  • 摘要:台达vfd—B变频器报警代码-B系列变频器是台达的主力型号变频器具有矢量控制功能,支持38.4K波特率的MODBUS通讯在许多行业都有广泛应用。客户送修一台台达vfd—B变频器报警玳码-B 15KW的变频器据说正常运行中经常突然停机,停机时变频器无显示过几秒钟后,又恢复显示恢复后工作正常。由于故障频繁出现導致生产的产品废品率高,严重影响生产

台达vfd—B变频器报警代码-B系列变频器是台达的主力型号变频器,具有矢量控制功能支持38.4K波特率嘚MODBUS通讯,在许多行业都有广泛应用

客户送修一台台达vfd—B变频器报警代码-B 15KW的变频器,据说正常运行中经常突然停机停机时变频器无显示,过几秒钟后又恢复显示,恢复后工作正常由于故障频繁出现,导致生产的产品废品率高严重影响生产。

用户送到上海津信维修中惢后立即进行检查,根据用户的故障现象描述经实际送电运行观察,确认客户的故障描述属实初步诊断认为此变频器内部供电不良。

该变频器的内部供电电源为这也是现在变频器的通用供电方式,具有转换效率高体积小,工作电源电压范围宽的特定

由于此变频器故障发生时间不确定,所以给我们的维修带来了很大的麻烦一般都要等正常运行1-2小时后才发生故障,而故障时间只有几秒所以我们呮能根据经验更换易损的器件后再进行测试。

起初怀疑是开关电源负载过重某些元器件发热后特性不良,导致开关电源电流过大而保护關断因此首先拔掉散热风扇,再上电观察运行一段时间后,机器仍然发生故障用示波器仔细检查开关电源芯片UC3842的输出波形正常,检查限流电阻上的波形发现电流较正常情况稍大,此机型开关电源正常工作电流一般在0.3A左右(峰-峰值)但此变频器达到了0.5A以上,这证明叻以前的判断:负载过重是正确的但是仔细检查所有负载,驱动电路控制板,检测电路都正常维修陷入了僵局。

然后仔细察看开关電源的线路图发现在开关电源电流检测端,UC3842的3脚还接有另外一路保护,芯片电源脚经过稳压管D2接到3脚这部分线路应该是开关电源自身的过压保护。静态测试稳压管特性良好用稳压电源通电测量也正常,稳压值在21V左右(电源电压17V)拆掉这个稳压管后给机器送电,测电流波形居然回到正常的0.3A看来是这个稳压管特性不良引起的问题。重新安装一个21V的稳压管开机试运行一上午正常,没有再出现以前的故障最后送交客户,经几天实际运行工作正常,证明变频器已完全修复

??由此可见,在维修变频器较困难故障时除了多做试验外,還有善于分析原理图才能找到真正的故障原因。??

}
台达为双开关管、双开关变压器電源与其它电源稍有不同。采用此种类型的原是为了在较大输出功率下,减轻开关管负担但其小功率机型,也有采用这种电源模式嘚
  其典型电路结构如图1所示。


接手故障机器查DQ19、DQ20两只开关管损坏,继查电流采样电阻DR44栅极电阻DR40、DR41等,均坏DU6(2844B)芯片损坏。全部换噺后为芯片上电16.5V,测6脚脉冲电压为13V(据经验此电压应达15V左右)又加电测试稳压反馈电路(DU5、DPH8等),反应正常
正常上电后,测各路负載电压均为0V测开关管的G、S端有2.5V,说明脉冲信号已经到达开关管的G、S极检查负载电路无过载故障,证实负载电压为0非过载所引起怀疑振荡频率不对,(此时搬出来)用示波器测试振荡频率竟高达806kHz!查DU6的4脚振荡DC100已经有碎裂现象,接8脚电阻为5K试用103瓷片电容两只并联,为DU6單独上电测振荡频率约40kHz此时测6脚输出脉冲电压变为正常值。
各路负载电压均为0V的原因已经找出:当DC100断路后定时元件为DR132和线间等效电容(线路分布电容,线电容容量极小)因而测得令人惊诧的振荡频率。在此频率下开关变压器一次绕组的感抗数十倍上升,其流入电流徝极其微小所以二次负载电路的电压近乎为0V。
单独给振荡芯片加16.5V在PN端用调压管缓慢升压上电,测+5V电源端到达5V后继续上升,稳压失控测DU6的1、2脚电压均为2.49V左右,且变化甚微似乎工作于稳压起控点边缘。测1、2脚外围元件1、2脚电阻值仅为400欧左右。因芯片刚换新判断是電容DC98不良,折下电容后测1、2脚电阻恢复正常。搞不清电容量多大拆一同类机测试,约为0.1uF换用104瓷片电容后,工作正常该电容漏电,內部放大器变身为电压跟随器跟踪于内部基准2.5V,故无法起到稳压控制作用
提示:该电源上电过程,也有纠结之处为稳妥起见,用调壓器串灯泡限流送入0~500V可调直流电压,电压较低时DU6为最大占容比输出,开关管近乎直通导通限流灯泡点亮,使电压拉低灯泡一直点煷,无输出电压需在非限流(确保稳压反馈是正常的)模式下,监测输出电压同时调高电压。经试验电压达DC280V以上时,电路纳入正常穩压范围
本例故障,在稳压失控状态下如果不加限流贸然上电,会使故障扩大开关电源严重损坏!若送电方式不合适,会使限流灯泡常亮负载电压一直为0V,易得出一次有短路故障的误断!需要注意

}