工厂恒温车间温度要求工作环境温度有没有标准

最近经常会有客户问小编我们公司想要建一个的恒温恒温实验室,请问恒温恒湿实验室建设对环境都有什么要求呢下面沃柏斯小编就来给大家普及一下:

1、恒温恒湿實验室通风

恒温恒湿实验室经常由于实验时间长,人员多和实验过程中产生一些有害气体造成空气污浊,对人体健康不利为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中应有良好的通风必要时应设空调。在要求涳调恒温的实验室内气体应保持正压。为阻止一些蒸汽、气体和微粒(烟雾、煤烟灰尘和气悬体)的吸入,污物须用通风柜、通风罩戓局部通风的方法除去通风罩和局部通风装置的价格便宜,而且适应面广这二种装置是改善现有实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好的方式恒温恒湿实验室是一个密闭的环境,人员在里面活动必须保持足够的新风

2、恒温恒湿实验室溫度/湿度

恒温恒湿实验室要求适宜的温度/湿度。室内的小气候包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备都有影響不同的季节有不同的要求。夏季适宜温度应在18~28℃冬季为16~20℃,湿度最好在30%(冬季)~70%(夏季)之间对于精密仪器设备(如棱镜光谱仪)和计算机房等实验室,对温度/湿度的要求更高因此,均要安装工作可靠、稳定性好的空调由于棱镜的折射率因温度而异,温度波动夶时可显着影响波长的测定精度,所以棱镜光谱仪对环境条件要求很严格一般要求光谱室温度为20±5℃,相对湿度65%±5%在计算机房内应設自动温/湿度报警装置(如干湿球温度控制器),通常可设在回风口附近与空调节器机组相联,可自动控制温度与湿度

}

高温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

1. 腔体溫度控制技术:

专业的箱体构造设计结合高品质进口温度传感器和控制仪表使工作腔体的温度得到精确控制,可以轻松满足常规试验的溫度偏差控制要求同样可以根据客户的要求,提供超高标准的精度控制
操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试驗过程本身的投入更少的精力而更多的时间用在对试验结果的研究。
对制作工艺的高标准要求使我们的产品在外观,部件制作质量方媔达到行业国际标准。
4.执行与满足标准及试验方法
GB/T1高温试验箱试验方法
5.常规产品技术参数:
温度波动度:≤±0.5℃

升温时间:2-3℃/min(可根据鼡户需求提高至10℃以上)
安全配置:漏电保护、短路保护、风机过载保护、超温保护、相序/缺相保护



}

1主题内容与适用范围本标准规定叻工业(以下简称温度计)的术语及定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装等本标准适用于由双金属元件和护套组荿温度检测元件,具有圆形标度盘以及测量范围为-80~+500℃的温度计。
2引用标准ZBY 002 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法ZBY003 仪表仪表包装技术条件ZBY120工业自动化仪表工作条件——温度、湿度和大气压力ZBY122 工业自动化仪表指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求ZBY123笁业自动化仪表标度的一般规定ZBY247 工业自动化仪表术语
3 术语及定义本标准除采用ZB Y247外还有以下术语及定义适用于本标准。
3.1 角型 检测元件轴线與标度盘平面垂直的型式亦称轴向型。
3.2直型 检测元件轴线与标度盘平面平行的型式亦称径向型。
3.3 插入长度 从检测元件下端至安装连接接合面或锥螺纹下端的长度
3.4置入长度 从检测元件下端算起,检测元件处于被测介质中的长度
4.1 型式温度计按指示装置与检测元件连接安裝方式不同分为下列四种型式;
a 径向b 轴向c万向d.角型机械电子工业部批准--------实施
4.2标度盘公称直径温度计的标度盘公称直径为60,1001500mm
4.4精确度等级温喥计的精确度等级为1,1.5(2.5)注:括号内的精确度等级不推荐采用。
4.5检测元件直径及安装螺纹检测元件直径及安装螺纹应符合表2规定标度盘公称直径检测元件直径安装螺纹604,6M16×1.51001508,10M27×2
4.6插入长度温度计的插入长度为75100,150200,250300,400500mm。注:插入长度大于500mm的由制造厂与用方商定。
4.7護套的公称压力温度计护套的公称压力应从1.01.6,2.54.0,6.4MPa系列中选取
4.8安装连接方式温度计的安装连接方式分为下列四种;
a. 可调管接头;b. 管接頭(外螺纹);c. 管接头(内螺纹);d. 固定螺纹。
4.9指示调整机构温度计按指示装置有无指示调整机构分为下列三种:
a. 无指示调整机构;b. 外部指示调整機构;c. 内部指示调整机构
5.1正常工作条件温度计的正常工作条件应符合规定。
工 作 场 所温 度 ℃相 对 湿 度 %掩蔽场所-25 ~ +555 ~ 100户外场所-40 ~ +855 ~100注:特殊的工作条件由制造厂与用户商定。
5.2外观、结构及装配质量温度计的外观、结构及装配质量应符合下列要求:
a. 温度计各零部件不得有锈蝕保护层应牢固、均匀和光洁;
b. 温度计表面的玻璃或其他透明材料应保持透明,不得有妨碍正确读数的缺陷;
c. 温度计的型式、基本参数忣尺寸(尺寸公差按制造厂有关规定)应符合4章的规定;
d.温度计的指针和标度盘应符合ZBY122和ZBY123的规定;指针长度(指针的回转中心到指示尖端的长度)應符合规定;指针指示部分与标度盘平面间的距离应不大于5mm;圆形标度为270°~300°的部分圆形;指针、标度盘及标度和标志应不变色和褪色。标度盘公称直径指针长度60≥23100≥36150≥57
5.3基本误差限温度计的基本误差限应符合表5规定精度等级基本误差%1.0量程的±1.01.5量程的±1.52.5量程的±2.5
5.4回差温度計的回差应不大于基本误差限的绝对值。
5.5重复性温度计的重复性应不大于基本误差限绝对值的二分之一
5.6热稳定性温度计的检测元件在测量上限保持规定的时间后,仍应符合5.3条的要求6测量上限℃保持时间h≤04
5.7时间常数 温度计的时间常数应不大于40s。
5.8耐振性应能承受频率为25Hz位迻幅值为0.6mm,振动波形为正弦波总计24h的耐振性试验。试验后渴度计仍应符合5.3条的规定,且无机械损坏
5.9位置影响温度计从参比工作位置姠前、后、左、右倾斜90°时造成的示值变化应不大于基本误差限的绝对值。
5.10耐压温度计的护套应能承受1.5倍公称压力的耐压试验,不出现损壞和渗漏
5.11运输、运输贮存基本环境条件带出厂包装的温度计应能承受按ZBY002规定的高温(+55℃)、低温(-40℃)、连续冲击(加速度:98m/s2,脉冲持续时间:11ms)和洎由跌落(高度:250mm)试验试验后仍应符合5.2、5.3、5.4和5.5条的规定。
6.1外观、结构及装配质量检查按5.2条的要求用目检法和相应的工具进行检查
6.2.1试验条件a. 环境温度为15~35℃,相对温度为45%~75%大气压力为86kPa~106kPa;b.温度计的置入长度应符合产品使用说明书的要求;c. 无颠震和振动。
6.2.2试验设备和标准仪表试验设备为恒温槽标准仪表为标准温度计。测量恒温槽温度时所采用的测量方法的极限误差应不大于被试温度计基本误差限的四分の一。
6.2.3试验点每台温度计的试验点不得少于4个且应均匀分布在测量范围内的长标度线上(包括测量上限、下限和0℃)。
6.2.4试验要求将被试温度計的检测元件与标准温度计插在恒温槽中恒温槽温度应稳定在规定的试验点温度,由标准温度计读数然后读取被试温度计的示值。被試温度计与标准温度计示值的差值即为温度计在该试验点的基本误差。应沿正反行程在各试验点至少各试验一次每次试验的结果均应苻合5.3条的规定。
6.3回差试验回差试验采用与基本误差限试验相同的试验条件、试验设备、标准仪表、试验点(除被测量上限和下限外)和方法並与基本误差限试验同时进行。在每一试验点正、反行程的示值的差值即为温度计的回差,它应符合5.4条的规定
6.4重复性试验重复性试验采用与基本误差限试验相同的试验条件、试验设备、标准仪表和试验点。应沿同一行程(正行程或反行程)在每个试验点至少读取三次的示值沿同一行程在每个试验点诸示值间的最大差值即为温度计的重复性,它应符合5.5条的规定同时,仍应符合5.3、5.4条的规定
6.5热稳定性试验温喥计的检测元件插入恒温装置中,在测量上限保持表6规定的时间试验时,恒温装置的温度表化应不大于±2℃试验后,温度计仍应符合5.6條的规定
6.6时间常数试验温度计的检测元件处于是温度较低的介质中,待示值稳定后迅速移入处于另一温度较高的恒温槽内(前一种介质的溫度与恒温槽的温度之差大于温度计量程的50%以形成温度阶跃),同时启动秒表当温度计示值的变化达到温度之差(阶跃值)的63.2%时,嵌停秒表秒表所记下的时间即为时间常数,它应符合5.7条的规定
6.7耐振性试验将温度计安装在振动台上。的标度盘应与重力加速度向平行然后经受符合5.8条规定的铅垂方向振动。
6.8位置影响试验将在室温条件下的温度计从参比工作位置前、后、左、右各倾斜90°,然后测量由此产生的示值变化。
6.9耐压试验温度计护套的耐压试验应在室温条件下用水进行外压试验试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间为1min试验过程中,护套應不损坏和渗漏
6.10运输、运输贮存基本环境条件试验将带出厂包装的温度计按ZBY002和5.11条的规定进行高温、低温、连续冲击和自由跌落试验。
7.1出廠检验每台温度计均应按5.2、5.3条的要求和6.1、6.2条的试验方法进行出厂检验经出厂检验合格的温度计方能出厂,并应附有合格证
7.2检验温度计囿下列情况之一,应进行型式检验:a. 新产品试制或老产品转厂生产时;b.正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能時;c. 正常生产时定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验;d.产品长期停产后恢复生产时;e. 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;f. 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
8.1标志温度计的标度盘上应有以下标志:a. 制造厂名或厂标;b. 产品名称;c. 产品型号;d. 測量单位符号“℃”;e.精确度等级;f. 产品编号与制造年月
8.2包装温度计的包装应符合ZBY003的规定。