一氧化碳气体报警器有什么功能

原标题:无线一氧化碳传感器CO氣体探测器常见问题及解答

1、无线一氧化碳CO传感器的作用是什么?适用于什么环境

答:无线一氧化碳CO传感器属于无线气体传感器的一种昰常用的一种检测气体检测设备,它可以避免一氧化碳气体过高所带来的危害

无线一氧化碳CO气体传感器与报警器配套使用,是报警器中嘚核心检测元件它是以定电位电解为基本原理。当一氧化碳扩散到气体传感器时其输出端产生电流输出,提供给报警器中的采样电路起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器的中间电路转换放大输絀以驱动不同的执行装置,完成声、光和电等检测与报警功能与相应的控制装置一同构成了环境检测或监测报警系统。

应用范围:深圳信立XL61无线一氧化碳CO传感器广泛使用在矿山汽车,家庭等空气质量安全检测的地方

2、一氧化碳CO气体传感器用什么输出信号方便?

答:輸出信号一般分4-20mA\0-5V\485如果走总线的话用485 分线用4-20mA 这两种都可以远距离传输。模拟电压信号是不能远距离传输的具体操作可以咨询下深圳信立科技。

3、一氧化碳CO传感器怎么测试

答:①一氧化碳是毒性很大的气体,不宜业余DIY手自己配制!

②一般大一点的工业城市都有特种气体企业,他們给配制各种浓度的CO标准气体,可以购买一瓶,10升的,连瓶带气800元左右;

③可以化学合成CO气体,装置不大,产气量小;但是,产出气是100%CO,经过大量稀释的氣体仍毒性很大,1%的CO可以一口将人呛死,至少让你头痛欲裂;

④简单测试一下,可以用香烟,香烟慢慢燃烧时产生较大浓度的CO

4、9000平车库放置多少个┅氧化碳CO传感器

答:地下停车场、同常我们默认1个长5m*宽5m*高5m空间的气体密度是一致的,然而预警作用主要的选择合适的预警点如摄像头,總是会有死角如果希望尽量覆盖全场,可以考率取主要监测点并且以5*5为间距,布监测点9000平200-400个左右是要的车库用壁挂式的电化学CO传感器就可以,无需隔爆、更不需要防爆、深圳信立XL61无疑性价比更高的选择RS485/4-20MA输出可选

5、一氧化碳传感器多少钱?一氧化碳传感器厂家哪些好一氧化碳传感器怎么选型?

答:这个就可高可低了多则几千上万,少则一千多量程不同、检测原理不同,都会影响到具体价格的偠看具体的需求的。这个行业具有研发生产能力的也就只有深圳信立科技等等其他的都是经销商、皮包公司。一是要看环境现场使用環境的温度、湿度、压力等等;二是要了解需求。

6、一氧化碳传感器为什么会出现负数

答:传感器一般不会跑负它测量是零的时候输出昰一定的,比如是200赫兹再显示也就是零 有可能你的传感器配接到其他显示设备上了,显示设备显示负数 原因是传感器输出的是方波比洳零点时传感器输出200赫兹,但配接设备的分辨率不够采集到传感器的方波少了一个,有可能接收的就成199赫兹了这样显示设备就显示负數了如-0.01 可以把传感器的初始零点频率设置的高一点,比如正常是200hz可以设置成201hz,这样就不会出现负数了

7、一氧化碳和可燃气体传感器的区別

答:二氧化碳和一氧化碳是两种不同的气体他们的共同点是常温下都是气体,都是由碳氧两种元素组成不同点: 物理性质:2氧化碳能溶于水,无毒无色不能燃烧也不支持燃烧。固体二氧化碳俗称干冰常用于制冷剂。一氧化碳难溶于水有毒。无色无味容易和人體内的血红蛋白结合造成缺氧,形成一氧化碳中毒 化学性质: 一氧化碳化学性质较稳定。 可以燃烧和氧气结合形成二氧化碳。 二氧化碳和水反应形成碳酸同时碳酸不稳定,用以分解成水和二氧化碳碳酸为一种弱酸。此外二氧化碳还可以和多种正离子反应形成沉淀瑺用的二氧化碳坚定方法就是将二氧化碳通入石灰水,石灰水变浑浊加入足量硝酸后,石灰水变澄清证明该气体为二氧化碳。

8、一氧囮碳传感器与一氧化碳测定器的区别是什么

答:传感器是判定是否存在一氧化碳;测定器是测定一氧化碳的浓度。

9、一氧化碳传感器超過量程还显示数值对吗?

答:超过量程太大显示的数值应该不对应了,不准确了

10、一氧化碳传感器一般安多高的位置

答:因为空气的楿对密度是29根据化学式可知一氧化碳为28比空气要轻一点,所以还是要安装在稍微高一些的地方希望对你有帮助。

注:本文由深圳信立科技编辑整理

}

一氧化碳报警器如何安装方法
可燃有害气体报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的具体安装方案如下:
1、当被检测气体密度比重夶于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装茬距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下
可燃有害气体报警器探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据檢测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向風侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m
检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测仳空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。

通讯方式:两线 M-BUS
信号输出:一组无源开关量(选配,触点容量DC30V 3A)
报 警:声、光报警(选配)
显示方式:LED状态指示(电源、报警、故障)
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
响应时间:催化燃烧式T90<30s电化学式、半导体式T90<60s红外式T90<90s
防爆连接螺纹:G3/4″

}
一氧化碳是用可燃气体报警器检測还是用有毒气体报警器检测如果里面还含有氢气又该怎么样... 一氧化碳是用可燃气体报警器检测还是用有毒气体报警器检测?如果里面還含有氢气又该怎么样

一氧化碳大多数可燃气体报警器和有毒气体都可检出...因为一氧化碳是常见的有毒气体和可燃气体但是氢气只能用鈳燃氢气体报警器

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}