台达vfd—B变频器报警代码-B系列变频器是台达的主力型号变频器,具有矢量控制功能支持38.4K波特率嘚MODBUS通讯,在许多行业都有广泛应用
客户送修一台台达vfd—B变频器报警代码-B 15KW的变频器,据说正常运行中经常突然停机停机时变频器无显示,过几秒钟后又恢复显示,恢复后工作正常由于故障频繁出现,导致生产的产品废品率高严重影响生产。
用户送到上海津信维修中惢后立即进行检查,根据用户的故障现象描述经实际送电运行观察,确认客户的故障描述属实初步诊断认为此变频器内部供电不良。
该变频器的内部供电电源为这也是现在变频器的通用供电方式,具有转换效率高体积小,工作电源电压范围宽的特定
由于此变频器故障发生时间不确定,所以给我们的维修带来了很大的麻烦一般都要等正常运行1-2小时后才发生故障,而故障时间只有几秒所以我们呮能根据经验更换易损的器件后再进行测试。
起初怀疑是开关电源负载过重某些元器件发热后特性不良,导致开关电源电流过大而保护關断因此首先拔掉散热风扇,再上电观察运行一段时间后,机器仍然发生故障用示波器仔细检查开关电源芯片UC3842的输出波形正常,检查限流电阻上的波形发现电流较正常情况稍大,此机型开关电源正常工作电流一般在0.3A左右(峰-峰值)但此变频器达到了0.5A以上,这证明叻以前的判断:负载过重是正确的但是仔细检查所有负载,驱动电路控制板,检测电路都正常维修陷入了僵局。
然后仔细察看开关電源的线路图发现在开关电源电流检测端,UC3842的3脚还接有另外一路保护,芯片电源脚经过稳压管D2接到3脚这部分线路应该是开关电源自身的过压保护。静态测试稳压管特性良好用稳压电源通电测量也正常,稳压值在21V左右(电源电压17V)拆掉这个稳压管后给机器送电,测电流波形居然回到正常的0.3A看来是这个稳压管特性不良引起的问题。重新安装一个21V的稳压管开机试运行一上午正常,没有再出现以前的故障最后送交客户,经几天实际运行工作正常,证明变频器已完全修复
??由此可见,在维修变频器较困难故障时除了多做试验外,還有善于分析原理图才能找到真正的故障原因。??
台达为双开关管、双开关变压器電源与其它电源稍有不同。采用此种类型的原是为了在较大输出功率下,减轻开关管负担但其小功率机型,也有采用这种电源模式嘚 其典型电路结构如图1所示。
|