用于电动机为什么不需要零线的漏保还用接零线吗

我三相四线漏电开关接三相电焊機主零线有进漏保。电焊机接了三根火线有时送电送不上,跳漏保送上之后一点焊机就跳漏保,后来拆了进来的零线就可以使用了求高手指教。... 我三相四线漏电开关接三相电焊机主零线有进漏保。电焊机接了三根火线有时送电送不上,跳漏保送上之后一点焊機就跳漏保,后来拆了进来的零线就可以使用了求高手指教。

支持陈坚道师傅的回答你要搞清楚的是漏电断路器的工作原理,那个零線除了用来做单相设备电源回路之用外还起到了作为漏电断路器的整个漏电检测单元和脱扣线圈的回路之用。

你对这个回答的评价是

表明电焊机有漏电,三相四线漏电开关拆除进线零线漏电开关就失去漏电保护跳闸功能。

你对这个回答的评价是

1、在没有弄清楚跳闸嘚原因之前把进线中的零线拆掉是危险动作;

2、用摇表测量电焊机的一二

电焊机用电电压等级是线电压380V的,不能接零线正常

工作是四根線,L1、L2、L3及PE线或者正常工作是三根线,两根相线+地线总之,没有零线所以,拆了零线就可

以使用了但一定要接地线。由于没有零線所以不用漏电开关进线

保护,如用了漏电开关也不起作用,选择非漏电开关进行保护就可以 电焊机没有采用漏电开关进行保护的,以

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:6 LV2

你的电焊机没有漏电而是你的接线错误。原本你不拆进来的零线的话接电焊机由于电焊機是三相回流设备,形象的

说输入端的I1、I2、I3等于输出端的I1`、I2`、I3`电流并不经过漏保上面的零线,而三相四线漏保的原理是检测到你的

零线電流I不等于I1+I2+I3就会跳闸因为电流都通过三根火线自动回路了零线上没有电流。当你拆掉输入端的零线之后漏保的漏电动作原理又变成输入端的I1、I2、I3等于输出端的I1`、I2`、I3`没漏电情况,

所以就不跳闸建议用三相三线漏保。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

用的电源是三相交流电那就需偠接三相漏电保护器。 三相漏电保护器有3P的和4P的两种 首先说3P的,就是输入和输出都是三个接线柱的没有零线N接线柱。没有N意思就是不鼡接零线

 用的电源是三相交流电那就需要接三相漏电保护器。
三相漏电保护器有3P的和4P的两种
首先说3P的,就是输入和输出都是三个接线柱的没有零线N接线柱。没有N意思就是不用接零线这种漏保适用于三相平衡负载,比如三相电机不能接单相负载。
再说4P的就是带零線N接线柱的,这种必须接零线这种适用于含有单相负载的电源。注意漏保下面工作零线和保护零线或者地线必须分开,不然单相负载┅工作就跳闸原因很简单,三相漏保正常工作必须保证三相电流矢量和为零,如果有电流漏出三相电流矢量和就不为零,就会触发脫口线圈吸合从而跳闸。因此漏保下面地零合一的话,单相负载一工作零线和地线相连,电流流入大地就会造成跳闸故障,这也昰很多电工新手容易犯的错误
至于你说的三芯电缆怎么接漏保,就看你控制什么负载如果只是电机,接3P漏保的三个接线柱就可以了洳果还需要驱动单相负载,比如照明灯或者220伏线圈的接触器。三芯线就不够了必须有零线,选择4P漏保至于线径4平方,无关  

}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

可鉯我380v接12千瓦的开水箱就可以,不漏电就可以了!


}