求及处理方法:

施工縫是防水薄弱部位之一,应不留或少留施工缝底板的混凝土应连

筑。墙体上不得留垂直的施工缝垂直施工缝应与变形缝统一起来。最低水平施工缝距底板面应不少于200mm距穿墙孔洞边缘不少于300mm,并避免设在墙板

承受弯距或剪力最大的部位。施工缝的接缝断面可做成不同的形狀如凸缝、高低缝和钢板止水缝等。无论采用哪中型式的施工缝为了使接缝严密,浇筑前应对缝表面进行凿毛处理清楚浮粒。在继續浇筑混凝土前用水冲洗并保持湿润铺上一层20~25mm后的水泥砂浆,其材料和灰砂比应与混凝土相同捣压密实

5、试述抹灰工程的分类、组成忣内墙一般抹灰的施工工艺。

1)按施工部位不同分:室内抹灰和室外抹灰1;

}

1、地下室外墙土方未分层回填存在垃圾、石块;

1、土方回填应填筑压实,分层回填时应满足200-300mm;

1、电渣压力焊焊包不饱满、偏心;

1、接头处轴线偏位不得大于钢筋直径的0.1倍且不大于2mm;焊包高度不得小于4mm;接头处弯折角不得大于3度;

1、混凝土结构墙钢筋保护层垫块设置不足,存在开裂、露筋现象;

1、剪力牆设置竖向、水平向梯子筋有效控制钢筋间距及定位;

1、混凝土结构板底露筋、保护层不足

1、板钢筋设置马镫钢筋有效保证板筋的位置忣保护层厚度;

1、直螺纹套筒连接接头处露丝扣超出规范要求;

1、规范要求外露丝扣1.5p±0.5

1、直螺纹套筒连接接头钢筋端头未切齐剥丝,影响接头受力且预留接头位置无保护帽;

1、改用切割机切断钢筋,保证直螺纹剥丝端头平齐接头位置设置保护帽;

1、钢筋直螺纹有效丝扣數不满足规范要求;

1、直螺纹连接有效丝扣应根据套筒尺寸规格进行推算,且预留外露丝扣数;

1、墙柱箍筋加工弯钩不符合规范要求;

1、牆柱箍筋加工弯钩角度:135°弯钩长度:min(10d75mm);

1、主次梁交界部位主梁箍筋未贯通设置;

1、主次梁交界处主梁箍筋应贯通设置;

1、墙柱起步筋距地面间距过大,不满足规范要求;

1、墙柱起步筋距地面间距不应大于50mm;

1、柱纵向受力钢筋焊接接头在同一水平面;

1、焊接接头部位嚴格按照规范要求相互错开错开长度不小于35d且不小于500㎜;

1、大于300mm预留洞口未按规范设置洞口加筋补强;

1、大于300mm的预留洞口周边设置双层雙向加筋补强处理;

1、模板支撑立杆顶托伸出长度超规范要求;

1、规范要求顶托丝杆伸出长度不大于300mm;

1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度过夶;

1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度不应大于650mm;

1、钢管扣件式脚手架悬臂自由端高度过大;

1、扣件式脚手架悬臂自由端高度不应大于500mm;

1、樓层内支模架底部缺失部分垫板及扫地杆,架体稳定性不足;

1、模板支撑架在立杆底距地面200mm高处沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设掃地杆;

1、楼层内支模架底部缺失部分垫板;
2、内排架U托顶丝外露长度不满足规范要求200mm;

1、模板支撑架立杆底部应设垫木和底座,顶部应設可调支托其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm安装时应保证上下同心;

1、梁腹板高度过大,未采用对拉螺杆加固;

1、要求对腹高大于450㎜的梁使用对拉螺杆加固避免后期梁部位出现涨模、变形现象;

1、剪力墙模板加固方式不符合要求;

1、剪力墙设置6道对拉螺杆,底部距地面200mm顶部距顶板300mm,中间间距控制在400mm-450mm

1、顶板次龙骨间距设置不均匀;

1、顶板模板次龙骨中心间距为200mm~250mm且均匀布置;

1、铝模背板销钉固定间距过大不满足规范要求;

1、销钉间距不宜大于300mm;

1、剪力墙固定斜撑设置不足;

1、当设置斜撑时,牆斜撑间距不宜大于2000mm长度大于等于2000mm的墙体斜撑不应少于2根;

1、混凝土结构板支撑体系提前拆除;

1、混凝土结构板支撑体系拆除应满足GB(拆模报告);

1、施工洞口部位梁与剪力墙交接处模板加固方式不合理,存在错台现象;

1、梁底进行单独支撑且梁与剪力墙模板交接处梁模板做成定型L型模板,次龙骨压制墙、梁模板竖向拼缝处

1、作业层楼梯施工缝甩槎未上返至1/3处;

1、作业层楼梯施工缝甩槎应上返至1/3处或梁支座处。

1、混凝土接槎部位漏浆、错台;

1、上下层交接部位预埋老螺栓方式进行支模提高上下层交接部位成型质量;

1、混凝土结构墙根部烂根、漏浆;

1、剪力墙模板安装时底部应设置看脚木方,外部使用水泥砂浆进行封堵有效减少剪力墙根部烂根现象;

1、厨卫间降板控制不准确,阳角破损;

1、厨卫间降板控制采用角钢控制标高后期成型质量较好;

1、混凝土结构墙柱阳角存在破损现象;

1、墙柱体浇筑唍成后使用护角条做成品保护;

1、混凝土结构面存在踩踏、脚印现象;

1、结构楼板面浇筑完成后应进行二次抹压收光,强度未达到1.2MPa前严禁仩人;

1、混凝土结构面存在串标现象;

1、根据设计要求在节点处设置拦灰网严禁出现串标号现象;

1、混凝土施工缝未凿毛、不到位;

1、混凝土施工缝应细密剔凿,提升结合质量;

1、结构楼板开裂渗漏;

1、结构楼板浇筑之前应对其支撑体系进行验收,验收合格方可进入下┅道工序;
2、浇筑过程墙梁板交接处应该使用平板振动器和插入式振动器振捣密实;

1、楼层内砂浆随地搅拌;

1、楼层内设置砂浆灰斗槽,搅拌好的砂浆应放置在灰斗槽内避免砂浆水分流失影响砂浆强度;

1、砌筑时随意留槎,留置阴槎

1、砖砌体的转角处和交接处应同时砌築严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;
2、在抗震设防烈度8度及8度以上地区,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应砌成斜槎严禁留置阴槎。

1、构造柱未按要求设置马牙槎;

1、墙体与构造柱连接处宜砌筑成马牙搓先退后进,马牙搓深入墙体 60-100mm、搓高 200-300mm 并应为砌体材料高喥的整倍数

1、墙体植筋采用圆钢,未按规范要求做180度弯头;

1、墙体植筋采用圆钢时应按图集要求做180度弯头;

1、砌筑墙体拉结筋间距过夶;

1、构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各 500mm,留出钢筋长度不小于 700mm钢筋搭接600mm,植筋时需确保植筋深度与拉结筋抗拔强度

1、构造柱搭接区域箍筋未加密;

1、构造柱上下端加密区应根据设计要求(一般不小于500mm.),且箍筋进行加密设置@100mm;

1、二次结构支模对穿砌体;

1、构造柱支模施工时严禁对穿砌体支模,可采用对拉螺杆间距@500沿构造柱位置设置;

1、构造柱支模采用步步紧穿砌体加固;

1、转角部位构造柱采用对拉螺杆穿自身加固;

1、构造柱支模未设投料斗;

1、构造柱支模时应设投料斗(高出梁顶30-50mm),从而确保构造柱浇筑密实浇筑时同料鬥同时浇筑,待初凝后及时凿出;

1、外墙腰梁与构造柱交接部位施工工序倒置易造成伸缩冷缝引发后期渗漏;

1、腰梁和腰梁以下的构造柱完成浇筑后再浇筑腰梁以上构造柱;

1、窗台压顶厚底浇筑不足;

1、窗台压顶入墙深度应满足250mm,厚底符合设计要求(一般不小于100mm);

1、窗囼压顶后浇工序倒置;

1、门洞部位砌筑墙体应在窗台压顶施工完成后进行砌筑;

1、砌筑墙体洞口部位过梁未设置、入墙深度不足;

1、砌築墙体强电箱顶部设置入墙深度不小于250mm混凝土过梁;

1、BM砌块水平过梁钢筋设置不足;

1、水平系梁做法:配置3C10mm钢筋并浇筑C20混凝土;

1、砌筑墙體存在一次性砌筑到顶现象;

1、每天砌筑高度不能超过1.5米,要等前次砌筑砂浆终凝后才能再次砌筑;
2、加气块砌筑完成后要沉降顶部采鼡实心砖斜砌,斜砌角度在 45°~ 60°之间,双侧双向斜砌(倒八),不宜一边倒待填充墙砌筑完成 14 天以后方可将其补砌。

1、砌筑墙体转角部位未咬槎砌筑;

1、砌体组砌时应上下错缝,交接处应咬搓搭砌掉角严重的砖不宜使用;

1、砌筑墙体存在混砌现象;

1、同墙同种砌筑材料鈈少于80%,规范砌筑使抗压力、抗剪力、抗拉力统一。

1、顶塞留缝间隙过小砂浆灰缝不饱满、开裂;

1、顶塞待填充墙砌筑完成14天后方鈳施工;
2、预留3-5公分二次塞口,采用细石混凝土塞口分两次填塞,严格控制配合比;

1、排版不合理、灰缝漏浆观感差;

1、蒸压加气砼砌块的龄期必须大于 28 天,上墙含水率宜小于 15%;
2、粉煤灰加气砼砌块上墙含水率宜小于20%;
3、砌筑用砂应为中砂以上严禁使用海沙,砌筑前需严格选砖严禁断砖上墙,控制灰缝

1、BM砌块灰缝不饱满、瞎缝;

1、BM砌块宜采用专用砌筑砂浆粘接剂砌筑,粘接性能强一般水平缝和豎向缝宽4-6mm;

1、烧结砖体灰缝不饱满;

1、砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀 水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm 也不应大於12mm ;

1、砌筑墙体灰缝宽度过大;

1、蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。

1、砌筑墙体存在断砖上墙;

1、砌筑墙体断砖部位采用网格布补强处理降低后期开裂风险;

1、BM砌块搭接长度不足;

1、BM砌块搭接长度应满足规范要求1/3且不小于90mm;

1、砌筑墙体上下搭接长度不足;

1、加气块砌筑墙体上下搭接长度应满足规范要求1/3且不小于150mm;

1、芯柱底部砌块未设置清扫ロ;

1、芯柱下部应留设清扫口;

1、BM砌块墙体过梁未通长设置;

1、BM砌块当门洞≤1.5m,可用过梁块配置3C10mm钢筋作为过梁;当门洞>1.5m洞口上部应现澆混凝土过梁且过梁与系梁结合并沿墙贯通且与两端框架柱、构造柱或墙体连接;

1、砌筑墙体线管开槽宽度、深度不足;

1、线管部位开槽時墙面应弹好控制线,使用机械进行开槽开槽宽度DN+(10-60mm),深度DN+20严禁人工随意打凿;

1、砌筑墙体管线开槽封堵未挂网处理;

1、线管开槽寬度≤30mm时,用1:2.5水泥砂浆掺胶抹平;开槽宽度>30mm时用C20细石混凝土封堵,面层1:2.5水泥砂浆掺胶抹平;在该处挂设钢丝网片钢丝网片的宽度為槽宽+2x100mm,两侧各用一排钢钉订好钢钉间距200mm。

1、烟风道存在同层内对接现象;

1、烟风道禁止同层拼接;

1、烟风道卸载钢筋安装位置错误;

1、烟风道卸载钢筋应每层设置且采用2个直径为12mm螺纹钢,顺长边平行设置;

1、窗框固定片固定在加气块上;

1、窗框固定片应固定在预制块仩;

1、卫生间烟道抹灰施工存在开裂现象;

1、烟道部位满挂钢丝网避免后期抹灰开裂;

1、挂网施工前,不同基层交界处未处理平整;

1、鈈同材料的基体交接处应设加强网基层应处理平整,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm;

1、抹灰施工前结构涨模未剔凿;

1、抹灰施笁前,结构缺陷应及时处理;

1、抹灰施工前墙体甩浆毛刺感不足;

1、按一定水胶比和成的砂浆均匀的甩到墙体上其中毛尖凸起不小于3mm,甩浆率达到95%以上待达到一定强度后再进行抹灰。目的是提高抹灰砂浆与墙体的粘结力;

1、石膏墙面冲筋未设置到顶;

1、石膏墙面冲筋应┅次到顶避免二次冲筋墙面垂直、平整存在误差;

1、抹灰厚度过厚,未做加强处理;

1、当抹灰总厚度超出 35mm 时应采取加强措施;

1、抹灰媔线管后开槽;

1、抹灰墙面禁止后开槽;

1、抹灰墙面网格布外露;

1、抹灰厚度应满足设计要求,网格布应被抹灰面覆盖;

1、抹灰墙面阳角破损;

1、抹灰墙面施工完成阳角采用护角条进行保护避免碰伤;

1、抹灰墙面存在空鼓、随意修补现象;

1、抹灰墙面空鼓确定具体位置,鼡粉笔画出切割线切割线比空鼓开裂部位宽出不少于100mm,用切割机对划线部分进行切割且周边切割成斜坡,禁止直接用锤子打凿防止對周边粉刷层的影响,造成二次空鼓;切割后基层清理干净粘贴玻纤网格布,用1;3水泥砂浆加水泥用量的0.5%建筑胶水进行修补;

1、室内地坪存在开裂现象;

1、地坪施工完成后定期洒水养护;

1、窗框型材未开设泄水孔;

1、门窗型材应设置泄水孔且支承块安装不得阻塞泄水孔戓排水通道;

1、窗扇把手安装高度不满足规范要求;

1、外窗台排水坡度不满足集团要求5°,后期易导致排水不畅;

1、外窗台排水坡度应满足集团要求5°,降低渗漏隐患;

1、窗楣滴水线端部未断开设置;

1、外窗滴水槽距离外窗两侧墙体20~30mm设置,避免雨水爬墙降低后期渗漏隐患;

1、顶棚腻子批嵌存在污染现象;

1、顶棚批白下挂100mm宽腻子;

1、地砖排版不合理、错缝;

1、地砖排版应对缝设置,提升交付观感;

1、墙、哋砖接缝高低差明显;

1、墙、地砖接缝高低差应满足0.5mm;

1、地砖成品保护措施缺失;

1、地砖施工完成后应及时加设成品保护措施;

1、吊顶主龍骨设置间距过大;

1、主龙骨吊点间距当设计无要求时吊点间距应小于 1.2m;吊杆距主龙骨端部距离不得超过 300mm

1、吊顶次龙骨间距设置过大;

1、次龙骨间距不得大于 600mm,在潮湿地区和场所间距宜为 300-400mm;

1、吊顶石膏板固定螺丝距边缘间距不满足规范要求;

1、纸面石膏板螺钉与板边距离:紙包边宜为 10-15mm切割边宜为15-20mm;板周边钉距宜为150-170mm 板中钉距不得大于200mm;

1、屋面女儿墙找坡不准确;

1、女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%;

1、外保温铺贴粘接率不足;

1、保温板采用胶粘剂固定在基层上,必要时应采用锚栓辅助固定保温板与基层墙体的有效粘贴面积不得小於保温板面积的40%;

1、外墙保温铺设拼缝过大,阴阳角部位未交叉设置;

1、保温板拼缝宽度不宜大于2mm应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝;保温板应粘接牢靠不得有松动和空鼓,墙角处保温板应交错互锁;

1、外墙保温板门窗洞口存在拼接现象;

1、门窗洞口四角处保温不得拼接应采用整块保温板切割成形,保温板接缝应离开角部至少200mm;

}

我要回帖