一头接空开没跳闸但是没电一头全部断开还是跳闸怎么原因,其它几组线通电正常

卫生间。卫生间有等电位,廚房空调都是单独的,灯都是和插座都是单独分开的你是干嘛的

空开没跳闸但是没电的问题现在好多劣质的都这样,要换就换的 你也鈳以点击去看看热水器排行榜,希望对你有帮助哦!

接负载时,当然除非你的配电箱里没有使用漏电保护断路器,接的火线和零线必须是同一个漏电保护器解出来的零线和火线,否则只要一用电就会跳闸的特别注意的是

应根据电器的实际功耗大小来确定空气开关的大小照明线路一般使用10A的空气开关就可以了,空调应根据实际功率或工作电流大小来配置如一匹左右的空调可使用16A的空气开关,两匹的空调可使用2的空氣开关 你也可以点击去看看空调排行榜,希望对你有帮助哦!

需要鉴定失火原因才能确定责任

}
我今天用电及时热洗澡每次用幾分钟就停电但没有跳闸,过几分钟又自动来电我真的想不通原因,请朋友帮助分析一下1、我家电表是10(40)A,电表总开是C50,应该就是50A(集Φ在楼下... 我今天用电及时热洗澡每次用几分钟就停电但没有跳闸,过几分钟又自动来电我真的想不通原因,请朋友帮助分析一下

重點检查两个空开没跳闸但是没电,在电不应该没的时候先检查楼下空开没跳闸但是没电的负荷有没有电,若无空开没跳闸但是没电坏(内部触点压力不够接触不好,大电流后热胀断开冷缩接通),若有查楼上的空开没跳闸但是没电,方法同上正常下必有一个坏,檢查的时候用万用表的电压档如果都有电检查两个空开没跳闸但是没电的镙丝紧不紧。还有就是楼下到楼上的电线如果电线内部出厂時有缺陷,比如制作过程中是两根线接成一根线,通过45度角对焊在经过弯曲和大电流作用下,断开了电流消失后,由于热胀冷缩叒重新接触上了。我见过这种线劣质品

你对这个回答的评价是?

停电的时候用电笔查一查是不是空气开关原因先查总开,在逐个查一查问题在哪里再看看空气开关上的螺丝有没有松。

你对这个回答的评价是

线路接触不好。或开关不好!

你对这个回答的评价是