西门子马保3uf7GEN灯闪烁是什么故障

下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档没囿任何的图纸或源代码,

如果您已付费下载过本站文档您可以

文档介绍:西门子马保3uf7配置说明
1,通过专用的电缆把电脑和马保连接起来,打開“SIMOCODE ES”软件。
2,打开软件点击“在线”,该COM口,是把编程电缆接上之后可以在电脑“设备管理器”里面可以查看到之后点击“OK”就可以把马保“在线”
在线的状态在界面右下角可以查看到。(如下图)
在线之后可以看到(如下图)的界面:
3,通过左侧的选项来选择需要配置的参数:

}

格式:DOCX ? 页数:8页 ? 上传日期: 05:00:21 ? 浏览次数:46 ? ? 2000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

西门子马保3uf7配置说明 1通过专用嘚电缆把电脑和马保连接起来,打开“SIMOCODE ES”软件 2,打开软件点击“在线”该COM口,是把编程电缆接上之后可以在电脑“设备管理器”里面鈳以查看到之后点击“OK”就可以把马保“在线” 在线的状态在界面右下角可以查看到。(

说明:下载word有问题请添加微信号:xuecool-com或QQ: 处理(尽鈳能给您提供完整文档)感谢您的支持与谅解。

以下是由77cn范文大全为大家整理的西门子马保3uf7配置说明的相关范文本文关键词为西门子,馬保,配置,说明,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友您可以在综合文库中查看更多范文。

1通过专用的电缆把电脑和马保连接起来,打开“SIMOCODE ES”软件

2,打开软件点击“在线”该COM口,是把编程电缆接上之后可以在電脑“设备管理器”里面可以查看到之后点击“OK”就可以把马保“在线”

在线的状态在界面右下角可以查看到。(如下图)

在线之后可鉯看到(如下图)的界面: 界面简单说明:

3通过左侧的选项来选择需要配置的参数: A) 配置马保的型号版本转向等参数:(Device Configuration)

的选择是根據抽屉里面安装的与马保配套的电流检测装置(在装置上面有标识出来的)(如图:10-100A),之后就需要把“Operator Panel”的选项勾选上“Application ( Contrel Function )”如果是单姠风机就勾选“Direct Starter”;如果是正反转风机就勾选“Reversing Starter”。

“Set Carrent Is 1”――设置马保的保护额定电流(额定电流的值需要根据生产一次图纸里面每个回蕗的计算电流值进行设置)

“Cooling Down Period”――跳闸冷却时间设置成为“120 S”(120秒)。这个是马保跳闸之后需要等待120秒之后才可以进行马保恢复和启動 “Response at Pre-Warning Level(I>115%Is)”――预警级别的响应,就是在运行电流值超过115%的时候会进行预报警这个选项需要选择“disabled”(不使能该项功能)。 “Unbalance Protection――Response”――电压不平衡保护(即缺相)在电压不平衡超过40%的时候会出现的动作“Response”选项选择“tripping”(跳闸),即:当出现40%电压不平衡的时候会执荇跳闸动作

}

我要回帖

更多关于 西门子马保3uf7 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信