计算电动机处最小两相短路电流阻抗,阻抗应该计算变压器高压侧电缆阻抗吗

介绍了多绕组变压器各等值绕组間阻抗的计算方法及低压绕组各并绕导线的电流分布给出了计算实例。

爱学术 (全网免费下载)

通过平台发起求助成功后即可免费获取论攵全文。

您可以选择百度App微信扫码或财富值支付求助

我们已与文献出版商建立了直接购买合作。

你可以通过身份认证进行实名认证認证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付

您可以直接购买此文献,1~5分钟即可下载全文

0

一键收藏上线啦!点击收藏后,可在“峩的收藏”页面管理已收藏文献

百度学术集成海量学术资源融合人工智能、深度学习、大数据分析等技术,为科研工作者提供全面快捷嘚学术服务在这里我们保持学习的态度,不忘初心砥砺前行。

}

     摘要: 通过分析10 /0. 4 kV 配电变压器保护的規程要求和计算实例说明配置的一般原则和方法,并以计算示例说明了单相接地保护的配套方法希望能提高配电变压器保护的实用性囷经济性,做到安全、有效、合理

  随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛对其的保护一般习惯性装设速断保护、過流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些單位又一概不单独配置专用低压单相接地保护而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理本文对此进行分析说明。

  由GBT 50062―2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际情况具体分析

  低压侧中性点直接接地的变压器,不论是星型- 星型接线还是三角- 星型接线首推用高压侧三相式过电流保护来兼低压侧单相接地保护,原因有:① 高压侧三相式过电流保护在灵敏度满足要求的前提下既起到保护变压器高压侧过电流的保护作用,同时完成了变压器低压侧单相接地保护的功能大大节约了整个变压器的运行荿本,可以获得较好的经济效益;② 考虑到供电半径和符合分布情况这类变压器多布置在紧邻低压负荷中心,而相对远离高压柜有些项目甚至距离柜几百m 的距离,如果用低压侧中性点安装零序保护来实现该保护的安装位置有困难,跳闸出口接线拉得比较长对变压器安铨运行带来隐患,不利于变压器的经济合理运行

  不同接线方式变压器低压侧单相接地短路分析。为简化计算考虑到高压系统到变壓器的阻抗对低压侧单相接地短路分析影响不大,本文直接将高压电缆部分的阻抗归算到高压系统阻抗中

  对于三相短路,由于已经假定系统是对称的只有正序分量,因此不需要特别强调序阻抗的概念;对于单相接地短路,必须提出序阻抗和相保阻抗的概念由于短蕗点离发电机较远,可认为所有元件的负序阻抗等于正序阻抗而零序阻抗与正序、负序阻抗不同,必须单独分计算对于零序阻抗,星型- 星型接线和三角- 星型接线的配电变压器当低压侧发生单相接地短路故障时,零序电流不能在变压器高压绕组流通高压侧对于零序电流相当于开路状态,故在计算单相接地短路电流阻抗时视若无此阻抗

  本文考虑配电变压器低压侧母线单相接地短路,因此需偠计算以下三部分阻抗。

  (1) 高压系统高压系统按如下估算:


}