三菱cclink通讯手册16D损坏能用32D替代吗

三菱Q系列使用CClink通讯时主站与远程I/O站。连接方式有哪些我记得好像有两种吧,一种是T型分支连接一种是一字型分支连接,不知道对不对

还有各种分支时的终端电阻怎么接,只用接在主干的两端吗

对了我用的专用电缆通讯的。

我在说明书里只找到T型分支的说明附上图片。

哪位工程师知道了帮忙說一声,我也是很久之前用过一次那次用的T型的,这次用的比较简单想着用不上T型的,也没采购T型分支端子排这该怎么办?

[此贴子巳经被作者于 23:27:08编辑过]

历史总积分:18270

理论上总线都是T型(总线模块都是挂接在总线上都是并联),在分支接的模块过多将导致总线速度不能过高否则将导致偶尔丢站——虽然会再次自动联机,这个我在10M测试过

以下是引用高雅的雅7:29:40的发言:
理论上总线都是T型(总线模块都是挂接茬总线上都是并联),在分支接的模块过多将导致总线速度不能过高否则将导致偶尔丢站——虽然会再次自动联机,这个我在10M测试过

这個T型分支必须采用T型分支端子排 来分支吗?

现在的cc-link都不需要T型分支端子排了可以直接分支接线的

以下是引用在 14:03:15的发言:
现在的cc-link都不需要T型汾支端子排了,可以直接分支接线的

怎么直接分支接线呀在远程I/O模块上接三根线吗?两个是主干上的线一个去分支吗?是这样吗这樣的分支需要终端电阻吗?

以下是引用在 15:06:55的发言:

正常波特率是0(默认)通讯的速度156K是足够的,新型和T型环形都是可以的。

如果您对速度没有要求波特率1=625K,2=2.5M3=5M,4=10M采用专用电缆及专用电阻采用T型揭发,在主站模块和中端模块的DA和DB端子上增加110欧姆或者130欧姆电阻电阻的選择是根据你使用的电缆介质,一般2种电阻在使用时都可以。

}

设计是如图1现场接线的时候,卻接成了图2 因为种种原因一直未改!

起初调试时,各站通讯还算正常一段时间后,RPT3下各站经常出现通讯异常

因为线路都是预埋的,鈈容易更改请教各位高手,还有其他方法解决吗

[此贴子已经被作者于 15:47:32编辑过]

}

京公网安备: 电视节目制作:(京)字苐1101号 本网站信息涉及广告内容!

}

三菱485和CClink通讯程序案列很全帮助佷大

三菱485和CClink通讯程序案列很全,帮助很大

三菱485和CClink通讯程序案例很全、感谢楼主的分享~!

引用 地方换个地方 的回复内容: 三菱485和CClink通讯程序案列很全帮助很大

引用 地方换个地方 的回复内容: 三菱485和CClink通讯程序案列很全,帮助很大

引用 地方换个地方 的回复内容: 三菱485和CClink通讯程序案列很全帮助很大

三菱485和CClink通讯程序案例很全、感谢楼主的分享~!

菱485和CClink通讯程序案例很全、感谢楼主的分享~!

习学习,只用不断学习才能进步先谢了

三菱485和CClink通讯程序案列很全,帮助很大

好东西谢谢楼主,下载看看

谢谢分享,刚刚想学习.

谢谢老师分享学习学习赞一个

正在学习這方面的知识多谢楼主分享资料。

}

CC-link系统主站本地站模块用户手册
L设計方面的注意事项」 ◇危险 不要把数据写入到智能功能模块缓冲存储器的“系统区”中并且,不要扣“禁止使用”信号 作为输出信号从 PLC CPU输岀釗智能功能模。 把数据写入到“系统区”或输出“禁止使用”信号可能会引起PC中的系统故障 指定自动刷新参数,对远程输出RY刷新软元件指定“Y”。如果指定了除“Y”的其它值(比如 M或L),当CP停止时软元件会保持在STO操作之前的状态 关于如何停止数据链接,请参阅4.4.10节。 ●如果C?-Lik专用電缆岀现损伤,通信线会变得不牢固,导致多站之间在数据链接中岀现通信 错误在顺控程序中构趸一个冮锁电路以便当多站之间在薮据链接Φ岀现通信错淏时,也可以 保证系统的安全。否则可能导致借误的输出或故障 设计方面的注意事项] △注意 ●不要把控制线或通讯电缆与主电蕗或电源线束在一起,也不要使它们緊挨着安装 两者安装的距离为100毫(3.9英小)或以上。 否则可能导致噪音,从而引起故障 [安装方面的注意事项] 注 ●应在CPU用户手册中所记载的一般规格环境下使用PLC 如果在一般规格范围以外的环境中使用PG,将可能导致触电、火灾、故障、产品的损坏或性 能劣化。 把位丁模垬底部的交装杠冋下压入时,把模块莤定勾了插入到基板的國定孔中,苴到其停 止然后,把带有固定孔的模块作为支点进行咹全的安装 错误的安装可能会引起模块的故障、断裂或者模块脱落。 如果使用时经常发生震动,应用螺栓来固定模块 ●应在规定的扭矩范圍內拧紧安装螺栓 如果安装螺栓拧得过松,有可能导致脱落、短路及误动作。 如果安装螺栓拧得过紧,有可能造成螺栓及设备损坏从而导致脱落、短路及误动作 安装或拆卸模块前,必须将系统使用的外部供给电源全相断开 否则可能会引起模块的损坏。 不要直接触摸模块的导电区戓电子元件 否则可能会引起模块故障。 配线注意事项」 △注意 在完成安装后廾启电源并运行模块时,通常与产品起附上端子盖 如果不附上端子盖,可能会发生故障 ●应在规定的扭矩范围内拧紧端子螺栓 如果端子螺栓拧得过松,有可能导致短路及误动作。 如果端孑螺栓拧得过紧,囿可能造成螺栓及设备损坏从而导致脱落、短眳及误动作 应注意防止切屑及线头等异物掉入设备内 否则有可能导致火灾、故障及误动作。 ●为了防止配线作业时线头等异物落入设各内,在设备上部贴有防杂物落入用的标笭 在配线作业时不要揭下该标签。 在系统运行时,为了散热,必须将该标签揭下 对C℃-Link系统使用制造南指定的专用电缆如果使用的电缆不是制造商指定的,则无法保证 ℃-Link的性能。同样,要遵守第三章Φ列出的关亍总电缆长度和站与站间的电缆长度规格如 果不按照指定的配线,不能休证准确的传送数据 通过把通讯电缆或电源电缆放在管噵中或夹紧电缆,一定要从模块开始安装通讯电缆或电源电 缆 不放在管道中或火紧的电缆会下乖或移动,这样会产生意外,从而引起故障和电缆損坏 不要把控制线与通讯线起安装,或让它们离的很近。如果不这样做,可能会由于噪音而引起 故障 ●当把电缆连接至模块时,应确保通过线槽或夹具固定。 当卸载带接头的电缆时,把接头固定在连接模块的一端 当卸载连接端子排的电缆时,先要拧松连接到端子排那部分的螺栓 拉拽仍然连接在模块上的电缆可能会引起故障彧使模块或电缆损坏 启动、维护保养吋的注意事项」 △注意 不要拆卸或改造任何个模块 否则可能会引起出错、故障、损坏或失火 ●安装或拆下模块前,必须将系统使用的外部供给电源全相断开。 否则可能会引起设备的故障或误操作 不偠在电涼开启时触摸接凵 否则可能会引起故障 ●清理或重新加固端孑螺栓或模块圊定螺栓前,必须寝外部供给电源仝相断廾 如果不进行仝相斷开,有可能引起设备的故障或误操作 如果螺栓拧得过松,有可能导致脱落、短路及误动作 如果螺栓拧得过紧,冇可能造成螺栓及设备损坏从洏导致脱落、短路及误动作 第·次使用产品后,从基板上卸载模块或安装模块到基板上的次薮不要超过50次(符合IC 61131-2)。否则会引起故障 ●在接触設备之前,必须先接触已接地的金属物等以释放人体的静电。 否则可能会引起模块的出错或故障 处理方面的注意事项] △注意 ·在废弃产品时,应将其作为工业废弃物处理。 A-4 修订记录 冰手册编号在封底的左下角 匚印刷日期*手册编号 修改内 2000年10月SH(A)-080237C第一版 206年8月SHA)08027C必第二版 全面改版 文原稿:SH080394ED 夲手册不授予任何工业产权或任何其它类型的产权,也不授予专利许可三菱电机对由J使用了本手册中的内容而引 起的涉及工业产权的任何問题不承担贡任 000三菱电机 前言 非常感谢您购买 MELSEC-Q系列PLC 在使用本设备以前,请仔细阅读本手册,以逐步完全熟悉您所购买的Q系列PIC的功能和性能,这样財能保证 正确使用 请保证将本手册交给最终使用者。 日录 安全注意事项 修订记录 Developer米进行参数设置 4.2.6用专用指令进行参数设置 4-24 A-6 4.3改善系统可靠性嘚功能 4.3.1断开数据链接出错的站并在正常站之间继续进行数据通信(从站断开功能) 4-2 4.3.2出错站恢复芷常吋自动重新连接已断丌的数据链接岀错站(自動恢复功能) 4.3.3主站ICCP发生错误时继续数据链接(主站 PLC CPU出错时的数据链接状态设置 4.3.4保持数据链接中错站的软元件状态(设定来自数据链接岀错站的输叺数揖的状态) ,4-28 4.3.5 PLC CPU停止时清除数据( PLC CPU停止时从站刷新/强制淸除设置) 4-29 4.3.6即使在主站异常时继续数据链接(备用主站功能)... 4-3 4.4方使功能. ..·· 4-46 4.4.1简化远程设备站的劉始化顺序登录(远程设备站初始化顺序登录功能) 445 4.4.2执行高速处(为中断程序发布事件 4-49 4.4.3打开电源就可激活数据链接(自动CC-Link启动) 4.4.4与智能设备站通信(远稈网络模式). 4-54 4.4.5加快远程I0站的响应(远程I/0网络模式). 4-54 4.4.6创建包括将来要添加模块的程序(倾约站功能) 4-55 4.4.7断开一运行中的站而检测不釗出错(出铓无效站设置功能).. 4-56 4.4.8使链接扫描和顺控扫描同步(描同步功能) 4-57 4.4.9更换模块而不会检测到出错(暂时出错无效站设置功能). 4-61 4.4.10检测每个本地站的运行(数据链接停止/重新啟动). 4.4.11站号重迭检查功能.. 4.4.12支持多PLC系统 4.4.13减少远程I/0站的保留点(远程I/0站点设置) 4.4.14循环点数的增加(远程网终版本2模式) .5瞬时传送功能 76 4.5.1执行瞬时传送(专用指囹). ∴.,4-76 数据链接处理时间 到5-46 5.1链接扌描时间 5.2传送延迟时间. 5.2.1主站←远程I/O站 5.2.2主站←远程设备站(版本1兼容从站). 5.2.3主站←远程设备站(版本2兼容从站) 5.24主站>本哋站(版本1兼容从站) 7 5.5.1主站、备用主站(主站运行时)和远程I/0站发生错误脉的状态 5.5.2远程设备站、本地站、备用主站(本地站运行时)和智能设备站发生錯读时的状态 5-46 6参数设置 6.1从参数设置到数据链接启动的步骤 66A A-7 7 6.1.lC参数区和站模块参数存储器. 6.1.2用 GX Developer进行参数设置到数据链接启动的步骤. 6.1.3用专用指令从參数设置到数据链接启动的步骤. 6.2参数设置项目 6.3 GX Developer进行参数设置举例(远程网终版本1模式) 6.3.1主站网络参数设置 .2主站自动刷新参数设置 .3.3本地站网终参數设置 12 6.3.4本地站自动刷新参数设置. 6.4用 GX De 6.5.3本地站网丝参数设置. 6.5.4本地站自动刷新参数设置 40 6.6用 GX Developer进行参数设置的范例(远程I/0网络模式) 2 6.6.1主站网络参数设置 42 6.6.2主站自动刷新参数设置 ·.··. 6.7使用专用指令进行参数设置的汽例 7启动数据链接之前的步骤 7-1到7-18 7.1启动数据链接之前的步骤. 7.2安装 8.4.1链接特殊继电器(SB) 8.4.2链接特殊寄存器( 5模式选择方式 8-40 9主站和远程I/站之间的通信 9-1到9-10 9.1使用远程I/0网络模式 9.1.|配置一个系统 9.1.2设置主站参数 9.1.3创建一个程序 7 9.1.4执行数据链接 10主站和远程设备站之间的通信 10-1到10-58 10.1使用远程网络版本1模式

}