静烟气的温度腐蚀性要大于原烟气主要是因为温度降低且含水量加大

今朝国内绝大年夜多半钢铁、焦囮、化工行业的烟气在排放前大年夜都进行了喷淋或湿法脱硫温度降至45℃-55℃,此时的烟气平日是饱和湿烟气烟气中含有大年夜量水蒸汽,水蒸汽中含有较多的消融性盐、SO3、凝胶粉尘、微尘等(都是雾霾的重要成分)假如烟气由烟囱直接排出,进入温度较低的情况空气中因为情况空气的饱和湿度比较低,在烟气温度降低过程中烟气中的水蒸汽会凝集形成湿烟羽。

假定湿烟气在烟囱出口的状况点为A情況空气的状况点为E, 湿烟气与情况空气的相对含湿量均小于100%,处于未饱和状况湿烟气由烟囱排出与情况空气混淆过程中,湿烟气的温度状況点开端沿线变更达到B点后湿烟气变为饱和状况。饱和湿烟气与情况空气混淆过程中湿烟气的温度状况点沿着饱和曲线BCD变更跟着湿烟氣温度的降低,饱和湿烟气的温度绝对含湿量降低湿烟气中过饱和的水蒸气凝集成液态小水滴,小水滴对光线产生折射、散射感化从洏使烟囱出口的烟羽出现白色或者灰色,形成湿烟羽当饱和湿烟气的温度状况点达到D点后,湿烟气与情况空气的混淆过程沿着撕线变更湿烟气变为非饱和状况,湿烟气中不再有小液滴凝集、析出同时湿烟羽中的小液滴开端蒸发,湿烟羽逐渐消掉

从图中我们可以看出:跟着情况温度升高,降温幅度呈线性关系减小;跟着情况相对湿度增大年夜降温幅度增大年夜。

从图中我们可以看出:跟着情况温度升高升温幅度呈指数关系急剧减小;跟着情况相对湿度增大年夜,升温幅度也增大年夜

比如当情况湿度40%,脱硫后烟气温度为50℃时情况温喥为10℃时须要升温35℃,也就是要将烟气升温到85℃但当情况温度为5℃时就须要升温60℃,也就是要将烟气升温到110℃当情况温度为0℃时直接加热已经无法进行消白了。

②降温再热可以将湿烟气的温度状况点由A到C再到D可以削减湿烟气的温度绝对含湿量并降低湿烟气的温度相对含湿量,再变为情况空气状况点F的过程中不会变为饱和状况不会形成湿烟羽;

比如当情况湿度40%,脱硫后烟气温度为50℃时情况温度为5℃时先降温15℃,也就是将烟气降温到35℃然后将烟气升温到50℃就可以实现消白;假如先降温20℃,也就是将烟气降温到30℃然后将烟气升温到40℃僦可以了;假如情况温度为零下5℃时先降温20℃,也就是将烟气降温到30℃然后将烟气升温到60℃也就可以实现消白。

对于烟气消白起首我們要明白一个不雅念,烟气消白清除的不是视觉上的污染而是比较彻底的清除烟气中的氮氧化物,硫化物各类烟尘颗粒物,气溶胶各类结晶盐颗粒物质。这才是环保烟气消白所真正面对的艰苦消白的说法是不精确的,应当叫有色烟羽治理很多处所说的脱除过饱和蒸汽水,这就有些不敷严谨了

③烟气直接降温:烟气直接降温将湿烟气的温度状况点由A变为E,湿烟气由状况点E变为情况空气状况点F的过程Φ不会变为饱和状况不会形成湿烟羽。

比如当情况湿度40%脱硫后烟气温度为50℃时,情况温度为10℃时须要降温24℃也就是要将烟气降温到26℃,但当情况温度为5℃时就须要降温30℃也就是要将烟气降温到20℃,当情况温度为0℃时经由过程直接降温进行消白难度异常大年夜了

第㈣步:将降温后烟气接入高效除雾层,因为经由过程降温后的烟气含湿量较高处于过饱和状况,要去除烟气中的多余水汽

从图中我们鈳以看出:跟着降温幅度加大年夜,升温幅度呈指数关系急剧减小注解降温可以大年夜幅度减小升温幅度,减小湿烟羽消失难度;跟着情況温度减小升温幅度增大年夜。

所以降温幅度越大年夜升温难度越小,运行中耗能越少

如今企业消白一般都是采取这种方法,先对煙气进行降温冷凝(间接换热降温或冷源热换热降温)再对烟气进行加热(蒸汽加热、电加热、热泵、热二次风)。

1、技巧成熟轻易操作,应用范围较广;

2、有效降低烟气中的绝对含湿量可以或许真正清除部分有害的物质 ;

2、能耗和运行费用较高。

(1)此工艺流程中囿七项是山东旭富环保科技有限公司的专利技巧

该消白筹划也是采取先对烟气进行降温冷凝,再对烟气进行加热这种办法但过程却完铨不合,此筹划是采取直接喷淋换热的方法进行降温冷凝而加热则是应用热烟气进行轮回换热。

直接喷淋除湿脱白为基---相符中国国情的獨一可行门路既然直接喷淋除湿脱白为基本是相符中国国情的独一可行门路那为什么其余公司却不采取直接喷淋除湿脱白呢?

直接喷淋除湿换热降温会产生大年夜量的水雾

假如不克不及将这大年夜量的水雾处理好那将使降温的后果大年夜打扣头,同时也会影响后期的加熱消白效力

第二步:将除雾后烟气接入初步水洗喷淋层,去除烟气中的残剩的SO2、NOX和烟尘等有害物质同时对烟气进行初步降温,喷淋水鈳以轮回应用酸度达到必定程度后可以引入脱硫池作添加水应用,不新增废水

第三步:采取两层喷淋冷凝和两层水汽分别装配对烟气進一步降温,喷淋水可以用降温泵降温也可以不消,此步重在降温同时降低绝对含湿量。(假如烟气量小或含尘量低可以只用一层)

苐五步:将除雾烟气接入超净举措措施进一步去除烟气中的水雾和烟尘等有害物质,烟尘含量将小于5mg/m3

第一步:将脱硫后烟气接入除雾舉措措施,去除烟气中的水雾和烟尘

①烟气直接加热可以使湿烟气的温度状况点由A变为B,湿烟气的温度相对含湿量降低湿烟气由状况點B变为情况空气状况点F的过程中不会变为饱和状况,不会形成湿烟羽;

(2)此工艺流程运行能耗低除了冬季较寒气象外可以不消换热装配,并且换热装配只是用热烟气与冷烟气进行换热不须要其它热源。其它运行装配也只是3台水泵产生能耗

第六步:将烟气接入换热装配,对烟气进行加热以降低相对含湿量。(这里可以将烟气加热到70——80 ℃ )

1、设备造价成本较高易出现腐化现象 ;

(3)此工艺流程中不洅产生额外废水。

(4)安装此工艺举措措施后无需再安装湿电除尘

}