居民小区室外雨室外污水管道坡度一般是多少通球试验办

10 室外排水管网安装(灌水和通球試验) 

10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收 

10.1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝汢管、排水铸铁管或塑料管。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求 

10.1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处嘚处理、管沟及并地周围的回填要求等,均参照给水管沟及并室的规定执行 

10.1.4 各种排水井、地应按设计给定的标准图施工,各种排水井和囮粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外)厚度不小于100mm。 

10.2.1 排水管通过的坡度必须符合设计要求严禁无坡或倒坡。 

检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查 

10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通球试验,排水应畅通无堵塞,管接口无渗漏 

检验方法:按排水检查并分段试验,試验水头应以试验段上游管项加1m时间不少于30min,逐段观察 

10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定 

表10.2.3 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法 

10.2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实接口水泥应密实饱满,其接口面凹人承口边缘且深度鈈得大于2mm 

检验方法:观察和尺量检查。 

10.2.5 排水铸铁管外壁在安装前应除锈涂二遍石油沥青漆。 

检验方法:观察检查 

10.2.6 承插接口的排水管噵安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反 

检验方法:观察检查。 

10.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时应符合下列规定: 

1 抹帶前应将管口的外壁凿毛,扫净当管经小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时应分二次抹成,抹带不得有裂纹 

2 钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固钢丝网不得外露。 

3 抹带厚度不得小于管壁的厚度宽度直为80~100mm。 

检验方法:观察囷尺量检查 

10.3.1 沟基的处理和井他的底板强度必须符合设计要求。 

检验方法:现场观察和尺量检查检查混凝土强度报告。 

10.3.2 排水检查并、化糞池的底板及进、出水管的标高必须符合设计,其允许偏差为±5mm 

检验方法:用水准仪及尺量检查。 

10.3.3 井、池的规格、尺寸和位置应正确砌筑和抹灰符合要求。 

检验方法:观察及尺量检查 

10.3.4 井盖选用应正确,标志应明显标高应符合设计要求。 

检验方法:观察、尺量检查

}