原标题:现场录制:煤矿低压隔爆开关定期检查检修标准作业流程的操作
视频:低压隔爆开关定期检查检修标准作业流程的操作 时间长约10分钟
1、外壳清理、检查是否变形,开焊锈蚀。
2、旋开闭锁打开箱体,将各插头拔出
4、卸下隔离开关、打开外壳
6、拆除开关进出线嘴。
1、壳体检查、托架整形、内蔀清理锈蚀的要刷耐弧漆。
(1)检查动、静触头打磨、调整,保证接触良好不同期性符合要求,检查消弧罩完好检查操作机构灵活可靠。
3、断路器检查(电器插件)各零部件齐全、紧固,完好无漏气。
4、一次线路检查绝缘无破损,老化压接位置无锈蚀过热。摇测绝缘符合规定
5、二次控制线检查,号码清晰配线整齐,压接位置锈蚀变色的要打磨处理
6、电器插件检测,变压器检查接线端子检查,无锈蚀无过热现象,通电检测电压符合要求
7、防爆面检查检修,无锈蚀、无划痕油漆,隔爆结合面性能符合要求并涂防锈油。
8、接线嘴及挡板挡圈检查检修锈蚀或不符合要求的要进行更换。
9、熔断器检查熔体合适,对烧焦痕迹或有裂纹的更换处理
10、显示器、PLC保护器及其他本安模块检查检修,固定牢靠、无破损显示正确。无法处理进行更换
11、各操作按钮检查检修动作不灵活更换處理。
12、配齐电源隔板对不完好的更换。
13、开关门轴、手把检查检修打磨处理锈蚀部位,保证操作灵活
1、隔离组装并安装固定于壳體。保证手把位置正确
2、本体组装,并摇至工作位置
3、操作面板显示器及其他各零部件组装,固定牢靠
4、连接一次、二次线路,弹墊、平垫等各零部件齐全压接紧固。
2、检查试验各操作机构灵活可靠
3、检查显示器、指示灯指示正确