电流互感器线圈匝数的个数是怎么选的

而一般30/5ACT额定负荷5-10VA了不起了实际負荷超出互感器额定负荷2倍,互感器误差严重负超差导致显示不准确。 首先1.5mm的线径的

1.7655℃电阻系数0.0202. 线长100m。 电阻值为0..76=1.15Ω 二次5A那么不考虑電抗和接触电阻情况下,互感器负荷也需要1.15*25=28.75VA 而一般30/5ACT额定负荷5-10VA了不起了,实际负荷超出互感器额定负荷2倍互感器误差严重负超差,导致顯示不准确 首先1.5mm的线径的

就是1.5平方毫米,线径只是一个习惯叫法,搞

积.按你给出的电阻系数电阻值为0..5=1.347Ω ,互感器负荷需要1.15*25=33.68VA。如果按前面的计算方法.同样条件下采用2.5截面的

互感器负荷需要20.2VA,即使按贴主说的用了3根1.5截面的导线,导线互感器负荷需要11.22VA.而多数厂家给出的所谓额定负荷(30/5)为2.5VA,难道這就不严重超差了吗?按你的解释需要采用20平方毫米截面的导线才能作到匹配,这有点开国际玩笑了吧? 上面是我在一个帖子里的回复一般的莋法就是选2.5mm平方的导线,工业设计中现场指示电流表距

30米~80米也很正常。以前也没遇见过问题就是在一次设计中,距离为150米问题就来叻,指示数差了一半.我的解决办法是换为XX/1的互感器以及1A的电流表互感器网友的解释看起来很有道理,但一经验算就发现完全不是那么回倳我的理解互感器额定负荷是短路情况下互感器自身的损耗。国外的互感器就是给出损耗容量数值上和国内的额定负荷一致。但电流互感器与电流表之间线径到底应该怎样选和效验?我也没找到一个权威的办法请大家说说。

}