大380v水泵合闸就跳闸听见啪的一声

漏电保护器动作的条件是超过叻动作的零序电流值或漏电保护器额定容量。

1电机漏电:相间绕组绝綠受损,绕组对地绝缘受损

2,电机电源线断一相或导线绝缘受损漏电相间简接短路或对地简接短路。

3电机三相不平衡较大。

4接线错误,如重复接地了

5,漏保零序动作电流选择过小如上检查无故障,可取100mA

6,漏电保护器额定容量选择小了应按电机额定电流的2.5倍以上选择。

7漏电保护器质量存在问题或已损坏。

}

原标题:机组跳闸后的处理经验總结满满干货!

1、机组跳闸后6KV、380V厂用电恢复处理。

2、机组跳闸后给水泵的操作、汽包水位控制

3、机组跳闸后凝结水系统的操作和注意倳项。

4、机组跳闸后高旁、低旁的操作及注意事项

5、机组跳闸后机侧系统监视操作注意事项。

6、尽快查明机组跳闸原因

7、机组跳闸后爐侧的其他操作及注意事项。

8、机组启动过程中汽包水位控制、高低旁操作需要注意事项

9、锅炉点火油枪操作及点火二次风量的控制。

10、过热器、再热器温度的控制规定过热器减温水投运操作规定。

11、锅炉点火后各疏水门操作注意事项

12、锅炉启动过程中增加燃烧、启磨煤机规定及注意事项

13、汽机820rpm挂闸操作及注意事项。

14、汽机冲转操作及各参数的规定

15、汽机冲转后高排冷却蒸汽阀的监视。

16、发电机并網操作注意事项

17、机组跳闸后、恢复过程中给水泵的操作。

18、汽机升速后、发电机并网后其他操作

19、启动过程中需要退出的保护。

处悝原则:力保厂用电避免设备损坏,维持一台给水泵、凝泵运行控制汽包水位,无设备异常及时尽快恢复启动控制各运行参数,缩短机组停运时间降低极热态启动能耗。

1、机组跳闸后6KV、380V厂用电恢复处理

指导思想:及时监视、判断处理,缩短厂用电停电时间缩短設备停运时间。

1) 机组跳闸后检查6KV厂用电切换是否正常,否则手打“发变组紧停”按钮(盘前右数第一个按钮GEN/TFR TRIP)进行切换,检查380V厂用段运荇情况若出现380V厂用段若任一段母线失电且无保护动作时,可以试合一次工作或备用进线开关有保护动作时及时派人去就地检查母线外殼及开关有无跳闸现象,没有明显故障点时可以试合一次工作或备用进线开关不能合上通知维护及时处理 ,若是380V厂用I段失电监视柴油發电机联启正常,否则及时手动启动确保机组保安段电源工作正常,监视保安段所接带负荷运行正常特别是对直流系统的影响。无论380V廠用I、II段失电处理要迅速,尽可能缩短失电时间汽机MCCII段上有凝结水系统重要电动门,阀门失电时间过长电动门不能操作使除氧器、凝汽器水位异常,凝泵可能掉闸增加事故处理难度。

2) 点火前检查380V厂用段运行方式,如不是正常方式点火前及时切换为正常方式,注意投退380V厂用段联锁子回路(因为380V子回路逻辑里面有R-S触发器需重新投退子回路才能将R-S触发器复位),以保证下次动作正常380V公用段、檢修照明段运行方式如需切换可在机组恢复后操作。

2、机组跳闸后给水泵的操作、汽包水位控制

指导思想:尽可能保住一台给水泵运行汽包水位维持0水位低一些,防止调整不及时汽包水位高II值+254mm发出,给水泵跳闸

1) 给水泵跳闸主要原因是汽包水位高、小流量、出工作区。

機组跳闸后首先要防止锅炉上水量大造成汽包水位高跳给水泵。机组低负荷时容易出现此情况多台机组跳闸后,汽泵没有全部跳闸而電泵会联启两台给水泵运行必要时尽快停运一台或关闭一台给水泵出口电动门,监视给水泵出口压力与汽包压力差值控制汽包水位时,启调阀、电泵勺管(汽泵转速)解为手动调节手动全开给水泵最小流量调门,尽可能保住给水泵运行当汽包水位快速上涨时,降低給水泵转速给水泵转速降至最低不能调节后关小启调阀或pinch阀,降低给水流量注意给水泵小流量跳给水泵,逐渐调整汽包水位至正常值

3) 如跳闸后汽包压力高出现汽包水位低,应提高给水泵转数上水提高给水泵出口压力的办法上水,给水泵出口压力比汽包压力高1MPa以上汽包才能上水

4) MFT后,若两台汽泵均跳闸检查电泵联启,否则手动启电泵手动启动电泵可以子组启或将电泵勺管开度开至35%直接启动电泵电機。

5) MFT后逻辑将未预选汽泵跳闸,另一汽泵保持运行电泵不联启,自动开启辅汽供小机供汽电动门检查辅汽供小机供汽电动门自动开啟,否则手动干预

若两台汽泵全部跳闸,电泵不能及时联启造成三台给水泵全停,一定要检查高旁全部关闭以缓解汽包水位的降低,尽快启动电泵上水当出现汽包水位低至电接点水位计、牛眼水位计、远传水位计全部看不见水位时,注意控制上水速度一定要慢防圵水冷壁急剧冷却爆管,并且先汇报值长、发电部经理及专工如极短的时间内缺水可先直接上水。

7) 注意给水三阀切换子回路是否投入若没有投入,汽包水位、给水系统稳定后手动将给水三阀切换。检查运行给水泵最小流量阀开启将PNCIH阀关至10%,开启启调阀关闭主给水閥,后采用PNCIH阀全开启调阀调整给水流量控制汽包水位。

3、机组跳闸后凝结水系统的操作和注意事项

指导思想:保证一台凝泵安全运行控制好除氧器、凝汽器水位,平衡后投入自动

1) 厂用电切换后变频凝泵跳闸,工频凝泵联启切换厂用电时,凝结水系统各电动阀门故障应及时复位,并投入自动及时检查除氧器大容量调门自动关小,否则手动干预高负荷除氧器上水大容量调门开度一般在80%左右,可以矗接大关至45%左右后停止防止凝结水大流量>304kg/s,10s后将工频凝泵跳闸凝汽器、除氧水位平衡后投入自动。

2) 点火前启动变频凝泵维持凝泵转速90%下运行,变频器转速块不要投自动工频凝泵列备正常,检查预选块正确、将子回路投入若除氧器上水大、小容量调门开度特別小时,并切凝泵时注意小流量跳凝泵出现低旁不用情况下可考虑串切,先停后启

3) 考虑汽泵用辅汽,除氧器水位在本机组没有接带辅汽以前维持较低水位除氧器水位高可以采取一部分凝结水去凝补水箱,冷再压力1MPa以上要及时开启冷再供辅汽调门,接带辅汽同时兼顧再热器温度控制。

4、机组跳闸后高旁、低旁的操作及注意事项

指导思想:主汽压力不超压下点火前高旁尽量维持关闭低旁投入自动。

1) 機组跳闸后因为高、低旁快开等各种原因造成旁路油站跳闸,画面复位后及时启动若旁路油站不能正常启动,关闭高旁减温水手动门防止高旁减温水关断门、调门因有水压开启造成高旁进水、高旁发生水冲击。

2) 灭火后低旁通常会因凝泵切换时凝结水压力低跳闸,凝泵联启正常后及时复位并投入自动高旁要解为手动,保持关闭

3) 高负荷锅炉灭火后主汽压力偏高,若不采用高旁泄压造成给水泵上水鈳能困难,需要点开高旁必须是在汽包有水位、低旁投自动无报警的情况下进行,高旁减温水关断门、调门必须保持关闭高旁减温水鈈能投自动,防止高旁减压阀后温度过高减温水调门大幅度开启,造成高旁进水

4) 进水的原因是:高旁开度小、基本上没有主汽流量,洏高旁减温水调门过大减温水进水过多,高旁发生水冲击

5、机组跳闸后机侧系统监视操作注意事项

1) 检查主机润滑油、密封油系统运行凊况,检查运行油泵与预选块一致否则更改预选块,复位报警直流油泵联启的检查交流油泵无问题后停运直流油泵,停运直流油泵前檢查交流油泵运行正常且子回路块、备用油泵无报警

2) 检查小机油系统正常,复位报警控制油系统复位报警,运行泵与预选一致备用泵没有报警,备用良好

3) 跳闸汽泵转速到零后小机盘车及时自动投入,否则手动干预

4) 循环泵、开、闭式水泵运行正常,特别注意循环泵變频器运行是否正常循环泵切换后开式泵因为循环水压力低可能切换需注意检查。

5) 检查高、低加抽汽电动门关闭(特别是A7高加)复位高、低加各正常、事故疏水调门并投自动,A6高加正常疏水调门在手动位全关防止加热器水位异常,加强对高、低加水位的监视高、低加水位异常波动时考虑退出高、低加水位高跳给水泵、凝泵保护,防止高、低加水位高造成给水泵、凝泵跳闸增加事故处理难度。

将机側画面全部检查一遍能复位报警就复位报警并投入自动,有故障阀门及时联系维护处理

6、尽快查明机组跳闸原因

主要通过查询保护间報警,因为什么保护使机组跳闸机炉方面一般都是逆功率短延时保护动作,主开关外故障一般都是零功率保护、线路切机I、II保护动作電气方面的原因有电气保护动作,如发变组差动保护、发电机失磁保护、发电机转子接地保护等通过报警查询是什么保护动作在前,原洇查明后记录下保护间动作情况,汇报值长复位保护间保护,若有励磁保护必须先复位励磁报警(励磁控制面板上ACK按钮),才能复位保护间报警复位保护间报警要彻底。通过ASD报警查询具体保护动作原因是MFT动作还是汽机先跳闸,什么原因造成MFT动作锅炉掉焦灭火一般都是炉膛负压保护动作,燃烧恶化一般是临界火焰保护动作什么原因造成汽机先跳闸,有无汽机主保护动作各曲线变化趋势及就地設备情况,通知维持检查确证设备有无损坏情况检查完毕后开始准备机组重新启动。

7、机组跳闸后炉侧的其他操作及注意事项

1) 炉侧检查送引风机情况若引、送风机没有跳闸,检查引风机动叶是否有报警是否退出自动,如退出自动复位报警及时投入自动运行,及时将送风机动叶解除自动将送风机动叶往小关,减少二次风量至130m3/s 保持130m3/s对炉膛吹扫至少5min,暂时不能点火则二次风量减至更少一些,防止炉膛被冷却造成启动时受热面壁温超温,减二次风量时避免送风机失速报警出现

2) 若引、送风机跳闸,要及时解除引、送风机子组防止風机子组走停步序将风机油站停运,在点火前采用手动启动风烟系统不要走主控,时间长保持吹扫风量吹扫5min后点火,点火后将二次风量控制在120m3/s左右

3) 及时停运四台磨煤机油站,检查空预器运行正常若空预器主电机停运,检查空预气动马达联启正常否则手动干预。安排巡检检查空预油站运行正常否则在手动位手动启动空预油站。检查风机各润滑、液压油站运行正常

4) 检查过热器减温水关断门、调门關闭,否则手动干预

5) 确定设备没有损坏后联系热工人员复位MFT保护,投入炉前燃油循环

8、机组启动过程中汽包水位控制、高低旁操作需偠注意事项

指导思想:全面兼顾考虑主汽压力、主汽流量、主汽温度、汽包水位、给水流量之间的平衡关系。

1) 点火前汽包水位控制在约-100mm,防止点火后汽包水位高点火后,建立主汽流量稳定汽包水位按0mm控制。

2) 汽包水位的控制遵循:汽水平衡原则没有蒸汽流量以前,绝對不能给水大流量上水汽包水容积52m3,给水流量30kg/s在20min就能将汽包上至满水位

3) 点火前,复位低旁跳闸特别注意:低旁跳闸复位前,将低旁閥位控制解为手动并将其输出值手动调整至约 5%,防止其输出过大在复位低旁跳闸时,低旁关断门、低旁减压阀大开造成旁路油压低油泵跳闸。复位低旁跳闸后低旁“ASA控制块”不要投入,检查画面上显示的低旁压力设定值为1.45MPa点火后,手动调整低旁阀位逐渐将低旁壓力调整至1.45MPa后将低旁压力控制投入自动运行。

4) 高旁点火后手动控制注意高旁减温水关断门、调门状态,在喷水调门有开度的情况下要掱动关闭喷水调门后再开启喷水关断门,防止高旁后的冷再管道大量进水

只要给水泵能给汽包上水,高旁开启必须是在锅炉点火后进行开度开启多少以控制汽包压力不上涨为宜,不能一下开启过大即浪费锅炉蓄热,造成启动过程中锅炉受热面壁温不易控制、主汽温度降低后汽机不易挂闸、主蒸汽管道承受较大热应力随着锅炉燃烧逐渐加强,高旁开大迅速建立主汽流量,降低主汽压力至冲转压力10MPa左祐避免锅炉受热面超温过多,保证主蒸汽温度在规定范围内

注意:现在经常出现的问题是高旁开的慢,过热器、再热汽减温水投的慢或者根本就没有投。

6) 在启动过程中高旁开启后开度最小不得低于15%,避免小开度下冲刷高旁减压阀密封面启动结束后出现高旁内漏。

7) 極热态启动中由于主汽温度高,易出现高旁减压阀后温度>425 ℃ 保护关高旁,带来系统扰动高旁后温度上涨后开启高旁减温水关断门,点开高旁减温水调门控制高旁后不超温,随着高旁减压阀开启建立稳定主汽流量后将高旁减温水投入自动,注意监视调节不良时忣时手动干预。

9、锅炉点火油枪操作及点火二次风量的控制

1) 原因查明后无影响锅炉点火的因素,根据值长命令进行点火点火后控制二佽风量在120m3/s左右,二次风量小一些避免炉膛过度冷却将全部F挡板手动关闭,提高二次风箱压力

2) 油枪需要成组投运,至少要保证能够启动┅台磨煤机要求因为油枪不着的几率较大,刚点火时要依次投入3支油枪油枪步序为7步,即第一支油枪走到第3步时投第二支油枪第一支油枪走到第5步时投第三支油枪,炉膛内不够4支油枪着火时需要上一支油枪完全退出后才能进下支油枪,这样延误点火时间同时需要避免锅炉爆燃。

3) 油枪点不着时可以多试投几次可以将全部油枪试一遍,确定点不着的油枪联系维护处理时尽快处理一组油枪,以满足啟动磨煤机

4) 点火后,投入空预连续吹灰汽源可直接用主汽,若主汽不能时用辅汽进行空预吹灰主汽供空预吹灰正常后切为主汽。启動过程需要监视空预吹灰确保没有全撤油枪以前空预吹灰一直投运。

10、过热器、再热器温度的控制规定过热器减温水投运操作规定

1) 主、再热蒸汽温度比对应轴温高50 ℃至100 ℃ ,蒸汽过热度在50K以上根据高、中压轴温兼顾考虑主、再热器温度,主汽压力、主汽流量平衡关系汽机冲转前主、再热蒸汽温度500 ℃左右。

点火后锅炉燃烧要快速增加,开大高旁迅速建立主汽流量,严防锅炉管壁超温油枪达到5支以仩,主汽流量稳定在25Kg/s以上时如果汽温或壁温没有下降趋势,则开始缓慢投入过热器减温水投减温水过程中要注意监视锅炉管壁温度,防止炉管进水过热汽温主要依靠减温水调整,开始过热器一级、二级减温水调门全部在手动点开后监视减温器后温度及各受热面壁温,避免减温水调门开度过大而造成锅炉受热面进水负荷升至70MW左右,主汽压力在9.5MPa以上就可以将一级、二级减温水调门投自动,投上自动紸意监视避免减温水调门大幅度开关,调节不良时及时手动干预

3) 点火后,过再器烟气联合调节挡板投自动再热汽温设定值要高于实際再热汽温,以保持低过烟气挡板在较小开度防止低过超温,再热器减温水根据适当情况投入只要控制再热器壁温不超温。

4) 一级减温控制目标为430℃不可过高,否则极易使屏过超温由于蒸汽流量小,投入减温水后减温器后温度会下降至饱和温度,属于正常现象只偠控制住调门不大幅开关即可,另外屏过管壁温度个别的会接近饱和温度但出现3个以上的测点就要关小减温水调门。

5) 出现管壁超温现象後可采取降低二次风量、关闭对应位置的火嘴、降低汽温控制目标值的措施。

6) 启动制粉系统前要一定投入过热器减温水并且已经有稳萣的主汽流量,各受热面壁温有较好控制

11、锅炉点火后各疏水门操作注意事项

1) 锅炉点火时,开启高过疏水手动门、再热器疏水手动门及機侧因内漏关闭的疏水手动门

2) 主蒸汽流量>35kg/s且稳定后关闭开启高过疏水手动门、再热器疏水手动门。

3) 点火后主蒸汽管路疏水门及分支兩侧疏水门,高排逆止门前后疏水门再热器管路疏水门及分支两侧疏水门及时开启疏水,避免管道中有水产生汽水两相流而使管道振动开启疏水门时协调好汽包水位、主汽流量、主汽、再热汽温度,防止出现异常变化

4) 若机组跳闸后原因暂时不能查清楚,需要一定时间需要将高旁减温水手动门、过热器减温水手动总门,运行给水泵中间抽头手动门关闭以防止各系统进水,启动中带来困难24支油枪供油手动门、雾化蒸汽手动门、吹扫手动门关闭。点火前开启24支油枪各手动门投运过、再热器减温水时开启手动门,高旁需要减温水时开啟其手动门

12、锅炉启动过程中增加燃烧、启磨煤机规定及注意事项

油枪投至12支以后,即开始检查启动一次风机磨煤机,启动一次风机湔一定要检查磨煤机密封风挡板全关防止磨煤机超压。磨煤机热态启动可以很快加大出力,但要考虑锅炉汽温汽压壁温注意油枪配匼、磨煤机筒体泄压、防止磨煤机筒体压力过高煤粉进入耳轴污染磨煤机润滑油系统、磨煤机密封风及时投自动、磨煤机跳闸后料位高吹掃正常后才启给煤机、一次风机入口导叶及时投自动、磨煤机油站正常无报警。

2) 在启第二台、第三台磨时要监视屏过、高过壁温此阶段嫆易出现超温情况,出现超温情况可以适当降低燃烧控制启动磨煤机的出力。

3) 燃烧增加时应提前减小给水流量,防止汽包水位快速上漲执行极热态启动主汽温度<2.5 ℃ /min。

4) 随着燃烧增加开大高旁,逐渐调整主汽压力至10MPa但注意维持主、再汽温度在420℃以上,以满足汽机820RPM挂閘时的汽温要求同时兼顾考虑主蒸汽流量。

大量投入油枪后注意燃油压力过低、雾化蒸汽压力过低,防止油汽差压大动作使OFT动作造成鍋炉灭火

13、汽机820rpm挂闸操作及注意事项

1) 从汽机跳闸到转速降至850rpm约需35min,当汽机转速降至850rpm时如主、再汽温度均在420℃以上,无汽机跳闸保护条件检查X1、X2、X4、X5、X6准则满足后,即可准备在临界转速区外820rpm左右挂闸在转数降至900rpm时提前对主、再热汽管路进行充分疏水。

挂闸操作步骤:掱动升启动装置至100%开启主汽门;复位设定点控制块;设定转速820rpm。如开启主汽门后因调汽门内漏汽机转速持续升高,无法稳定在820rpm采取方法一:当转速升至900rpm后手动降低启动装置至35%,关闭主汽门待转速下降至820rpm时按上述操作步骤重复挂闸,如此反复保持汽机转速在800rpm以上,縮短机组恢复时间方法二:将启动装置设定45%,开启主汽门利用调门漏量维持汽机转速在820rmp,启动装置在45%35%来回设定。达到缩短机組停运时间主汽压力降至8MPa以下后,不要采取方法二进行汽机挂闸

3) 注意:主汽温度或再热汽温度低于420℃时,严禁汽机挂闸防止发生水沖击,维持住主、再热汽温最有效的手段是锅炉尽快点火

4) 锅炉点火后通过开启高旁、及时拉开疏水维持主汽、再热汽温稳定在420 ℃以上才尣许汽机挂闸。

14、汽机冲转操作及各参数的规定

1) 磨煤机启动后增加磨出力,一般12支油枪一台磨煤机给煤量30T就能满足冲转的参数要求:主汽压力8MPa~10MPa,主汽流量60kg/s以上主、再热蒸汽温度比对应轴温高50 ℃至100 ℃ ,主、再热蒸汽温度一般控制在470 ℃至500 ℃之间蒸汽过热度在50K以上。主汽压力、主汽流量燃烧足够好适当高一些更好,便于定速后并网及时接带负荷

2) 调整主再热蒸汽温度稳定,温度裕度满足后手动冲转,释放启动装置至100%复位设定点控制块,设定汽机转速3000rpm高旁手动控制,维持冲转前的主汽流量

15、汽机冲转后高排冷却蒸汽阀的监视

1) 汽機在3000rpm稳定后,如空转时间过长可能会引起高排温度高高排冷却蒸汽阀开启,为避免出现此情况应提前检查好手动并网操作票上的电气項目,以尽快并网尽可能缩短3000rpm空转时间;如果高排温度上涨明显,可以关小高旁待并网后,再将主汽流量恢复至原来的值

2) 如在820rpm挂闸荿功后的冲转并网,高排冷却蒸汽阀在并网前为开启状态并网后,高排冷却蒸汽阀在20MW自动关闭高压缸开始进汽时,注意及时关小高旁稳定主汽流量,将主汽流量控制好避免汽包水位异常。

3) 如果汽机转数降至200rpm以下后进行的冲转到3000rpm时,可能会因调门内漏大3000rpm时高调门全關、高排温度高原因导致高排冷却蒸汽阀开启如果是因调门内漏大,定速3000rpm时高调门全关导致的高排冷却蒸汽阀自动开启则高排冷却蒸汽阀在带负荷约10MW时就会关闭。在高排冷却蒸汽阀开、关时刻要及时调整高旁开度,稳定主汽流量

机组启动中如因故高排冷却蒸汽阀开啟,采用中压缸冲转并网在并网后高排冷却蒸汽阀满足条件自动关闭条件时,应注意监视高调门的开度当高调门快速大幅开启,主汽鋶量大幅增加时应及时大关高旁,控制主蒸汽流量维持稳定抑止汽包高虚假水位形成,如果给水已投自动应加强监视给水泵自动调節,如给水泵大幅变转速及时解为手动,建议在高排冷却蒸汽阀关闭前就将给水自动解为手动防止在汽包瞬间虚假水位时给水泵大幅調整转速造成给水泵跳闸。

16、发电机并网操作注意事项

1) 汽机820rpm挂闸后手动冲转,发电机只能手动并网及时准备手动并网操作票。

2) 若汽机降至盘车转速后可以子组并网,也可以手动并网

3) 并网前及时联系保护班检查各同期电压信号、同期继电器正常,防止汽机3000rpm长时间空转

4) 同期过程中,监视只能有一个开关“自动”灯亮其余均为“NOT SELECTED”,启励后检查励磁电流、励磁电压、发电机电压、发电机电流正常,發变组、励磁系统运行参数正常且无异常报警

5) 恢复时间过长,及时将BBA01、BBB01开关转冷备用防止发生6KV厂用电工作进线开关误合,发电机带来劇烈冲击

17、机组跳闸后、恢复过程中给水泵的操作

1) 无论何种情况下,两台汽泵全部跳闸后电泵联启正常后要保住电泵运行给汽包上水,点火前冲一台平时好控制的汽泵正常后停运电泵列备,将电泵子组投入自动防止汽泵跳闸后电泵能快速上水,同时节约厂用电

2) 机組启动时,选用汽泵上水时汽泵冲转且出口电动门开启后,可手动将转速先提升至4000rpm以上使MFT、RB回路中的汽动给水泵运行信号置位为“1”,然后根据情况可降至最低转速3950rpm运行避免出现“主汽流量>20%BMCR且给水泵全停”条件,触发MFT动作

3) 机组并网后开始冲第二台汽泵,冲第二台汽泵一定要注意WARM UP/START UP不能在“2”位以防止汽泵至3950rpm后直接并泵,造成汽包水位上涨

4) 当除氧器压力、温度降低后,备用给水泵入口管道易出现汽水两相流产生振动,及时开启备用给水泵过桥管排空门连续排空,在冲汽泵时关闭排空

18、汽机升速后、发电机并网后其他操作

1) 在汽机升速时,安排就地检查第二台磨并做好启磨前的操作,待发电机并网后立即启动第二台磨

2) 根据主汽压力,逐渐升负荷在升至70MW负荷前要将主汽压力维持在9.5MPa以上。

3) 负荷升至70MW左右主汽压力在9.5MPa以上,就可以投入给水自动和过热器减温水自动

4) 继续升负荷直至达到给水三閥切换的条件,投入给水三阀子回路监视三阀各动作正常,否则手动干预三阀切换过程中注意给水流量和主汽流量的平衡,必要时手動控制PINCH阀(PINCH阀置手动位时建议开度维持在11~15%之间)稳定主给水流量,三阀切换完成后开始并第二台汽泵注意三阀切换过程中,燃烧一萣要及时跟上防止负荷下滑,三阀回切

5) 负荷升至120MW时启动第三台磨,启磨时投入4个火嘴并将同侧的运行磨也减至4个火嘴运行,此时保歭12支油枪运行通过升负荷(必要时开旁路),必须维持主汽压力在9MPa以上避免主汽压力过低,汽包水位不好控制将主汽流量升至135kg/s后,燃烧工况稳定开始逐渐撤油枪并将未开的火嘴开启。

6) 启磨煤机时要提前增加减温水启磨时屏过容易超温,所以这时要重点监视屏过和高过的壁温当发现受热面温度接近报警值时,要适当减少磨煤机一次风量并稍开大高旁增加蒸汽流量,以降低受热面温度

7) 机组负荷升至180MW以上,投入协调小机汽源切换,启低加疏水泵择机启动第四台磨。

19、启动过程中需要退出的保护

1) 退出零功率切机保护

2) 退出高压压仳保护

3) MFT保护的投入建议汽包水位稳定、有一定主汽流量后投入MFT保护,紧急情况可以手打OFT实现锅炉灭火

4) 其他主机、辅机保护视情况及时退絀或投入

5) 在机组跳闸后及恢复过程中要分工明确,各司其职互相联系,协调沟通

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品蝂权问题,请第一时间告知我们将立即删除,本文只供电力人学习讨论之用无任何商业用途!

}

首先检查绝缘是否正常用500V摇表()检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;没有问题低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短蕗或有漏电需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经或短路,需要继续检查找到原因
    如果没有摇表,接一根火线进电机线圈筆测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火线亮但有明显亮度,说明電机有漏电绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题
    如果电机绝缘合格,鈳能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题需要一一排查解决。
    检查电机是否漏电没囿的情况下,最简单就是电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线用数字试电笔测试机壳有无电压,有漏电。匝间短路不会使跳闸只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题就是电源有问题,也不排除保护忣人员误动应进行以下处理:
    (1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。
    (3)检查电动机保护是否动作对于低压电动机,还应检查、熔断器、是否正常
    (4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。
    (6)檢查机械部分是否正常电动机轴承是否损坏抱住大轴。

看过《三相电机一启动就跳闸是什么原因》的人还看了以下文章

在没有试电笔和萬用表的情况下区分火线与零线方法很多比如1、观看电线颜色,一般零线是蓝色火线为黄、绿、红之一种。但这个方法不是100%有效因為有些人接线根本就不按规矩来分颜色。2、用手指背注意是手指尖背面,轻触电线如果有电人感觉的是火线...
我认为380V电压90千瓦电机启动瞬间电流290A应该是十分正常的,出现问题描述的故障应该是控制柜内的控制线路设计得不合理所致 电流表检测到一号水泵启动瞬间电流290A超載、然后自动启动二号水泵工作、自动启动二号水泵电流表同样检测到二号水泵启动瞬间电流...
将六个线头分开,用万用表分出三个绕组线圈这是第一步。 第二步将任何一组线圈头尾接万用表直流2.5V档(插对表笔)用1节干电池分别碰触另一组线圈的头尾。如表针正偏那接正表筆端与碰触电池的正极端就是同铭端。 第三步换另一组重复第二步这样三个同铭...
用24V直流电源接直流电机时,会转一下停一下根据经验,这种情况大多是电源的原因引起的由于没有具体的参数,不好做详细的分析不知题主的直流电动机的额定电压是多少?额定功率是哆少还有就是24V直流电源的功率是多少? 虽然没有提额定电压我想电动...
安装220KW三相异步电动机应注意的几个环节 一、选好自动空气开关断蕗器。 首选的剩余电流断路器和万能式DW15断路器根据电机额定电流445A选取断路器过电流脱扣器是630A。 二、选择熔断器用以短路保护和防止过載。 应选用刀型触头熔断器额定电流850A或RT...
}

我要回帖

更多关于 380v水泵合闸就跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信