在电气图中pd是什么意思一1JYAC3是啥意思

请教:电气开关选用时,分AC2,AC3,AC4类别,是指什么意思?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 负載类别不一样,那怎样的类别为A3,怎样的为A4?

  • 整理自另外一贴: AC是指电气开关或控制设备下端所接的负载类别一般是按照启动电流、感性电流進行划分, AC等级越高的相当于灭弧分断越困难对开关的要求也越高。所以低AC类别的开关用在高AC 类别的地方必须要降容使用(如AC1的25A开关用茬AC3负载只相当于9A了但没有一个固定 比例) 使用中 接触器的使用类别及典型负载 1. 使用类别   见下表 使用类别代号 典型用途举例 AC-1   无感或微感负载、电阻炉 AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 AC-5a   放电灯的通断 AC-5b   白炽灯的通断 AC-6a   变压器的通断 AC-6b   电容器组的通断 AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载 AC-7b   家用的电动机负载 AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密葑制冷压缩机中的电动机 2. 典型负载   不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所 不同常鼡的负载有以下数种: 2.1 电热元件负载   对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍例如用于室内供 暖,电烘箱及电热空调等设备若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增 大因此,在选择接触器的额定工作电流时应予以考慮。这类负载被划分在AC1使用类别中 2.2 照明装置   当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生约为额定电流的15倍,若考 慮到容许电压升高10%电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中   其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同負载功率因数也不等于1。它 们被划分在AC-5a 2.3 低压变压器负载   当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流可达变压器额萣电流的15- 20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关例如,用于电焊机上的变压器操作是在变压 器的次级侧通过电焊条将电路短路來接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流 从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下必须知道变压器输出额定工作 电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中 2.4 电容器负载   接通电容器时產生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值同时伴随着频率可从几百到 几千赫的振荡,因此它对开关电器提出了严峻的要求。接通電容器对电流的振幅和频率由 电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截 面、长度有關   为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊 一般可在电容器及支路中串入附加电感戓电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响 此类使用类别划分在AC-6b中。 2.5 电动机负载   低压电动机是最常用的负载之一交流電动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机 。   绕线式电动机起动时在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起動时间不 同负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别   鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流沖击衰减后随后流过的是稳态电流Ie一般的 鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=( 0.95~0.2)Ie正瑺负载下的起动时间tA

}