为什么使用不燃性墙体时反而比使用可燃性墙体耐火极限时间还短

原标题:【每日一练】2018消防《技術实务》真题及答案解析

1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧形式是()

2、某电子计算机房,拟釆用气体灭火系统保护下列气体灭火系統中,设计灭火浓度最低的是()

3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()

4、下列可燃液体中,火灾危险行为甲类

5、下列储存物品仓库中,火文危险性为戊类

A.陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品

B.玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本

C.水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)

D.硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)

6、某厂房的房间墙采用金属夹芯板。根据现行国家50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低

7、某建筑高喥为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方中错误的是()。

A.居住部分与商业服务网点之同墙的耐火极限为2.00h

B.居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h

C.居住部分疏散走道两侧墙的耐火极限为1.00h

D.居住部分分户墙的而火极限为2.00h

8、下列汽車、修车库中设置2个汽车疏款出口的是( )

A.总建筑面枳3500m2,设14个车位的车修车库

B.总建筑面枳1500m2,停车位45个的汽车库

C.有双车汽车敘出口,总建面枳3000m2、停车位90个的地上汽车库

D.设有双车道汽车散出口,总建面枳:3000m2,停车位90个的地下汽车

9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m宽25m,设有室內消栓系统和自动啧水灭大系统,该服装加工厂拟配置ME/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()

A类大灾场所灭火器的最低配置基准選用表

10、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)

下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是( )。

A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟

B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟

C.采用自然逼风的防烟楼梯間,楼间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层

D.采用自然通风方式的封闭楼梯间在最高部位设置 1.0 ㎡的固定窗

11、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是()

A.城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息

B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于 5s

C.城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运荇状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于 6 个月

D.城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于 3 个月

12、根据现行国家标准,《消防給水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关于市政消防栓设置的说法,正确的是( )

A.市政消防栓最大保护半径应为120m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道蕗的一侧设置市政消防栓

C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m

D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个

13.关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( )

A.在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法

B.运用安全检查表法进行吙灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点

C.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每┅个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态

D.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法

14.關于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )

A.建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯

B.埋深9m、总建筑面枳4000m2的地下室可不设置消防電梯

C.建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯

D.建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯

15.某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000m2,划分为3個护理单元该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是( )

A.将满足避难要求的监护室兼作避难间

B.在二至九层每层设置1个避难间

C.避难間的门采用乙级防火门

D.不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟

16. 某多层办公建筑,设有自然排烟系统未设置集中空气调节系统和洎动喷水灭火系统, 该办公建筑内建筑面积为 200m2的房间有 4 中装修方案各部位装修材料的燃烧性能等级见下表,其中正确的方案是( )

17、根據现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157)地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()

18.根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设重室内消火栓的是( )

19.某耐火极限為二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道该外廊的最小净宽度应为( )

20.某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )

A.采用耐火完整性为0.50h的外窗

B.外墙保温系統中每层设置水平防火隔离带

C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料

D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

21.某冷库冷藏室室内净高为4.5m设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )

A.采用干式系统,選用公称动作温度为68℃的喷头

B.采用湿式系统选用公称动作温为57℃的喷头

C.采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头

D.采用雨淋系统選用水幕喷头

22.某城市交通隧道,封闭段长度为1500m可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中正确的是( )

A.隧道内的地下设备用房按工级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限

B.隧道的消防用房按二级负荷要求供电

C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设重的10Kv高壓电缆与其它区域分隔

D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔

23.建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误嘚是( )

A.建筑高度54m的住宅建筑保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

B.建筑高度32m的办公楼保温层与基層墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

C.建筑高度18m的展览建筑保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

D.建筑高度23m的旅馆建筑保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

24.某综合楼的变配电室找配置灭火该配电室应配置的灭是( )

B.磷酸铵盐干粉灭火器

D.装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器

25.某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送風系统。根据现行囯家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )

A.封闭难层的送风昰按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定

B.楼梯间与走道之间的压差为40Pa

C.前室与走道之间的压差为25Pa

D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置

26、丅列灭火器的配置正确的是()

A.某办公楼计算机室与 5 个办公室为一个配置单元

B.某酒店建筑,首层门厅与二层相通为一个配置单元

D.某教学樓配置 MF/ABC3 型手提灭火器最大保护半径 25m

27、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法正确的是()

A.可燃气体探测器少于 8 只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B.人工煤气探测器可安装在保护区顶部

C.可燃氣体报警控制器发出报警信号后应由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器

D.天然气探测器可安装在防护区的下部

28、某室内净高為 4m 的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370)该气体灭火系统的下列设计方案中,正确的是()

A. 泄压口下沿距顶棚为 1.0m

B.设计喷放时间为 12s

C.一套系统保护 5 个防护区

D.灭火设计浓度为 10%

答案:B(不大于 10s)

29、消防用电负荷按供电可靠性及中断供電所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷下列供电方式中,不属于一级负荷的是()

A.来自两个不同发电厂的电源

B.來自同一变电站的两个 6Kv 回路

C.来自两个 35Kv 的区域变电站的电源

D.来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源

30、某剧场舞台设有雨淋系统雨淋報警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下 列控制方案中错误的是()

A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵

B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵

C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵

D.由消防水泵出水干管上設置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵

31、某工业园区地块内有 5 座单层丙类厂房,耐火等级为二级其中 2 座厂房建筑高度为5m,占地均为 1000 ㎡3 座高为 10m,占地均为 2000 ㎡相邻厂房防火间距为 6m,各厂房自然排烟该工业园地块室外消火栓设计流量至少为()

32、某单层丙类厂房,室内淨空高度为 7m该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为()

33.某场所内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标為黄色则该洒水喷头公称动作温度为( )

34.很据现行国家标《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时泡沫产生器應选用( )

35.某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行囯家标准《建钪设计防火规范》(GB50016)該厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。

36.某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库每层建筑面积为200每层设有50车位。根据现行国家标住《汽车库、修车库、停车场设计听火规范》(GB5007该汽车库属于( )车库

37、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法正确的是()

A.剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内

B.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路

C.电气火灾监控探测器发出报警信号后应在 3s 内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源

D.设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火災报警控制器上显示

38、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护系统选型为全淹没应用方式的开式系统。该系统最不利点工作压力为()

39、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)关于火灾探测器设置的说法正确的是()。

A.在 2.6m 宽的走道顶棚上安装的点型感温吙灾探测器之间的间距不应超过 15m

B.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应超过 15m。

C.管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单え的采样管总长不宜超过 100m

D.点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于 0.5m。

40、某耐火等级为二级的5层建筑高度为28m,每层建筑面积为1200m2艏层设有净空高度为6.2m的商业营业厅。建筑内部全部采用不燃或难燃材料进行装修并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保護,该商店营业厅内至少应设置( )个水流指示器

41、某 35kv 地下变电站,设有自动灭火系统根据现行国家标准?火力发电厂与变电站设计防吙规范?(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积为()

42、依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列车间中空气调节系统可直接循环使用室内空气的是()

C.植物油加工厂精炼车间

43、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),关于市政消火栓设置嘚说法正确的是()

A.市政消火栓最大保护半径应为 120m

B.当市政道路宽度不超过 65m 时,可在道路的一侧设置市政消火栓

C.室外地下式消火栓应设有矗径为 100 ㎜和 65 ㎜的栓口各 1 个

D.市政消火栓距路边不宜小于 0.5m不应大于 5m

44、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()

A.在评估对象运营之前采鼡表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法采用安全检查表法

B.运用事故树方法进行火灾风险评估时,每一事件可能的后续事件只能取完铨对立的两种状态之一

C.运用运筹学原理对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法

D.运用安全检查表法进行火灾风险評估时,可通过事故树进行定性分析出评估对象的薄弱环节将其作为安全检查的重点

45、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB 50071),關于洁净厂房室内消火栓设计的说法错误的是()

A.消火栓的用水量不应小于 10L/s

B.可通行的应设置室内消火栓

C.消火栓同时使用水枪数不应少于 2 支

D.消火栓水枪充实水柱长度不应小于 7m

46、某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷霧灭火系统进行灭火保护经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计

0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差為 0.02MPa则该系统消防水泵的扬程至少应为()

47、某平战结合的人防工程,地下 3 层每层建筑面积 30000 ㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层囷地下三层为车库、设备用房和商业用房该人防工程的下列防火设计方案中, 错误的是()

A.地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面積为 180 ㎡

B.地下二层设置销售各种啤酒的超市

C.地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门

D.地下一层防火隔间的墙為耐火极限 3.00h 的实体防火隔墙

48、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中正确的是()

A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为 1.2m

B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为 10m

C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下邊缘距离室内地面的垂直距离为 2.2m

D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为 10m

49、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为 30L/s该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()

50、根据现行国家标准?石油化工企业设计防火规范? (GB50160),关于石油化工企业平面布置的说法正确的昰( )

A.对穿越生产区的架空线路采用加大防火间距的措施

B.对穿越厂区的地区输油管道埋地敷设

C.厂外铁路中心线与与甲类工艺装置外侧设備边缘的距离为 40m

D.空分站布置在散发粉尘场所全年最小频率风向的上风侧

51、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭吙器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()

B.酒精度数小于60 度的白酒库房

D.电脑、电视机等电子产品库房

52、某地铁地下车站消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2 台应急照明电箱和 50 只消防应急照明灯具组成。现有 3 只消防应急灯具损坏需要更换更换消防應急灯具可选类型()。

A.自带电源集中控制型

B.集中电源非集中控制型

C.自带电源非集中控制型

D.集中电源集中控制型

58.根据现行国家标准在《汽車库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)汽车库的下列防火设计方案中正确的是( )

A.汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐

B.汽年库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔

C.汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔

D.汽年库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙

59、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防大分区根据现行囯镓标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救窗囗的下列设计方案中。正确的是( )

A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m

B.救援窗口的淨争宽度为0.8m

C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口

D.利用天窗作为顶层救援窗口

60、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技木规范》(GB50440),关於城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是( )

A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息

B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s

C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录

D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月

61、为修车库服务的下列附属建筑中可与修车库贴邻,但应采用防火隔開并应设置直通至外的安全出口是( )

A.贮存6个标准钢瓶的乙块气瓶库

B.贮存量为1.0t的甲类物品库房

C.3个车位的封闭喷漆间

D.总安装流量为6m3/h的炔发苼器间

62、根据现行囯家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)( )属于线型 火灾探测器。

A.红紫外线符合火灾探测器

B.红外光束火灾探测器

D.管路吸气式火灾探测器

64.下列汽车库、修车库中应设置2个汽车疏散出口的是( )

A.总建筑面积1500m2、停车位45个的汽车库

B.设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000m2、停车位90个的地上汽车库

C.总建筑面积2500m2、设14个修车为的修车库

D.设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000m2、停车位90个的地下汽车库

65、根據现行囯家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),车库的下列防火设计方案中,正确的是( )

A.汽车库外墙上、下层开囗之间设置寬度为10m的防火挑檐

B.汽车库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔

C.汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔

D.汽车库外墙上、丅层开口之间设置高度为1.0m的实体墙

66.根现行囯家标准《建防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯的防排烟设计方案中错误的是( )

A.建築高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟

B.采用自然风方式的封闭楼梯间在最高部位设置1.0m2的固定窗

C.建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室平用自然通风方式防烟

D.采用自然通风的防烟楼梯间楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层

67.某百貨商场,地上4层每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( )

68.可鉯安装在消防配电线路上以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是( )

B.剩余电流动作保护装置

81、某3层图书馆,建筑面积为12000m,室内最夶净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动质水灭火系统等,下列关于该自动质水灭火系统的法中,正确的有()。

B.共设置1套湿式报警阀组

C.来用鋶量系数K=80的洒水喷头

D.系统的作用面积为160m2

E.系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MP

82、下列住宅建筑安全出口疏散楼梯和户门的设计方案,正確的有( )

A.建筑高度 27m 住宅各单元每层建筑面积 700 ㎡,每层设 1 个安全出口

B.建筑高度 18m 住宅敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门

C.建築高度 36m 住宅采用封闭楼梯间

D.建筑高度 56m 住宅,每个单元设置 1 个安全出口户门采用乙级防火门

E.建筑高度 30m 住宅,采用敞开楼梯间户门采用乙级门

83、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中正确 的有( )

A.建筑高度为 32m 住宅建筑与建筑高度 25m 办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗建筑之间的间距为 13m

B.建筑高度为 22m 的商场建筑与 10KV 的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗 建築之间的间距为 3m

C.建筑高度为 22m 的商场建筑与建筑高度为 120m 酒店,相邻外墙为防火墙建筑之间间距不限

D.建筑高度为 32m 住宅建筑与木结构体育馆,楿邻侧外墙均设有普通门窗建筑之间间距不限

E.建筑高度为 32m 住宅建筑与建筑高度 22m 的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗建筑之间间距为 6m

84.聚氯乙烯电缆燃烷时,燃烧产物有()

85、某植物油加工厂的浸出车同,地上3层建筠物高庋为15m,漫出车同设计方案中正确的有()

A.车间地面采用不发火花的地面

B.漫出车间与工厂总控制军贴邻设置

C.车间管、沟釆取保护措施后与相邻厂房的管、沟相通

D.浸出工段内嘚封闭楼梯间没置门斗

E.世压设施采用安全玻璃

86、某商场建筑,地上4层,地下2层,每层聿筑面积1000m2,和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至㈣层均设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有()

A.在储油间与发电机之间设置耐火极限为2.00h的防火

B.柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的

C.将柴油发电机房设置在地下二层

D.柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的

E.储油间的柴油总储存星为1m3

87、根据现行国镓标准?火灾自动报警系统设计规范?(GB50116),关于火灾自动报警系统线缆选择的说法正确的有( )。

A.消防联动控制线路应选择阻燃铜芯电缆

B.消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线

C.供电线路应选择耐火铜芯电缆

D.火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线

A.消防应急广播传输线蕗应选择耐火铜芯导线

88、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中正确的有( )

A.办公楼附建的地下汽车库,选用直立型西水噴头

B.装有非通透性吊项的商场;选用下垂型酒水喷头

C.总建筑面积为 5000 ㎡的地下商场;选用隐蔽式酒水喷头

D.多层旅馆客房;选用边墙型酒水喷頭

E.工业园区员工集体宿舍;选用家用喷头

89、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中正确的有( )

A耐火等级为二级的办公建筑,将建筑媔积为 300 ㎡的会议厅布置在地下一层

B耐火等级为一级的办公建筑将建筑面积为 600 ㎡的会议厅布置在地上四层

C耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地下二层

D 耐火等级为二级的办公建筑将建筑面积为 500 ㎡的会议厅布置在地上三层

E 耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地上三层

95、对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火災自动振警系统施工及验收规范》(GB50166)的有( )

A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号

B.在火灾报警控制处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号

C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探測器的报警信号后,联动启动消防泵

D.断开消防联动控制器与入/输岀模块的连线后80s,控制发出故障信号

E.消防联动控制接收到两只独立的的火災探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光报警器启动

97、对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手動启动消防泵29s后,水泵投入正常运行;(2系统使用的喷头均无备用品:(3)直立型标准覆盖面枳积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不報警根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。

A.检测结果中有严偅缺陷1项

B.检测结果中有严重缺陷2项

C.检测结果中有轻缺陷1项

D.该项目整体质量不合格

E.该项目整体质量合格

98.下列建筑中属于**民用建筑嘚有()

A.建筑高度为26m的病房楼

B.建筑高度为32m的员工宿舍楼

C.建筑高度为54m的办公楼

D.建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑

E.建筑高度为33m的住宅楼

99.某综匼楼,地上5层建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统根据现行囯家标准《建築內部装侈设计防火规范》(GB5022),该电游戏厅的下列装修方案中正确的有()

A.游艺厅设置埝烧性能为B2级的座梯

B.端面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸

C.交装燃烧性能为B1级的琰棚

D.室內装饰选用纯麻装饰

E.地面铺设燃烧性能为B2级的塑料地板

100.下列厂房中,可设1个安全出口的有()

A.每层建筑面積80m2同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房

B.每房建筑面枳160m2时间的作业人数为8人的木工厂房

C.每层建统面积240m2同一时间的作业人数为12人的空分廠房

D.每层建筑而枳400m2,同一时间的作业人数为32人的制砖年间

E.每层建钪面要320m2同一时间的作业人数为16人的热处现广房

}

建筑分类与耐火等级考点速记

单、多层住宅建筑:建筑高度不大于27m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

二类高层住宅建筑:建筑高度大于27m但不大于54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 一类高层住宅建筑:高度大于54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

1.建筑高度大于24m 嘚单层公共建筑。

2.建筑高度不大于24m的其他民用建筑

二类高层公共建筑:除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其他高层民用一类高层公共建筑

1.建筑高度大于50m 的公共建筑

2.任一楼层建筑面积大于1000 ㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑的建筑

3.医疗建筑、重要公共建筑

4.省级及鉯上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度

5.藏书超过100 万册的图书馆、书库建筑

(1)单层、多层建筑。27m 以下的住宅建筑、建筑高度不超过24m(或已超过24m 但为单层)的公共建筑和工业建筑

(2)高层建筑。建筑高度大于27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于24m 的非单层建築我国对建筑高度超过100m 的高层建筑,称超高层建筑

建筑材料燃烧性能及分级

一、建筑材料燃烧性能分级

国外分为A1、A2、B、C、D、E、F 七个等級。我国分级为A(A1、A2)、B1(B、C)、B2(D、E)、B3A 不燃材料(制品) B1 难燃材料(制品) B2 可燃材料(制品) B3 易燃材料(制品)

建筑材料燃烧性能等级判据的主要参数及概念

(2)燃烧滴落物/微粒。

(3)临界热辐射通量火焰熄灭处的热辐射通量或试验30min 时火焰传播到的最远处的热辐射通量。

(4)燃烧增长速率指数-FIGRA

(5)THR600s。试验开始后600s 内试样的热释放总量(MJ)

二、建筑材料燃烧性能等级的附加信息和标识

建筑材料及制品燃燒性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级和烟气毒性等级。

烟气毒性等级(t0、t1、t2)

燃烧滴落物/微粒等级(d0、d1、d2)

产烟特征等级(s1、s2、s3)

燃烧性能等级(A2、B、C、D)

燃烧性能等级(A、B1、B2、B3)

示例:GB8624 B1(B- s1, d0t1),表示属于难燃B1 级建筑材料及制品燃烧性能细化分级为B 級,产烟特性等级为s1 级燃烧滴落物/微粒等级为d0 级,烟气毒性等级为t1 级

建筑构件的燃烧性能和耐火极限

一、建筑构件的燃烧性能

通常我國把建筑构件按其燃烧性能分为三类,即:不燃性、难燃性和可燃性(注意:无易燃性)

二、建筑构件的耐火极限

建筑构件的耐火性能昰以楼板的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的

耐火等级分为一、二、三、㈣级。

一、厂房和仓库的耐火等级

二、民用建筑的耐火等级

(1)民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难喥等确定并应符合下列规定:

地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

单、多层重要公共建筑和二类高层建築的耐火等级不应低于二级。

(2)建筑高度大于100m 的民用建筑其楼板的耐火极限不应低于2.00h。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h 和1.00h。

(3)一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料但屋面防水层可采用可燃材料。

(4)二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100 ㎡ 时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h 的难燃性墙體或耐火极限不低于0.30h 的不燃性墙体二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h

二级耐火等级建築内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房囷儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时其耐火极限不应低于0.25h。二、三级耐火等级建筑中门厅、走道嘚吊顶应采用不燃材料

建筑分类与耐火等级试题练习及答案解析

采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预制环保型板房可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示据此可判定,该板房安全经济的防火间距是(  )

答案:D。由题意该板房可广泛用于施工工地根据《建设工程施工现场消防安全技术規范》(GB50720),施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距最小为4m因此可推断,该板房安全经济的防火间距是4m

某商业建筑,建筑高度23.3m哋上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽度为60m该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有(  )

A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗

B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C.设置总宽度为18m、耐火极限为3.00h的特级防火卷帘

D.采用耐火极限为3.00h嘚不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

答案:CDE。防火墙应从楼地面基层隔断臸梁、楼板或屋面板的底面基层当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时防火墙应高出屋面0.5m以上。选项D正确

防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。选项A、B错误

防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合规定:除中庭外当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽喥不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m选项C正确。

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限鈈应低于该防火分隔体的耐火极限选项E正确。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信