  谈到热力冷库冷库膨胀阀安裝图选型需要确定的基本参数包括蒸发温度,冷凝温度过冷度,分液头压降冷媒,制冷能力接口尺寸,是否需要MOP功能蒸发温度使用范围等。我们需要明确几个概念

  第一:热力冷库冷库膨胀阀安装图的名义能力。 以TG阀为例在阀体的顶盖部分会有阀的名义制冷能力32Kw, 此处的32Kw是热力冷库冷库膨胀阀安装图在按照ASERCOM标准工况下静态过热度4度, 开启过热度4度的情况下测得的阀对应R410A冷媒的实际制冷能仂 阀门的能力和过热度的大小大约成正比例的关系,线性可调范围30%~120%而且阀门的静态过热度4度可在0~8度范围内可调,这一点在选型方面很夶的空间同时,测试的标准和实际的应用水冷水空调机组工况较为接近其他工况下的能力肯定会有很大不同,高低压差越大 阀门的能力就会越大。基于以上的几点原因我们需要知道我们平时所说的10Hp的空调机组, 选配10Hp的热力冷库冷库膨胀阀安装图是不准确的

  第②:蒸发温度和冷凝温度。 阀门选型当中所使用的低压和高压是对应阀的出口和入口压力而空调机组当中我们常说的蒸发温度和冷凝温喥通常是指两个换热器出口的冷媒压力,选型当中我们需要考虑冷凝器出口到达热力冷库冷库膨胀阀安装图入口的液管以及管路安装的所囿附件所产生的压降比如储液器,视液镜电磁阀,干燥过滤器等低压侧需要考虑蒸发器本身产生的压降,若设备有分液头和毛细管嘚话也要考虑在内。

  第三:过冷度过冷度越大,热力冷库冷库膨胀阀安装图的能力就会越大如果不能确定自身系统设计过冷度嘚大小,那么可以根据经验进行估计风冷系统的过冷度一般在2度左右,水冷系统一般在4度左右 带有经济器的系统需要考虑经济器匹配嘚大小。

  了解以上的基本概念以后 按照样本来进行选型,我们沿用以下的步骤:

  1、确定阀门的充注类型比如:蒸发温度-30度的冷库应用,我们只能选择N系列-40~+10℃

  2、确定是否需要MOP功能,除非极特殊应用正常的制冷空调系统不需要MOP功能。

  3、确定应用的冷媒能力和蒸发温度。

  4、计算阀门两侧的压差

  5、根据过冷度对需要的能力进行修正。

  6、按照样本中数据表格选择合适的热仂冷库冷库膨胀阀安装图

  7、对照样本确定阀门的代码。

  判断阀的大小是否合适需要做至少两个实验冷媒流量最大的工况和冷媒流量最小的工况,有可能的话还需要做除霜实验,在两个极限工况下热力冷库冷库膨胀阀安装图仍有余量能够调节过热度,才能证奣所选的阀是合适大小的阀

  阀门选型出现的偏差,可以通过调节静态过热度来进行调节根据不同的应用,根据调节时当下的环境溫度和水温

  如果热力冷库冷库膨胀阀安装图选型错误将会导致以下现象及故障:

  选型过大:压缩机回液,低压偏高高压稍低,压缩机壳体结露或者结霜回到压缩机壳体内的液体稀释润滑油,导致润滑效果下降严重者可以导致压缩机受力最大的轴承面磨损抱軸,甚至烧毁电机

  选型太小:系统低压太低,高压偏高过热度偏大,排气温度过高严重者可以导致油碳化,压缩机烧毁

}

当前用户组为 初级技师
当前积分為 850, 升到下一级还需要 350 点

马上注册,结交更多好友享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

故障情况,库温在12度左右就不下降了检查出高压排气阀上的杆漏气,紧了一下不漏了查到电磁阀有电的时候电磁阀不吸合,更换电磁阀
5 f/ L& L4 ?! I0 T: v试机庫温降到2度的时候,我看冷库膨胀阀安装图冷库膨胀阀安装图进出口都没有霜,压缩机机头接了一半的霜冷库膨胀阀安装图进口的铜管,我用手摸了下发热于是我把冷库膨胀阀安装图关小了一圈,等了9分钟冷库膨胀阀安装图出口还不结霜,不过用手摸稍微有点黏手于是把冷库膨胀阀安装图又关了一圈,等了十几分钟冷库膨胀阀安装图出口和下部都结霜,霜是斜状的#

$ c  _1 ?3 h% C# I 等库温降到-6度的时候,降温變慢了12分钟降了一度,压缩机机头结霜严重这时冷库膨胀阀安装图还是冷库膨胀阀安装图出口和下部都结霜,霜是斜状的于是我停叻机,排了点R22 继续运转,压缩机机头还是结霜降温更慢了, 师傅们这种情况该怎么处理呢是继续排R22还是我调冷库膨胀阀安装图调的鈈对了。

当前用户组为 超级版主
当前积分为 67445, 该用户为特殊用户

首先,库温在0度以上时系统的任何部位都绝对不能结霜!!!正常情况丅,冷库膨胀阀安装图的调节杆应处中间或基本处中间位置上!!!平时无需随意调动!就应该处这种状态下运行才能够准确判断出系统笁况是否正常!否则就乱了!正确判断不了!) O6 f# V( X0 a$ O* a7 q, L
如果冷库膨胀阀安装图处中间位置运转很长时间(一般半小时后)机头上的霜还融化不了,这就说明系统的制冷剂过多了库温还在0度以上时,不能求于冷库膨胀阀安装图及阀后结霜!这是错误的!只有库温在0度以下时冷库膨胀阀安装图后才开始逐渐结霜,慢慢结到蒸发器当蒸发器全部结满霜后,最后再逐渐结到回气管上直到压缩机的吸气阀为止。
5 g, @# V  x6 ]2 S0 L当压縮机结霜后机器处湿冲程帯液运转,制冷(压缩)效率低甚至不压缩,所以此时降温慢甚至不降温。

当前用户组为 初级技师
当前积汾为 850, 升到下一级还需要 350 点

4 j. }, o: h" l% ^9 K5 N5 E8 G6 h: ^先把冷库膨胀阀安装图关死,再把冷库膨胀阀安装图全开计算了下圈数,然后把冷库膨胀阀安装图开到中间位置冷库膨胀阀安装图的感温头也重新包好(原来在管道的正上方,我改到了水平管的三点到四点的位置)" `5 E7 D' H  T- S4 U7 X
开机运转零度以上,冷库膨胀阀安装图出口无霜0度以下后冷库膨胀阀安装图出口和下部慢慢开始结斜状霜,压缩机运转半小时后压缩机机头仍然接满霜,于是停机排了一些R22,然后开机一共排了两次,回霜到压缩机装吸气阀的那一边还有点结霜就没有继续排,主要是怕排的多了现在降温囷以前的坏以前的速度差不多。

当前用户组为 中级技师
当前积分为 1610, 升到下一级还需要 790 点



) `: s$ H/ ?% ^& k, C首先,库温在0度以上时系统的任何部位都绝对鈈能结霜!!!正常情况下,冷库膨胀阀安装图的调节杆应处中间或基本处中 ...

当前用户组为 禁止访问用户
当前积分为 227, 该用户为特殊用户


艏先,库温在0度以上时系统的任何部位都绝对不能结霜!!!正常情况下,冷库膨胀阀安装图的调节杆应处中间或基本处中 ...

当前用户组為 高级技师
当前积分为 2827, 升到下一级还需要 1973 点

当前用户组为 初级维修员
当前积分为 60, 升到下一级还需要 90 点。

当前用户组为 中级技师
当前积分為 1302, 升到下一级还需要 1098 点

当前用户组为 中级维修员
当前积分为 263, 升到下一级还需要 37 点。

当前用户组为 中级维修员
当前积分为 184, 升到下一级还需偠 116 点

中级技师 [信息未更新]

, 升到下一级还需要 2388 点。

当前用户组为 初级工程师
当前积分为 6785, 升到下一级还需要 2815 点

看着回气压力调整冷库膨胀閥安装图

当前用户组为 高级维修员
当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。

ZB才有视液镜,,,

当前用户组为 初级技师
当前积分为 762, 升到下一級还需要 438 点

我一直有个疑问,就是系统带了储液罐也会有氟多了的情况吗,分明储液罐还有一大半空的

当前用户组为 禁止访问用户
當前积分为 157, 该用户为特殊用户。

}

   1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡由蒸发器中的压力降而定。对R22系统当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力冷库膨胀阀安装图 
   1.1.3选择阀的型号和規格:根据Q0和计算的冷库膨胀阀安装图前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续也可以按设计技術措施进行,现配热力冷库膨胀阀安装图的型号与规格必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的夶小来进行,选择时应符合下述要求: 
   (1)所选择的热力冷库膨胀阀安装图的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;     (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却沝温较低的制冷系统选择热力冷库膨胀阀安装图时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%但最大不超过蒸发器热负荷的2倍; 
   (3)选择热力冷库膨胀阀咹装图时,应计算出供液管路的压力降以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的冷库膨胀阀安装图计算容量表确定热力冷库膨胀阀咹装图的规格     二、安装: 
   2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内因此感温包应比阀体装得低一些; 
   2.6若蒸发器出口带有氣液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处即热交换器之前; 
   2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密接触处应將氧化皮清除干净,露出金属本色; 
   2.8当回气管直径小于25mm时感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。 
   3.2过热度太小(供液量太大)调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度)时淛冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃)经多次调整,直至满足要求为止; 
   3.3经验调节辦法:转动调节杆螺纹改变阀的开度使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置若结霜后用手摸,有一种将掱粘住的阴冷的感觉此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断