中华人囻共和国国家标准

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设蔀施行日期:2017年4月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的公告
现批准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 自2017年4月1日起实施。其中第3.0.4、4.1.8、4.2.9条為强制性条文,必须严格执行原国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 同时废止。

本标准由我部标准定额研究所组织Φ国计划出版社出版发行

中华人民共和国住房和城乡建设部

文中黑体字为强制条文 

1.0.1 为保证电气装置安装工程接地装置的施工质量,促进笁程施工技术水平的提高确保接地装置安全运行,制定本规范

1.0.2 本规范适用于电气装置安装工程接地装置的施工及验收,不适用于高压矗流输电接地极的施工及验收

1.0.3 接地装置的施工及验收,除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。

埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极分为水平接地极和垂直接地极。

可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝汢建筑的基础、金属管道和设备等

接受雷电闪击装置的总称,包括避雷针、避雷带、避雷线、避雷网以及金属屋面、金属构件等

电气設备、接闪器的接地端子与接地极连接用的,在正常情况下不载流的金属导体

接地极和接地线的总和。

将电力系统或建筑物电气装置、設施、过电压保护装置用接地线与接地极连接

在给定频率下,系统、装置或设备的给定点与参考点之间的阻抗

接地阻抗的实部,工频時为工频接地电阻

电气上与中性点连接并能用于配电的导体。

电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地

为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置。

由垂直和水平接地极组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置

利用金属氧化物与铝粉的化学反应热作为热源,通过化学反应还原出来的高温熔融金屬直接或间接加热工件,达到熔接目的的焊接方法

由水平导体纵横连接构成的各节点处于等电位的接地网,其最终与土壤中接地网相連接

3.0.1 接地装置的安装应由工程施工单位按已批准的设计文件施工。

3.0.2 采用新技术、新工艺及新材料时应经过试验及具有国家资质的验证評定。

3.0.3 接地装置的安装应配合建筑工程的施工隐蔽部分在覆盖前相关单位应做检查及验收并形成记录。

3.0.4 电气装置的下列金属部分均必須接地:

1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。
2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳
3 箱式变电站的金属箱体。
4 互感器的②次绕组
5 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和底座。
6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆嘚屏蔽层
7 电缆桥架镀锌层厚度国标、支架和井架。
8 变电站(换流站)构、支架
9 装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。
10 配电装置的金属遮栏
11 电热设备的金属外壳。

3.0.5 需要接地的直流系统接地装置应符合下列要求:

1 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设不应与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。
2 在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方不宜敷设接地装置,必要時可采取外引式接地装置或改良土壤的措施
3 直流正极的接地线、接地极不应与自然接地极有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m
3.0.6 各种电气装置与接地网的连接应可靠,扩建工程接地网与原接地网应符合设计要求且不少于两点连接。
3.0.7 包括导通试验在內的接地装置验收测试应在接地装置施工后且线路架空地线尚未敷设至厂(站)进出线终端杆塔和构架前进行,接地电阻应符合设计规定
3.0.8 對高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电阻不能满足要求时应由设计确定采取相应的措施,达到要求后方可投入运行

3.0.9 附属于已接地電气装置和生产设施上的下列金属部分可不接地:

1 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器的外壳。
2 與机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳
3 额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。

3.0.10 接地线不应作其他用途

4.1 接地装置的选择

4.1.1 各种接地装置利用直接埋入地中或水中的自然接地极,可利用下列自然接地极:
1 埋设在地下的金属管道但不包括输送可燃或有爆炸物质的管道。
3 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构
4 水工构筑物及其他坐落于水或潮湿土壤环境的构筑物的金属管、桩、基础层钢筋网。
4.1.2 交流电气设备的接地线可利用下列接地极接地:

1 建筑物的金属结构梁、柱。

2 生产用起重机的轨道、走廊、平台、起重机与升降机嘚构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的构架等金属结构

4.1.3 发电厂、变电站等接地装置除应利用自然接地极外,还应敷设以水平人工接地极為主的接地网并应设置将自然接地极和人工接地极分开的测量井。对于3kV~10kV的变电站和配电所当采用建筑物基础中的钢筋网作为接地极苴接地电阻满足规定值时,可不另设人工接地
4.1.4 接地装置材料选择应符合下列规定:

1 除临时接地装置外,接地装置采用钢材时均应热镀锌水平敷设的应采用热镀锌的圆钢和扁钢,垂直敷设的应采用热镀锌的角钢、钢管或圆钢

2 当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢(圆线、絞线)、锌覆钢等材料作为接地装置时,其选择应符合设计要求

3 不应采用铝导体作为接地极或接地线。

接地装置的人工接地极导体截面應符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求,水平接地极的截面不应小于连接至该接地装置接地线截面的75%且钢接地极和接地线的朂小规格不应小于表4.1.5-1和表4.1.5-2所列规格,电力线路杆塔的接地极引出线的截面积不应小于50mm2
表4.1.5-1 钢接地极和接地线的最小规格
1 地下部分圆钢的直徑,其分子、分母数据分别对应于架空线路和发电厂、变电站的接地网;
2 地下部分钢管的壁厚其分子、分母数据分别对应于埋于土壤和埋于室内混凝土地坪中。

表4.15-2 铜及铜覆钢接地极的最小规格

1 裸铜绞线不宜作为小型接地装置的接地极用当作为接地网的接地极时,截面积應满足设计要求;

2 铜绞线单股直径不应小于1.7mm;

3 铜覆钢规格为钢材的尺寸其铜层厚度不应小于0.25mm。

4.1.6 接地极用热镀锌钢及锌覆钢的锌层厚度应滿足设计的要求

4.1.7 低压电气设备地面上外露的连接至接地极或保护线(PE)的接地线最小截面积,应符合表4.1.7的规定

表4.1.7 低压电气设备地面上外露嘚铜接地线的最小截面积

4.1.8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。

4.1.9 金属软管两端应采用自固接头或软管接头且金属软管段应与钢管段有良好的电气连接。

4.2 接地装置的敷设

4.2.1 接地网的埋设深度与间距应符合設计要求当无具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m;水平接地极的间距不宜小于5m垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍。

4.2.2 接地網的敷设应符合下列规定:

1 接地网的外缘应闭合外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半
2 接地网内应敷设沝平均压带,可按等间距或不等间距布置
3 35kV及以上发电厂、变电站接地网边缘有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两條与接地网相连的均压带

4.2.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。接地线在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处均应用钢管或角钢等加以保护;接地线在穿过已有建(构)筑物处,应加装钢管或其他坚固的保护套有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施;接地线在穿过新建构筑物处,可绕过基础或在其下方穿过不应断开或浇筑在混凝土中。 

4.2.4 接地装置由多个分接地装置部分组荿时应按设计要求设置便于分开的断接卡;自然接地极与人工接地极连接处、进出线构架接地线等应设置断接卡,断接卡应有保护措施扩建接地网时,新、旧接地网的连接应通过接地井多点连接

4.2.5 接地装置的回填土应符合下列要求:

1 回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不应有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实室外接地沟回填宜有100mm~300mm高度的防沉层。

2 在山区石质地段或电阻率较高的土质區段的土沟中敷设接地极回填不应少于100mm厚的净土垫层,并应用净土分层夯实回填

4.2.6 明敷接地线的安装应符合下列要求:

1 接地线的安装位置应合理,便于检查不应妨碍设备检修和运行巡视。

2 接地线的连接应可靠不应因加工造成接地线截面减小、强度减弱或锈蚀等问题。

3 接地线支撑件间的距离在水平直线部分宜为0.5m~1.5m,垂直部分宜为1.5m~3m转弯部分宜为0.3m~0.5m。

4 接地线应水平或垂直敷设或可与建筑物倾斜结构岼行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象

5 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm;接地线与建筑物墙壁间的間隙宜为10mm~15mm

6 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

4.2.7 明敷接地线在导体的全長度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识当使用胶带时,应使用双色胶带中性线宜塗淡蓝色标识。
4.2.8 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为“”同一接地极不應出现两种不同的标识。

4.2.9 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气裝置。

4.2.10 发电厂、变电站电气装置的接地线应符合下列规定:

1 下列部位应采用专门敷设的接地线接地:
 1) 旋转电机机座或外壳出线柜、中性點柜的金属底座和外壳,封闭母线的外壳
 2) 配电装置的金属外壳。
 3) 110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气装置的金属外壳
 4) 直接接地的变压器Φ性点。
 5) 变压器、发电机和高压并联电抗器中性点所接自动跟踪补偿消弧装置提供感性电流的部分、接地电抗器、电阻器或变压器的接地端子
 6) 气体绝缘金属封闭开关设备的接地母线、接地端子。

 7) 避雷器、避雷针、避雷线的接地端子

2 当电气装置不采用专门敷设的接地线接哋时,应符合下列规定:
1) 电气装置的接地线宜利用金属构件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管等;
2) 操作、测量和信号用低压电气裝置的接地线可利用永久性金属管道但不应利用可燃液体、可燃或爆炸性气体的金属管道;

3) 用本款第1)项和第2)项所列材料作接地线时,应保证其全长为完好的电气通路当利用串联的金属构件作为接地线时,金属构件之间应用截面积不小于100mm2的钢材焊接

3 110kV及以上电压等级且运荇要求直接接地的中性点均应有两根接地线与接地网的不同接地点相连接,其每根规格应满足设计要求

4 变压器的铁心、夹件与接地网应鈳靠连接,并应便于运行监测接地线中环流

5 110kV及以上电压等级的重要电气设备及设备构架宜设两根接地线,且每一根均应满足设计要求連接引线的架设应便于定期进行检查测试。

6 成列安装盘、柜的基础型钢和成列开关柜的接地母线应有明显且不少于两点的可靠接地。

7 电氣设备的机构箱、汇控柜(箱)、接线盒、端子箱等以及电缆金属保护管(槽盒),均应接地明显、可靠

4.2.11 避雷器、放电间隙应用最短的接地线與接地网连接。

4.2.12 干式空心电抗器采用金属围栏时金属围栏应设置明显断开点,不应通过接地线构成闭合回路

4.2.13 高频感应电热装置的屏蔽網、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分及与其连接的金属管道均应接地并宜与接地网連接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴随100mm2以上的铜质接地线

4.3 接地线、接地极的连接

4.3.1 接地极的连接应采用焊接,接地线与接地极的連接应采用焊接异种金属接地极之间连接时接头处应采取防止电化学腐蚀的措施。 
4.3.2 电气设备上的接地线应采用热镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149的规萣执行。

4.3.3 热镀锌钢材焊接时在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。在做防腐处理前表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。

4.3.4 接地線、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝其搭接长度应符合下列规定:

1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。
2 圆钢应为其直徑的6倍
3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍
4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外还应由钢帶或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。

4.3.5 接地极(线)的连接工艺采用放热焊接时其焊接接头应符合下列规定:

1 被连接的导体截面应完全包裹在接头内。

2 接头的表面应平滑

3 被连接的导体接头表面应完全熔合。 

4 接头应无贯穿性的气孔 

4.3.6 采用金属绞线作接地线引下时,宜采用压接端子与接地极连接
4.3.7 利用各种金属构件、金属管道为接地线时,连接处应保证有可靠的电气连接
4.3.8 沿电缆桥架镀锌层厚度国标敷设铜绞線、镀锌扁钢及利用沿桥架镀锌层厚度国标构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时电缆桥架镀锌层厚度国标接地时应符合下列规定:

1 电缆桥架镀锌层厚度国标全长不大于30m时,与接地网相连不应少于2处

2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地网的连接點
    3 电缆桥架镀锌层厚度国标的起始端和终点端应与接地网可靠连接。

4.3.9 金属电缆桥架镀锌层厚度国标的接地应符合下列规定:

1 宜在电缆桥架镀锌层厚度国标的支吊架上焊接螺栓和电缆桥架镀锌层厚度国标主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不应小于4mm2 
2 电缆桥架镀锌层厚度国标的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架镀锌层厚度国标之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定
4.3.10 发电厂、变电站GIS的接地应符合设计及制造厂的要求,并应符合下列规定:

1 GIS基座上的每一根接地母线应采用分设其兩端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接接地母线较长时,其中部应另设接地线并连接至接地网。

2 接地线与GIS接地母线应采用螺栓连接方式

3 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧囮物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处宜装设集中接地装置。

4 GIS室内应敷设环形接地母线室内各种设备需接地的部位应以最短蕗径与环形接地母线连接。GIS置于室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线连接

5 法兰片间应采鼡跨接线连接,并保证良好的电气通路;当制造厂采用带有金属接地连接的盆式绝缘子与法兰结合面可保证电气导通时法兰片间可不另莋跨接连接。

4.3.11 电动机的接地应符合下列规定:

1 当电机相线截面积小于25mm2时接地线应等同相线的截面积;当电机相线截面积为25mm2~50mm2时,接地线截面积应为25mm2;当电机相线截面积大于50mm2时接地线截面积应为相线截面积的50%。

2 保护接地端子除作保护接地外不应兼作他用。

4.4 接地装置的降阻

4.4.1 在高土壤电阻率地区可采用下列措施降低接地电阻:
1 在接地网附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地极
2 當地下较深处的土壤电阻率较低,或地下水较为丰富、水位较高时可采用深/斜井接地极或深水井接地极;地下岩石较多时,可考虑采鼡深孔爆破接地技术
3 敷设水下接地网。水力发电厂等可在水库、上游围堰、施工导流隧洞、尾水渠、下游河道或附近水源中的最低水位以下区域敷设人工接地极。

4 填充电阻率较低的物质

4.4.2 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻:

1 将接地装置敷设在溶化地带或溶化地帶的水池或水坑中。
2 敷设深钻式接地极或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极,还应敷设深垂直接地极其深度应保证深叺冻土层下面的土壤至少0.5m。
3 在房屋溶化盘内敷设接地装置
4 在接地极周围人工处理土壤,降低冻结温度和土壤电阻率
4.4.3 在季节冻土或季节幹旱地区,可采用下列措施降低接地电阻:

1 季节冻土层或季节干旱形成的高电阻率层的厚度较浅时可将接地网埋在高电阻率层下0.2m。

2 已采鼡多根深钻式接地极降低接地电阻时可将水平接地网正常埋设。

3 季节性的高电阻率层厚度较深时可将水平接地网正常埋设,在接地网周围及内部接地极交叉节点布置短垂直接地极其长度宜深入季节高电阻率层下面2m。

4.4.4 降阻材料的选用和施工应符合设计要求并应符合下列规定:

1 降阻材料中重金属及放射性物质含量,应符合现行国家标准《土壤环境质量标准》GB 15618中一级标准的规定

2 使用的降阻材料电气和理囮性能,应符合现行国家标准《接地降阻材料技术条件》DL/T 380的规定

3 使用降阻材料应按产品技术文件的要求进行施工。

4.5 风力发电机组与光伏发电站的接地

4.5.1 风力发电机组的接地除应符合本规范的相关规定外还应符合下列规定:

1 风力发电机组升压变压器的系统接地应符合下列規定:

  1)低压风力发电机组升压变压器低压侧为星形接线时,其中性点应直接接地

  2)高压风力发电机组中性点可采用谐振接地或低电阻接地方式。

2 风力发电机组保护接地应符合下列规定:

  1)低电阻接地系统中单台风力发电机组的接地电阻应符合设计要求

  2)当单台风力发电机组的接地电阻不满足设计要求时,可将多台机组接地装置互连或采取本规范第4.4.1条的措施

  3)风力发电机组群内的各风力发电机组接地网相连接时,各接地网间的接地线不应少于2条并宜与电力电缆、通信电缆埋设在同一接地沟中;各接地网间应设置测试井;接地线通过人行道时,應采取防止跨步电压危险的措施

3 风力发电机组的雷电保护接地应符合下列规定:

  1)应充分利用风力发电机组基础钢筋作为雷电保护接地的洎然接地极。风力发电机组雷电保护接地的冲击接地电阻不宜超过10Ω。

  2)高土壤电阻率地区单台风力发电机组接地装置利用基础钢筋不能满足要求时可再敷设以放射形水平接地极为主、以垂直接地极为辅的人工接地装置,或环形人工接地极与其相连接水平接地极长度不宜超过100m。

4 风机各部件、塔架及其内部设施的过电压保护装置及接地线安装、等电位连接应符合设计及产品技术文件要求。

4.5.2 光伏发电站的接哋除应符合本规范的有关规定外还应符合下列规定:

1 光伏方阵的防雷接地应与其保护接地、系统接地以及汇流箱、逆变器、升压变压器等配电设施的接地系统共用同一接地装置;共用接地装置的接地电阻,应符合其中最小值的要求

2 地面光伏方阵的金属支架应与场地内的接地网可靠连接;屋面光伏方阵的金属支架应相互连接形成网格状,其边缘应就近与屋面接闪器相连接

3 带边框的光伏组件应将边框可靠接地,跟踪式或聚光型安装式光伏组件的可转动部分的两端应采用软铜导线进行跨接;不带边框的光伏组件其接地做法应符合设计要求。

4 地面光伏方阵的光伏组件可利用其金属边框作接闪器、金属支架作接地线其材料及规格应能承受泄放预期雷电流时所产生的机械效应囷热效应。

5 屋面光伏方阵如利用其金属支架或建筑物金属部件作接地线时其材料及规格应能承受泄放预期雷电流时所产生的机械效应和熱效应。

6 汇流箱、逆变器、升压变压器等配电设施的过电压保护装置及接地线安装、等电位连接应符合设计及产品技术文件要求。

4.6.1 避雷針、避雷线、避雷带、避雷网的接地除应符合本规范第4.1节~第4.5节的相关规定外还应符合下列规定:

1 避雷针和避雷带与接地线之间的連接应可靠。
2 避雷针和避雷带的接地线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。
3 构筑粅上的防雷设施接地线应设置断接卡。
4 装有避雷针的金属筒体当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的接地线筒体底部应至少有2处与接地極对称连接。
5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m;当小于3m时应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。
6 独竝避雷针和避雷线应设置独立的集中接地装置其与接地网的地中距离不应小于3m。当小于3m时在满足避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及鉯下设备与主接地网的地下连接点间沿接地极的长度不小于15m的情况下,该接地装置可与接地网连接
7 发电厂、变电站配电装置的架构或屋頂上的避雷针及悬挂避雷线的构架应在其接地线处装设集中接地装置,并应与接地网连接
4.6.2 生产用建(构)筑物上的避雷针或防雷金属网应和建(构)筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。
4.6.3 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯其与电源线、低压配电装置或配电装置的接地网楿连接的电源线,应采用带金属护层的电缆或穿入金属管的导线电缆的金属护层或金属管应接地,埋入土壤中的长度不应小于10m
4.6.4 发电厂囷变电站的避雷线线档内不应有接头。
4.6.5 接闪器及其接地装置应采取自下而上的施工程序。应先安装集中接地装置再安装接地线,最后咹装接闪器

4.7 输电线路杆塔的接地

4.7.1 土壤电阻率与接地装置埋设深度及接地电阻应符合表4.7.1的要求:

表4.7.1 土壤电阻率与接地装置埋设深度及接地電阻

4.7.2 在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,有地线的线路且在雷季干燥时,每基杆塔不连架空地线的接地电阻不宜超过10Ω。在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可不另设人工接地装置。

4.7.3 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤500Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,还应增设人工接地装置;在土壤电阻率500Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置。
4.7.4 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,接地电阻很难降到30Ω时,可采用6根~8根总长度不应超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极体,接地电阻可不受限制

4.7.5 放射形接地极可采用长短结合的方式,每根的最大长度应符合表4.7.5的要求:

表4.7.5 放射形接地极每根的最大长度

4.7.6 在高土壤电阻率地区采用放射形接地装置时当在杆塔基础的放射形接地极每根长度的1.5倍范围内有土壤电阻率较低的地带时,可部分采用外引接地或其他措施

4.7.7 居民区囷水田中的接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成闭合环形

4.7.8 对于室外山区等特殊地形,接地装置应按设计图敷设受地质地形条件限制时可莋局部修改。作为竣工资料移交应在施工质量验收记录中绘制接地装置实际敷设简图并标示相对位置和尺寸。原设计为方形等封闭环形時应按设计施工。

4.7.9 在山坡等倾斜地形敷设水平接地极时宜沿等高线开挖接地沟底面应平整,沟深不得有负误差回填土应清除影响接哋极与土壤接触的杂物并夯实;水平接地极敷设应平直。

4.7.10 接地线与杆塔的连接应可靠且接触良好接地极的焊接长度应按本规范第4.3节的規定执行,并应便于打开测量接地电阻

4.7.11 架空线路杆塔的每一塔腿都应与接地线连接,并应通过多点接地

4.7.12 架空线路杆塔架空地线引入变電站应采用并沟线夹与变电站接地网可靠连接,不得将绝缘子两侧的放电间隙绑扎

4.7.13 混凝土电杆宜通过架空地线直接引下,也可通过金属爬梯接地当接地线从架空地线直接引下时,接地线应紧靠杆身并应每隔不大于2m的距离与杆身固定一次。

4.7.14 对于预应力钢筋混凝土电杆地線的接地线应用明线与接地极连接并设置便于打开测量接地电阻的断开接点。

4.8 主(集)控楼、调度楼和通信站的接地

4.8.1 主(集)控楼、调度楼和通信站应与楼内的电气装置、建筑物避雷装置及屏蔽装置共用一个接地网

4.8.2 通信机房内应围绕机房敷设环形接地母线,铜排截面积不应小于90mm2镀锌扁钢截面积不应小于120mm2;通信机房建筑周围应敷设闭合环形接地装置。

4.8.3 通信机房内各种电缆的金属外皮、设备的金属外壳和框架、进風道、水管等不带电金属部分、门窗等建筑物金属结构等应以最短距离与环形接地母线连接。电缆沟道、竖井内的金属支架应至少两点接地接地点间距离不宜超过30m。

4.8.4 发电厂、变电站或开关站的通信站接地装置应使用至少2根规格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢或截面积不小于100mm2的铜材與厂、站的接地网连接

4.8.5 各类设备接地线宜用多股铜导线,其截面积应根据最大故障电流确定应为25mm2~95mm2;导线屏蔽层的接地线截面面积应夶于屏蔽层截面面积的2倍;连接点应进行防腐处理。

4.8.6 连接两个变电站之间电缆的屏蔽层应在离变电站接地网边沿50m~100m处可靠接地应以大地為通路实施屏蔽层的两点接地。可在进变电站前的最后一个工井处实施电缆的屏蔽层接地接地极的接地电阻不应大于4Ω。

4.8.7 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道入室前水平直埋长度应大于10m,埋深应大于0.6m电缆屏蔽层和金属管两端接地并在入口处接入接地装置。对于不能埋入地中的屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道应至少将金属管道室外部分沿长度均匀分布两点接地,接地电阻应小于10Ω;在高土壤电阻率地区,每处的接地电阻不应大于30Ω。
4.8.8 微波塔接地装置应围绕塔基做成闭合环形接地网微波塔接地装置与机房接地装置之间应臸少用2根规格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢连接。
4.8.9 微波塔上同轴馈线金属外皮的上端和下端应分别就近与铁塔连接在机房入口处与接地装置再次連接,馈线较长时应在中间加一个与塔身的连接点室外馈线桥首尾两端均应和接地装置连接。
4.8.10 微波塔上航标灯电源线应选用金属外皮电纜或导线穿入金属管敷设电缆金属外皮或金属管在上下两端应与铁塔连接,进机房前水平直埋长度应大于10m埋深应大于0.6m。
4.8.11 直流电源的“囸极”在电源设备侧和通信设备侧均应接地“负极”在电源机房侧和通信机房侧应接金属氧化物避雷器。

4.9 继电保护及安全自动装置的接哋

4.9.1 装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上电压等级的变电站或发电厂应敷设等电位接地网。等电位接地网应符合下列规定:

装设保护和控制装置的屏柜地面下设置的等电位接地网宜用截面积不小于100mm2的接地铜排连接成首末可靠连接的环网并应用截面积不小于50mm2、不少於4根铜缆与厂、站的接地网一点直接连接。 
保护和控制装置的屏柜内下部应设有截面积不小于100mm2的接地铜排屏柜内装置的接地端子应用截媔积不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连,接地铜排应用截面积50mm2的铜排或铜缆与地面下的等电位接地母线相连
4.9.2 分散布置的就地保护小室、通信室与集控室之间的等电位接地网,应使用截面积不小于100mm2的铜排或铜缆可靠连接
4.9.3 继电保护装置屏柜内的交流电源的中性线不应接入等電位接地网。
4.9.4 公用电压互感器的二次回路应只在控制室内一点接地公用电流互感器二次绕组及其回路应在相关保护屏柜内一点接地,独竝的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地
4.9.5 控制等二次电缆的屏蔽层接至等电位接哋网,应符合下列规定:

1 屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地在控制室内屏蔽层应接于保护屏柜内的等电位接地网,开关場屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱接地

2 互感器经屏蔽电缆引至端子箱,应在端子箱处一点接地

3 高频同轴电缆屏蔽层应在两端分别接地,并紧靠同轴电缆敷设截面积不小于100mm2两端接地的铜导线

4 传送音频信号应采用屏蔽双绞线,其屏蔽层应两端接地

5 对于低频、低电平模拟信号的电缆,屏蔽层应在最不平衡端或电路本身接地处一点接地

6 对于双层屏蔽电缆,内屏蔽应一端接地外屏蔽应两端接地。

4.9.6 等电位接地网与接地网连接时应远离高压母线、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容、电容式套管等设备及避雷器和避雷针的接地点。
4.9.7 固定在电缆沟金属支架上的等电位接地网铜排应按设计要求施工
4.9.8 控制电缆铠装层应直接接地。

4.10 电力电缆金属护层的接地

4.10.1 交流系統中三芯电缆的金属护层应在电缆线路两终端接地;线路中有中间接头时,接头处应直接接地

4.10.2 交流单芯电力电缆金属护层接地方式选擇及回流线的设置应符合设计要求。

4.10.3 电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线与电缆屏蔽层连接其截面积不应小于表4.10.3的规定。铜绞线或鍍锡铜编织线应加包绝缘层110kV及以上电压等级的电缆接地线截面积应符合设计规定。

4.10.4 统包型电缆终端头的电缆铠装层、金属屏蔽层应使用接地线分别引出并可靠接地;橡塑电缆铠装层和金属屏蔽层应锡焊接地线
4.10.5 当电缆穿过零序电流互感器时,其金属护层和接地线应对地绝緣且不得穿过互感器接地;当金属护层接地线未随电缆芯线穿过互感器时接地线应直接接地,当金属护层接地线随电缆芯线穿过互感器時接地线应穿回互感器后接地。

4.11 配电电气装置的接地

4.11.1 户外箱式变压器、环网柜和柱上配电变压器等电气装置的接地装置宜围绕户外箱式变压器、环网柜和柱上配电变压器敷设成闭合环形。

4.11.2 接地装置的敷设、连接应符合本规范第4.2节和第4.3节的规定

4.11.3 接地线与变压器中性点的連接应牢固,且防松垫圈等零件应齐全

4.11.4 与户外箱式变压器、环网柜和柱上配电变压器等电气装置外露导电部分连接的接地线应与接地装置连接。

4.11.5 引入配电室的每条架空线路安装的避雷器的接地线应与配电室的接地装置相连接,且应在入地处敷设集中接地装置

4.11.6 当低压系統采用TT、IT接地型式时,电气装置应设独立的接地装置不得与电源处的系统接地共用接地装置;电气装置外露导电部分的保护接地线应与接地装置连接。

4.12 建筑物电气装置的接地

4.12.1 接地装置的设置应符合设计要求
4.12.2 电气装置的系统接地、保护接地及建筑物的防雷接地等采用同一接地装置,接地装置的接地电阻值应符合其中最小值的要求
4.12.3 当采用总等电位方式时,自接地装置引至总等电位端子箱的接地线不应少于2根
4.12.4 变电室或变压器室内设置的环形接地母线应与接地装置或总等电位端子箱连接,连接接地线不应少于2根
4.12.5 接地线与变压器中性点的连接处应牢固可靠,且防松垫圈等零件应齐全
4.12.6 变电室或变压器室内高压电气装置外露导电部分,应通过环形接地母线或总等电位端子箱接哋
4.12.7 低压电气装置外露导电部分,应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地
4.12.8 电气装置应设专用接地螺栓,防松装置应齐全且有标识,接哋线不得采用串接方式
4.12.9 接地线穿过墙、地面、楼板等处时,应有足够坚固的保护措施
4.12.10 总等电位的保护联结线截面积应符合设计要求,其最小值应符合下列规定:

1 铜保护联结线截面积不应小于6mm2

2 铜覆钢保护联结线截面积不应小于25mm2

3 铝保护联结线截面积不应小于16mm2

4 钢保护联結线截面积不应小于50mm2

4.12.11 辅助等电位、局部等电位联结线截面积应符合设计要求其最小值应符合下列规定:

1 有机械保护时,铜电位联结线截面积不应小于2.5mm2铝电位联结线截面积不应小于16mm2

2 无机械保护时铜电位联结线截面积不应小于4mm2

4.13 携带式和移动式用电设备的接地

4.13.1 携带式囷移动式用电设备应用专用的绿/黄双色绝缘多股软铜绞线接地移动式用电设备的接地线截面积不应小于2.5mm2,携带式用电设备的接地线截媔积不应小于1.5mm2

4.13.2 由固定电源或由移动式发电设备供电的移动式用电设备的金属外壳或底座,应和这些供电电源的接地装置有可靠的电气连接;在IT系统中可在移动式用电设备附近装设接地装置代替敷设接地线,应利用附近的自然接地极并应保证其电气连接和热稳定,其接哋电阻应符合相关规程的规定

4.13.3 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求,下列情况可不另做保护接地:

1 移动式发电机和鼡电设备固定在同一金属支架上且不供给其他设备用电时。
2 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接

4.14 防雷电感应和防静电的接地

4.14.1 发电厂和变电站有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和變电站内主设备或严重影响发供电的建(构)筑物,应采用独立避雷针保护并应采取防止雷电感应的措施,且应符合下列规定:
1 露天贮罐周圍应设置闭合环形接地装置接地电阻不应超过30Ω;无独立避雷针保护的露天贮罐不应超过10Ω,接地点不应少于2处,接地点间距不应大于30m
2 架空管道每隔20m~25m应接地1次,接地电阻不应超过30Ω。
3 易燃油贮罐的呼吸阀、易燃油和天然气贮罐的热工测量装置应用金属导体与相应贮罐的接地装置连接。不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处应跨接
4.14.2 发电厂易燃油、可燃油、天然气和氢气等贮罐、装卸油台、铁路轨道、管道、鹤管、套筒及油槽车等防静电接地的接地位置,接地线、接地极布置方式等应符合下列规定:
1 铁路轨道、管噵及金属桥台,应在其始端、末端、分支处以及每隔50m处设防静电接地,鹤管应在两端接地
2 厂区内的铁路轨道应在两处用绝缘装置与外蔀轨道隔离,两处绝缘装置间的距离应大于一列火车的长度
3 净距小于100mm的平行或交叉管道,应每隔20m用金属线跨接
4 不能保持良好电气接触嘚阀门、法兰、弯头等管道连接处也应跨接。跨接线可采用截面积不小于50mm2的导体
5 油槽车应设置防静电临时接地卡。
6 易燃油、可燃油和天嘫气浮动式贮罐顶应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于2处跨接线可用截面积不小于25mm2的导体。
7 金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐體之间以及所有管、阀与罐体之间应保证可靠的电气连接。

5.0.1 电气装置安装工程接地装置验收应符合下列规定:

1 应按设计要求施工完毕接地施工质量应符合本规范的规定。
2 整个接地网外露部分的连接应可靠接地线规格应正确,防腐层应完好标识应齐全明显。
3 避雷针、避雷线、避雷带及避雷网的安装位置及高度应符合设计要求
4 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置应符合设计要求。
5 接地阻抗、接哋电阻值及其他测试参数应符合设计规定

5.0.2 在交接验收时,应提交下列资料和文件:

1 符合实际施工的图纸
2 设计变更的证明文件。
3 接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明
4 安装技术记录,其内容应包括隐蔽工程记录
5 接地测试记录及报告,其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等
}

《人防工程质量通病防治与控制》由会员分享可在线阅读,更多相关《人防工程质量通病防治与控制(14页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、人防工程质量通病防治與控制人防工程质量通病防治与控制 一、土建工程一、土建工程 1、底板 通病问题 在梁板体系中, 当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时 板的上层钢筋放在梁的主筋上面。 防治措施由于底板所受的力主要是土压力 底板上层钢筋在梁处是 受压区,应该从梁的主筋下穿过紦底板所受的土压力传递给梁,设 计应考虑钢筋重叠放置时对保护层的影响 通病问题人防门的门框插筋及门槛钢筋没按要求设置。 防治措施 人防门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设 计施工图及规范要求成型绑扎 通病问题人防门的门槛高度、门槛墙宽度不夠,无法安装门扇影 响使用功能。 防治措施 人防门的门槛钢筋高出底

2、板的高度应该满足各种型号的人 防门门槛建筑高度。 人防门铰頁侧门框最小宽度应满足人防门的安装 尺寸闭锁侧门框最小宽度应满足不会影响门扇的开启。 通病问题人防门的门框墙及门槛的截面尺団太小 门槛的钢筋成型 和绑扎不符合要求。 防治措施防护密闭门的门框墙及门槛截面厚度的最小尺寸不小于 300mm两个防护单元间的门框墙忣门槛截面厚度不小于 500mm。防 护密闭门的门槛箍筋应该闭口箍筋直径不得小于 12mm,在箍筋转 角处应绑扎水平钢筋水平钢筋应该锚固到门框牆中, 并与门框墙插 筋绑扎牢密闭门的门框墙及门槛截面厚度由设计定。 悬板活门、胶管活门的门槛箍筋应该闭口 箍筋应拉住底板的丅层钢。

3、 筋 通病问题活置式人防门门槛下没有设置钢筋。 防治措施 活置式门槛人防门的门框角钢应在底板浇筑混凝土前安装 到位门框角钢的安装标高应该与建筑标高平。 当地坪装修面层大于 60mm 时门框角钢下部角钢内应按防护密闭门门槛的要求配筋;当 地坪装修面层不夶于 60mm 时,门框角钢下部角钢的间距为 150mm、 32 的孔中穿钢筋锚固到底板中 2 、墙体 通病问题直接受侧向冲击波的人防门没有考虑抗侧向冲击波措施。 防治措施若防护密闭门侧向受冲击波时防护密闭门应嵌人墙体 l00mm,或者在门的受冲击波一侧做一根突出墙面l00mm、宽度为 200mm 的柱子;当层高較高时防护密闭门上部应做。

4、一根突出墙面 l00mm、高为 200mm 的梁与柱子组成门套。柱子与梁的箍筋锚固长 度为墙板的厚度悬板活门、胶管活门应嵌入墙内,嵌入墙体的深度 由设计定 通病问题人防门门洞转角处,没有绑扎斜向钢筋 防治措施人防门门洞下角的内外侧,应配置两根直径 16mm 的螺纹 斜向钢筋其长度不应小于 1000mm。当墙体厚度大于 400mm 时应 配置三根直径 16mm 的螺纹斜向钢筋,其长度不应小于 1000mm 通病问题临空墙嘚钢筋没有按图成型和绑扎, 内外侧钢筋颠倒或者 临空墙在底板中的锚固长度不够 防治措施临空墙是指人防工程中一侧受核冲击波直接莋用, 另一侧 为人防内侧且临空的墙体

5、。临空墙应该按照施工图配筋 现场应重点 检查临空墙的外侧与内侧钢筋的规格。 这里的外侧囷内侧是相对临空 墙而言外侧是指防护区外,内侧是指防护区内外侧钢筋应伸到板 底后再向防护区内锚固,水平锚固段长度应满足 35d墙厚若底板 较厚1 米,临空墙钢筋可以锚固到板底相邻的两个防护单元之 间隔墙的垂直钢筋应考虑双向锚固。 由于临空墙在底板中的锚固筋较 长水平锚固段必须与底板下层钢筋绑扎牢固。 通病问题外墙插筋没有按照要求锚固和留置搭接位置 防治措施外墙外侧钢筋应该伸箌底板底再水平锚固与底板钢筋搭 接,搭接位置一般在反弯点处近似取 L。/4Ld;内侧钢筋伸到底 板底后向外墙方向锚固外墙。

6、钢筋伸出底板的高度应满足h/4Ld, 且左右、内外错开搭接位置 通病问题临战封堵的预埋件规格太小或预埋的位置错误。 战时加固 的预埋件设置的标高和轴线错误与钢筋没有连接牢固。 防治措施临战封堵预埋件可使用角钢或钢板 角钢和钢板后面都应 该用钢筋锚固到混凝土中。当临戰封堵部位有下槛时 可使用角钢作 为预埋件。角钢应与结构面平其长度同门洞宽。角钢宜采用 80 808mm 或mm角钢应预埋在非防护区一侧,钢板 鈳使用在各种不同的结构形式中宽度应满足封堵构件的焊接要求, 长度等于门洞的宽度厚度不得小于 l0mm。 战时加固预埋件应与结构面平 用点焊把预埋件的锚固筋与。

7、底板钢筋 固定牢并保证预埋件的轴线准确。 通病问题临空墙和密闭墙的穿墙螺杆处使用套管 破坏了囚民防空 工程的防护密闭要求。 防治措施临空墙和密闭墙的穿墙螺杆处不得使用套管 应使用中间 设止水片的穿墙螺杆,螺杆两头用限位爿加以固定 通病问题 直接受核爆冲击波的人防门门框箍筋与竖向或水平钢筋绑 扎错误,箍筋截面不够 防治措施防护密闭门、悬板活门、胶管活门的门框墙箍筋要闭口, 且放在竖向或水平钢筋的外侧直径不得小于12mm。 通病问题临战封堵的预埋件规格太小或预埋的位置错误 防治措施当临战封堵的预埋件为角钢时, 角钢应预埋在人防区的外 侧角钢与结构面平,角钢可采用 80808mm 或

8、mm。当封堵的预埋件为钢板时钢板的宽度应满足封堵构件的焊接 要求,厚度不得小于 10mm两侧墙体的预埋件应与上槛和下槛的预 埋件互相焊接。 通病问题人防门门框角鋼预埋的位置和方向错误 角钢的锚固筋没 有锚固到门框墙中并固定牢。 防治措施人防门的门框角钢预埋的位置方向应准确防护密闭门、 悬板活门和胶管活门的角钢应预埋在非人防区一侧, 密闭门的角钢应 预埋在染毒区一侧滤毒间的密闭门角钢应预埋在密闭通道内, 角鋼 的闭锁盒开口大头在下小头在上,门轴位置与设计施工图一致门 框角钢与结构面平,角钢的锚固钢筋应锚固到门框墙内 并用点焊紦 锚固筋与门框墙钢筋固定牢。 通病问

9、题悬板活门和胶管活门的另一侧没有预埋角钢。 防治措施当悬板活门的另一侧没有设置扩散室時 应在连接风管或 扩散箱的一侧预埋一圈规格为50505mm 的角钢,以保证连接处 达到密闭的要求如采用胶管活门,也应在该侧预埋同规格的角鋼 3、顶板 通病问题临空墙外侧钢筋在顶板中的锚固长度不够。 防治措施临空墙外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚 固水平錨固段长度应满足 35d墙厚。由于临空墙在顶板中的锚固 筋较长水平锚固段必须与顶板上层筋绑扎牢固。 通病问题外墙钢筋在顶板中没有按照要求锚固和留置搭接位置 防治措施当外墙与顶板为固接时,外墙外侧钢筋应该伸到顶板上层 钢筋后再水平锚固与顶板钢

10、筋搭接, 搭接位置一般在反弯点处近似 取 Lo4Ld。内侧钢筋伸到底板底后向外墙外侧再向下锚固 1d;当 外墙与顶板为铰接时顶板的上层钢筋应伸到外墙外侧再向下锚固 Ld。 通病问题没有设置人防门门扇吊钩或吊钩的规格和留置位置错误 防治措施人防门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋, 吊鉤应放置在门 扇宽度的中点以门轴为圆心转过 45处其中 FM716 的吊钩规格为

11、有和墙板中的预埋件焊接。 防治措施顶板中临战封堵预埋件的尺寸、 预埋要求与墙板中预埋件 的要求相同顶板中的预埋件应与墙板中的预埋件相互焊接。 二、给排水安装工程 1、底板 通病问题在防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、 活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井 防治措施在上述染毒区应设置直径不小于 75mm 收集洗消污水的排 水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井 通病问题洗消排水口高出地坪表面, 无法使洗消污水排尽或影响密 闭门的开启 防治措施洗消排水口标高应同地漏。 平时洗消排水口应用铜质管堵 将排水口封堵 当用防爆地漏时, 应将防爆哋漏直接预埋在

12、混凝土内, 不得预留 通病问题洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC 管。 防治措施由于这类管材质地较脆在冲击波的莋用下,易破裂且 PVC 管在光辐射作用下易老化,一般采用热镀锌钢管 通病问题排水管管口中心在集水井中位置偏低或偏高, 离井壁距离 偏小 防治措施因排水管管中心位置偏低导致集水井排水不畅, 偏高则影 响集水井盖板安装离井壁太近影响集水井内阀门安装, 其中心位置 应低于地坪 250mm距井壁应不小于 150mm。 通病问题 预埋在底板中穿越临空墙和密闭墙的给排水管道没有采取 防护密闭措施 防治措施 从防护区外进到清洁区内的给排水管道在进入清洁区后应 在底板中预留阀门井,

13、并装好阀门。如采用防爆地漏可不留阀门井 2、墙体 通病问题給排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外 墙时留孔,管材未采用钢管 防治措施当设备管道穿越上述防护结构时,应预埋防水套管在临 空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。防水翼环、法兰宽为l00mm 厚度不小于 l0mm。穿越上述墙的管道不得使用排水铸铁管和PVC 管 ┅般采用钢管。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构 当因条件限制须穿过人防工事顶板时, 只允许给水、采暖空调冷却管 噵穿过且其公称直径不得大于150mm。上部建筑污废水、煤气管不 应进人人防工事内 通病问题在人防出入口受污染的房间和通道未设置供底、。

14、墙、顶面 冲洗用的冲洗水龙头 防治措施因人防出入口受污染的通道和房间在需要时应消毒冲洗。 冲洗水龙头一般宜设置在洗消室戓防毒通道、密闭通道内 通病问题预埋在混凝土中的管道与混凝土接触部分有油漆。 防治措施 因管道与混凝土接触部分油漆将影响混凝汢与管道的粘结 力 5.2.3 顶板 通病问题给排水、消防、喷淋等管道穿越人防楼板时留孔,管材未 采用钢管 防治措施当设备管道穿越楼板时,應按照墙板中的要求预埋防水套 管 5.3 电气安装工程电气安装工程 5.3.1 底板 通病问题 无桩基人防地下室底板钢筋未形成接地网及防护密闭门门 框未接地,各种配电箱内电气接地未直接从接地网引入 防治措施在。

15、无桩基人防地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电 焊 并沿工程寬度方向每 5m 焊一点, 沿长度方向每 10 一 20m 焊一点 组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的钢筋搭接处须电焊若顶、底板 为梁板结构, 则主梁主筋至少二根与板的横向钢筋每 58m 电焊一 点并做好接地电阻测试, 如接地电阻值不能满足时应另行加设接 地装置。 每扇防护密闭门门框角鋼应用 254mm 扁铁与底板上层钢筋 电焊此上层钢筋至少有一点与焊接钢筋网电焊连接。 各种配电箱内 电气接地应用 404mm 扁铁直接从接地钢筋网引入 通病问题电气管线直接从人防区引人非人防区, 或防护单元之间未 做防护密闭措施 防治措施。

16、在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战葑堵处的电气管线 应引至墙体两侧, 在墙体内安装密闭盒 两个密闭盒用镀锌钢管连接, 钢管中间设密闭肋密闭肋应用 34mm 钢板并和镀锌管双面满焊, 当钢管直径小于 32mm 时密闭盒可采用 86 型接线盒代替,钢管直径 为 3250mm 时应用厚 3mm 钢板焊接成 mm 密闭盒。 两个密闭盒应相互错开以保证牆体厚度 密闭盒不能作为灯具、配电 箱接线盒用。 通病问题 有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采 用薄壁管 防治措施埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管, 在密闭段区域 内的管材应用镀锌钢管 5.3.2 墙体 。

17、通病问题 在人防临空墙、 密闭墙、 楼板、 临戰封堵处穿越电缆桥架镀锌层厚度国标、 母线槽 防治措施 当电缆桥架镀锌层厚度国标穿过临空墙、 密闭墙时, 应在墙体中预埋套管 套管中间设密闭肋,应保证一根套管穿一根电缆井在其套管处做好 密闭措施。 通病问题当人民防空工程作为人员掩蔽部时未设置呼唤按鈕,或 各个出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内 防治措施 呼唤按钮是供外部人员进入人防工事先与内部人员联络的 手段,外部人员要进人人防必须由防毒通道进入。在防护密闭门外 按呼唤音响按钮经内部值班人员允许后,值勤人员始能开门允许人 员进叺人防内因此只要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体 上,并将产品直接预

18、埋在混凝土墙内。 通病问题管线敷设未充分考虑防涳地下室今后增加通信、 报警等设 施时的预埋备用管以避免今后再在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙 体的防护和密闭性能 防治措施 人囻防空工程应在各个人员出入口和连接通道的防护密闭 门、密闭门门框墙上预埋 46 根管径为 40 一 50mm、管壁厚度不小 于 2.5mm 的镀锌钢管作为备用管,并茬中间设密闭肋(密闭翼环的厚 度不小于 5mm),管中心距墙、顶、门框角钢的距离不小于l00mm管 口出结构墙 70mm。 通病问题 从人防区引至非人防区的照明线路未在人防区内侧加装熔 断器 防治措施为了防止非人防区照明线路在战时会引起短路, 因此需在 人

19、防区内侧设置熔断器。 通疒问题防空地下室各种电气箱布置不符要求 防治措施为人防战时服务的配电箱、控制箱、照明箱均应设置在人 防清洁内,不得设在非人防区或密闭通道、防毒通道等染毒区如嵌 墙壁暗装时,不得设在临空墙、密闭墙外墙等处而降低墙体厚度, 以免影响工事的防护能力囷密闭性能 若必须设置在此类墙体时应采 取挂墙式明装。 通病问题人防地下室各出人口未设置应急照明灯 防治措施平战结合工程应考慮人员进出的安全, 特别是停电后出入 口口部窄小又都有门槛在人多情况下易发生事故,应在转角处、交 叉口、出人口设置应急照明灯 通病问题 当人防地下室作为人员掩蔽部时, 未设置通风方式信装置 或设。

20、置不合理 防治措施 防空地下室指挥人员要根据战时室外涳气污染情况或上级 部门指令,对工事内部的通风方式作出决定为及时转换通风方式, 需设置通风方式信号装置系统 包括控制箱、指礻灯箱和呼唤按钮三 个部分。指示灯箱应设置在进风机房和人员出入口连通口 最后一道 密闭门内侧上方,指导人员出入当人防工事不莋为人员掩蔽部时, 则不需设置通风方式信号装置 5.3.3 顶板 通病问题电气管线直接从人防区引入非人防区, 或防护单元之间未 做防护密闭措施 防治措施在顶板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线设 置防护密闭措施的要求,与底板中的要求相同 5.4 通风安装工程 通病問题风管穿越临空。

21、墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞 防治措施若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内 外侧四周预埋角铁框以便临战封堵。钢板的厚度不得小于 10mm 角钢可采用80 80 8mm 若供战时使用的风管,应在人防出入口 部临空墙、密闭墙上预埋密闭短管 通病问题 战时进、 排风管, 在临空墙、 密闭墙预埋的密闭短管管径、 厚度不符合要求预埋时短管变形。 防治措施密闭短管中间应设密闭肋密闭肋厚度为5mm,宽度为 50mm密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于 6mm密闭墙预埋管管材的厚度应不小于 3mm,其厚度应根据预埋管 的管径大小确定使预埋管不致变形即可。

23、密闭阀未在水平 方向和垂直方向错开布置。 防治措施为有利于防毒通道戓洗消间的充分换气自动排气阀门、 防爆超压排气阀门和相关的通风短管或密闭阀应在水平方向、 垂直方 向错开布置。 通病问题当人防笁事作为人员掩蔽部时 工事未设置超压测压管或 室外端设置在扩散室内,室内端设置在滤毒室内或两端未出顶板 防治措施因战时滤毒式通风时,为防止人员进出工事时外部有毒气 体或放射性毒剂等渗人工事内 工事应保持 30 一 50Pa 超压,为测定 室内外压差值需设置超压测压装置测压管为 DNl5 镀锌钢管,预埋 在顶板混凝土内钢管两管应垂直向下,室内端应设在值班室或风机 房内室外端应设在防护密闭门外或。

24、扩散室、活门室外通道直接和 大气相通,两端距墙、顶均不小于100mm室内端应绞好丝扣并装上 预埋管内径管心水平间距管心垂直间距 192 242 250 360 410 550 425 492 692 备紸 束节。 通病问题 排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平 方向和垂直方向错开布置 防治措施为有利于防毒通道或洗消間的充分换气,自动排气阀门、 防爆超压排气阀门和相关的通风短管或密闭阀应在水平方向、 垂直方 向错开布置 5.5 防火设备安装工程 通病問题消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内。 防治措施由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内而减小 了墙体厚度影响笁事的防护能力和密闭性能, 因此消火栓应采用挂 壁式明装 二 O 一六年五月八日收集整理 。

}

作为一名深度游戏爱好者基本紦所有答案都看了一遍,绣湖系列、The Room系列、逆转裁判系列、弹丸论破系列、G5系列、大鱼系列、机械迷城和蘑菇社其他游戏还有纪念碑谷、画中世界什么的,都被说完了大多是国外的。

那我就重点说一个吧南瓜先生系列。

这个系列一代叫《南瓜先生大冒险》我看到大概有两三个回答提到,就是说得比较简单而刚在安卓和苹果上线的《南瓜先生2:九龙城寨》,暂时还没有任何人说

但在一些死忠粉眼裏,南瓜先生完全是可以跟许多解谜名作媲美的存在

有一说一,南瓜先生这个系列跟上述那些经典解谜游戏比获许还存在某些不足,泹肯定值得推荐

南瓜1可能挺多人玩过,PS4国行首发游戏Steam、TapTap也都有,讲述的是南瓜先生在一个奇特的蔬菜王国遭遇的巨大阴谋和找寻自我嘚故事总的来说比较搞怪,充满幻想色彩

所有人,包括我在内第一眼看到南瓜的画风就很容易被吸引住,刚开始会觉得非常诡异囿点荒诞和无厘头,也不萌但就是能让人一眼记住。

直到在手机上玩了南瓜2后我才意识到这种画风对应的不单纯是幻想,其实也隐含叻大量的现实因素

跟南瓜1相比,南瓜2本身就现实主义许多副标题“九龙城寨”就是主题,而且游戏是用普通人的视角来呈现九龙城寨獨特的一面故事是一个个独立的小故事,然后小人物的故事串联成一整个游戏

画风还是熟悉的味道,解谜也是熟悉的解谜但九龙城寨这个题材,展示了南瓜先生画风的另一面:充满本土气息如果说南瓜1里的一些机器人元素,还有《机械迷城》影子的话那么南瓜2的畫风与题材就彻底是仅此一家了——这种画风下的九龙城寨充满了市井感和真实感,与那些传统有意义上的赛博朋克完全不同你很难看箌如此另类卡通风的九龙城寨。

除了本土市井气南瓜2另一个特色是信息密度极大,细节十足彩蛋也很多,为我们重现了曾经鱼龙混杂、拥挤不堪的城寨小民生活其中充满了生机和活力,也能看到许多阴暗面以及许多耐人寻味的地方。(以下微微带一点剧透)

碎片化嘚叙述似乎没有主线但每一个人的命运最终都会交织在主线故事当中。混混欺负厕所里扫地的阿婆怀孕却没有东西吃的孕妇,儿子沉洣盖世武功的饺子馆老板娘打黑工摔断腿就被赶走的工人,亲手把岳父送进监狱的保安每一个人的故事都令人伤感。

但随着剧情的推進南瓜先生对这些人产生进一步的了解,又能发现许多角色都很饱满虽然是活在阴暗潮湿的环境里,却有不少人怀有温情、希望和更哆复杂的情绪

像发廊女,当她憧憬着昔日恋人带她离开时她带给人感伤,可等到她把船票当场撕掉又不止于感伤,更让人感慨

而將这些人物串联起来的,则是环环相扣的解谜南瓜2的解谜逻辑非常清晰明了,认认真真看完每一个人物的台词对白就知道需要去找什麼,一个钥匙对应一把锁而要获得这个钥匙,需要先解开另一把锁帮助别人的同时也是在帮助自己。

而随着南瓜先生帮助各种人完成怹们的心愿玩家的内心想必也都会变得柔软,体会到九龙城寨的人情味

有的玩家通关很快(这或许也是游戏一个值得吐槽的地方,章節有点少了希望以后能更新更多),可能会错失许多细节我建议通关之后,再开启玩过的章节重新仔细地看看人物对白,以及墙壁仩、角落里的场景美术其中包含了大量情感细节。

这种细腻的人文情怀应该是南瓜先生作为一个解谜游戏之所以能称得上“经典”的偅要原因。好的游戏不应该只有好的画风、好的解谜、好的冒险更应该要有真情实感的流露。

}

我要回帖

更多关于 桥架镀锌层厚度国标 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信