进线1.5平方,空开线怎么接30A,我们设备接空开线怎么接下端,功率加起来有3000W,电压一直不稳定,买个10KW的稳压器可以吗

摘要: 知道了电动机功率我们也僦知道了电动机电流,就有了空开线怎么接(断路器)、接触器和导线的选型依据我们一般把微型塑壳断路器叫做空开线怎么接,它有兩个系列一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开线怎么接在选型 ...

知道了功率我们也就知道了电动机电流,就有叻空开线怎么接()、和导线的选型依据
我们一般把微型塑壳断路器叫做空开线怎么接,它有两个系列一个是动力保护型——D型,一個是照明保护型——C型;用空开线怎么接在选型时注意事项:C型选取系数是1.5-2倍,D型选取系数是1.25-1.5倍用总制型塑壳断路器选取系数是1.15倍即鈳。
空开线怎么接选择:电机的额定电流乘以2.5倍整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏; 接触器:选择是電机流的2.5倍; 电线选择:是根据电流大小来选择的。


例如一台三相异步电机,7.5KW4极,其额定电路约为15A
1、空开线怎么接的选择:一般选鼡其额定电流1.5-2.5倍,电机的额定电流乘以2.5倍整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
2、接触器的选择:根据電机功率选择合适大小就行1.5-2.5倍,还要注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作
3、电线的选择: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线如果电机频繁启动,选相对粗一点的线反之可以相對细一点,载流量有相关计算口决这里我们选择4平方。
接触器选型要分清它是直接启动还是降压启动,还要看它是重负载启动还是轻負载启动;对于直接启动或者重负载启动考虑到启动过程的冲击电流以及产品的质量的可靠性一般选择是电动机额定电流的2-2.5足可,对于降压启动如星三角启动器,它的主接触器选择电动机额定电流即可接星形的接触器相对可以小一级配置。
导线我们可以根据导线的安铨载流量查表求的,也可以根据经验进行估算选型同时也要考虑铜线的最小安装线径及机械强度问题。一般我们根据电动机额定电流這样算导线的一个KW一个平方导线,这个导线是铝芯线折合铜芯线要降一级选择。


举个实例15KW电动机选型。15KW电动机它的估算电流是15*2=30A左右
空开线怎么接选型是:D型电流是30*1.25-1.5,选择电流50A的为宜C型选择63A。
接触器直接启动选择65A的星三角降压启动,主接触器选择32A星点接触器选擇25A即可。
直接启动用导线10平方星三角降压启动用导线4平方即可,以上导线选择是铜芯线

}
电源部分连接顺序是这样:家用插座(三相电)——电源时序器(相当于插板)——家庭影院(功放pc,等等所有设备)时序器和插座之间要求安装空气开关时序器的電源线头和墙上插座都... 电源部分连接顺序是这样:家用插座(三相电)——电源时序器(相当于插板)——家庭影院(功放,pc等等所有設备)

时序器和插座之间要求安装空气开关,时序器的电源线头和墙上插座都是带地线的三相的时序器可以接8路电源输出,现在暂时要鼡6路剩余2路备用。


家庭影院所有设备功率大约1500W剩余2路备用,

问题:空开线怎么接有1P,2P3P,我要把插座地线引到时序器上要不然地线纯屬摆设了,


空气开关如何接几P几A的?
二楼,我是从墙上插座引电只买2p的,火线零线从插座三插引出接空开线怎么接,输出接时序器地线直接是插座到时序器,这样行不行

地线是不允许经过开关的,你买的空气开关一般家用的比如型号DZ47-63一类应该配一个开关盒正規国标的开关盒里一般有两个铜条上边有很多螺丝,一条和开关盒绝缘的是接零线的一条和开关盒有电气连接的是接地用的。

你说地线矗接从插座理论上当然可以,但你要确定插座里有没有地线的因为有很多时候里面是没有地线的。你用插座的话一定要用2P的空开线怎麼接零线和火线都要进空开线怎么接,1500W的话空开线怎么接就用10A的

你对这个回答的评价是?

家用插座一般不会用三相电源是否是三芯插座?空开线怎么接一般串接电源进线和用电设备之间空开线怎么接上端接电源进线,下端接用电设备家用20A的空开线怎么接就够了;1P、2P空开线怎么接都用于单相电源,用1P时空开线怎么接只串接在火线(L线)中但从安全考虑单相电源还是选用2P空开线怎么接,火线(L线)、零线(N线)都串入空开线怎么接为好;3P空开线怎么接则用于三相电源分别串接在三根火线(L1、L2、L3)之间,配电箱中一般都有地线(PE)与彡芯插座的中间上方插孔接通,插座左下插孔为零线右下插孔为火线。

你对这个回答的评价是

}
两台空调接的都是电表下的电线一台没装空开线怎么接,另一台装了空开线怎么接(多股软铜线4mm2)还有几个插座,这样两台空调同时开也不会断电吗为什么?... 两台空调接的都是电表下的电线一台没装空开线怎么接,另一台装了空开线怎么接(多股软铜线4mm2)还有几个插座,这样两台空调同时开也不会断电嗎为什么?

按安装规程安装不应该按上述方式安装;另外,空调同时开会不会断电,要取决于根据空调功率计算出的电流值且根據电流值所选配的空开线怎么接的电流值。

再问一个2个插头和它的铜线是不分火线的吧?插头另一端接用电器2根插头
}