塔吊基础载荷M、H、V、T代表的是什么意思

基础承台宽度Bc=7.5m 二、基础最小尺団计算 1. 最小厚度计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB)第7.7条受冲切承载力计算。 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力按照下式进行忼冲切计算: 其中 F──塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。 计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力将01从0.8m开始,每增加0.01m至到满 足上式,解出一个01;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个02最后01与 02相加,得到最小厚度经过计算得到: 塔吊基础对基脚的最大压力F=200.00kN时,得01=0.70m; 塔吊基础对基脚的最大拔力F=200.00kN时得02=0.70m; 解得最小厚度 c=01+02+0.05=1.45m; 实际计算取厚度为:c=1.45m。 2. 最小宽度计算 建议保证基礎的偏心距小于Bc/4则用下面的公式计算: 其中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重压重和最大起重荷载,F=1.2×626.84=752.21kN; G──基础自重與基础上面的土的自重G=1.2×(25.0×Bc×Bc×c+20.0×Bc×Bc×D) =1180.76kN; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距M=1.4×0.00kN.m。 解得最小宽度 Bc=3.48m且还应该满足:Bc>=2+B=4.90m。 實际计算取宽度为 Bc=7.50m 三、塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×626.84=752.21kN; G──基础自重与基础上面的土的自重G=1.2×(25.0×Bc×Bc×c+20.0×Bc×Bc×D) =5146.88kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=7.50m; W──基础底面的抵抗矩W=Bc×Bc×Bc/6=70.31m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距M=1.4×0.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=7.50/2-2.21+.47m 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值

}

我要回帖

更多关于 H?M 的文章