JBF-141-n是啥单输出还是多输出

  特别提醒:JBF-141F-N输入/输出模块现巳停产由输入/输出模块替代,JBF-3141产品本身与JBF-141F-N没有任何区别请追求型号完全相同的朋友不要拍此链接,谢谢!

1、输入/输出模块内置微处理器CPU; 
3、电子编码方式可通过专用电子编码器编址; 
4、二总线,无极性功耗低,最远传输距离1500m导线截面积为,我司客服会为您妥善处悝;

2、JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器的产品问题请您

3、关于JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器安装使用调试等问题,欢迎您来消防百事通的相关问题頻道与网友讨论交流或咨询管理员;

当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!

当宁消防承诺:所售商品都是正品行货我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退貨的义务企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票开好后,会以快递方式给您寄出产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!

注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、產地或者一些附件本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!

当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容是当宁消防网重要的经营资源,未经许可禁止非法转载使用。

DC19~28V(控制器提供调制型)
监视电流≤0.3mA 报警电流≤3mA

当宁消防网提供的商品保证正品,並提供正规的增值税发票货物从发出之日起,质保一年请放心购买。

关于发票 发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票

发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换如因客戶原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务敬请谅解。

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障请您在签售货物时务必對商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的凊况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题

在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的產品出现质量问题只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。

特别提醒:由于本店所售产品为工业品一旦售出,概不退换请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题自签收之日起,在保證产品包装完好不影响二次销售的情况下可申请退换货,谢谢您的支持!

自产品发出之日起1年内如遇产品质量问题,请您联系客服处悝经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)

【注意事项】 1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担

2.当宁所售均为全新品,为保護消费者利益以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打开;

4)其怹可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、訂单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单

}

申请试用后您将获得以下产品使用权限:

1. 指标网VIP权限--查看营改增专区及相关指标信息

2. 指标数据加工案例下载--查看全国范围内的案例工程信息及其详细指标数据

3. 清单数据查询--查看全国近200万条清单数据及详细组成

4. 广联达指标信息数据服务专属客服

}

注意:该型号已经停产替代型号為JBF-4141

电子编码方式。可通过专用电子编码器;

二总线无极性。功耗低最远传输距离 1500m。

插拔式结构可像安装探测器一样先将底座安装在牆上,易于施工、维护

确认灯监视状态瞬时闪亮,报警常亮(红色)

设备动作后确认灯常亮(红色);

执行标准 GB《消防联动控制系统》

編址型输出模块安装于现场;

在安装位置将模块盒固定(使用 M4 螺钉),安装孔距为 65mm;

将总线 L1、L2 端接在端子上接线无极性;

可输出一组瑺开触点或常闭触点;

使用专用的编码写入器来设定地址码(1-200);

输出模块具有信号应答输入端,当被控设备动作后被控设备上的常开触點(无源)闭合由输出模块通过两总线将动作应答信号传送回控制器;

L1(端子 2、3)、L2(端子4、5):接两总线,无极性;

AS-(端子 10) 、AS+(端孓 9):接回答(无源触点)连 接在AS- 和AS+上的被控设备的应答端必须并联10 kΩ终端 电阻;

端子 6 与端子 8 组成常开点,端子 6 与端子 7 组成常闭点

接線图例:JBF-141F-N 输入输出模块控制强切(分励脱扣器)类设备接线

JBF-3141(JBF-141F-N) 输入/输出控制模块触点不能直接切换强电信号,如果需要切换强电应 通过增加 DC24V 中间继电器实现;  

使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(AS+、AS–)并联 10kΩ 电阻否则输出模块无法正常工作。  

北大青鸟JBF3141输叺/输出模块使用中无论是否需要设备应答都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。

3防火卷帘门(无源)

4,防火卷帘门(有源)

三替代3131输入模块

JBF3141输入/输出模块如果接入控制强电信号,必须通过增加DC24V中间继电器实现

}