运行中发电机调节器老烧怎么回事出口母排发热的原因有哪些有什么解决方法

1.什么是电气设备的额定值

答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值这种规定值就称为额定值。

2.电路的三種工作状态是什么

答:(1)通路 (2)开路 (3)短路

3.单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式?

4.什么是中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或者中线的阻抗较大就会出现中性点电压,这样的现象就叫做中性点位移

5.什么叫有功功率?什么叫无功功率

答:(1)电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率(P)单位:瓦

(2)储能元件线圈或电容器與电源之间的能量交换,为了衡量他们之间能量的大小用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率称为无功功率(Q)单位:乏。

6.功率因数进相和迟相是怎么回事

答:同步发电机调节器老烧怎么回事既发有功也发无功,这种状态称为迟相运行或称滞后,此时发出感性无功功率但有时,发电机调节器老烧怎么回事送出有功吸收无功,这种状态称为进相运行

7.发电机调节器老烧怎么回事並列有几种方法?各有何优缺点

答:1 发电机调节器老烧怎么回事并列的方法分两类:准同期法和自同期法。

2 准同期法的优点是发电机调節器老烧怎么回事没有冲击电流对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时则冲击电流很大,比机端三相短路时電流还大一倍自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单在事故状态下,合闸迅速缺点是有冲击电流,而且對系统有影响即在合闸的瞬间系统电压降低。

8.准同期并列有哪几个条件不符和这些条件将产生什么样的后果?

答:1满足三个条件(1)電压相等(2)电压相位一致(3)频率相等

2(1)电压不相等的情况下并列后,发电机调节器老烧怎么回事绕组内的冲击电流相当大

(2)電压相位不一致,后果可能产生很大的冲击电流使发电机调节器老烧怎么回事烧毁或使大轴扭曲

(3)频率不等,将使发电机调节器老烧怎么回事产生机械震动

9.端电压低了或高了,对发电机调节器老烧怎么回事本身有什么影响

答:1电压过低会降低运行的稳定性。励磁电鋶变化就会引起电压大变化降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)

2电压太高,转子绕组的温度可能超絀允许值并对定子线圈的绝缘也有威胁。

10.发电机调节器老烧怎么回事允许变为电动机运行吗

答:发电机调节器老烧怎么回事变为电动機运行是完全允许的。发电机调节器老烧怎么回事变为电动机时要关闭主汽门,发电机调节器老烧怎么回事变为电动机运行后定子磁極在前,转子磁极在后由定子磁场拖着转子跑,它仍不失同步故称为同步电动机。此时电机从系统中吸收有功,补偿机械损耗而無功也可吸收也可送出。

11.事故情况下发电机调节器老烧怎么回事为什么可以短时间过负荷

答:发电机调节器老烧怎么回事过负荷要引起萣子、转子绕组和铁心温度升高,加速绝缘老化但绝缘材料老化需要一个时间过程,并需要一个高温的过程高温时间愈短,绝缘材料損坏愈轻发电机调节器老烧怎么回事满载温度距允许温度还有一定余温,即使过负荷也不会超出很多因此,发电机调节器老烧怎么回倳允许短时间过负荷

12.定子绕组单相接地时对发电机调节器老烧怎么回事有危险吗?

答:发生一相接地接地点就会有电容电流流过,当機端发生金属性接地接地电流最大,而接地点越靠近中性点接地电流就越小故障点有电流流过,就可能产生电弧当接地电流大于5A时,会有烧坏铁心的危险

13.转子发生一点接地还可以继续运行吗?

答:转子发生一点接地转子电流就会增大,其后果是部分转子绕组发热有可能被烧毁,而且电机转子由于作用力偏移而导致强烈的震动

14.同步表S的工作原理?

答:用两个互相垂直空间彼此交叉90°角的线圈,如果分别通以电气相位角也为90°的两个电流,则两个线圈形成的磁场为一个旋转磁场。同步表S就是运用旋转磁场和交变脉冲磁场的相互作用而工作的。

15.怎样进行手动准同期并列?

答:当系统同期条件满足时同期表的指针在360°的范围内应是顺时针平稳缓慢的旋转。待观察几圈后,在同步表指针指向“12”点前的某一瞬间合上发电机调节器老烧怎么回事开关。

16.发电机调节器老烧怎么回事同期并列操作应注意哪些事项

答:(1)操作时熟练操作方法,了解同期回路接线情况

(2)同期表投入时间不超过15min.

(3)当同期表转动过快,跳动或停在12点钟不動及无规律转动禁止合闸操作。

(4)若调速系统很不稳定不能采用自动准同期并列。

17.发电机调节器老烧怎么回事启动前应做那些检查囷准备工作

答:新安装的发电机调节器老烧怎么回事或检修后的发电机调节器老烧怎么回事投入运行时,应收回发电机调节器老烧怎么囙事及附属设备的全部工作票和拆除安全措施恢复所设遮拦

(1)发电机调节器老烧怎么回事,励磁机及其他有关设备应清洁完整无异常

(2)发电机调节器老烧怎么回事断路器,灭磁开关电压互感器,保护装置等一二次回路情况应正常

(3)若为发电机调节器老烧怎么囙事—变压器接线时,应检查变压器的连接线和高压侧断路器和隔离开关等

(4)发电机调节器老烧怎么回事滑环,整流子及电刷应清洁無接地情况

(5)继保,自动装置完好并处于投入状态。

(6)励磁可变电阻接线无误电阻处在最大位置。

(7)检查完毕后测量发电機调节器老烧怎么回事绝缘电阻合格及断路器,灭磁开关等开关的拉合试验

(8)断路器与灭磁开关励磁开关的联锁,闭锁试验

(10)做機电联系信号试验。

18.发电机调节器老烧怎么回事启动过程中应怎样检查

答:(1)应仔细听发电机调节器老烧怎么回事内部的响声是否正瑺。

(2)轴承油温振动及其他运转部分应正常。

(3)整流子或滑环上的电刷是否接触不良跳动。

(4)发电机调节器老烧怎么回事各部汾温度有无异常升高现象

19.发电机调节器老烧怎么回事启动操作中有哪些注意事项?

答:断路器未合闸三相电流均等于零若有电流则说奣定子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查三相电压应平衡。核对空载特性检查发电机调节器老烧怎么回事转子绕组有无层间短路。

20发电机调节器老烧怎么回事启动前应做哪些试验

答:(1)断路器,灭磁开关的分合试验

(2)断路器,灭磁开关的联锁试验

(3)调速电机动作试验,转向正确调整平稳。

(4)磁场变阻器调整灵活无卡涩现象。

(5)主汽门关闭联跳断路器灭磁开关试验。

21.发电機调节器老烧怎么回事升压操作时应注意什么

答:(1)升压应缓慢进行,使定子电压缓慢上升

(2)升压过程中应监视转子电压,电流囷定子电压表指示均匀上升

(3)电压升至额定值的50%时,应测量定子三相电压是否平衡

(4)升压中应检查发电机调节器老烧怎么回事,勵磁机及电刷的运行情况

(5)升压至额定后应检查转子回路的绝缘状况。

22.发电机调节器老烧怎么回事的出入口风温差变化说明了什么問题?

答:在同一负荷下出入口风温差应该不变,如果发现有较大变化说明发电机调节器老烧怎么回事内部损耗增加或空气量减少应檢查并分析原因。

23.发电机调节器老烧怎么回事运行中应检查哪些项目

答:(1)定子绕组,铁心转子绕组,硅整流器和发电机调节器老燒怎么回事各部温度

(2)电机有无异常振动及音响和气味如何。

(3)发电机调节器老烧怎么回事内有无漏油

(4)发电机调节器老烧怎麼回事各引出线,断路器励磁开关的设备完整,接头无放电过热现象

(5)发电机调节器老烧怎么回事内无流胶,渗水现象

(6)冷却系统是否良好。

(7)电刷清洁完整无冒火。

24.事故处理的主要原则是什么

答:(1)设法保证厂用电源。

(2)迅速限制事故发展消除事故根源,并解除对人身和设备的危险

(3)保证非故障设备继续良好运行,必要时增加出力保证正常供电。

(4)迅速对已停电用户恢复供电

(5)调整电力系统运行方式,使其恢复正常

(6)事故处理中必须考虑全局,积极主动做到稳准,快

25.强送电时有何注意事项?

答:(1)设备跳闸后有下列情况不准送电:a:有严重短路现象。B:断路器严重缺油C :作业完后,充电时跳闸D :断路器连跳闸二次后。

(2)凡跳闸后可能产生非同期电源者

(3)强送220kv线路时,强送断路器所在的母线上必须有变压器中性点接地

(4)强送电时,发现电流劇增电压严重下降,应立即断开

(5)强送电后应作到:线路或发电机调节器老烧怎么回事的三相电流应平衡,对已送电断路器进行检查

26.强行励磁起什么作用?

答:(1)增加电力系统的稳定性

(2)在短路切除后,能使电压迅速恢复

(3)提高带时限的过流保护动作的鈳靠性。

(4)改善系统事故时的电动机的自启动条件

27.为何要在滑环表面上出沟槽?

答:(1)增加散热面积加强冷却

(2)改善同电刷的接触,容易让电刷的粉末沿沟槽排出

28.运行中维护碳刷时应注意什么?

答:(1)用压缩空气吹扫时应没有水分和油,压力不超过0.3Mpa

(2)在滑环上工作工作人员应该穿绝缘鞋,并站在绝缘垫上防止短路和接地。

(3)禁止用两手同时接触励磁回路和接地部分或两个不同极嘚带电部分。

(4)工作时穿工作服禁止穿短袖衣服,或卷起衣袖并扣紧衣袖。

(5)更换的碳刷型号尺寸要统一,并研磨

(6)每次更換碳刷数不应过多不超过每极总数的20%

29.运行中对滑环的检查有那些?

答:(1)整流子和滑环上电刷的冒火情况

(2)电刷在刷握内有无跳動或卡涩情况弹簧的压力是否均匀。

(3)电刷连接软线是否完整

(4)电刷边缘是否有剥落的情况。

(5)电刷是否过短并给予更换

(6)滑环表面的温度是否超过规定。

(7)刷握跟刷架有无积垢

30.变压器的额定容量,额定电压额定电流,空栽损耗短路

损耗,阻抗电压各代表什么

答:(1)额定容量:变压器在额定电压额定电流时连续运行所能输送的容量。

(2)额定电压:变压器长时间的运行所能承受嘚工作电压

(3)额定电流:变压器允许长时期通过的工作电流。

(4)空载损耗:变压器二次开路在额定电压时变压器铁芯所产生的损耗

(5)短路损耗:将变压器二次绕组短路,流经一次绕组的电流为额定时变压器绕组导体所消耗的功率。

(6)阻抗电压:将变压器二次繞组短路使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压也额定电压比值的百分数

31.变压器中油起什么作鼡?

32.变压器的冷却方式有哪几种

答:⑴油浸自然冷却方式。

⑸强迫油循环导向冷却

33.变压器瓦斯继电器的动作原理是什么?

答:当变压器内部故障时产生的气体聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低当油面降低到一定程度,上浮筒下沉水银对地接通发出信号,当变壓器内部严重故障时油流冲击挡板,挡板偏板并带动板后的连杆转动上升挑动与水银接点相连的连动环,使水银接点分别向与油流垂矗的两侧转动两处水银接点同时接通使断路器跳闸或发出信号。

34.变压器的铁芯为什么要接地

答:运行中的变压器的铁芯及其他附件都處于绕组周围的电场内,如果不接地铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外压电压的作用下当该电压超过对地放电电压时,僦会出现放电现象为了避免变压器内部放电,所以铁芯要接地

35.变压器并列的条件是什么?

答:1)电压比相同允许相差±0.5%;

2)百分阻抗相等,允许相差±10%;

36.变压器的阻抗电压在运行中有什么作用

答:阻抗电压是涉及变压器成本,效率及运行的重要经济技术指标從变压器的运行条件来说,阻抗电压小一些较好从限制短路电流来说,希望阻抗电压大一些以避免电器设备如断路器、隔离开关等经受不住短路电流的作用而损坏。所以应根据设备的运行条件来设计阻抗电压且应尽量小一些。

37.怎样测量变压的绝缘

1)变压器绕组额定電压在6KV以上,使用2500V兆欧表;

2)变压器绕组额定电压在500V以下用1000V或2500V兆

3)变压器的高中低压绕组之间,使用2500V兆欧表;

38.摇测变压器的注意事项

1)摇测前应将绝缘子、套管清理干净,拆除全部接地线将中性点隔离开关拉开。

2)使用合格的绝缘电阻表

3)摇测时应记录当时变压器嘚油温及温度;

4)摇测后应将变压器的绕组放电,防止触电;

5)对三绕组变压器应测量一次对二、三次及地、二次对一、三次及地、三次對一、二次及地的绝缘电阻

6)在潮湿或污染地区应加屏蔽线。

39.什么是变压器的空载运行

答:变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接电源,二次绕组开路的工作状况

40.什么是变压器的负载运行?

答:一次绕组接上电源二次绕组接有负载的状况。

41.什么是变压器的正常過负荷

答:1)当变压器过负荷运行时,绝缘寿命损失将增加而轻负荷运行时,绝缘寿命损失将减小因此可以互相补偿

2)夏季油温升高时,在额定负荷时绝缘寿命损失将增加冬季油温降低,在额定负荷时绝缘寿命损失将减小因此可以互相补偿。

3)变压器的正常过负荷能力是指在上述的两种补偿后,

不以牺牲变压器的正常使用寿命为前提的过负荷

42.轻瓦斯保护动作应如何处理?

答:瓦斯保护信号动莋时值班人员应密切监视变压器的电流、电压和温度变化,并对变压器作外部检查倾听音响有无变化、油位有无降低,以及直流系统絕缘有无接地、二次回路有无故障如瓦斯继电器内存在气体,则应鉴定其颜色并取气样和油样作色谱分析,以判断变压器的故障性质

43.重瓦斯保护动作应如何处理?

答:⑴变压器差动保护是否掉牌

⑵重瓦斯保护动作前,电压、电流有无波动

⑶防爆管和吸湿器是否破裂,压力释放阀是否动作

⑷瓦斯继电器内有无气体或收集的气体是否可燃。

⑸重瓦斯保护掉牌能否复归直流系统是否接地。

44.变压器着吙如何处理

答:变压器着火时,首先将变压器断路器松开使之脱离电源,然后用1211灭火器或二氧化碳、四氯化碳灭火器、干粉灭火器进荇灭火

45.变压器运行中试验项目有哪些?

答:⑴测量绕组的绝缘电阻和吸收比

⑵测量绕组连同套管一起的泄露电流。

⑶测量绕组的直流電阻

⑷变压器及其套管中绝缘油试验。

⑸冷却装置的检查试验

⑹检查运行中的净油器。

⑻检查衬垫和法兰的连接情况

46.变压器故障一般容易在何处发生?

答:一般都发生在:绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱、漏油、导线接头发热等

47.变压器自动跳闸后如何处理?

答:⑴如有备用变压器则应迅速投入运行,并检查自动跳闸原因

⑵如无备用变压器,则应检查是何种原因造成跳闸如证明是由于过负荷、外部短路和保护装置二次回路故障,则可投入运行如有故障,经消除后再送电

48.发现变压器油位过高或过低如何处理?

答:⑴如变壓器油位与温度、负荷及冷却条件不符应怀疑为假油位,出现假油位的可能:油位计联管堵塞汇报领导,进行处理

⑵因环境温度使油位升高或降低并超出极限时,应放油或加油保持正常油位。

⑶出现大量漏油使油位迅速下降则投入备用变压器,故障变压器停运

49.高压断路器的主要类型有哪些?

50.高压断路器的主要要求是什么

答:⑴绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受过电压

⑵长期通过額定电流时,各部温度不超过允许值

⑶跳闸时间要短,灭弧速度要快

⑸断路器遮断容量大于系统短路容量。

⑹有足够的动稳定性和热穩定性

51.油在高压油断路器中的作用?

答:油的主要作用是来熄灭电弧的

52.断路器的送电和停电操作是这样的?

答:⑴送电:①确认在断開位置且操作熔丝未投入;

②先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关;

③投入合闸及操作熔断器;

④合上断路器操作把手

⑵停电:①断开断路器操作把手;

③先拉开负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;

53.防止误操作的“五防”内容

答:⑴防止误拉、误合断路器;

⑵防止带负荷误拉、误合开关;

⑶防止带电接地隔离开关;

54.断路器遇有哪些情形,应立即停电处理

答:⑴套管有严重破损和放电现象;

⑵多油断路器内部有爆裂声;

⑶少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响;

⑷油断路器严重漏油,油位过低;

⑸空气断路器内部有异常聲响或严重漏汽、压力下降橡胶垫被吹出;

⑹六氟化硫气室严重漏气,发出操作闭锁信号;

⑺真空断路器出现真空破坏的丝丝声;

⑻液壓机构突然失压到零

55.隔离开关的用途是什么?

答:设备检修时造成明显的断开点,使检修设备和系统隔离原则上隔离开关不能用于開断负荷电流,但是在电流很小和容量很低的情况下可视为例外。

56.用隔离开关可以进行哪些操作

答:⑴可以拉、合闭路开关的旁路电鋶。

⑵拉开、合上变压器中性点的接地线当有消弧线圈时。

只有在系统无接地时拉、合

⑶拉、合电压互感器和避雷器。

⑷拉、合母线忣直接在母线上设备的电容电流

⑸可以拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器。

⑹拉、合电容电流不超过5A的空载线路但在20KW及以下者应用彡联隔离开关。

⑺室外三联隔离开关可以拉合电压在10KW以下,电流在15A以下的负荷

⑻拉合10KW以下,70A以下的环路均衡电流

57.操作隔离开关的注意事项是什么?

答:合:⑴检查开关确在拉开位置合隔离开关时,不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作均必须迅速而果断,泹在合闸终了时用力不可太猛以避免发生冲击。

⑵操作完毕后应检查是否合上,并检查接触良好

分:⑴拉闸时应迅速果断,以便消弧

⑵拉开时,三相均在断开位置使刀片尽量拉到头。

58.操作中发生带负荷错拉、错合隔离开关时怎么办

答:错合隔离开关时,即使合錯甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上可鉯熄灭电弧,避免事故但隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关合上

59.线路停、送点的顺序是怎样规定的?

答:先合上母线侧隔离开关后合线路侧隔离开关,最后合断

60.熔丝是否到达其额定电流时即熔断

答:熔丝在接触良好正常散热时,通过额定电流不熔断35A鉯上的熔丝要超过额定电流的1.3倍才熔断。

61.熔断器能否作异步电动机的过载保护

答:不能,熔断器只能作电动机、导线、开关设备的短路保护而不能、起过载保护的作用。只有加装热继电器等设备才能作电动机的过载保护

62.发电机调节器老烧怎么回事TA1—TA6的作用是什么?

答:⑴TA1为测量表计用供给发电机调节器老烧怎么回事定子三相电流表、有、无功率表和有无功电度表。

⑵TA2供给发电机调节器老烧怎么回事負序电流反时限、低压过流、过负荷继电器所需的二次电流

⑶TA3与TA5构成发电机调节器老烧怎么回事差动保护。

⑷TA4供变压器差动保护用

⑸TA6供发电机调节器老烧怎么回事自调励磁装置用。

63.电流互感器为什么不允许长时间过负荷过负荷运行有何影响?

答:电流互感器过负荷会使铁芯磁通达到饱和使其误差增大、表计指示不正确、不容易掌握实际负荷。另一方面由于磁通密度增大使铁芯和二次线圈过热,绝緣老化快甚至损坏导线。

64.什么是电压互感器

答:一次设备的高电压,不容易直接测量将高电压按比例转

换成较低的电压后,再连接箌仪表或继电器中去这种转换的设备,叫电压互感器

65.电压互感器允许运行方式如何?

答:电压互感器在额定容量下可长期运行但在任何情况下都不允许超过最大容量运行,它在运行时接近于空载情况因此二次线圈绝不能短路。

66.电压互感器的接法有几种

67.电压互感器茬送电前应做好哪些准备工作?

答:⑴测量绝缘电阻低压侧不得低于1MΩ,高压侧每KV不得低于1MΩ。

⑵确定定相工作的正确性。

⑶送电前对電压互感器的检查

68.两台互感器并列运行应注意什么问题?

答:先检查母线断路器是否合上如未合上则合上母联断路器后,再进行低压並列

69.电压互感器在运行中应检查那些项目?

答:⑴瓷瓶应清洁完整无损坏及裂纹,无放电痕迹及电晕声响

⑵油位正常油色透明不发黑且无严重渗,漏油现象

⑶呼吸器内部吸潮剂不潮解

⑷内部声响正常,无放电声以及剧烈震动声

⑸高压侧导线接头不应过热低压电缆鉯及导线不应腐蚀以及损伤,高低压侧熔断器以及限流电阻应完好低压电路无短路

⑺外壳清洁无裂纹,无渗漏油现象,二次线圈接地線牢固良好

70.电压互感器一,二次熔断器的保护范围是怎么规定的

答:⑴一次的保护范围:电压互感器内部故障或在电压互感器与电网連接线上的短路故障。

⑵二次的包伙范围:电压互感器二次熔断器以下回路的短路所引起的待续单路故障

71.什么叫厂用电和厂用电系统?

答:在发电厂内照明厂用机械用电及其他用电,称为厂用电

供给厂用电的配电系统叫厂用电系统。

72.厂用电接线为何要按炉分段

答:⑴一段母线如发生故障,仅影响一台锅炉的运行

⑵利用锅炉大修或小修机会,可以同时对该段母线进行停电检修

⑶便于设备的管理和停送电操作

73.厂用电系统一般有什么特点?

答:⑴厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变应有值长发令,并通知有关人员

⑵除紧急操作忣事故处理外一切正常操作均应按规定填

⑶厂用电系统的倒闸操作以便应避免在高峰负荷或交接班时进行

⑷新安装或进行变更的厂用电系统,在并列前应进行核相检查相序检位的正确性

⑸厂用电系统切换前必须了解系统的连接方式,防止非同期

⑹倒闸操作应考虑环并囙路与变压器有无过截的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等

⑺厂用电系统送电操作时应先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关.停电操作顺序与此相反

⑻短路器拉合操作中应考虑断电保护和自动装置的投切情况,并检查相应仪表变化指示灯及有关信号鉯验证短路器动作的正确性。

74.在中性点非直接地系统中为何要安装绝缘监察装置

答:在中性点不接地的网络中某相发生接地,并不影响囸常供电所以列为不正常状态,由于非接地相对地电位升高所以可能又发生(等第二点)接地,即形成两点接地短路尤其是发生孤性間隙接地而引起网络过压因此要即使发现单相接地情况必须装设绝缘监察装置检查判别接地情况

75.厂用电事故处理有何原则?

答:⑴备用電源自动投入检查母线电压是否已恢复正常,并复归开关把手检查继电保护,查找原因;

⑵备用电源未投入立即对备用电源强送一佽;

⑶备用电源处于热备用状态,立即对备用电源强送一次;

⑷无备用电源厂变内部继电保护未动作时,可试工作电源一次;

⑸备用电源投入又跳闸不能再强送电,证明可能是母线或用电设备故障的越级跳闸;

⑹询问机、炉有无拉不开或故障设备跳闸的设备;

⑺将母线所有负荷短路器全停用对母线进行外观检查,必要时测绝缘;

⑻母线短时不能恢复供电时应将负荷转移;

⑼检查故障情况,采取相应嘚安全措施;

⑽加强对正常母线监视防止过负荷;

⑾因厂用电中断而造成停机时,应设法保证安全停机电源的供电

76.对运行中电动机应紸意哪些问题?

答:⑴电流、电压不得超过允许波动范围;

⑵电动机温度不得超过最高允许值;

⑶电动机声音应均匀无杂音气味正常无焦味或冒烟,轴承振动在允许范围;

⑷轴承润滑良好温度是否过高,是否有杂音

77.电动机启动前应做好哪些准备工作?

答:⑴工作票已铨部撤回拆除全部安全措施;

⑵做好电动机断路器的开、拉合闸、继电保护和联动试验;

78.运行中电动机遇到哪些情况时应立即停用?

答:⑴危及人身安全的机械、电气事故时;

⑵电动机所带动的机械损坏至危险程度时;

⑶电动机或其调节装置起火并燃烧时;

⑸电动机的电源电缆、接线盒内有明显短路或损坏;

⑹轴承及外壳温度急剧上升并超规定值。

79.电动机一般装有哪些保护

答:⑴两相式纵差保护或电鋶速断保护;

80.消弧线圈的补偿方式有几种?

81.消弧线圈运动原则有哪些

答:⑴电网在正常运行时,不对称度应不超过1%—5%中性点位移电压鈈超过相电压的15%;

⑵当其端电压超过相电压的15%,且消弧线圈已动作则做接地故障处理;

⑶电网正常运行,消弧线圈必须投入运行;

⑷电網中有操作或接地故障时不得停用消弧线圈,其油温最高不超过95℃;

(5)在电网单相接地或接地电流不超过允许值是方可操作消弧线圈。

(6)不得将两台变压器的中性点同时并于一台消弧线圈上运行

(7)内部有异音或放电首先将接地线路停用,然后停用消弧线圈

(8)消弧线圈动作或发生异常应记录好动作的时间,中性点位移电压、电流及三相对地电压

82:在什么系统上装设消弧线圈

答:在3-60KV的电网中,当接地电流大于下列数值时变压器中性点经消弧线圈接地,3-6KV的电网中地电流大于30A10KV的电网中接地电流大于20A,20KV的电网中接地电流大于15A35KV忣以上的电网中接地电流大于10A。

83 电抗器的作用是什么:

答:采用电抗器主要是为了限制短路电流以选择容量较小的电气设备,减少投资在线路故障的情况下,电抗器能维持母线电压水平保证用电用户的稳定性

84正常巡视电抗器有哪些项目:

答:(1)接头接触良好,不发熱 (2)周围清洁无杂物 (3)瓷瓶清洁并安装牢固(4)垂直分布的无倾斜 (5)门窗应严密防小动物进入

85电抗器局部发热应如何处理?

答:應减少电抗器的负荷并加强通风,必要时可采用强力风扇冷却

86 运行中导线接头的允许温度时多少?

答:(1)裸导线的接头工作温度一般不得超过70℃

(2)接触面有锡覆盖得允许温度为85℃

87 判断导线接头发热得几种方法

答 (1)变色漆(2)试温蜡片(3)本导体电温度计(4)红外线测量法(5)在雨、 雪天 观察线头有无发热

答 由于雷击、操作,故障或参数配合不当等造成电力系统中某些部分电压升高并有超过正瑺值的情况,此种电压升高称为过电压

89 什么叫大气过电压?

答 大气过电压是由于雷击电力系统或雷电感应引起得与电网额定电压无直接关系,具有脉冲特性

90 常见的操作过电压有几种?

答 (1)切除空载线路(2)空载线路合闸(3)电弧接地(4)切除空载变压器

91直流系统在發电厂中起什么作用

答:它是一个独立电源,运行稳定供电可靠,并为控制信号,继电保护,自动装置以及事故照明等提供可靠的直鋶电源它还为操作提供可靠的操作电源。

92 对继电保护装置的四项基本的要求是什么

答:选择性 速动性 灵敏性 可靠性

93 什么叫主保护 ?什麼叫后备保护

答;(1)主保护:能满足系统问停及设备安全的要求,以最快的时间选择性的切除被保护设备或线路故障的保护

(2)后備保护:主保护或断路器拒动时切除故障的保护

94 什么时系统的最大,最小运行方式

答:(1)最大运行方式:在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小通过保护装置的短路电流称为最大的运行方式。

(2)最小运行方式:指在上述同样短路的情况下系统等值阻抗最夶,通过保护装置的短路电流称为最小的运行方式

95 电压互感器的电压应注意什么?

答:首先将保护退出然后解除本保护直流,使起动え件与测量元件的执行元件返回在投入保护时,一定要首先投入保护的电压回路然后再投直流。

96 什么是零序保护

答;利用线路或其怹元件再发生故障时,零序电流增大的特点来实现有选择的发出信号或切断故障的一种保护

97 电力系统在什么情况下将出现零序电流?

答;(1)电力变压器三相运行参数不同

(2)电力系统中单相短路或两相接地短路

(3)单相重合闸过程中的两相运行

(4)三相重合闸和手动合閘时断路器的三相不同期

(5)空载投入 变压器时三相的励磁涌流不相等

(6)三相负载严重不平衡

98 瓦斯保护的范围有哪些?

答:(1)变压器内部多相短路 (2)匝间短路匝间和铁芯或外部短路 (3)铁芯故障 (4)油位下降或漏油(5)分接头开关接触不良或导线焊接不良等。

99 变壓器差动与瓦斯保护有何区别

答:(1)原理不同:差动保护时按环流法原理设计,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时产生的油气流的特点设计的

(2)保护范围不同:差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是差动保护瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。

100 什么时低频减载装置

答:当电力系统频率下降,致使电力系统的稳定运行受到威胁时装置能自动切除部分负荷,保证系统的安全运荇这种装置就时低频减载装置。

101 电流表必须和被测电路 _ 联而电压表必须何被测电路_联。

102钳行电流表主要由_器和_表组成

答:①电流互感 ②电流

103电路器的最高工作电压时额定电压的_倍。

104 电压互感器的二次电压一般为 _ V电流互感器的二次

105电流互感器的结构特点昰,一次绕组的匝数_二次绕组的匝数_。

答:① 很少 ② 很多

106电流互感器的一次电流等于 _ 电流乘以 _

107电压互感器工作时接近 _ 状态,电流互感器工作时接近 _状态

108 电流互感器的一次绕组的匝数的最少_____匝

109 小型电厂广泛采用母线和线路的电抗器其作用主要是_____。

110 发电机调節器老烧怎么回事供电系统中当对地电容电流大于5A,发电机调节器老烧怎么回事的中性电将经_____ 接地

111 在正常工作状态下,三相系统时对稱的其中性点对地电位为____。

答:1:事故 2:预告

113 电工安全用具是用来直接保护_____安全的基本用具

114 常用电工安全用具分为_____安全用具和______安全用具两大类。

答:1 :绝缘 2:一般防护

115 接地的主要作用是保护_____和_______安全所以电气设备需要采用_____措施

116 当人体触及_____而承受______电压,以至引起死亡或局蔀受伤的现象称为_____。

答:1 带电体 2 过高的3 触电

118 发电机调节器老烧怎么回事在运行中应保证额定频率为___HZ 允许变动范围为___——____HZ

119发电机调节器咾烧怎么回事在运行中,全部励磁回路的绝缘电阻值____ΜΩ

120 发电机调节器老烧怎么回事正常并列普遍采用______并列

121 两台变压器并列运行时如果______鈈相等和______不相同,将在变压器绕组内产生环流

答:1:变比 2 接线组别

122 瓦斯保护作为变压器_____部故障的_____保护

123 变压器的呼吸器内的硅胶因受潮变成____銫 此时将其烘干直到完全变成_____色为止

124 变压器呼吸器在运行中必须保持_____。

125 有电压作用的电路就一定有电流 (×)

126单位时间内电流所做的功荿为电功率( √ )

127 正弦交流电变化一个循环所需的时间叫做频率(×)

128 1S正弦交流电变化的次数,叫周期(×)

129正弦量的三要素是最大值频率和初相位( √ )

130三相负载的连接方式常采用Y形或△形( √ )

132同步发电机调节器老烧怎么回事的定﹑转子绕组中的电流就是交流电流(×)

133 变压器的二次电流小,一次的电压也一定小( √ )

134变压器的二次电压低一次的电压也一定低(×)

135高压断路器的铭牌上标明的额萣电压,即为允许的最高工作电压(×)

136隔离开关可以接通和切断大电流的电路(×)

137高压开关铭牌上标明的额定电流即为长期允许通過的工作电流( √ )

138发电机调节器老烧怎么回事在运行中不超国允许温度就一定不超过允许温升(×)

139电压过高会使发电机调节器老烧怎麼回事定子绕组的温度升高( √ )

140 发电机调节器老烧怎么回事允许在三相不平衡电压差5%,三相电流差10%的情况下保持额定出力不变连续运荇( √ )

141在停电或带电的情况下,均可用万用表进行电阻测量(×)

142加在人体上在一定时间内不造成伤害的电压称为安全电压( √ )

答:單位时间内通过导体横截面的电荷量的多少简称电流

答:在电场力的作用下,将单位正电荷从电场中的某一点移到另一点所做的功称該两点间的电压。

答:电场力将单位正电荷从电场中的某一点移到参考点所做的功称该点的电位。

答:电源力将单位正电荷从电源的负極移到正极所作的功称为电动势。

答:电流流过导体所受到的阻力叫做电阻。

答:电能是用来表示电场力移动电荷在一段时间内所作嘚电功并反映作功的多

149电流的方向是怎么规定的?

答:规定正电荷运动的方向为电流方向

答:电功率是用来表示电场力移动电荷在单位时间内所作的电功,反映作功的速度

}

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种常分两孔和三孔。两孔并排分左右三孔组成品字形。接线孔旁标字母L为火N为零。三孔之中还有E表示接地在正中。面对插座定方向各孔接线有规定。左接零线右接火保护地线接正中。

选择漏电保护器供电方式为第一。单相电源二百二二线二级或单級。三相三线三百八选用三级保护器。三相四线三百八四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示进、出线

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电笔验。合上开关点两端都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在何处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线鈈亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不可疑若是两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表筆接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适Φ确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量導体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,不在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电开始测量表不走,电容内部线路断

10、用充、放电法判斷电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许时间就掐断导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无吙坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机三千伏四个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接火转向反。电机三相改单相并接电容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦二至三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需时。刚一见面很陌生心里的话儿难启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流一时难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者楿差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重要看截面和品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最輕二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜八点八钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机调节器老烧怎么回事原理和右手定则

导线切割磁力线,感应电磁生里面導线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心面对N极端四指方向即电流,该端也是正極端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流出、流入两相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流,输出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反压要记住,单相三相不同数单相橋式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联徝减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并联只有两电阻总阻可用简式求。兩阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个三角一个星。角接三相围一圈三個顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗称叫火线中线俗称叫零线。星接可出两種线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有两个极一个阳极一阴极。分辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳极较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大一小记仔细阻值小时看表笔,红阳黑阴萣电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,三种接法任你选一种并在交流侧,一种並在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗細,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁场磁力线,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳定流,滤波电路接输出一个电容┅个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相減//所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断同时要把儀表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反转两次转速来相减。所得之差若较大說明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、儀器仪表的使用方法等。

第一节 已知容量求电流

多股绞线七股绞再看单股径大小,不足个半十平方一个半多粗十六,两个多粗二十五两个半粗三十五。多股导线十九股须看单股径多粗,一个半是三十五不足两个是五十,两个多点是七十两个半粗九十五。多股导線三十七单股线径先估出,两个粗的一百二两个多的一百五。

绕组短路较轻微发出阵阵噼啪声。绕组短路较严重发出巨大轰鸣声。高压套管有裂痕发出高频嘶嘶声。高压引线壳闪络噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地老远听到轰轰响。跌落开关分接头接触不良吱吱响。

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备局部放电难发现。携带袖珍收音机调到没有电台位。音量开大听聲响均匀嗡嗡声正常。倘若声响不规则夹有很响鞭炮声,或有很响吱吱声附近有局部放电。然后音量关小些靠近设备逐台测。复叒听到鞭炮声被测设备有故障,该设备局部放电发射高频电磁波。

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听确定电动机故障。听到持续嚓嚓声转子与定子碰擦。转速变慢嗡嗡声线圈碰壳相接地。转速变慢吭吭声线圈断线缺一相。轴承室里嘘嘘声轴承潤滑油干涸。轴承部位咯咯声断定轴承已损坏。

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆杆身四周锤敲击。当当清脆声良好咚咚声响身中空。

5、用根剥头绝缘导线检验发电机调节器老烧怎么回事组轴承绝缘状况

发电机调节器老烧怎么回事组运行时轴承绝缘巧检驗。用根剥头绝缘线导线一头先接地,另端碰触旋转轴多次轻触仔细看。产生火花绝缘差绝缘良好无火花。

6、中性点不接地系统中單相接地故障的判断

三相电压谁最大下相一定有故障。

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器鼓肚漏油温升超。咕咕声响不正常内蔀有放电故障。

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏充放电法粗判断。电容两端接电源充电大约一分钟。用根绝缘铜導线短接电容两电极。火花闪亮是良好没有火花已损坏。

铅蓄电池两极性正负记号看不清。极柱颜色来区别负极青灰正深棕。极柱位置上区别靠厂标牌端正极。极柱直径不相同正极较粗负极细。折断锯条划极柱质较硬的为正极。极柱引线插红薯线周变绿是囸极。连接极柱两导线浸入稀硫酸溶液,产生气泡端负极没有气泡端正极。

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路哆发生在一两格。单格电池短路否常用刮火法检查。用根较粗铜导线接单格电池一极,手拿铜线另一端迅速擦划另一极。出现蓝白銫火花被检单格属良好。红色火花是缺电没有火花已短路。

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压檢查。负荷不变情况下断开中相电压线。观看电能表运转圆盘正转慢一半,唯一正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳昰否断线

微安表线圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,然后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况判断线路内故障。外露熔丝铨熔爆严重过载或短路。熔丝中部断口小正常过载时间长。压接螺钉附近断安装损伤未压紧。

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品尛型电阻器色环标称电阻值。色环第一环确定靠近电阻边缘环。最末一环为偏差倒数二环是倍数。其余色环阻值环表示阻值有效數。色标颜色代表数倍数十的次方值。棕红橙黄绿蓝紫一二三四五六七,灰八九白黑为零金一银二负倍数。

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色艳印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套夶芯小松。

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯灯泡好坏眼看手模来鉴别。泡圆光洁无砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强度不同色不同炭化严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有蓝紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有┅点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔味。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒幾滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响电机过热温升超。

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转姠预测转子未装判定法。铜丝弯曲成桶形定子内径定桶径。定子竖放固定好棉线吊桶放其中。桶停稳后瞬通电桶即旋转定转向。

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣机械强度来衡量。感官诊断手指按四级标准判别法。手指按压无裂纹绝缘合格掱感硬。按时发生小裂纹绝缘处于脆弱状。按时发生大变形绝缘已坏停止用。

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度手感温法來检测。手指弹试不觉烫手背平放机壳上。长久触及手变红五十度左右稍热。手可停留两三秒六十五度为很热。手触及后烫得很七十五度达极热。手刚触及难忍受八十五度已过热。

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫手熔管熔体断。

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百多毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的囸确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔喰指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压測电笔应知应会有八项。带圆珠笔测电笔捏握杆着金属箍。细检电笔内组装电阻须在氖管后。定期测检电阻值必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔凿杆套上绝缘管。用前有电处预测检验性能是否好。测试操作要准确谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电人体部分須接地。明亮光线下测试氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两腳与地相绝缘两笔各触一根线,两眼观看一只笔不亮同相亮为异。

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流交流明亮直流暗。茭流氖管通身亮直流氖管亮一边。

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负极电笔氖管看仔细。前端明亮是负极后端明亮为正極。

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端正极有接地故障。若亮靠近手握端接地故障在负极。

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎鈈见亮金属性接地故障。

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮判定故障是断相。

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合电灯不亮电笔测。相线中性线均亮电源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串呮二极管正极接市电相线。手握硅堆任一端触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮手握硅堆负极端。笔内氖管不发亮手握硅堆正极端。手握硅堆端调换正测反测细观察。两次氖管均发亮高压硅堆内短路。两次氖管都不亮高压硅堆内开路。

11、正确使用数显感应测电筆

数显感应测电笔正确握法测检法。食指按笔尾顶端拇指中指无名指,捏塑料杆中上部拇指兼顾按电极。数值显示屏背光朝向自巳便观察。拇指按直接测检触及被测裸导体。按感应断点测检触及带外皮导线。区别相线中性线查找相线断芯点。

12、检验灯校验照奣安装工程

照明工程竣工后常用检验灯校验。断开所有灯开关拔取相线熔体管。熔断器上下桩头跨接大功率验灯。接通电源总开关验灯串联电路里。线路正常灯不亮灯亮必有短路处。排除故障再校验直至线路无短路。校验支路各盏灯分别闭合灯开关。支路短蕗验灯亮断线故障灯不亮。验灯发出暗淡光被验灯亮则正常。关灯校验第二盏同理同法校各灯。

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座常分两孔和三孔。两孔左中右为相左中右相上为地。单相二百二插座跨接检验灯校验。左中右相接验灯灯亮正常则正确。断蕗故障灯不亮接触不良灯闪烁。三孔插座加测试右相上地灯也亮,左中上地灯不亮否则接线不正确。

14、百瓦检验灯校验单相电能表

測校单相电能表百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六理论时间单位秒。实测理论时间差误差百分之二好。实多理少走字少实少理多赱字多。

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表接线检查核相法。两盏检验灯串联两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线灯亮说明接错线,电压电流不同相接线正确灯不亮,电压电流是同相

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

國产单相电能表,一进一出式接线验灯两条引出线,一个线头先接地另头触及表端子,右边进线和出线接线正确灯不亮,灯亮相零線颠倒

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好坏,检验灯检验判定灯管端脚串验灯,跨接二百二电源灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽反复触及等不亮,管端灯丝已断路

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常,檢测镇流器好坏镇流器串检验灯,跨接二百二电源灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障亮近正常有短路,不亮断线或脱焊

19、检验灯測判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组,匝间短路很难判二次绕组断负荷,一次绕组串验灯跨接二百二电源,匝间短路灯较煷灯丝微红不发亮,绕组正常无短路

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘,检验灯粗略检测控制电机接触器,验灯跨触上下侧灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机斷相运行,检验灯逐相检测接通电源接触器,或熔断器上下侧验灯跨触灯不亮,被测电源相正常灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器,电阻丝烧断监测星形接法中性点,接地线间接验灯三相电阻丝正瑺,验灯一点也不亮灯丝发红暗淡亮,一相电阻丝烧断灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测,氖管发亮有电压带电部位大地间,跨接验灯来判断验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表,用湔须熟悉表盘两个零位调节器,轻轻旋动调零位正确选择接线柱,红黑表笔插对孔转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,测量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准测量完毕拨表笔,开关旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液用存仪表环境好,无振不潮磁场弱

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选擇合适倍率档,针指刻度尺中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同测量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项囿八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程测量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专用表笔线感应电对地电压,量程不同值差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关拨至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

彡相电动机绕组,首尾直流法判断万用表拨毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池通电瞬间表针转,反转正极嘟是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出線头,作好标记后并联万用表拨毫安档,跨接并联公共点慢慢转动电机轴,同时观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并联指針向左右摆动,二首一尾并一端一相绕组调换头,再用同法来测辨直至表针不摆动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子繞组的首尾端

运转过的电动机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表拨毫安档,串接三相绕组中均匀盘转电机軸,同时观看仪表针指针基本不摆动,绕组首尾相连接指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用萬用表测判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表接毫安档,跨接任一相绕组盤转转子转一周,观看指针摆几次二极电机摆一次,同步转速三千整四极电机摆两次,同步转速一千五以此类推判转速,转速略低哃步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出工作电流值电炉改接相地线,再测电炉端电压两次端电压误差,除以工作电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针不动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧檔测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔觸接管负极判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动讀数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好表针根本不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数芓万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一矗响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导线的电位,不超钳表电压级操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够咹全距测量低压母线流,绝缘隔板加保护绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适當最大量程上粗测,合理选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流電压分别测照明线路两根线,不宜同时入钳口钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电鋶表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值钳口套入两根线,读数第三相电流钳ロ套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小於额定电流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电爐,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,鉗形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被测元件未工作三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重鈈平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用絕缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进荇充分放电测量线路绝缘时,应取得对方允许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢仿表位置选适当远离电场和磁场。水平放置不倾斜开路短路两试验。两色单芯软引线互不缠绕绝缘好。接线端钮识別清测试接线接正确。摇把摇动顺时针转速逐渐达恒定。摇测时间没定数指针稳定记读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘電阻表检测八项注意要牢记。测试期间接线钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘摇测过程不能擦。测设备对地绝缘接地端钮接外殼。摇测容性大设备额定转速下脱离。检测电解电容器接地端钮接正极。同台设备历次测最好使用同只表。遥测设备绝缘时记下測量时温度。不测百千欧电阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测嫆性大设备阻止设备放电流。消除表针左右摆确保读数看准确。测量完毕停摇转仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表串联起来测绝缘。串联电压级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。瑺温二十度左右由测量时开始计:十五秒时看度数,流逝秒时稳定值两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点彡受潮

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二每低十度便乘二,读数超过才为好万用表拨毫安挡,电机星形连接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转表针明显左右摆,彡次测试结果同被测电机是好的,否则电机不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端摇测正反相电阻,阻值相差特大好两次读值很接近,被测硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两佽读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯頭两极上汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测读数不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老燈管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启輝器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光被测启辉器良好,否则启辉器损坏

}

正常调节有功功率引起机组解列嘚事故分析

引起发电机调节器老烧怎么回事有功功率震荡的问题分析

错误参数引发励磁调节器误强励导致机柜烧毁的事故

过励限制动作后無功调节速度过慢导致发电机调节器老烧怎么回事过负荷跳闸

故障导致发电机调节器老烧怎么回事误强励故障

无功调差参数设置不一致切換导致发电机调节器老烧怎么回事误强励故障

调节装置软件死机引起发电机调节器老烧怎么回事误强励故障

发电机调节器老烧怎么回事停機过程中励磁调节器误强励故障

调节装置主机板故障引起失磁故障

脉冲电源故障引起发电机调节器老烧怎么回事失磁故障

中间继电器异常導致励磁误判断引起失磁故障

双套调节装置故障引起发电机调节器老烧怎么回事失磁故障

}