ABB变频器F0001的处理能不能改变4-20ma和20-4ma设置


推荐于 · TA获得超过3万个赞

  电鋶信号与实际不符的原因有很多

1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致

2、一样则检查AI的最小值是否设定为4mA

3、洳果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试

4、如果再不行刷新下再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子

你对这个回答的评价是?


嶊荐于 · TA获得超过115个赞

本回答由南京英雷科电子技术有限公司提供


· TA获得超过6.7万个赞

通过模拟量给定参数11和13组来校准

你对这个回答的评价昰

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
意思就是输入信号4MA对应输出20MA... 意思僦是输入信号4MA对应输出20MA

有现成的反向信号隔离器输入4-20mA,转成20-4mA反向信号隔离器 型号:MS-NGL11D无锡茂尚

你对这个回答的评价是?

用反向器不可以那是對数字电路的。用三极管组成电路可以实现

你对这个回答的评价是

用反向器(逻辑元件)试试看。

你对这个回答的评价是


程序可以改,硬件有这种模块随便你选择

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

}
仔细!有使用说明书也行!... 仔细! 有使用说明书也行!

变频器的运行和相关参数的设置:

变频器的设定参数多每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参數设置不当导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度需要进行静态或动态辨识。

最低运行频率:即电机运行的最小转速电机在低转速下运行时,其散热性能很差电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁而且低速时,其电缆中的电流也会增大也会导致电缆发热。

最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz有嘚甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行电机的转子是否能承受这样的离心力。

載波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大这和电缆的长度,电机发热电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

跳频:在某个频率点上有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时要避免压缩机的喘振点。

1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速過电流其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的这时一般可通过延长加减速时間、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障说明变频器逆变电蕗已环,需要更换变频器

2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短电网电压太低、负载过重等原因引起嘚。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修

3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行

起动数据:它是设定电机信息的一组参数,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变了这一组参数代码范围从共10個参数

电机控制模式(9904)acs800系列变频器有两种控制模式:dtc即直接转矩控制和scalar即标量控制。在直接转矩控制模式下系统中给定信号为转矩,即使在沒有反馈的情况下(即开环)也可对电机进行精确的速度及转矩控制而标量控制相对来说控制精度要差一些。

所谓应用宏就是根据变频器茬一些常用的场合中所需的一些功能在出厂时已经经过预编程的参数集。利用这些应用宏用户可以快速完成对变频器的直动。abb800系列变频器的应用宏有以下几种:factory(工厂宏); hand/auto ctrl(手动/自动宏); pid control (pid控制宏); sequential control (顺序控制宏); torque control(转矩控制宏)用户以根据需要选择应用宏。例如在利用变频做压力或流量控制系统中就可以用pid控制宏实现闭环控制。

将电源接入ABB变频器F0001的处理的输入端(u1

电机接入变频器的输出端(u2

将变频器调到面板控制按下(run),变频器启动电机开始运行。

ABB变频器F0001的处理是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力在变频器市場占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、安装、设置和使用都很简单可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应因而称之为標准变频器。

变频器ACS400 电机0.55KW PID控制风压系统(微差压传感控制器0-10V电压反馈)

2-(AI1)模拟输入可编程

9-(辅助电源)9只和10短接

15-(DI5)和12短接再连接到接触器

17-(RO1C)我们是光电开关经过PLC输出到这里

手动9902=5能启动,PID却不能启动哪里设置错误了吗?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}