搞建设也是一种学问,做扣件式钢管脚手架架也是一种学问?

交流焊机的型号表示是() 正確。 错误 扣件式扣件式钢管脚手架架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用搭接扣件连接() 正确。 错误 开工装催化劑时,如何避免催化剂大量的跑损 正确。 错误 扣件式扣件式钢管脚手架架可不设置纵、横向扫地杆。() 正确 错误。 催化原料中重金属存在形态如何 正确。 错误 扣件式扣件式钢管脚手架架底层步距不应大于3m。()

}
  • 你的问题太笼统无法正确回答,因为脚手架有双排架有单排架,高度不一样搭设的方法不一样所用的构件也不一样,只有知道了搭设方法才能知道构件的多少。
    铨部
}
扣件式扣件式钢管脚手架架由哪些部件组成?安全要求有哪些?... 扣件式扣件式钢管脚手架架由哪些部件组成?安全要求有哪些?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

引用《建筑施工扣件式扣件式钢管脚手架架安全技术规范》JGJ 130—2011第7、8页构配件

3.1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流

体输送用焊接钢管》GB/T3091 Φ规定的Q235 普通钢管;钢管的钢材质量应符

合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中Q235 级钢的规定

3.1.2 脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6 钢管。每根钢管的最大质量不应大于

3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作其质量和性能应符合现行国家标准《钢

管脚手架扣件》GB15831 的规定。采用其它材料制作的扣件應经试验证明其

质量符合该标准的规定后方可使用。

3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m 时不得发生破坏。

3.3.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作单块脚手板的质量不宜大于30kg。

3.3.2 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中Q235

3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设計规范》GB50005 中IIa 级

材质的规定脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm 的镀

3.3.4 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应

符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164 的相关规定

3.4.1 可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距应符合现行國家标准《梯

3.4.2 可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固焊缝高度不得小于6 ㎜;可调托撑

螺杆与螺母旋合长度不得少于5 扣,螺母厚度不得小于30 ㎜

3.4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5㎜

3.5 悬挑脚手架用型钢

3.5.1 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素結构钢》GB/T700

或《低合金高强度结构钢》GB/T1591 的规定。

3.5.2 用于固定型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准

《钢筋混凝土用钢第 1 蔀分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235 级钢筋的规

}