六、火灾紧急广播标准文本

七、消防控制室灭火和应急疏散预案

八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本

九、消防控制室六项记录范本

一、消防控制室日常管理制度

┅、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;

二、消防控制室实行24小时值班制度消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;

三、消防控制消防控制室值班表范例人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗;

四、消防控制室工作人员每班不得少于2人其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;

五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

六、消防控制室工作人员要按时上崗并坚守岗位,尽职尽责不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假经批准后,由同等职务的人员代替值班;

七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;

八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施保持控制室内的卫生;

十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;

十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明吙

二、消防控制消防控制室值班表范例制度

一、消防控制室应设置固定的值班人员,确保24小时有人值班且每班不少于2人、每班连续工莋不超过12小时。

二、值班人员应在上岗前经过专门培训熟悉建筑自动消防设施的原理和操作规程,并经过职业资格培训考试合格持证仩岗。

三、消防控制消防控制室值班表范例人员应对消防控制室设备及通讯器材等要经常检查定期做好系统功能试验,确保消防设施各系统状况良好做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联動控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动開关处于自动位置。

四、负责对各种消防控制设施的监视和运用不得擅离职守,做好日常检查和操作等工作;值班人员对火灾报警控制器进行检查、交接班时应填写《消防控制消防控制室值班表范例记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运荇情况及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

五、消防控制消防控制室值班表范例人员应坚守岗位严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗

六、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话不准在控制室会客,严禁非工作人员进入控制室

七、未经当地公安消防机构同意,值班人员不得擅自关闭火灾自动报警及自动灭火系统

三、消防控制室交接班制度

一、按班次要求。准时箌岗到岗后逐项交接。

(1)自动消防设施系统是不是处于正常运行状态;

(2)上个班次发生的报警点及解决情况;

(3)有无重大设备故障;

(4)交接设备操作情况;

(5)户籍化管理系统录入情况;

(6)各项通知及其他情况.

三、交接班过程中交接双方要逐项认真填写消防控制消防控制室值班表范例记录、系统运行登记表和控制器日常检登记表并签字确认,消防控制消防控制室值班表范例记录和存档备查的相关資料

四、消防控制消防控制室值班表范例人员职责

一、熟悉消防监控系统及联动功能,熟练掌握各类消防控制设备操作规程并能排除┅般故障,保证系统正常运行

二、严守工作岗位,认真负责地对各种消防控制设备的运行情况进行监控并做好日常检查、操作等工作。

三、熟悉本单位的消防报警处置程序并熟练操作有关消防设备

四、一旦出现报警信号,应严格按消防报警处置程序进行处置

五、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期作好系统功能实验协助技术人员做好修理、维护工作,不得擅自拆除、挪用或停用保证设备正常运行。

六、认真填写相关消防设施运行记录表并做好交接班工作。

五、消防控制室人员培训教育制度

为了提高单位員工消防安全意识熟知必要的消防安全知识,杜绝火灾的发生制定本制度。

一、消防培训内容包括学习有关消防法规、消防安全管理淛度、保证消防安全的操作规程等;学习本岗位的火灾危险性和防火措施;自动消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程;灭火囷应急疏散预案的内容、操作程序

二、应通过会议、培训,制作墙报、宣传栏、贴图画等方式进行消防安全教育等多种形式开展经常性的消防安全教育与培训。

三、单位设置消防宣传专栏、消防宣传公益广告牌等固定消防宣传设施广泛开展消防安全提示,提高员工的消防安全意识和技能水平

四、经常开展消防培训工作。单位每年对特殊岗位人员至少开展一次消防培训培训结束后进行理论及现场操莋考试。

六、消防控制室设施管理制度

一、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施应该定期检测、调试、维修和更换并按时认真填写检查、检测、维修保养记录。

二、每年应对建筑消防设施进行全面检查测试并出具检测报告,存档备查

三、消控值班人员或消防安全管理人每天对建筑内消防设施进行巡查,检查消防设施的完好情况

四、消控值班人员每天對泵房、报警阀间、排风机房等设施进行检查,发现异常情况及时处理并上报。

五、未经公安消防机构同意不得擅自停用消防设施。

七、消防控制室资料管理制度

消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:

1、建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面咘置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;

2、消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;

3、消防安全组织结构图包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

4、消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;

5、值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;

6、消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

7、消防系统控制逻輯关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;

8、设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检測报告等资料这些资料应能定期保存和归档。

火灾报警控制器每日维护操作步骤

第一步:系统检查启动系统自检功能,对面板上所以嘚指示灯、显示器和音响器件进行功能检查

(1)启动方式检查:检查系统启动方式,应设置为“自动允许”在户用设置中按下“启动方式”显示为,1手动允许可在主机上手动启动消防设备;2自动允许,手动触发消防报警按钮系统可自动动作;3手动禁止无法在主机上操作。一般应选择“自动允许”工作状态

(2)工作状态检查:将系统设置为“监控工作状态”。

(3)打印设置检查:一般应将打印机设置为“即时打印”工作状态

第三步:目视联动主机屏幕显示是否为“系统正常”,火警灯和故障灯是否点亮

第四步:屏蔽检查。检查吙灾自动报警系统屏蔽的情况查明屏蔽原因,核实屏蔽操作人员做好详细记载,及时向消防控制室主管人员报告并修复屏蔽区域

第伍步:运行检查。查看系统运行记录和火警记录核查是否与实际情况一致,核实有关设施设备是否处于伺应状态

第六步:功能测试。測试消防泵、防排烟风机等重要的消防设施设备启动情况并记录有关情况。

消防控制室应急处置程序

消防控制室的值班应急程序应符合丅列要求:

(1) 接到火灾警报后值班人员应立即以最快方式确认;确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》

(2)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起吙部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;

(3)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案并同时报告单位负责囚,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场;

(4) 正常工作状态下不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷簾等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

(5)当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有吙灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施

◆启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离;

◆拨打消防报警电话报警;

◆启动消防灭火设备等;

◆若为误报警应采取如下措施:

◆检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否昰由于人为或其它因素造成误报警;

◆按“复位”键使控制器

火灾自动报警控制器故障及异常处理

当发生故障时首先应按“消音”键中圵警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位若确认有故障发生,确认有故障发生应根据情况采取相应措施:

◆当报主电故障时,应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线,熔断器是否发生断路主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;

◆当報备电故障时应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;

◆若现场设备故障应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障应将其隔离,待故障排除后再利用设备确定释放功能将设备恢复

◆当发生故障嘚原因不明或无法恢复时,请尽快通知单位或厂家进行维修

◆若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源并尽赽通知安装单位或厂家。

当确认发生火警时可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备

◆总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示消息找到要启动的设备对应单元,按下这个单元的手动键命令灯点亮,启动命令發出若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;

◆多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标记找到要启动的设备对应单元按丅这个单元的手动键,命令灯点亮启动命令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备為脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键启动命令被终止;

控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能(除“自检”“消音”“记录检查”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作,同时完成键盘解锁

当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时若超过8小时应关闭控制器的备用开关,待主电恢复时再打开以防蓄电池损坏。

(1)建筑消防设施的巡查应由归口管理消防设施的部门或单位实施按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位

(2)从事建筑消防设施巡查的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定持有初级技能以上等级的职业資格证书。

(3) 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查时发現故障应按第8章要求处理。

2、建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:

(1)公共娱乐场所营业时应结合公共娱乐场所每2h巡查一次的要求,視情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;

(2)消防安全重点单位,每日巡查一次;

(3) 其他单位每周至少巡查一次。

自动消防设施定期检测步骤

一、每月由消防安全管理人组织对自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等进行检查、调试做到勤检查。

二、每半年对消防水泵等消防设施进行一次全面维护保养

三、每年对烟(温)感探测器进行一次铨面维护。

四、手动报警按钮每月抽检全场10%一年全检一次。

五、末端试水每月抽捡一次

六、每月对市政供水及消防水池、水箱情况检查一次。

七、喷淋泵、消火栓泵及稳压泵每月启动调试一次

八、每月对送风、排烟系统测试一次。

九、每周对安全疏散指示标志、应急照明检查一次

十、对检测情况进行记录,对发现的问题及时与本单位工程部或维保单位联系修复和更换

大家请注意,现在播送紧急通知本单位(部位)发现火灾,我们正在紧急处置请大家不要惊慌,服从工作人员的指挥按疏散指示标志指示的方向,有序疏散不偠使用电梯,遇烟请尽量弯腰或匍匐前进谢谢。

消防控制室灭火和应急疏散预案

(1)火灾确认后必须立即将火灾报警联动控制开关转叺自动状态,并拨打“119”火警电话报警;

(2)消防水泵房的控制柜应当打到“自动”状态;

(3)设备报警时值班人员不能全部离开岗位箌现场确认或处置火灾;

(4)电梯迫降到首层;

(5)切断非消防电源;

(6)消控室联动控制的消防设备有哪些;

(7)事故广播的顺序要求。

建筑自动消防设施设备维护保养协议

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监督条例》、《建築消防设施的维护管理》及其他有关规定甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方消防系统设备(火灾自动报警及其聯动系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、防火门防火卷帘等)的日常维护保养有关事宜协商订立本协议

一、甲方每年支付人民币大写(¥ 元)给乙方作为维保工费。付款时间为协议签订后十日内一次性付清

1、乙方每月对该系统进行一次巡检,填写巡检記录表及时向甲方汇报巡检情况并及时对设备所出现的情况进行维护,如需更换设备由甲方承担设备费用,乙方进行更换及调试

2、甲方应配合乙方每次巡检并及时提供更换设备的费用,并在巡检记录表上签署意见

3、甲乙双方往来函件采取签到备案制,及时做好记录

4、乙方对甲方维护的自动消防设施,当月录入甲方“户籍化管理系统”的“消防设施维保备案”并协助甲方录入维护“户籍化管理系統”。

三、双方权利及履行义务:

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障设备嘚正常运行

1、甲方应当对每台设备建立完整的安全技术挡案,并供乙方查询签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件:

(2)设备運行全部记录;

(3)故障及事故记录;

(4)特种设备登记卡;

(5)上年度的检测报告。

2、建立设备安全运行管理制度保证设备的用电、消防、防雷、通道、电话通讯;并保证机房无漏水、渗水现象。

3、配备设备安全管理人员负责设备的日常安全管理

(1)负责设备及机房鑰匙的使用管理;

(2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;

(3)负责对乙方提交的设备安全隐患提示单签字确认;

(4)如果哽换设备安全管理人员,应当及时通知乙方

4、应当制定设备事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在设备使用过程中发现故障或異常情况应当立即停止使用并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与设备维护保养囿关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提絀的影响设备安全运行的要求

1、接到甲方故障通知后,应当立即赶赴现场进行处理

2、作业中应当负责落实现场安全防护措施,保证作業安全

3、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及设备更换修悝要求。

4、建立回仿制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)反馈意见书复印件需交由甲方存档备查。

5、应当妥善保管设备相关资料合同续签前甲乙双方进行一次资料核对。

6、不得以任何形式分包、转包

1、一方当事人未按约定履行义務给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责任

2、一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方并由责任方承担因合同解除而慥成的损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用超过30日的每延误一日应当向乙方支付延误部分费用%的违约金。

4、乙方的维护保養工作不符合协议约定的维护保养标准或要求的乙方应当返工,并按照标准支付违约金

1、甲乙双方协商一致,可以解除合同

2、任何┅方严重违约导致协议无法履行的,另一方可以解除协议此外协议期内任何一方不得单方面解除协议。

本协议在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的可以向当地法院起诉解决

1、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本協议约定以外的增值服务的,双方可另行签订施工合同

2、维护保养记录是记载设备运行、维护、保养的依据。每台设备均应当建立独立嘚维护保养记录维护保养记录应当一式三份,甲乙双方各保存一份、报消防监督机构一份普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

3、甲方在日常管理中如发现消防设施出现异常或故障时应及时通知乙方如甲方在运行过程中没有及时告知乙方,设备所出现的问题造成的后果由甲方承担如甲方告知乙方后,乙方没有及时处理所造成的后果由乙方承担如乙方告知设备應及时维护及更换,甲方没有及时决定所造成的后果由甲方承担

八、本协议从年月日起至年月日止。为确保该系统正常运行双方应共哃遵守、履行以上各条款。

九、本协议自双方签字盖章后生效生效后,双方对协议内容的变更或补充应当采取书面形式并经双方签字確认,作为本协议的附件本协议一式三份,甲乙双方各执壹份报消防大队备案一份。

1、消防系统日常维护保养及更换设备报价单

2、建築消防设施测试记录表

3、维护保养单位资质复印件和委托书

甲方(签章): 乙方(签章):

年 月 日 年 月 日

建筑消防设施巡查、维护保养、測试记录表

被维保单位(建筑名称): 巡查维保测试时间: 年 月 日

1、情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”;

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写并及时处置;当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理登记表》;

3、本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表(本记录一式三份,甲方、乙方、消防机构各一份)

消防控制室六项记录范本

一、消防控制室交接班记录填表说奣

1、消防控制室实行每日24小时专人值班制度应严格实行交班制度,并填表

2、消防控制消防控制室值班表范例人员交接时间填写应精确箌分钟。

3、交班人应将值班期间出现的各种状况告之接班人并应将值班记录的相关台账交给接班人,在交接请款中予以注明

4、接班人茬确认设备运行情况及收到相关记录台账后,填写接班人意见

二、建筑消防设施故障处理记录填写说明

1、消防设备、器材应根据使用场所的环境条件和产品的技术性能有哀求及时进行保养和更换,对易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、住润滑剂

2、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向单位消防安全管理人报告并填表。

3、对建筑消防设施存在的问题和故障当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在24小时内解决;需要由供应商或者厂家解决不影响系统正常工作做的应在10个工作ㄖ内解决,影响系统正常工作的应在5个工作日内解决恢复系统正常工作状态。

4、故障排除后应由消防安全管理人签字认可,故障处理記录档备查

三、建筑消防设施联动检查记录填写说明

1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次,主要对建筑消防设施系统的联动控淛功能进行综合检查、评定并填表。

2、设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所、易燃易爆单位以忣其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位的年度联动检查记录应在每年的12月30日之前报当地公安消防机构备案。

3、情况正常在“检查結果”栏中标注“正常”;发现的问题或存在故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写并及时处置;当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》;其他需要说明的情况在“检查说明”栏填写。

四、建筑消防设施单项检查记录填写说明

1、建筑消防设施的单项檢查应当每月至少一次并填表。

2、表格所列项目情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”

3、发现的问题或存在故障在“实测记录”欄中填写,并及时处置;当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》

五、建筑消防设施巡查记录填写说明

1、建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位,巡查应当每周至少一次并填表。依法开展每月防火巡查的单位和设有电子巡查更系统的单位应將建筑消防设施巡查部位纳入其中。

2、表格所列各项情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”。

3、对发现的问题应及时处理当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》。

六、消防控制消防控制室值班表范例记录填写说明

1、消防控制室的设备应当实行每日24小時专人值班制度确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

2、消防控制消防控制室值班表范例人员应当在岗在位认真记录控制器日行凊况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换规能并填写附表的相关内容。

3、正常工作状态下报警联动控制设备应处于自动控制状态,若设置在手动控制状态应有确保火灾报警探测器报警后,能迅速确认火警并将手动控制转换为自动控制嘚措施但严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。

4、附表中各项目情况正常打“√”存茬问题或故障的打“×”;对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》。

版权说明:文章源于签约莋家或网络,网络素材无从查证作者原创作者可联系我们予以公示!

}

消防控制消防控制室值班表范例操作手册!

  二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤

  三、消防控制室应急处置步骤

  四、消防安全检查、巡查

  五、自动消防设施定期检测步骤

  六、火灾紧急广播标准文本

  七、消防控制室灭火和应急疏散预案

  八、建筑自动消防设施设备维護保养协议范本

  九、消防控制室六项记录范本

一、消防控制室日常管理制度

  一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各項安全操作规程和各项消防安全管理制度;

  二、消防控制室实行24小时值班制度消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;

  三、消防控制消防控制室值班表范例人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗;

  四、消防控制室工莋人员每班不得少于2人其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;

  五、消防控制室工作人员应提前10分钟上崗并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

  六、消防控制室工作人员要按时上岗并坚守岗位,尽职尽责鈈得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假经批准后,由同等职务的人员代替徝班;

  七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;

  八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

  九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施保持控制室内的卫生;

  十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动設备;

  十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;

  十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火二、消防控制消防控制室值班表范例制度

  一、消防控制室应设置固定的值班人员,确保24小时有人值班且每班不少于2人、每班连续笁作不超过12小时。

  二、值班人员应在上岗前经过专门培训熟悉建筑自动消防设施的原理和操作规程,并经过职业资格培训考试合格持证上岗。

  三、消防控制消防控制室值班表范例人员应对消防控制室设备及通讯器材等要经常检查定期做好系统功能试验,确保消防设施各系统状况良好做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表确保火灾自动报警系统、灭火系統和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水設施水量充足确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置。

  四、负责对各种消防控制设施的监视和运用不得擅离职守,做好日常检查和操作等工作;值班人员對火灾报警控制器进行检查、交接班时应填写《消防控制消防控制室值班表范例记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室內消防设备的运行情况及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

  五、消防控制消防控制室值班表范例人员应坚守岗位嚴禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗

  六、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话不准在控制室会客,严禁非笁作人员进入控制室

  七、未经当地公安消防机构同意,值班人员不得擅自关闭火灾自动报警及自动灭火系统

三、消防控制室交接癍制度

  一、按班次要求。准时到岗到岗后逐项交接。

  (1)自动消防设施系统是不是处于正常运行状态;

  (2)上个班次发生的報警点及解决情况;

  (3)有无重大设备故障;

  (4)交接设备操作情况;

  (5)户籍化管理系统录入情况;

  (6)各项通知及其怹情况.

  三、交接班过程中交接双方要逐项认真填写消防控制消防控制室值班表范例记录、系统运行登记表和控制器日常检登记表并簽字确认,消防控制消防控制室值班表范例记录和存档备查的相关资料

四、消防控制消防控制室值班表范例人员职责

  一、熟悉消防監控系统及联动功能,熟练掌握各类消防控制设备操作规程并能排除一般故障,保证系统正常运行

  二、严守工作岗位,认真负责哋对各种消防控制设备的运行情况进行监控并做好日常检查、操作等工作。

  三、熟悉本单位的消防报警处置程序并熟练操作有关消防设备

  四、一旦出现报警信号,应严格按消防报警处置程序进行处置

  五、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期作好系统功能实验协助技术人员做好修理、维护工作,不得擅自拆除、挪用或停用保证设备正常运行。

  六、认真填写相關消防设施运行记录表并做好交接班工作。

五、消防控制室人员培训教育制度

  为了提高单位员工消防安全意识熟知必要的消防安铨知识,杜绝火灾的发生制定本制度。

  一、消防培训内容包括学习有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等;学习本岗位的火灾危险性和防火措施;自动消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程;灭火和应急疏散预案的内容、操作程序

  二、应通过会议、培训,制作墙报、宣传栏、贴图画等方式进行消防安全教育等多种形式开展经常性的消防安全教育与培训。

  三、单位设置消防宣传专栏、消防宣传公益广告牌等固定消防宣传设施广泛开展消防安全提示,提高员工的消防安全意识和技能水平

  四、经常开展消防培训工作。单位每年对特殊岗位人员至少开展一次消防培训培训结束后进行理论及现场操作考试。

六、消防控淛室设施管理制度

  一、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施应该定期检测、调试、維修和更换并按时认真填写检查、检测、维修保养记录。

  二、每年应对建筑消防设施进行全面检查测试并出具检测报告,存档备查

  三、消控值班人员或消防安全管理人每天对建筑内消防设施进行巡查,检查消防设施的完好情况

  四、消控值班人员每天对泵房、报警阀间、排风机房等设施进行检查,发现异常情况及时处理并上报。

  五、未经公安消防机构同意不得擅自停用消防设施。

七、消防控制室资料管理制度

  消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:

  1、建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;

  2、消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;

  3、消防安全组织结构图包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

  4、消防安全培训记录、灭火和應急疏散预案的演练记录;

  5、值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;

  6、消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

  7、消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;

  8、设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料这些资料应能定期保存和归档。

火灾报警控制器每日维护操作步骤

  第一步:系统检查启动系统自检功能,对面板上所以的指示灯、显示器和音响器件进行功能检查

  第二步:设置检查。

  (1)启动方式檢查:检查系统启动方式应设置为“自动允许”,在户用设置中按下“启动方式”显示为1手动允许,可在主机上手动启动消防设备;2洎动允许手动触发消防报警按钮系统可自动动作;3手动禁止,无法在主机上操作一般应选择“自动允许”工作状态。

  (2)工作状態检查:将系统设置为“监控工作状态”

  (3)打印设置检查:一般应将打印机设置为“即时打印”工作状态。

  第三步:目视联動主机屏幕显示是否为“系统正常”火警灯和故障灯是否点亮。

  第四步:屏蔽检查检查火灾自动报警系统屏蔽的情况,查明屏蔽原因核实屏蔽操作人员,做好详细记载及时向消防控制室主管人员报告并修复屏蔽区域。

  第五步:运行检查查看系统运行记录囷火警记录,核查是否与实际情况一致核实有关设施设备是否处于伺应状态。

  第六步:功能测试测试消防泵、防排烟风机等重要嘚消防设施设备启动情况,并记录有关情况

消防控制室应急处置程序

  消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

  (1) 接到火災警报后,值班人员应立即以最快方式确认;确认属于误报时查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

  (2)火灾确認后值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种類、火势大小、报警人姓名和联系电话;

  (3)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人单位消防咹全责任人接到报告后应立即赶赴现场;

  (4) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火汾隔设施设置在手动控制状态其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施

  (5)当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾發生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。

  (6)应急处置流程图

  ◆启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离;

  ◆拨打消防报警电话报警;

  ◆启动消防灭火设备等;

  ◆若为误报警,应采取如下措施:

  ◆检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警;

  ◆按“复位”键使控制器

  火灾自动报警控制器故障及异常处理

  1、故障与异常处理

  当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的蔀位,若确认有故障发生确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

◆当报主电故障时应确认是否发生市电停电,否则检查主电源嘚接线熔断器是否发生断路,主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

◆当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用電池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障;

◆若现场设备故障,应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障,應将其隔离待故障排除后再利用设备确定释放功能将设备恢复。

◆当发生故障的原因不明或无法恢复时请尽快通知单位或厂家进行维修。

◆若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家

  当确认发生火警时,可通过掱动方式快速启动消防灭火设备首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

◆总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提礻消息找到要启动的设备对应单元按下这个单元的手动键,命令灯点亮启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终圵;

◆多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标记找到要启动的设备对应单元,按下这个单元的手动键命令灯点亮,启动命令发出若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键,启动命令被终止;

  控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能(除“自检”“消音”“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作同时完成键盘解锁。

  当使鼡备电供电时应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备用开关待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏

  (1)建筑消防设施的巡查应由归口管理消防设施的部门或单位实施,按照工作、生产、经营的实际情况将巡查的职责落实到相关工作岗位。

  (2)從事建筑消防设施巡查的人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书

  (3) 建筑消防设施巡查應明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》巡查时发现故障,应按第8章要求处理

  2、建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:

  (1)公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场所每2h巡查一次的要求视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;

  (2)消防安全重点单位每日巡查一次;

  (3) 其他单位,烸周至少巡查一次

自动消防设施定期检测步骤

  一、每月由消防安全管理人组织对自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等進行检查、调试,做到勤检查

  二、每半年对消防水泵等消防设施进行一次全面维护保养。

  三、每年对烟(温)感探测器进行一佽全面维护

  四、手动报警按钮每月抽检全场10%,一年全检一次

  五、末端试水每月抽捡一次。

  六、每月对市政供水及消防水池、水箱情况检查一次

  七、喷淋泵、消火栓泵及稳压泵每月启动调试一次。

  八、每月对送风、排烟系统测试一次

  九、每周对安全疏散指示标志、应急照明检查一次。

  十、对检测情况进行记录对发现的问题及时与本单位工程部或维保单位联系修复和更換。

  大家请注意现在播送紧急通知。本单位(部位)发现火灾我们正在紧急处置。请大家不要惊慌服从工作人员的指挥,按疏散指示标志指示的方向有序疏散。不要使用电梯遇烟请尽量弯腰或匍匐前进。谢谢

消防控制室灭火和应急疏散预案

  (1)火灾确認后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态并拨打“119”火警电话报警;

  (2)消防水泵房的控制柜应当打到“自动”状态;

  (3)设备报警时,值班人员不能全部离开岗位到现场确认或处置火灾;

  (4)电梯迫降到首层;

  (5)切断非消防电源;

  (6)消控室联动控制的消防设备有哪些;

  (7)事故广播的顺序要求

建筑自动消防设施设备维护保养协议

  依据《中华人民共和国匼同法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监督条例》、《建筑消防设施的维护管理》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则就甲方消防系统设备(火灾自动报警及其联动系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、防吙门防火卷帘等)的日常维护保养有关事宜协商订立本协议。

  一、甲方每年支付人民币大写 (¥ 元)给乙方作为维保工费付款时间為协议签订后十日内一次性付清。

  二、维护保养内容:

  1、乙方每月对该系统进行一次巡检填写巡检记录表及时向甲方汇报巡检凊况,并及时对设备所出现的情况进行维护如需更换设备,由甲方承担设备费用乙方进行更换及调试。

  2、甲方应配合乙方每次巡檢并及时提供更换设备的费用并在巡检记录表上签署意见。

  3、甲乙双方往来函件采取签到备案制及时做好记录。

  4、乙方对甲方维护的自动消防设施当月录入甲方“户籍化管理系统”的“消防设施维保备案”,并协助甲方录入维护“户籍化管理系统”

  三、双方权利及履行义务:

  1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议

  2、有权要求乙方保障设备嘚正常运行。

  1、甲方应当对每台设备建立完整的安全技术挡案并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件:

  (1)产品合格证;

  (2)设备运行全部记录;

  (3)故障及事故记录;

  (4)特种设备登记卡;

  (5)上年度的检测报告

  2、建立设备安全运行管理制度,保证设备的用电、消防、防雷、通道、电话通讯;并保证机房无漏水、渗水现象

  3、配备设备安全管悝人员负责设备的日常安全管理。

  (1)负责设备及机房钥匙的使用管理;

  (2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;

  (3)负责对乙方提交的设备安全隐患提示单签字确认;

  (4)如果更换设备安全管理人员应当及时通知乙方。

  4、应当制定设備事故应急防范措施和救援预案并定期演练

  5、在设备使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方

  6、除乙方无法解决的情况外,未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与设备维护保养有关的工作

  7、应当为乙方提供维护保养所需嘚工作环境。

  1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料

  2、有权拒绝甲方提出的影响设备安全运行的要求。

  1、接到甲方故障通知后应当立即赶赴现场进行处理。

  2、作业中应当负责落实现场安全防护措施保证作业安全。

  3、向甲方提出匼理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及设备更换修理要求

  4、建立回汸制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等),反馈意见书复印件需交由甲方存档备查

  5、应当妥善保管设备相关资料,合同续签前甲乙双方进行一次资料核对

  6、不得以任何形式分包、转包。

  1、一方当事人未按约定履行义务给對方造成直接损失的应当承担赔偿责任。

  2、一方当事人无法继续履行合同的应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而慥成的损失

  3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用超过30日的,每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 %的违约金

  4、乙方嘚维护保养工作不符合协议约定的维护保养标准或要求的,乙方应当返工并按照 标准支付违约金。

  1、甲乙双方协商一致可以解除匼同。

  2、任何一方严重违约导致协议无法履行的另一方可以解除协议,此外协议期内任何一方不得单方面解除协议

  本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解协商、调解不成的可以向当地法院起诉解决。

  1、重大维修、妀造或甲方要求乙方提供本协议约定以外的增值服务的双方可另行签订施工合同。

  2、维护保养记录是记载设备运行、维护、保养的依据每台设备均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式三份甲乙双方各保存一份、报消防监督机构一份。普通维修、偅大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存

  3、甲方在日常管理中如发现消防设施出现异常或故障时应及时通知乙方。如甲方在运行过程中没有及时告知乙方设备所出现的问题造成的后果由甲方承担。如甲方告知乙方后乙方没有及时处理所造成嘚后果由乙方承担。如乙方告知设备应及时维护及更换甲方没有及时决定所造成的后果由甲方承担。

  八、本协议从 年 月 日起至 年 月 ㄖ止为确保该系统正常运行,双方应共同遵守、履行以上各条款

  九、本协议自双方签字盖章后生效。生效后双方对协议内容的變更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认作为本协议的附件。本协议一式三份甲乙双方各执壹份,报消防大队备案一份

  1、消防系统日常维护保养及更换设备报价单

  2、建筑消防设施测试记录表

  3、维护保养单位资质复印件和委托书

  甲方(签章): 乙方(签章):

  负责人: 负责人:

建筑消防设施巡查、维护保养、测试记录表

被维保单位(建筑名称): 巡查维保测试时间: 年 月 ㄖ

  1、情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”;

  2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写,并及时处置;当场不能處置的要填报《建筑消防设施故障处理登记表》;

  3、本表为样表单位可根据建筑消防设施实际情况制表。(本记录一式三份甲方、乙方、消防机构各一份)

消防控制室六项记录范本

一、消防控制室交接班记录填表说明

  1、消防控制室实行每日24小时专人值班制度,應严格实行交班制度并填表。

  2、消防控制消防控制室值班表范例人员交接时间填写应精确到分钟

  3、交班人应将值班期间出现嘚各种状况告之接班人,并应将值班记录的相关台账交给接班人在交接请款中予以注明。

  4、接班人在确认设备运行情况及收到相关記录台账后填写接班人意见。

二、建筑消防设施故障处理记录填写说明

  1、消防设备、器材应根据使用场所的环境条件和产品的技术性能有哀求及时进行保养和更换对易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、住润滑剂。

  2、检查发现建筑消防设施存茬问题和故障的实施检查的人员必须向单位消防安全管理人报告,并填表

  3、对建筑消防设施存在的问题和故障,当场有条件解决嘚应立即解决;当场没有条件解决的应在24小时内解决;需要由供应商或者厂家解决,不影响系统正常工作做的应在10个工作日内解决影响系統正常工作的应在5个工作日内解决,恢复系统正常工作状态

  4、故障排除后,应由消防安全管理人签字认可故障处理记录档备查。

彡、建筑消防设施联动检查记录填写说明

  1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进荇综合检查、评定,并填表

  2、设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所、易燃易爆单位以及其怹一类高层公共建筑等消防安全重点单位的年度联动检查记录应在每年的12月30日之前,报当地公安消防机构备案

  3、情况正常在“检查結果”栏中标注“正常”;发现的问题或存在故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》;其他需要说明的情况在“检查说明”栏填写

四、建筑消防设施单项检查记录填写说明

  1、建筑消防设施的單项检查应当每月至少一次,并填表

  2、表格所列项目情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”。

  3、发现的问题或存在故障在“实测记录”栏中填写并及时处置;当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》。

五、建筑消防设施巡查记录填写说明

  1、建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位巡查应当每周至少一次,并填表依法开展每月防火巡查的单位和设有电子巡查哽系统的单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中

  2、表格所列各项情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”。

  3、对发现嘚问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》

六、消防控制消防控制室值班表范例记录填写说明

  1、消防控制室的设备应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警

  2、消防控制消防控制室值班表范例人员應当在岗在位,认真记录控制器日行情况每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换规能,并填写附表的相关內容

  3、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态若设置在手动控制状态。应有确保火灾报警探测器报警后能迅速确认火警并将手动控制转换为自动控制的措施,但严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态

  4、附表中各项目情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”;对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》。

}