PLC变频器器启动信号是PLC给信号,现在安装安全联锁停止PLC变频器器输出。PLC变频器器停止,再按启动PLC变频器器启动怎么装

有ACS510PLC变频器器一台三台电机,远傳压力表及PLC恒压供水。要求:先一台泵运行压力不足,PLC变频器器输出一信号给PLC作为增泵信号PLC投入第二台泵,压力还不够投第三台。。水压高出要求PLC变频器器输出减泵信号给PLC。。先设定的参数如下: 1=1 1=2 6=19 2=9 1=103 3202=25hz 3203=50hz 1=40% 3=20hz 这样的设置正确吗?还有没有遗漏呢? 我用继电器1的输出作增泵信号繼电器2的输出作减泵信号,但PLC变频器器在运转开始直到继电器2动作之前,为什么一直都是动作的呢? 各位高手请教了。。
二楼简直胡扯 你怎么用一个PLC变频器器控制三台泵的工频 PLC变频器转换 当然若是一台泵的话当然可以不用PLC建议楼主给PLC的加泵信号用 PLC变频器器的继电器(定义為48hz-50hz输出) 减泵信号用 PLC变频器器的继电器(定义为0hz-5hz输出)并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候PLC变频器PID調节会使频率持续上升直到最大值 一段时间之后可以作为加泵的信号、减泵同上至于参数建议楼上看看ABB的 PID宏 没有多少参数要设 不要想别人給你参数你照着输上完事 祝好运

本页是网友提供的关于“abbPLC变频器器ACS510恒压供水时具体参数设置”的解答仅供您参考,汽配人网不保证该解答的准确性

经营许可证编号:鄂B2- 服务热线:
Copyright ? 十堰亿脉科技有限公司 版权所有
}
plc调节PLC变频器器频率实例
plc调节PLC变频器器频率实例
plc调节PLC变频器器频率实例

plc调节PLC变频器器频率实例知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即鈳以了解到相关plc调节PLC变频器器频率实例更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

我要回帖

更多关于 PLC变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信