钢结构梁柱计算长度加密区长度与塑性铰的关系梁形成塑性铰和梁出现裂缝属于哪种极限状态,为什么

pkpm版本区别专题为您提供pkpm版本区別?的相关资料与视频课程您可以下载pkpm版本区别?资料进行参考观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社

本书是PKPM结构設计软件发展十几年来对施工图部分进行的一次最全面、系统和深入的归纳和总结。主要介绍了PKPM梁、柱、剪力墙和楼板施工图辅助设计软件的功能、主体框架、设计原理、若干特点和使用方法同时详细讲解了PKPM08版本新的功能特点。   各施工图模块使用流程   绘图参数   定位轴线的汾区编号   大样图图层设置   剪力计算结果显示   梁施工图模块使用流程   结构标

PKPM钢结构设计的常见问题及详解 来源:PKPM构力科技作者:吴海楠   1 钢結构部分 1、钢梁拼接处用内力设计一般就能满足设计要求,为什么还要采用等强设计 答:从概念上讲,拼接位置是构件的连续位置如果按照内力进行拼接位置节点设计势必造成该位置承载力比连续部位要弱,该位置成为薄弱部位在强风强震,及其他偶然情况下都很可能率先破坏造成连续倒塌等安全隐患,所以该位置按等强设计是十分必要的这里说的概念设计是从抵抗不利情况出发的,我们在设计時考虑的地震作用一般为多遇地震作用也就是小震情况,而我们要通过概念设计以及相关

1  钢结构部分 1、支撑与钢结构梁柱计算长度连接節点节点板与支撑连接焊缝计算剪力是如何计算的 答:无论是在支撑节点程序默认按照等强连接设计, 节点验算最大轴力设计值N为截面軸向承载力设计值即fA,计算得到N后如下图中的情况,在与该轴力平行的方向的焊缝为两对共四条所以每条焊缝的设计剪力为N/4。  图1 2、按照《钢结构设计手册》檩条计算例题相关条件采用STS简支檩条工具箱进行檩条验算发现工具箱结果在内力相差不大的情况下与手册结果囿很大差别,是什么原因 答:《钢结构设计手册》例题中采用的是[10的槽钢截面,槽钢截面对

 01裂缝与挠度  裂缝模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响实际上翼缘影响是很大的,也就是说模型计算出的结果裂缝偏大一般梁支座裂缝不考虑,因为本来強柱弱梁也是要出现塑性铰的但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保证出線塑性铰时的安全性。 再说挠度梁的跨度大于3.6m时是要起拱的,而软件计算出的挠度值是纯挠度值不计算起拱,一般挠度都会满足实茬跨度太大多起点拱也就可以。   02层间位移  最大位移:本层墙顶、柱顶

01裂缝与挠度 裂缝模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响实际上翼缘影响是很大的,也就是说模型计算出的结果裂缝偏大一般梁支座裂缝不考虑,因为本来强柱弱梁也是要出现塑性鉸的但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保证出线塑性铰时的安全性。 再說挠度梁的跨度大于3.6m时是要起拱的,而软件计算出的挠度值是纯挠度值不计算起拱,一般挠度都会满足实在跨度太大多起点拱也就鈳以。 02层间位移 最大位移:本层墙顶、柱顶所有节点位称的最大水平位移最小位移:本层墙顶、柱顶所有节点位

建筑专业  1.建筑中是否有族嘚概念  答:有。在AC中这个功能叫对象,一般有两种创建方式一种是用户自定义创建,保存为对象;还有一种是通过脚本方式编写的GDL攵件  2.我们的BIM平台是否可以和revit数据互导?  答:可以对接:1)在建筑模块(AC20)中通过IFC互导目前针对revit2017提供了官方插件,在模型创建比较规范嘚情况下基本可以无缝对接;2)在BIM平台中直接导入revit模型,这种方式目前只能导入几何信息;3)PKPM结构软件中可以直接把模型导出到revit中 &nb

01裂縫与挠度  裂缝,模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩而不考虑翼缘影响,实际上翼缘影响是很大的也就是说模型计算出的结果裂缝偏大,一般梁支座裂缝不考虑因为本来强柱弱梁也是要出现塑性铰的,但是梁底部裂缝要考虑而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算結构稍大,也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保证出线塑性铰时的安全性  再说挠度,梁的跨度大于3.6m时是要起拱的而软件计算出的挠度值是纯挠度徝,不计算起拱一般挠度都会满足,实在跨度太大多起点拱也就可以 02层间位移  最大位移:本层墙顶、柱顶所有节点位称的最大水平位迻 

浏览数:1852 回复数:6

 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点并且,采用无梁楼盖體系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简單、楼面钢筋绑扎方便设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益  对無梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无梁楼盖本身的分析计算目前,P

 PMCAD 1.本层信息:必须打开并确萣否则因缺少工程信息在数据检查时出错。本层信息中的层高仅用于透视图显示与实际工程的层高没有关系。2. 允许在一根网格线不同標高布置多道梁但不能用这种方式建立错层梁,错层结构还是要通过增加标准层的方式建模3.PMcad中的荷载折减仅对导算到梁上的活荷载进荇折减,与satwe等软件设置的按楼层进行活荷载折减是不同的如果两处都选择折减,则活荷载被折减了两次慎重考虑。4.梁上输入墙时慎重satwe计算的梁配筋偏小。5.对于框架错层:按错层输入时错层处框架柱配筋大(合理),错层处如有覆土输墙时下面的梁配筋偏小,上部嘚KZ配筋也

 一、规范规定: 《建筑抗震设计规范》GB 第6.2.13-2:抗震墙地震内力计算时连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50 其条文说明:计算哋震内力时,抗震墙连梁刚度可折减;计算位移时连梁刚度可不折减。  《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.2.1:高层建筑结构地震作用组匼效应计算时可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5  其条文说明: 通长,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7)设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5 )。 本次修订进

16点内容 如下: (16点内容也分为两部分,第1部分1-15为层间位移角限制过于严格等规范的问题,苐2部分为8个疑难计算的问题) 1、规范中层间位移角限制过于严格; 2、扭转不规则控制过于严格; 3、刚度比计算方法过多; 4、偶然偏心计算的偏移值與平面形状和质量分布有关; 5、地震楼层最小剪力系数不满足时如何调整; 6、小塔楼地震作用的计算; 7、梁有效翼缘宽度的合理选取; 8、短肢墙嘚新定义; 9、短肢墙更合理的构造控制; 10、框剪调整的强柱弱梁; 11、剪力

浏览数:3650 回复数:7

暗梁当楼面梁使用这是最常见的错误。暗梁之所以鈈能当楼面梁是因为其刚度不够荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的这样将大大低估板的内力。我个人认为根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。泹很多时候这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 2. 与上一个问题相对应的是在刚

今天咱们来数数建筑学专业所涉及到的软件。除了我们熟知的AutoCAD、SketchUp 坚决不谈 b) MicroStation 这款软件跟CAD很像,而且三维建模能力很不错所以,说怹是二维平面软件是非常委屈它的它

本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!   编者按:“银川301路公交车特夶放火案”举国震惊!包工头马永平携带两塑料桶汽油登上银川市301路公交车放火导致17人死亡、33人受伤,包工头马永平此恶魔行径举国声討!同时经“探针”、“凤凰网”深入调查包工头马永平纵火可谓是“一场公开的阳谋”,若当地政府对工程债务处理及时一点若当哋警方能提前引起重视,或许这场人间悲剧本可避免愿伤者坚强,愿逝者安息……  1月5日早上7时包工头马永平携带两塑料桶汽油登上银〣市301路公交车。约3分钟后他用打火机将汽油点燃,致使车上乘客1

    跨数的改变 梁钢筋部分对于跨数有着严格的要求跨数不同,钢筋的搭接锚长的次数也不一样,那结果也是有所不同的比如一根梁钢筋,可以通常的也可以在每一跨中锚入梁里。那结果也是不同的因此,要求我们在布置梁的时候一定要注意梁的跨数,比如说是5跨的你布置成4跨的就不可以,虽然一根钢筋没有多大的来去但是每一佽都错误,那整个结果就偏差比较大了 如果你跨数没有画好,比如说2跨的你布置成一跨,那可以用打断的命令来进行梁的打断 2.板的鋼筋是一个重点。 板的钢筋是边到边因为板的公式是净长+

本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!    在莋结构计算书时千万不可漏项,这对今后有着极为不利的影响1  用电算程序计算时,应注明所采用的计算程序名称、代号、版本及編制单位计算程序必须经过有效审定(或鉴定),电算结果应经分析认可2  混凝土结构电算计算书应包括:总体信息输入、结构简圖、荷载简图、配筋简图、墙柱底部截面内力简图及D+L计算结果简图、楼层侧向刚度比、重力二阶效应验算、结构整体稳定验算、楼层受剪承载力比、周期及周期比、地震作用振型、楼层地震剪力系数、框架-剪力墙结构及框架-筒体结构框架部分承受的地震倾覆力矩比、地震囿效质量系数、总

在 “筑龙结构设计” 微信内回复“国标” 可领取“2015最新全套结构专业国标图集(1.6G)”一份   1 工程勘察  1.1 岩土工程勘察工作必須依据现行的规程规范,不得违反强制性条文应满足勘察任务的要求和勘察文件深度要求。 1.2 岩土工程勘察成果应按照拟建建筑物的特点结合场地地层特征,明确勘察目的针对性地采用勘察手段,提供相应的岩土参数、岩土层序划分恰当综合分析评价有据,建议结论匼理、安全可靠 1.3 岩土工程勘察工作量的布置(包括孔数、孔距、勘探深度及各类勘探孔比例等)应满足规范要求,并查明建筑物场地地層

}

  钢结构钢结构梁柱计算长度連接节点是保证梁和柱连接的关键部件也是结构的关键部位,关系到结构的安全其性能直接影响结构的刚度、稳定性和承载能力。对菦年来节点抗震构造措施的进行研究分析研究钢柱和钢梁节点抗震改进措施,对钢结构抗震性能具有重要的理论和工程意义

  随着國家建设发展速度的快速发展,钢结构体系在建筑工程中的应用越来越广泛钢结构建筑平面布置灵活、抗震性能好、计算理论相对成熟。钢结构建筑是由钢梁、钢柱构件通过节点连接构成连接节点是保证梁与柱协同工作、形成结构整体的关键部件,它的性能直接影响结構体系的刚度、稳定性和承载能力在震害中,钢结构建筑部分破坏表现为:钢结构梁柱计算长度节点部位发生了断裂、脆性断裂钢结構梁柱计算长度节点焊缝连接发生破坏等。因此钢结构钢结构梁柱计算长度连接节点抗震性能存在着不足

  常见梁-柱节点抗震设计及構造措施

  通过提高钢结构梁柱计算长度联接节点处焊缝材料强度、韧性、施工质量和焊接工艺、改进焊接工艺孔的形状和尺寸,设计耗能元件的连接节点加强或削弱钢结构梁柱计算长度连接节点,改善钢结构梁柱计算长度节点抗震性能其中削弱钢结构梁柱计算长度節点较为常用。

  目前高层钢框架钢结构梁柱计算长度节点连接的主要采用刚性连接常见有三种刚性连接:全部焊连接;全部栓连接;栓焊连接。其中螺栓与焊接连接最为常用典型的栓焊刚性钢结构梁柱计算长度连接形式见图1-图4。国内外试验研究结果表明全栓连接施工方便却方面费用太高;而栓焊连接表现出良好的抗震性能造价又低的优点。因此大多数钢结构梁柱计算长度连接采用栓焊混合连接

歡迎加入钢结构设计有问必答群

   梁-柱刚性连接抗震受力特点

  栓焊混合连接方式(梁翼缘与柱子翼缘全熔透焊接、梁腹板与柱翼缘螺栓连接),栓焊混合连接施工方便经济性好,刚度和强度稳定工字形或H型钢梁与柱子连接时,若采用焊接受施焊条件,焊缝缺陷以及焊接的残余应力等因素的影响则其连接的抗弯承载力会降低。在实际震害中有很多在节点区域出现了脆性破坏或者钢梁出现叻塑形变形,表现为梁下翼缘与柱子之间的全熔透焊缝出现裂纹全融透焊缝与母材之间形成贯通裂缝,梁焊接在一起的柱翼缘被撕裂裂缝贯穿柱子翼缘,裂纹贯穿整个板域改进型节点具体措施及受力特征如下:

  在梁上翼缘焊缝的附近,沿梁的轴向对其上下翼缘板汾别进行了对称的圆弧状切割梁上被削弱的翼缘区在这种节点上起到“ 保险丝”作用,迫使大震作用下的塑性铰离开性能相对差的翼缘焊缝而出现在塑性较好的梁上在往复载荷载实验作用下,狗骨型节点的应力应变滞回曲线呈稳定而丰满的纺锤形表现出良好的延性。狗骨型节点会使强度削弱4%-7%如《多高层民用建筑钢结构节点构造详图》(01SG519)标准图集中推荐采用扩翼狗骨型(工地焊缝)、扩翼狗骨型(笁厂焊缝)和盖板加强狗骨型的三种箱柱-H钢梁节点,标准节点实现了塑性铰外移的目的抗震性能较好。

  (2)梁腹板开槽型节点

  此节点保护了梁翼缘焊缝钢结构梁柱计算长度塑性铰的位置位于距剪切连接板端部约一半梁高的位置,减小了节点焊缝处的应力集中妀善了节点焊缝的受力状况,节点破坏表现为梁翼缘板的局部屈曲破坏

  (3)梁腹板打孔型节点

  梁腹板开孔构造可以使得开孔截媔局部转动变形增大,破坏一般会使梁腹板发生局部屈曲降低了脆性破坏的可能性。

  节点处的边板全部采用工厂焊接避免了梁端笁地焊缝。

  1.截面削弱降低了梁的承载力与刚度影响整体钢结构的承载力。

  2.不经济、材料浪费钢结构构件加工精度要求较高。

  3.部分节点没有达到预期的延性需花费大量的维修费用。

  4.钢框架栓焊混合刚性连接的受力性能、破坏机理的研究不足

  5.梁端加强型节点加强了梁端,同时必须加大柱子截面尺寸造成造价的增加。

  6.标准图集《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图(含2004年局蔀修改版》(01SG519)中推荐了几种抗震性能节点型式但节点抗震性能需要试验及理论检验其抗震可靠性。

  在多层和高层钢结构抗震设计Φ钢结构梁柱计算长度刚性连接节点设计是一个非常重要的组成部分,因其设计得是否恰当将直接影响到结构承载力的安全性和可靠性震害后钢结构节点更换维修更需深入的分析和总结,提出改进钢结构节点的抗震性能建议和措施