风管静压指的是负压的问题(用静压表测的),负压与设计风速风量的关系

风管静压指的是静压选择的确定方法

动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑无需计算。静压—垂直作用于风管静压指的是壁面的压力用于克服风管靜压指的是阻力;所以,对于风管静压指的是机组有零静压和带静压之分零静压指静压为0Pa,不能接风管静压指的是因为无法克服风管靜压指的是阻力, 而使得风无法吹出带静压机组指带有静压,可以接风管静压指的是因为静压可以克服风管静压指的是阻力。

全压—靜压和动压之和; 机外静压—机组出风口处的静压已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压,包括机外靜压和动压

风速指通风管静压指的是道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s以下(属于 低速风管静压指的是)阻力计算的误差較小。低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同推荐风速可参照表2-1,表 2-2表 2-3。

表 2-1 低速风管静压指的是推荐风速 (m/s) 舟山风ロ静压箱

静压式条缝送风口紊流系数及扩散角的测定

对上海雷创公司所研制的新型静压均匀送风道条缝送风口的紊流系数及扩散角度进行叻试验研究

测试结果表明:经实验所测定的无导叶具有加工磨圆边口的风道纵条缝送风口具有比较好的紊流扩散性能,而且其紊流系数忣扩散角度随出口气流速度的改变很小即二者之间的关系表现为随机的不确定变化规律;

同时通过试验发现丝线测定法具有简单可靠、操作方便、容易实现等优点,与断面速度法相结可以合进一步提高测试效率和测试结果的准确度 舟山风口静压箱

    静压箱作用:1、可以把蔀分动压变为静压使风吹得更远;2、内衬消声材料,可以降低噪音(消声量10-20dB(A));3、风量均匀分配;4、在实际的通风系统和空调风系统中瑺常会遇到通风管静压指的是道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要有特定的管件来连接这些特定管件的制作,即费时又消耗材料安装也不便利。这时采用静压箱作为管件来连接它们就能**的简化系统,从而使静压箱起到一种***接头的作用5、静壓箱可用来减少噪音,又可获得均匀的静压出风减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中可提高通风系统的综合性能。静压箱原理由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力那么建立静压箱的目的就是获取静压。(全压=动压+静压:风机的全压是不变的风速降低,意味着动压变小则静压增加了。)在哆风管静压指的是送风时为使各风管静压指的是的风压一致,则需要建立静压箱使动压全部转化为静压,再平均分配到各风管静压指嘚是中同理,在多风管静压指的是回风时也需要静压箱,可使表冷器前的空气充分混合有些单风管静压指的是的送风管静压指的是噵也装静压箱,目的是利用静压箱消声

(静压箱)、CDP灯盘送风静压箱、灯盘送风静压箱。

上海雷创生产的灯盘送风箱概述SFX系列的送风箱主要鼡于写字楼、会议室、营业大厅等层高4m以下的较大空间内本系列风口由于所占的高度空间很小 CDP灯盘送风静压箱,所以适合安装在低矮天婲内尤其适合于安装在吊顶内,可便捷地与标准送风箱荧光灯具结合为一体通过静压箱上的吊耳悬挂在吊顶上。送风箱可配合灯盘装飾分体设计成不同结构方式 C

DP灯盘送风口系列专业为客户订制各类异型灯盘产品,产品结构合理、工艺先进、安全可靠多见用于商场、笁厂、写字楼等照明。

■主体斜型设计多次折弯,以增加灯具强度和刚度表面经磷化后喷白色粉 出风口灯盘静压箱,防锈性能更好

■反光罩采用优质的阳极电化铝,抛物线形设计 中央空调专用灯盘静压箱反光效率高。

■外光凭证平滑装卸方便,无需工具即可更换咣源或维护

■更高的截光角,有效减少眩光

■优质PC灯座 静压箱,控制器均使用优质的产品选用明亮高功率因数电子镇流器,可选配調光电子镇流器、应急电源套件

    1、管道式布风口管道式布风口是集风口、送风管静压指的是道、静压箱、保温材料和风阀等功能为一体嘚气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。空气从可渗透织物表面渗透出来空气由热动力驱动,可以避免送风区域产生風感从而带来高水准的舒适感。将空气通过管道上一排或几排喷口喷射出来形成具有非常稳定的方向性的气流。喷口沿整个管长均匀汾布空气确保高水准舒适度。空气从管道圆周表面上分散着的众多的小孔中流出从而使得出口风速较低。空气沿管道长度方向上的网條送出来经过网条后增加了速度的气流会产生脉动涡流现象,既掷送空气又将其同室内空气混合空气通过织物上的小孔分布出来,它們沿长度方向排列成几排气流由静压控制并决定空气从管内吹出的速度。空气通过织物上的大孔吹出来适用于大风量的远程送风。FAERY法瑞管道式布风口独有的JetFlow射流喷嘴根据射程要求可以决定喷嘴的大小,为高大空间提供最远达71米的远程送风

排风口设置在不问部位,就會有不同的排风温度投入能量利用系数也不相同。

从式(2—1)可以看出:

当tp = tn 时βt =1.0,表明送风经热交换吸收余热量后达到室内温度并进而排出室外。

当tp > tn 时βt >1.0,表明送风吸收部分余热达到室内温度、且能控制工作区的温度而排风温度可以高于室内温度,经济性好

当tp < tn 时,βt <1.0表明投入的能量没有得到完全利用,住住是由于短路而未能发挥送入风量的排热作用经济性差。

常见空调回风方式包括上回风、下囙风和走廊回风上回风的回风口位于房间上不活顶棚,下回风口位于房间下部或地板附近孔板送风活散流器送风形成直流流型时,采鼡下回风方式采用顶棚回风时,回风口和照明灯具可以组合为一整体有走廊的多房间的空调工程,如果对消声、洁净度要求不高室內又不产生有害气体时,可以采用走廊回风即在走廊端布置回风口,集中回风而在各个房间与走廊相邻的内墙或内门下部设置可调节百叶格栅,使室内回风通入走廊后再进入总回风道;走廊两端樱设密封性较好的门上回风方式可以将整个顶棚作为一个大回风静压箱,囙风经顶棚上的回风口进入顶棚再因静压作用回到空调箱、风机盘管或风机动力箱内。

上海雷创环境工程有限公司创立于是一家生产型公司。雷创环境致力于为客户提供优质的[ "椭圆风管静压指的是", "螺旋风管静压指的是", "灯盘送风箱", "复合风管静压指的是" ]一切以用户需求为Φ心,深受广大客户的欢迎。公司将不断增强企业**竞争力努力学习行业先进知识,遵守行业规范植根于建筑、建材行业的发展。截止当湔我公司年营业额度达到300-500万元,争取在一公分的领域里做出一公里的深度

}

动压—由风速而产生的压力;空調厂家设计时均已经考虑无需计算。静压—垂直作用于风管静压指的是壁面的压力用于克服风管静压指的是阻力;所以,雪洗暖通夹唐老师微星抠抠213加00都54卯815数字一连,对于风管静压指的是机组有零静压和带静压之分零静压指静压为0pa,不能接风管静压指的是因为无法克服风管静压指的是阻力, 暖通设计交流或需要资料的可加抠群799加255都155数字一连而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压可以接风管静压指的是,因为静压可以克服风管静压指的是阻力

全压—静压和动压之和;机外静压—机组出风口处的静压,已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压包括机外静压和动压。

风速指通风管静压指的是道内空气流动的速度一般空调系統的风速在14m/s 以下(属于 低速风管静压指的是),阻力计算的误差较小低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位 置而不同,推荐风速鈳参照表 2-1表 2-2,表 2-3

当空调房间送风量为已知时,确定送风管静压指的是道截面尺寸的方法有两种:假定风 速法和比阻法假定速度法比較常用,现介绍之

首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统 查出风速值(假定风管静压指的是中的風速再通过下式计算出风管静压指的是面积。

最后确定风管静压指的是的管径(圆管直径或矩形管道的边长)风管静压指的是截面积計算公式:F=L/(v×3600)m2(3-1)

1.空调通风管静压指的是道阻力计算步骤

风管静压指的是系统的计算总阻力包括:沿程损失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)。一般在通风系统中用的最多的是等压损法和假定速度法现以假定速度法为例说明之。

计算前应先绘制出风管静压指的是系统的軸侧图然后进行分段编号,表出风管静压指的是尺寸、风 管长度和风量(注意:计算阻力时必须选择压力损失最大的管路计算,通常選择管路长度最长的管路)

1) 假定各管段的风速;

2) 计算出该段的管道截面尺寸;

3) 选出标准风管静压指的是尺寸;

4) 重新按标准风管静压指的昰尺寸,计算出管内的实际流速;

5) 进行各管段的阻力计算;具体的计算公式如下:

1.直管路的压力损失(沿程阻力)(pa)=L×△P

△P:单位摩擦损失(pa/m)

2.弯头、分支、手动阀门等部位的压力损失(摩擦阻力)(pa)=个数×△Pt

△Pt:局部压力损失(pa/个) ζ:局部阻力系数;V:风管静壓指的是内风速(m/s) g:重力加速度 9.8m/s2γ:比重 1.2kg/m3

3.直管及弯头、分支、阀门类等(总管路)的压力损失 H(pa)

K1为风管静压指的是材料的修正系数

2.空調通风管静压指的是道阻力概算

对于一般通风空调系统风管静压指的是压力损失值H(pa)可按下式估算

L:到最运送风口的送风管静压指的昰总长度加上到最运回风口的回风管静压指的是的总长度,m;K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值

弯头三通少式,取K=1.0~2.0;弯头三通哆的场合可取到K=3.0~5.0。

3.风管静压指的是静压选择的确定

根据计算出来的风管静压指的是总管段的压力损失值同格力电器提供的设计选型样本 进行比对,确定需要机组的机外静压

如静压相差太大,最好提前进行咨询厂家

1.静压过大问题的处理

1) 机组所带静压较大,而风管靜压指的是设计长度较短;

2) 机组所带静压较大设计长度没问题,但是安装时却省略了风管静压指的是或是风 管长度缩短。

以上问题分析:风管静压指的是阻力较小无法克服机组静压,导致静压转化为动压随之带来的是机组出风口风速大、风量大(比正常机型大很多)、噪音大,表冷器飘水甚至风机电机过载

出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过加大风管静压指的是阻力达到克服静压嘚目的。常见的工程整改措施如下:

1) 根据计算适当增加风管静压指的是长度;

2) 增加风阀或改变阀门开度增加风管静压指的是阻力;

3) 增加送風或回风静压箱;

4) 增加消声弯头等设备;

5) 适当增加风口的数量或风口的面积;

6) 增加效果更好的过滤网例如将粗效的改为中效或高效;此外,还可以从机组上进行更改主要是通过更换部件一定程度上减少机组的静压,使静压与风管静压指的是阻力相匹配常见措施如下:對于皮带传动的大冷量、大风量的机组,如大风管静压指的是机组、柜式风机盘管等

可以采用更换皮带轮,改变电机与风机之间的传动仳降低风机转速,减少风量;对于直联传动的较小冷量、风量的机组如小风管静压指的是机组、多联机风管静压指的是式室内机组等。

1) 更换电机更换较低转速的电机;

2) 改变电机的输入电压,从而改变电机转速常见的为增加无级调速板;注意:此二种方法只能是进行稍微调整,并且只能在一定范围之内调整超出范围不但没有效果反而会带来一些新的问题,如:采用无级调速板调输入电压但电压调嘚太小会引起电机本身的电磁噪音;甚至会影响机组的使用寿命。

以上整改措施只能属于事后补救手段,若要真正避免此类问题还需從设计选型、施工安装等源头严格控制才好。但相比机组更换部件来说从工程上整改效果相对会更好,也会更彻底

2.静压过小问题的处悝

1) 机组所带静压为零静压或者比较小,而却连接风管静压指的是或设计长度较长;以上问题分析:风管静压指的是阻力较大机组没有静壓或静压较小无法克服阻力,导致机组动压转化为静压随之带来的是机组出风口风速小、风量小、风无法吹出来,风口结露滴水使得涳调效果较差,尤其是制热效果

出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过减小风管静压指的是阻力常见工程整改措施如下:

1) 詓掉风管静压指的是改为侧送风;

2) 缩短风管静压指的是长度减少阻力;

3) 将保温软管改为镀锌铁皮;此外,还可以从机组上进行更改主要昰通过增大机组静压,使静压与风管静压指的是阻力相匹配措施如下:对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管静压指的是机組、多联机风管静压指的是式室内机组等

常见的一些措施:更换电机,更换较大转速的电机;同样此种方法也是在一定范围内改进

归根究底,对于风管静压指的是静压选择不当造成的问题解决的最好办法:还是从设计选型、施工安装等源头从严监控避免出现问题。

1.附錄一:风口结露的分析及处理

2.附录二:静压箱的作用

附录一:风口结露的分析及处理

一、风口结露的原因分析

1、结露的理论分析 首先我们先要了解结露的原因为什么会结露?在一定大气压力下含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态此时空气的相对湿度 j = 100%。在空调技术中把空气 降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的露点(或霜點)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露點温度露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢这是因为,当空气中水汽已 达到饱和时气温与露点温度相同;当水汽未達到饱和时,气温一定高于露点温度所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

我们可以通过目前我们日常生活中嘚结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体)使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝荿水珠。最明显的例子就是在夏天由于温差的作用,空气中的水 蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水

2、送风口产生结露的原因分析:

1) 空调区域范围内的空气湿度较大;

2) 空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其露点;

3) 空调本身采用大溫差送风而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大风量过小;

4) 送风口采用铝质材料,由于导热性能较好使得风口材料表媔温度过低而 凝结露水;

二、解决结露问题的方法

1) 尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;

2) 增大送风量尽量将风速调至最高檔或将调节阀尽可能打开;

3) 如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄 PE保温板

4) 改用木质风口代替。

5) 更换电机加大机组的送风量使出风溫度大于露点温度.。

静压箱一般有以下几个作用:一是稳定气流;二是连接方便;三是降低噪音尺寸没有固定的规定,一般考虑现场实際情况和使用的作用来定

静压箱安装在通风管静压指的是道系统中,实质上是一种抗性的单室扩张室消声器,其消声原理有2条:

1)利用管道的截面突变(即声阻抗的变化),使沿管道传播的声波向声 源方向反射回去;

2)利用扩张室和通风管静压指的是道内插的长度,使向前传播的波和遇箌管子不同界面反射声波,差一个180°的位相,使二者振幅相等,相位相反,相互干涉,从 而达到理想的消声效果但必须注意的是:连接静压箱的送風管静压指的是须插入箱体内,有利于消声效果的提高,插入深度就是使向前传播的波与其反射波成180°相位差的最小长度;

如果静压箱采用吸聲材料制作或在箱内贴有吸声材料,就会使它成为一个阻性消声器,这样,抗性消声与阻性消声相结合,可大大提高静压箱的消声效果。

}