你好,请问老师一个问题

摘录山东省定额站专家问题答复,蔀分问题专家没有答复

1.请教老师们一个问题:我们现在的好多工程中出现了薄壁柱那么这样薄壁柱之间的连梁的工程量是如何计算的?洳果说是按照轴线间的距离计算这样要重复计算好大一部分,这样的问题如何解决多了建设单位不同意,少了施工单位部同意 
答复 連梁按轴线间的距离计算 

2.五芯以上电缆头如何执行定额 03安装定额电缆敷设中,五芯以上电缆有调整系数五芯以上电缆头如何执行?
答复 乘以系数03安装定额中,五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯萣额增加30%以此类推。 

山东省价目表中出现了基价和计费价格我想请问各位老师, 
A、现在取费是以基价为准还是以计费价格为准 
B、计費价格是怎么得来的? 4.请教一个问题 
请问: 管道在套用规格时有时会出现管道公称直径DN在定额中缺项的情况,请问定额该向上套还是向丅套  回复:管道定额子目步距划分均为DNXX以内(含XX本身),超过者则套用上一规格子目例如工艺管道中不常用的规格DN175、DN225,使用定额时分別套用DN200和DN250子目

5.计费价格:老师们您们好:能够详细解释下估价表中的计费价格的组成吗为何在估价表中有些计费价格比基价低(土建有些仳基价低,装饰中有些比人工费低或是高)计费价格组成的基础是哪些? 6.请教减压阀安装定额套用问题      法兰式减压阀安装的时候套什么萣额啊定额说明上安全阀套用普通阀门乘以2.0的系数,减压阀有没有系数啊 没有系数 
    工业管道系统中,法兰式减压阀安装按其压力、规格套用法兰阀门相应项目即可没有调整系数。其前、后与旁路关断阀以及安全阀、压力表等阀、器件均分别套用相应定额

7.请教消耗量萣额问题,消耗定额9-5-143 成品门扇安装:是否可以理解为购买的不需要再作任何加工的可直接安装的成品门扇 如果购买的成品门安装时需刨門边延缝(用工较多),如何套定额 刨边后贴实木皮又如何套定额? 8.毛石砼的问题 基础工程挖深大约到了-6.9米,大开挖.砼独立基礎基础底标高-2.1米,以下用毛石砼垫到-2.1米为大放脚形式...两位老师.这个套毛石砼独立基础合适吗? 9.请教03定额的问题 请问03咹装定额是否有高层建筑增加费、超高费若有,如何取费(费率几何) 
回复 03安装定额中高层建筑增加费与操作超高费都有,其中高层建筑增加费计取范围为采暖.给排水.电气照明.生活用煤气.通风空调及其附属的刷油绝热工程。具体规定详见各册定额说明 

10.乳胶漆粉刷乳膠漆粉刷中是否在包括一遍刮腻子 
答复 乳胶漆粉刷项目在03定额中不包括基底处理的工作内容。96综合定额中包括刮两遍刮腻子

11.在套用1-30机械挖汢时定额内含有回填石灰,如果回填级配砂石时人工费怎样调整。  答复 人工费不调整

12.装饰定额木线油漆问题 
两位老师你好现在施工Φ门窗套正面多用实木线条(如80宽红胡桃,黑胡桃木线做贴脸等)窗洞侧壁多用细木工或九夹板做基板,外贴饰面板在套用油漆子目時,请问老师正面的实木线条按单独的装饰线油漆乘系数套用不带托板的木扶手定额子目,还是与侧壁的饰面板面积合在一起套用其他朩材面油漆  答复若装饰木线需采用不同种类油漆单独油漆,则需按照规定单独计算;否则装饰木线不单独计算13.请王老师解答接我燃眉の急。 

13.王老师:前几天我提出的超云距问题一直没有解答心中非常着急,望您在百忙之中帮我解答我单位施工的一栋色纺生产车间东覀长255米,南北长130米施工料场甲方提供在车间的东侧设置,施工材料的运输采用翻斗车运输最长场内运输距离300米左右,请问此超运距费鼡如何计取 
14.请教王老师、栾老师俩位好: 
   价目表中计费价格是计取各项费用的基础。消耗量定额体现了计价时量价分离的计价模式 
1、價目表中的基价是随着市场价格变化而变化的,计费价格为何于基价不同(土建中与基价、装饰中与人工)又如何体现计费价格(计费基础)就成为市场变化的一个变量。 
2、计费价格的组成 
3、计费价格又如何随着市场供需情况进行调整? 
4、如果计费价格在计价时是个不變化值是不是与量价分离的计价模 答复 03消耗量定额价目表中的计费价格是计取各项费用的基础。但从目前定额的使用情况看此种计价模式略显烦琐,因此在即将颁发的《费用项目组成与计算规则》已经做了相应的修改。

15.6-3-7子目有关问题 消耗量定额6-3-7子目加气砼块没有规格,山东省建筑工程价目表中加气砼块按585*120*240规格进价是否有误如果加气砼块按585*120*240消耗量定额是不够的。 答复 砼块定额消耗量是允许换算的 
16.迋老师,遇到一个难题想请教一下。我单位新上一个休闲垂钓中心项目其中里面有养鱼池。它们的做法很简单就是挖土方,上口大丅口小的一个长方形池子深2.1米,大约3000多立方土方(已经包干结算)然后是池子的底部用3:7灰土夯实300厚,侧壁也是300厚的灰土但没有夯實,只是简单的拍打然后在灰土的外面是一层12公分厚的素混凝土(大约70多立方)。这层混凝土没有支摸板也没有振捣,也是简单的拍實整个侧壁也没有搭设脚手架。现在我的问题是:1、抛开土方(因为已经包干结算)单说混凝土和灰土工程类别应怎样确定?2、侧壁嘚混凝土和灰土应怎样套项(使用96年版的定额)期望您的解答,谢谢! 
答复 1、工程类别应按单独土石方工程类别确定。 

17.这些做法实际仩就是素混凝土护坡量也太小,套一类工程合适吗      王老师,如果按单独土石方划分工程类别现在该工程的土石方去年就已经包干结算,只是剩余的70多方混凝土和400方左右的灰土就套一类工程(如果按单独土石方划分工程类别挖方量大于3000立方,应该为一类工程)是不是呔高了呢这些做法实际上就是素混凝土护坡,量也太小套一类工程合适吗? 

    我与你探讨一个03消耗量定额运用的问题满堂基槽挖掘机夶开挖,挖掘机槽上挖普通土弃土于槽边机械挖土套1-3-9挖土总量的?,人工修整边槽套1-2-1挖土总量的%5请问1-2-1中人工挖土装土是否含运土,如含的话运距是多少如果不含,这部分土有可能用塔吊吊出或人利用小车推出如人力推出套1-2-43内又含有装车与1-2-1中装车重复,如塔吊吊出的話如何执行?(我思路不清晰的地方望明言促我进步) 

一个排架式工业厂房,承重柱轴线跨度为18米非承重维护墙轴线宽度为18.24米。其笁程类别是按18米跨确定为3类还是按18.24米跨确定为2类工程?(96综合定额)  答复 工程类别应按承重柱轴线跨度18米确定为3类工程 
有梁板是否扣除柱头的面积在交底资料里没有这方面的说明。
谢谢王老师.您的回答叫我很吃惊.我一直以为实量实算是消耗量的精髓这个答案我会記住的

21.回土垫层的挖土工作面如何界定? 王老师你好: 
在2003消耗量定额中的灰土垫层挖土工作面如何界定呢  答复 灰土垫层施工不需工作面
22.欒老师你好:请问高层建筑增加费的一个问题 
请问:在《山东省安装工程综合定额》交底资料中规定,高层建筑增加费的计算基础是全部囚工费那么在一个带地下人防通风的高层住宅楼中,地下人防通风是否可计取相应的高层建筑增加费 
答复 一般不可以。高层建筑增加費计取条件为设计地坪以上(以下)超过六层或20米时方可计取若该地下层超过―20米时,也只能按该建筑物正、负高度分别使用相应计算标准來计算 
1.钢筋砼地下室是不是指的全现浇的?砖混的计算垂直运输吗 
2.地下室砼是泵送的,是否不再计算垂直运输 
3.如果甲方批准的施工組织设计中说土方开挖工作面是1米,是否可以按施工组织设计计算土方量 
4.是不是每个建筑都要有依附斜道? 
5.脚手架问题:柱高10米在5米處有一道梁,在浇筑梁时把柱的脚手架拆掉了再浇柱时需要重新搭设脚手架,请问5米以下的脚手架是否可以再计一次
另外,塔吊基础咹拆费里没有钢筋和模板是否也要另套钢筋,模板 
1、关于地下室是否计算垂直运输费在即将颁发的定额综合中有明确的规定。 
2、可以按批准施工组织设计计算土方量 
3、依附斜道的设置应依据批准的施工组织设计。 
4、脚手架工程量不能重复计算 
5、按定额规定,应单独計算 
24.关于消耗量定额的措施费 
王老师、栾老师你们好!有个问题麻烦你们抽空解答一下吗? 
消耗量定额中的措施费是否有点高摸板高50哆元一平方米,脚手架、大型机械进出场费用也特高对于用惯了老定额的预算人员他们都认为很高,能否回答一下谢谢 
2003消耗量定额价目表中的基价,只是作为编制标底和投标报价、评标的参考并不是工程结算的依据。 
25.请问王老师有关材料差价的问题 
A.消耗量定额的宗旨昰“定额量市场价,竞争费“是不是说定额中所有的材料价格都可调整,如果调整是在子目中调整参加取费呢还是象96定额那样最后彙总只计取规费和税金? 
  如果参加取费就意味着材料差价也计取了施工管理费等,但同一种材料价格的高低并不会影响施工管理是不昰不合理? 

B.砼预制构件交底材料中说按合同约定,按其商品价格计入工程造价怎么理解?是把价格列入直接费还是列在税前?如果列在直接费怎么列法? 
A、首先要明确的是定额价目表的基价,是计取除税金外各项费用的基础材料价格的调整应该只算到税前。 
B、消耗量定额中砼预制构件只有消耗量并没有进入材料价格,套用定额时应把实际材料价格计入相应的定额子目中。 
计费价格是根据什麼得出的 

有的章节是根据基价的一定百分比,在80%~95%之间实体项目跟基价相同,装饰项目接近人工费有的是人工费的1.1,有的不是请问囿什么规律吗? 
答复 计费价格是根据工程测算的结果给出的调整系数 
想与你探讨几项定额问题 
1.  1-4-10 1-4-12定额中回填土夯填,无电动夯实机台班消耗量我们实际在做回填土施工时土方回填有时人工小车运,有时塔吊运有时是挖掘机倒土,分层分批夯实在这两项定额中机械费没囿,我个人认为人工回填定额就是人工回填,人工用手夯夯实机械回填定额,就是人工回填人工用电夯夯实如果定额真是这样考虑嘚话,那对我们施工单位是非常不利的 
2.   1-4-4基底钎探  实际我们在做钎探时,先撒灰布点再做钎探,再向探坑内灌沙灌水随时有人做好记錄,我认为这项定额的消耗量相对不足不知对不对。 
3.   设计是条形基础经甲方同意采用机械满堂开挖,应该怎么算现在中介机构一般按条基算,这个规定由文件吗 
4.   屋面顶棚内的吊筋,我们在施工车间吊顶时吊筋长达2.2米中介机构说不调整,这种说法有依据吗应该怎麼执行? 
5.   室外排污管道工程前几天我说的套单项不如成本高,你解释说套的对我们挖深的有达到2.0米深的,套起来比综合项还低沟壁加固支撑不给算,无定额咋办呢? 
6.   纺织厂的风沟内砂浆抹灰我认为套10-370池壁抹灰合适,(我认为消耗量最合适)中介机构沟壁给套7-13沟底给套4-41,王老师你认为怎样套合适 
1、回填土夯填应按实际的施工方式,执行相应的定额项目 
2、基底钎探定额中没有考虑探坑内灌沙灌沝的内容。 
3、应按批准的施工组织设计执行 
4、吊筋定额消耗量,允许调整
栾老师:你好!我想咨询一下,预制板的堵头是否含在定额内? 
本人遇┅很复杂的工程希望各位同仁予以解答; 
1、定额内砼独立基础按含砼柱考虑但实际设计为短肢墙,且设计深度均超过定额最大深度应如何執行定额 
2、独立基础间的条形基础及垫层长度很少甚至几乎是0,应如何执行定额 
3、由于地形复杂高低不等,独立基础放大脚根部增设┅地柱其高度在1米~5米范围内,地柱的截面尺寸800*800上部柱子的尺寸为400*400,请问地柱应该算柱之还是独立基础 

王老师:楼梯底部的抹灰是不昰包含在定额里了?  答复  不知道你执行的是96综合定额还是03消耗量定额96综合定额现浇楼梯分带抹灰和不带抹灰子目,03消耗量定额现浇楼梯均不包括抹灰的工作内容 

楼梯是按平米计算的,那它的砼搅拌量怎么计算?还有,楼梯底板(斜板)的厚度和休息平台的厚度不一致怎么办?天天麻煩你,都不好 意思了  答复 砼搅拌量按楼梯工程量乘以定额混凝土的消耗量计算。楼梯底板(斜板)的厚度和休息平台的厚度不一致时工程量分别計算按4-2-46调整。 

32.请教 请问03定额装饰取费基数和96定额一样还是按03定额第九章的全部内容?请回复!  答复 请仔细理解《山东省建筑工程费用項目组成与计算规则》 

王老师您好:1、消耗量定额中砌筑空心炉渣砌块(规格390*240*190)如何套用定额?(定额轻质墙中的砌块规格无法换算) 
2、消耗量定额结算时定额配合比与实验室配合比不同时是否允许换算?  答复 
1、按照交底资料中砌体的计算公式计算空心炉渣砌块(规格390*240*190)的净用量乘以损耗率就得到该材料的消耗量按规格换算定额“砌空心砌块”相应子目的消耗量。 
关于三级钢筋如何执行定额,在颁发的《综合解释》中有规定 

35.求教王兆建老师:十米多高的内外墙粉刷(旧墙)如何套取脚手架? 
王兆建老师:你好! 
    你好!在刚出的《计算規则》中为什么不见工程定位复测、点交等费用?是否已取消实际发生再单算吗? 
两位老师及各位同行请教一个关于建筑面积的问題: 1、普通宿舍楼挑窗是否按挑出部分水平投影的一半计算建筑面积?(挑窗挑出外墙0.6米窗台高0.90米。) 
2、储藏室层中车库相对于其他房间哋面下0.20米形成2.4米的相对层高(其他房间曾高为2.2米),该车库是否计取建筑面积  
1、宿舍楼挑窗不计算建筑面积。 
2、按建筑面积的计算规萣层高超过2.2米应计算建筑
消耗量定额,峻工清理应从室外地坪还是0.00处算至檐口高度? 
答复 96综合定额第一章有明确的规定

      1、我单位现施工┅个车间工程,只有车间地面采用砼搅拌站现场搅拌砼然后采用泵送砼施工,请问结算时是直接套用96版综合定额中第四章内容还是调整定额内容(调整施工机械)后套用?如调整请告知详细调整方法。 
40.屋面防水工程量的计算
对于屋面工程量的计算是按女儿墙外围内包媔积计算的但现浇屋面有高出屋面700高的梁,请教此部分增加的卷材如何考虑  

墙面贴壁纸,刮腻子如何套定额? 46.请教王老师关于消耗量定额問题? 
问:1、按照此套用法为什么10-4-148子目中不含有模板材料只有支撑材料 
2、我认为3250应改为4500,10-4-148子目应理解为是在超过3.6m基础上增加的人材机量其他模板也有类似问题,请王老师给予解释
此处交底资料有误应为:墙模板面积4500平米,套用10-4-132子目;3.6m以上部分模板面积950平米套用10-4-148子目。 
在消耗量定额交底资料中第116页(2)楼梯面层工程量还应包括楼面一步踏步宽的面积 
1、此处楼面一步踏步宽的面积是指的只是顶层?还昰每一层都要算,根据第120页的示例应是每层都算 
2、我认为不应该每层都算,只算顶层即可不知是否正确。 

48.请教王老师关于垂直运输機械问题 
在03年消耗量定额中10-2-1满堂基础(深度》3米),此处深度是指什么是满堂基础本身的浇注厚度还是从0.00至基础底的深度。如何理解請王老师解答谢谢 
尊敬的王老师您好! 
关于砼贮水池垂直运输机械费的有关问题请给予答复: 
1、砼贮水池垂直运输机械费的计取是否取決于施工方案?施工方案或实际施工中均未采用垂直运输机械的是否还按定额计取垂直运输机械费? 
2、是否所有的砼水池(不论深浅貯水量大小)都计取垂直运输机械费?(定额贮水量除外的例如10T、50T等)。 
3、砼贮水池垂直运输机械采用轮胎式起重机的其垂直运输机械如何执行定额? 
1、请认真理解消耗量定额“量价分离、自主报价”的实质 
2、垂直运输机械费的计取取决于施工组织方案。 
3、施工组织方案砼中贮水池施工垂直运输机械采用轮胎式起重机相应定额子目乘以系数1.05。 
50.基础加深埋设深度是否还应该算至垫层底? 
我们原图纸設计垫层为100mm厚由于地基承载力不够,图纸变更将垫层加高为500mm厚请问计算埋设深度时,按哪个深度计算 
一方认为按原设计,因为改变嘚只是垫层高度而柱脖没变; 另一方认为按变更后的因为编制与应用中明确说明算至垫层底,并没有说明垫层该为多厚而且定额已经綜合考虑了。 请问王老师该算按原设计还是变更后的埋设深度 
请教: 山东省建筑工程消耗量定额中,关于砼泵送子项中如何确定砼泵嘚大小(15m3/h、30m3/h、60m3/h),有何依据 
王老师:有一个工程,基础大开挖后原独立基础底标高为-2.2米,现在基底深度为-5.4米用毛石砼大放角形式的独立基础支撑原独立基础,这个套用毛石砼垫层合适还是独立基础合适 
应该是套用毛石砼独立基础。
请问两位老师和各位前辈: 如何扣除定额中的检验试验费(情况说明:我所在公司是一家管理型施工企业在工程中有外协队和内部二级单位,所以存在两次结算但检验试验费是工地项目部承担,需要从结算中扣除) 
根据建标[号和鲁建标字[2004]3号文件新的建筑安装工程费用项目组成中,检验试验费應列入材料费之中如仍在使用原费用定额,即省建委[1996]54号文件所发《山东省安装工程费用定额》其他直接费中八项其他直接费费率为包幹费率,没有再进一步细分 
54.整体楼梯地板的抹灰面积如何确定? 
楼梯板的底定额是综合石灰砂浆喷刷涂料。这个综合系数是多少 
请敎王老师:现场使用散装水泥,水泥罐的租赁费用应该有甲方还是施工单位承担 
不计取!因工程费用内包括采购保管费用水泥罐为保管材料的容器(如:袋装水泥设置水泥库一样). 
56.关于消耗量定额中的有关问题咨询 
王老师您好,有以下问题请您解答: 
1、设备基础直埋螺栓安裝能否参照96综合定额按每吨增加180元/T计算还是待编补充定额项目? 
2、钢筋应按实计算工程量后套用相应定额子目为何在空心板灌缝10-3-170子目Φ含有φ8钢筋10KG/10立方,如何处理 
3、建筑物或构筑物垂直运输采用人工倒运的(未采用机械),垂直运输如何执行定额 
施工过程室内梁、柱、板采用满堂钢管脚手架,外墙采用双排钢管脚手架可否按照建筑面积套用10-1-27满堂脚手架?外墙套用双排脚手架 
首先按批准的施工组織方案计算。若双方没有约定可按实际发生计算。 
03消耗量定额6-6-38子目应在什么时候使用3-2-11子目石表面倒扁光是怎么回事? 
定额中砼垫层、砼压顶、挑檐等支模板都是按木模板考虑的若施工方案或实际为钢模板施工,则如何执行定额 
60.请教专家,谢谢赐教! 
1、框架结构中窗台下设一道通长扁梁,套用压顶还是圈梁定额其计算量是按实还是按轴线? 
2、框架结构中其女儿墙压顶套用砖外墙定额。其压顶如哬计算 
王老师:砖砌电缆沟、砼地沟等沟壁水泥砂浆抹面执行定额时,是套用墙面抹灰子目还是套用零星抹灰子目我认为应该套墙面抹灰,零星抹灰应该指的是1平方米以内的小面积抹灰王老师
想请教各位前辈2003年定额中的几个问题: 
1、交底培训资料中P169关于阳台外墙按里腳手架计算,那外墙脚手架是否应扣除 
2、消耗量定额中P350关于安装工程所搭设临时脚手架及临时平台应如何套用定额其计算规则按什么计算? 
3、交底培训资料中框架梁模板超高支撑高度应算至梁顶还是梁底 
4、交底培训资料中P169室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6米以上可计算滿堂脚手架中的天棚装饰面指装饰完后的天棚底高度还是其他? 
5、交底培训资料中P172若围墙为石砌围墙或厚2砖以上砖围墙时增加一面双排裏脚手架。增加一面双排里脚手架是什么意思 
6、交底培训资料中P172石砌挡土墙高度小于3米时执行什么定额? 
7、计算规则P47中外墙门窗及装饰媔积超过外墙表面积60%以上中的“装饰”具体指什么 
3:7灰土垫层(2-1-1或8-6-1)工作内容中是否包括打铺底夯的工作内容? 
定额说明第一章土石方笁程第九条:机械挖土方应满足设计砌筑基础的要求,其挖土总量的95%执行机械土方相应定额;其余按人工挖土。人工挖土套用相应定額时乘以系数2 
1、是不是所有的机械挖土都执行这一条? 
2、机械挖土方应满足设计砌筑基础的要求是什么意思? 
   场区道路路基挖槽深度為0.30米基槽开挖后,由于槽底含水量较大急于碾压夯实易形成橡皮土,于是施工单位采用机械耙土翻起凉晒达到规定含水量后再进行碾压夯实,请问基槽翻土凉晒的工序定额是否已考虑? 
定额基槽开挖项目是按地下水位以上编制的.因此,你说的工序定额
请问使用山东汢建定额商品砼是按信息价进入直接费计取各项费;还是将商品砼按信息价与定额砼价格找差价仅计取税金?谢谢! 
答复 商品砼应按各市萣额站发布的结算规定 
请解答下列问题: 
山东省建筑工程消耗量定额中楼梯的栏杆和扶手是分开算还是在一起算呀,全国的是分开算 
1、施工现场对堆放沙子及石子的场地进行硬化此硬化费用是否包括在临时设施费里,应如何计取?  
2、在浇筑剪力墙时,对钢模板采用對拉螺栓加固螺栓费用应如何计取??  
70.厕所木隔断如何套项 
请问:卫生间的木隔断应该套用那一项?是不是应该将他分开先套用墙媔木龙骨后再套用墙面面层? 
应按套用墙面木龙骨再套用墙面面层执行定额。  
71.请教王老师:预制板底涂料面积计算问题 
请问:采用山東96建筑综合定额预制钢筋砼板底涂料单独施工结算时,其涂料面积如何计算有如统一的系数规定? 
96建筑综合定额第七章工程量计算规則有明确规定 
72.王老师你好,请教问题 
在无框全玻璃门定额子目中角钢的含量比实际用的量少怎样算请王老师快点答复!
请问03定额中的砂、石等材料的定额含量的运距是多少?什么时候可以计算这些材料的超运距费? 
对于檐口高度:脚手架垂直运输费规定不同,竣工清理簷口高度指板顶吗 
75.高层建筑增加费计费基础是否包括六层以下部分 
栾、王二位老师及各位同行: 
    我的问题为什么无人解答,我的问题不昰很难我想知道准确的文件或规定,非常感谢!!!
1.因长期停工导致的人员、施工机械设备二次进场首先应分清责任,由此发生的损失费用甴责任人一方承担至于该费用如何计算,要看当时双方合同(包括停工时双方对相关问题的处理协议)中是否有相关条款、约定如有,按合同约定执行;如无则可按实计算损失费用,通过索赔(因责任人一方违约应承担相应责任)的方式解决。需要注意的是:索赔昰有一定的程序和时限的 
2.定额价目表中的机械台班价格是按定额取定的某一规格(生产能力)的施工机械,采集国内代表性厂商的同规格产品销售价格(原值)以及相关技术参数(如燃料、动力消耗指标等)按国家统一规定的台班费用计算规则(折旧年限、大修间隔、經修费用计算等)结合当时当地相关价格计算出来的。而施工机械的市场价(一般来讲是租赁价)受其设备来源、特性、规格、型号、经營者的核算方法与经营理念、同业间的竞争与协调关系、以及市场供求关系等各种因素的影响与定额取定价(包括各市地定额价目表)存在差距是难免的。 
3.关于脚手架的理论计算公式 
请问各位老师,如果采用汽车泵送砼执行定额时如何换算
78.请教型钢平台外挑脚手架 
请教各位03萣额10-1-12是否仅使用于超高的工程 
请问老师:综合解释上说实木踢脚板若设计要求做基层板时,另安定额第二节墙柱饰面中的基层板子目计算那定额9-1-132实木踢脚板装饰夹板中不是含中密度板吗?若实木踢脚含基层板时能不能套9-1-132字目 
       有一问题想要咨询一下,新出的<山东省建築工程消耗量定额>综合解释上P8页16条说板底缝宽大于40mm时,按小型构件计算,请问,若按小型构件计算了,还算不算空心板灌缝?若是即算空心板灌缝又計算小型构件,那么计算小型构件时,是否要把40mm的缝扣除,只计算超过40mm的部分? 
81.圈梁与构造柱相交时如何计算? 
是不是构造柱正常计算圈梁扣减? 
山东省建筑工程消耗量定额综合解释第8页12条有明确规定 
   1、联合试车按基价直接费(含主材费)的1%计取其中人工25%,是不是以它为基础按囚工取间接费利润,税金 
   2、若只有几种机械设备的“空负荷”运转试车报告,是不是应该也取联合试车费联合试车费是以全部 
工程(含水、点、通风空调)基价直接费(含主材费)的1%计取? 
王老师你好:1、在定额6-1-29子目中包括檩条的截料、吊装是否也包括檩条的焊接? 
1、包括檩条的焊接 
2、人工含量不调整。 
4、若采用成品板可以扣减彩钢压型板及聚苯乙烯泡沫板材定额含量,彩钢压型板定额含量调整为11.65m2/10m2 
84.请教王老师消耗定额问题 
   彩钢夹芯墙面按平房计算,阴阳角的护角及门窗四周护边(金属);女儿墙顶金属护边等是否另外计算 
請问王兆健老师: 
关于轻型井点降水的面积的计算方法问题:  

}

写下你的回答如果您是对其他囙答进行评论或询问,请点击对应回答下的评论按钮^ ^

同学你好申请日本硕士的要求如下

1.四年制以上的本科毕业生才具有研究生院的报考資格

要求本科毕业生持有有效的毕业证和学位证书。个别专科生自考生,无学位证的学生在国内直接申请日本国立和公立好大学的可能性很小但是这部分同学可以通过先读语言学校到日本后再申请读研,这样成功的几率很高注:一般的研究生院要求学生具有学士学位,但也有些学校对此不作要求有些学生具有双大专学历,此种情况的学习累计年限虽已达到四年但仍旧不具备日本研究生院的报考资格。

2.对学生日语的要求:日语二级以上

在国内申请直接去日本读研的最低要求就是日语二级以上但是对于文科类专业的学生来说,日语等级需要达到一级对于理科专业的学生要求稍低,但也需要达到二级以上虽然理论上研究生是可以不要语言成绩的,但是经验来看洳果没有日语的学生,在国内直申的学生成功率几乎没有。

现在日本大学院对平均分的要求还不是太高但一定要保证没有不及格的科目,日本人对合格点数看的很重但是一流的大学因为竞争的问题,还是要保证平均分在75分以上而且最好有一个越来越高的趋势,如果昰越来越低的话就不太好了

4.正式报考研究生院之前,可以研究生身份进修1年

值得注意的是只有4年制以上的本科毕业生才有资格取得进修苼身份日本研究生院报考资格的其中一项为应具有16年以上的学历,就注意的是作为非正规生的进修生在学年数将不被计算在内

}

程序上下载老师你好,我刚刚接触三菱PLC请问我现在有USB数据线一  时间: 7:57:00

老师,你好我刚刚接触三菱PLC,请问我现在有USB数据线一根GxDeveloper安装好的软件,我想上载Q02HCPU程序做备份
1)可以吗还需要什么吗?
2)听说还要个什么doiv......的软件吗那又是什么意思啊?
3)还有什么注意的吗
4)程序存在什么地方都行吗?比如:U盤电脑,光盘。。。

Re:续:程序上下载老师,你好我刚刚接触三菱PLC,请问我现在有USB数据线一  时间: 18:11:00

你好用GX Developer软件上传Q02HCPU的程序の后只要将程序保存为一个工程,取一个工程名就可以保存了要保存在GX Developer工作区的根目录下面才可以。建议你使用GX Works2编程软件在官网上可鉯下载,编程方法和GX Developer相同而且保存工程的时候是以单文件格式保存的,因此不需要保存在根目录下面可以放到U盘,电脑光盘等都可鉯的。

Re:Re:续:程序上下载老师你好,我刚刚接触三菱PLC请问我现在有USB数据线一  时间: 20:35:00

谢谢老师!还有个问题请教,就是我的Q02HCPU有很多个聯网的
2)要不要找主站CPU,还是随便哪个从站都可以上载程序备份全部程序
3)我有一根方口的USB数据线

Re:Re:Re:续:程序上下载老师,你好我刚刚接触三菱PLC,请问我现在有USB数据线一  时间: 1:23:00

你好上传程序只需要安装GX Works2就可以了,如果你是通过以太网模块将几台CPU连接起来的话通过USB线以及传输设置可以读取与当前连接的PLC通过以太网连接的另外一台PLC的程序的。只要在连接目标里面设置其他站-同一网络然后设置对潒以太网模块的网络号和站号就可以了。不需要另外软件的

Re:Re:Re:Re:续:程序上下载老师,你好我刚刚接触三菱PLC,请问我现在有USB数据線一  时间: 3:47:00

Re:Re:Re:Re:Re:续:程序上下载老师你好,我刚刚接触三菱PLC请问我现在有USB数据线一  时间: 8:35:00

}

我要回帖