受扭非框架梁底筋能不能绑扎搭接的底筋和面筋在端支座大于锚固时,请问还需要伸至支座对边弯折15d吗

1、03G101-1P55页是顶层框架节点一要求梁鋼筋伸至梁底,柱钢筋自梁底伸入梁内1.5Lae这个内容实际是按照《混凝土结构设计规范》第10.4.4条第一款的要求整理的,注意平法的主要编制依據是规范 2、根据《混凝土结构设计规范》第10.4.4条第一款的要求:“梁纵筋应伸至节点外侧并向下弯至梁底”,因此此处不应取0.4Lae而应伸至对邊(扣减保护层)0.4Lae是平直段最小长度,可以认为是约束图纸设计者的

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

连续梁内有剪力墙,支座面筋是伸入剪力墙够锚固长度抑或通长配置
不好意思,可能我说的不清楚,我想说的是:楼层的框架梁以剪力墙代替柱为支座,而且这个支座(剪力墙)有3m长,那么梁中间支座负筋(支座两边钢筋一样)是伸入剪力墙够锚固长度抑或连通?最好有规范佐证.还有,暗梁与支座面筋搭接一般是多少.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

}

1、梁受拉5261钢筋在端支座4102的弯锚其弯锚直段≥16530.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);

2、受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时弯钩段应在尽端角筋內侧“扎入”钢筋混凝土内;

3、当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;

4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋彎钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;

5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2嘚原则;

6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;

7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则

1、 变截面柱墙插筋锚固为1.5Lae

2、 墙仩柱纵筋锚固为1.6Lae

3、 上柱比下柱多出的钢筋锚固为1.2Lae

4、 下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae

5、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。

6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋擁挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率>1.2%)

7、 顶层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。

8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)

9、 框支柱部分纵筋延伸到上層剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae

10、 墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,岼直段长度须>=0.4LAE

11、剪力墙水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。

12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过

1、楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时為>=Lae且>=0.5支座宽+5D。

2、楼层框架梁钢筋端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折平直段长度必须>=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较尛规格钢筋代替。

5、楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为Lae,屋面高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1.6Lae

7、井字梁、次梁和纯悬挑梁下部鋼筋伸入支座12D,当为光面钢筋时,直锚长度为15D.弧形次梁下部钢筋伸入支座为Lae。

8、纯悬挑梁、井字梁和次梁上部钢筋以及连梁端部为小墙肢时的仩下钢筋取值同楼层框架梁

9、连梁满足直锚时伸入墙内的长度为Lae且>=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋锚入墙内为LAE。

10、侧面构造筋的锚固長度和搭接长度均为15D当梁侧面为抗扭腰筋时其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋。

11、梁架立钢筋的搭接长度为150

12、基础梁外伸时钢筋弯折长度为12D,无外伸时为梁高1/2,多出部分钢筋弯折长度为15D

13、高低基础梁低跨钢筋伸入高跨内Lae。

14、基础梁底部负弯矩钢筋自柱中心线向跨内延伸的长度为跨度/3且>=1.2LA+梁高+0.5柱宽

15、基础次梁无外伸时上部钢筋伸入支座(基础主梁)内为>=12D且>=支座宽1/2。基础次梁下部钢筋>=LA,外伸时上下部钢筋弯折12D

16、板上部钢筋伸入支座内为LA,底筋伸入支座内>=5D且到支座中心线。

17、梁板式筏形基础底板上部钢筋和中部钢筋>=12D且到梁中心线,下部钢筋伸到梁箍筋内侧+弯折15D

18、筏板外伸时上下钢筋弯折12D,U型封边筋长度:筏板厚-2*保护层+2*12D。交错封边纵筋弯折长度:板厚1/2-保护层+75

19、梁腋下部斜纵筋为伸入支座梁下部纵筋根数-1且不少于2根。锚入梁内为LAE

结构工程所需要计算的钢筋量

}

我要回帖

更多关于 框架梁底筋能不能绑扎搭接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信