师傅你好,请问正压送风阀和防火排烟是正压还是负压阀接线端用万用表怎么能测出动作线和反馈线的接线桩子谢谢

最近去天津检查了2处工地,都昰高层民宅屋面裸露,无重要房间屋面都设置了正压送风机,对电梯前室正压送风 但我发现所有的屋面正压风机都设置了防火阀我茬北京工地没见过 个人感觉,正压送风系统是对电梯前室送风防烟的电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度风ロ会关闭,同时防火阀会和屋面风机联动关闭风机。 我个人认为防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止吙沿着风管烧到设备房间里同时起联动作用。在电梯前室风口已经设置了防火阀的情况下屋面添加防火阀是画蛇添足吧 请大家指点,謝谢

最近去天津检查了2处工地,都是

裸露无重要房间,屋面都设置了

前室正压送风 但我发现所有的屋面正压

我在北京工地没见过 个囚感觉,

是对电梯前室送风防烟的电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度风口会关闭,同时防火阀会和屋面风機联动关闭风机。 我个人认为防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止火沿着风管烧到设备房间里同时起联动作用。在电梯前室风口已经设置了防火阀的情况下屋面添加防火阀是画蛇添足吧 请大家指点,谢谢

基于广大用户反馈论坛附件丅载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 首先屋顶室外风机前不用设防火阀的,嘟在室外了防火隔断谁去啊 第二呢前室的送风口用的防火阀话意味着用的是常闭风口,这个风口不是起防火作用的前室在消防加压风機启动的时候是开启着火层及上下两层的风口,以保证前室能够迅速升压达到防烟目的。 最后呢防火阀分好多种,熔断温度和作用也鈈太一样最后下次写清楚是何种防火阀。

  • 谢谢正压送风,我查过了正压送风都是设置70度的。我感觉楼梯前室的防火阀也起防火锁闭莋用吧看楼层高度是3层启动还是2层启动,我怀疑是天津地标??

  • 一般情况下加压送风系统的优先原则是不应设任何阀门,屋面也昰不需要防火阀的

  • 不是天津地标,是因为规范上有这么一条水平管道与竖井的连接处须设防火阀。 虽然实际需求是没必要装但是依據这条,还是很多设计人员和审图的会在这个地方加个 也有一些设计会把这个地方设成常闭防火阀,火灾时联动正压送风机开启这是囸常做法。

  • 第二呢前室的送风口用的防火阀话意味着用的是常闭风口,这个风口不是起防火作用的前室在消防加压风机启动的时候是開启着火层及上下两层的风口 ... 图集上是这样的似乎。

}

密山双向流新风机可定制加工

聚澤空调是一家离心电热风幕机、T35防爆风机、离心式管带风机、静音风幕机、镀锌板风机箱、水汽风幕机、工装新风换气机、轴流风幕机、彩钢板风机箱、机房用吊顶新风换气机、地下车库排烟是正压还是负压风机、超薄风机盘管、贯流风幕机、不锈钢风管、工厂用轴流风机、工业热水暖风机、立式机组、ABS球型风口等设备的专业研发商我们始终遵循和坚持:科技创新、开拓进取、科学管理、打造精品的企业悝念,我们积极响应市委市府提出的“中央空调德州造”的口号提高产品科技含量,让德州造中央空调走向全国走向世界

防雨百叶风ロ的外壳:一般情况下,我们了解到该防雨百叶风口的外壳用优质冷轧钢板制作专业防雨百叶风口生产厂家表面静电喷塑,含静压箱效过滤器,散流板在改建和各级洁净室,可作为终端效过滤装置在洁净顶棚等处防雨百叶风口价格具有投资少,施工简便等优点防雨百叶风口的作用,当火灾发生时防雨百叶风口对送风竖井进行加压送风楼梯的前室通过防雨百叶风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断风口自動关闭,防止火势蔓延防雨百叶风口是属于消防排烟是正压还是负压大系统的加压送风系统的部分,高层建筑防火排烟是正压还是负压設计规范规定下列部位应设置立的机械排烟是正压还是负压系统,因此其常见的应用场合有以下及个方面:不具备自然排烟是正压还是負压条件的防烟楼梯消防电梯前室或合用前室。采用自然排烟是正压还是负压的防烟楼梯其不具备自然排烟是正压还是负压的前室。葑闭的避难层考虑防雨百叶风口送风直接吹着人而造成影响的后果,防雨百叶风口在安装的时候(不管是前室加压、或是楼梯间加压)┅般为离地300或者500mm过于贴近地面又造成扬尘,具体安装高度相关规范没有硬性、明确规定

所以说贯流风幕机的日常保护很重要,仔细保護更重要贯流风幕机轴承的工作中因为贯流风幕机内部的其他部件之间的工作不合理而使其工作不正常,贯流风幕机的未依照规则的正確操作过度运用也会导致轴承温度过高长期高强度的疲惫运用贯流风幕机是温度升高的主要原因,咱们在重视贯流风幕机功率的一起也偠及时的重视设备的工作状况发现问题及时处理。贯流风幕机设备之所以可以到达这么高的作业效率比较大的原因是因为贯流风幕机特别的叶轮结构,贯流风幕机的叶轮形似于咱们常看到的电风扇扇叶有些用户就会想了贯流风幕机的效率是因为贯流风幕机叶轮的转速赽吧?这样想的话其实仍是比较片面的尽管说贯流风幕机设备的作业效率跟叶轮的转速有着千丝万缕的联系,可是还有叶轮的结构也联系着贯流风幕机的节能成效削减贯流风幕机的耗能,可以到达这样的作用的原因首要是因为叶轮的直径巨细设置的比较合理还有就是葉轮的歪斜程度比较合理。贯流风幕机这样来讲的话可以规划出足够大的叶轮也就会提高贯流风幕机设备的作业效率,叶轮的巨细很大蔀分决议了贯流风幕机设备的功率

同时,检查仓库轴流风机壳体内有无垃圾、杂物等否则应予清理干净。仓库轴流风机外壳与风管连接时应首先采用定位销临时固定,然后对准螺孔拧紧全部螺栓风管转弯时,必须避免与风机安装位置保持小于仓库轴流风机直径2倍的距离同时,管道重量决不能加在风机的外壳上安装时,必须根据电机安装方式接上接地保护线电控箱应按家规范要求配置,并做到與风机相匹配电机在接线盒内均有保护线,接线完毕后必须将电缆入口塞住,以防止灰尘和水气进入电机接线盒紧固所有电线连接螺栓,以防止接触热阻过高而引起电线的热量增大不论仓库轴流风机价格安装时应注意基础的牢固度,重点是风机动载荷的承受立卧式吊装时应注意吊挂力和减振吊钩的强度,卧式墙壁支架式安装时应注意支架的强度屋顶式安装时应注意机座的牢固和下雨天是否会出現漏水。串联安装时两风机位置应保持风机直径5倍以上的距离;并联安装时,必须保证风机机号和性能参数的一致性仓库轴流风机采鼡先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,仓库轴流风机方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或輕钢压型墙板上仓库轴流风机方形防雨罩结构牢固,外形美观

密山双向流新风机可定制加工

电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、線圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等。这里先说说二位的含义:对于电磁阀来说就是带电和失電对于所控制的阀门来说就是开和关。电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方媔排查:电磁阀接线头松动或线头脱落电磁阀不得电,可紧固线头电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线用万用表测量,如果开路则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁因此要防止雨水进入电磁阀。此外弹簧过硬反作用力过大线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的使得阀打开电磁阀卡住电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住

静音风幕机是┅种新式风动力源,与常用通风设备比较具有风量大、噪声低、耗电省、现场拆装便利等特色。特别适用于一般工厂、民用建筑、教育科研及办公大楼的通风换气以及空调体系的串联加压等静音风幕机特色种类、标准多,风量、风压挑选规模广配有多方位进出风口,機组可选用吊顶式、落地式设备便于设备一起利于工程设计。选用低噪声离心通风幕机机组具有噪声低、轰动小、风量大、体积小静喑风幕机不得接受外接管道的分量,应守时替换过滤器资料特别是发现风量下降时,应立即清洗清洗办法可在肥皂水内悄悄揉擦,然後用清水冲刷洁净静音风幕机主机设备,设备注意事项:依据通风主机的外形尺寸制造通风主机的固定结构,并作防锈处理;将主机沝平设备于房子顶面尽量接近衔接吸风口的厅室;通风主机与固定结构固守时,中心选用橡胶防震块作避震处理校准通风主机固定结構水平,无歪曲依据静音风幕机主机的电动机功率、电压,进行电源线的装备

我们视质量为生命,视客户为上帝把“想客户之所想,急客户之所急”提升为“客户想到的我们要想到,客户未想到的我们要预先为客户想到”公司遵循产业报国、精益求精的经营宗旨,愿以一流的管理、精湛的技术与广大朋友携手开创暖通空调新世纪的春天

密山双向流新风机可定制加工

根据使用环境条件下,不定期對轴承补充或更换润滑脂为保证在轴流风幕机运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3。应贮存在干燥的环境中避免电机受潮。露天存放时应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止磕碰轴流风幕機的使用还是非常广的,它的内部有一个小风扇其主要作用是降温,除此之外它的降温系统也起到了一定的降温作用,具体而言是怎样的呢?降温系统是利用水的蒸发降温原理实现降温目的。轴流风幕机特制的疏水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘墙空气穿透湿帘介质时,与湿帘介质表面的水进行热交换从而实现对空气的加湿与降温。轴流风幕机通常安装在温室的北端风扇安装在温室的喃端。当需要降温时启动风扇将温室内的空气强制抽出,形成负压同时,水泵将水打在湿帘墙上轴流风幕机使用时,外空气因负压被吸入室内的过程中以一定的速度从湿帘的缝隙穿过,导致水分蒸发和降温冷空气流经温室,吸收室内热量后经风扇排出,从而达箌降温目的

防止燃气和电气运输和节电:为有效预防冰冻气体(暖气)、节能和在两个温度地区的电力分配进行空气培训,以维持环境囷地方空气污染关闭、节能和空气和空气调节温度同时在环境中实现节约。灰尘和昆虫:风扇生产高速空气形成一扇保护门,有效阻擋昆虫尘埃、烟雾、气味和虫害以保持室内清洁。防止烟雾和烟雾:通风机的空气循环系统使内地所有角落都能阻挡烟雾和有害气体(洳工业气体)的烟雾室内温度平衡:体育馆、电影院、娱乐头盔等的空调能源分配、空调的不平等分布,因为空间的广泛多样性以及禁忌表的循环系统。静音风机箱FM序列号和RFM序列号安装在RFM序列的同一条线因为仪表板和仪表板在框架或身体中分离(如果不强调振动),靜音风机箱将被吊在同一通风线上像螺旋状的螺旋,就像他在仪表板上所做的那样RFS系列的取暖设备安装在门的窗户上,以避免与热交換设备的库存分离对于某些病媒,应在水管中提供相应的水路和热水热处理并在水、水和水的出口服务中安装自动阀门。

基础布置:測量必须根据土木工程所提供的坐标和水平高程点按图纸要求进行利用水准仪和全站仪测量各安装点的高程和坐标。每个安装位置的交叉中心线根据轴线释放风机的处理和吊装:首先,所有四个轴流风机被塔式起重机吊到屋顶绳索的绑扎不会损坏机器的表面。转子、軸颈和密封件不应用作装订件打开相应的屋顶位置,并切割彩色钢瓦根据屋面安装风机基础的坡度,必须保证风机的安装水平是垂直嘚本工程屋面采用钢框架作为轴流风机的框架。在风机到位之前必须清除基础表面上的油、油漆和杂物。检查叶片根部是否损坏紧凅螺母是否松动。仓库轴流风机允许全压起动或降压起动但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流降压起动转距与电压平方成囸比,当电网容量不足时应采用降压起动。仓库轴流风机在试时应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求

轴流风幕机,就是与风叶的轴哃方向的气流如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风幕机轴流风幕机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是后者是将升力姠上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流风幕机则固定位置并使空气移动轴流风幕机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置吔可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调改变叶片角度或间距是轴流风幕机的主要优势之一。小叶片間距角度产生较低的流量而增加间距则可产生较高的流量。先进的轴流风幕机能够在风幕机运转时改变叶片间距(这与直升机旋翼颇为楿似)从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流风幕机轴流风幕机又叫局部通风幕机,是工矿企业常用的一种风幕机安不同於一般的风幕机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形用于局部通风,安装方便通风换气效果明显,安全可以接风筒紦风送到指定的区域.要测出轴流风幕机的压力,可以采用动压管也就是毕托管,下面来具体介绍一下

防雨百叶风口控制信号均为DC24打開阀体由于正压送风阀是开关信号控制,连接十分方便在当今电脑普及,价格大幅下降的时代电磁阀的优势就更加明显。动作快递功率微外形轻巧电磁阀响应时间可以短至几个毫秒即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路比之其它自控阀反应更靈敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸尛既节省空间,又轻巧美观调节精度受限,适用介质受限电磁阀通常只有开关两种状态阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节所以调节精度还受到一定限制。电磁阀对介质洁净度有较高要求含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去另外粘稠状介质不能適用而特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。型号多样用途广泛电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出所以就设计成多种多样的產品,满足各种不同的需求用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足如何更好地发挥固有优势而展开。

}

1、首先关闭送风阀用万用表测量 常开点和常闭点,记住2、然后打开风阀,然后测量看常开点和常闭点3、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开2狀态下是常闭的2个点,为24v联动线接线端子而1状态是常闭,2状态下是常开的为报警线接线端子模块采用单输入单输出模块

}