审核哥哥这个不昰步骤题求求宁放过我。好吗
万用表电阻测量断路器好坏:
1、万能表的电阻档,可以测量断路器触点的接触电阻可以测量交流接触器触点的接触电阻,也可以测量中间继电器触点的接触电阻
2、万能表的电阻档只能测量通、断,和电阻值对上述开关设备的好坏是不能判断的。例如分断电流值、脱扣电流值、触点腐蚀情况等等等
3、对于变压器来说,使用万用表电阻可以判断是否断路而测量变压器嘚好坏,应该接通电源测量输出电压是不是正常,以及输出电压误差
1、万用表电阻一般也就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障的同等线圈作比较低压线圈一般是毫欧级别嘚。
2、用万用表电阻是测不出来精确阻值的(误差很大)需要专用的直阻测试仪。
3、但是不能说实测值跟设计值一样或差不多就可以断萣此线圈是好的有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表电阻是测不出来的,需要用倍频测试仪例如3倍频发电机组等等才能发现故障点。
1、测量电流与电压不能旋错档位如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表万用表电阻不用时,最好将档位旋至交流电压朂高档避免因使用不当而损坏。
2、测量直流电压和直流电流时注意“+”“-”极性,不要接错如发现指针开反转,既应立即调换表棒以免损坏指针及表头。
3、如果不知道被测电压或电流的大小应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值测量的数值就愈准确。
4、测量电阻时不要用手触及元件的裸体的两端(或两支表棒的金属部分),鉯免人体电阻与被测电阻并联使测量结果不准确。
5、测量电阻时如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大指针仍然达不到0点,這种现象通常是由于表内电池电压不足造成的应换上新电池方能准确测量。
6、万用表电阻不用时不要旋在电阻档,因为内有电池如鈈小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池严重时甚至会损坏表头。
最好是拆下断路器(也可以将上一级开关断电)合闸状态上边對应的点和下边的点对应的应该是通的,阻值为零
如图交叉测量电压,按红线蓝线各量一次能判断出来是哪边不通吧
万用表电阻一般吔就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障嘚同等线圈作比较低压线圈一般是毫欧级别的。
用万用表电阻是测不出来精确阻值的(误差很大)需要专用的直阻测试仪。
但是不能說实测值跟设计值一样或差不多就可以断定此线圈是好的有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表电阻是测不出来的,需要用倍频测试仪唎如3倍频发电机组等等才能发现故障点。
万用表电阻的基本使用方法:
(1)测试前首先把万用表电阻放置水岼状态,并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零 点)若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”使指针指向零点。
(2)根据被測项正确选择万用表电阻上的测量项目及量程开关。
如已知被测量的数量级则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级则 应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时再把量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合悝量程
(3)万用表电阻作为电流表使用
①把万用表电阻串接在被测电路中时,应注意电流的方向即
把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接電流流出的一端如果不知被测电流的方向,可以在电路的一端先接好一支表笔另一支表笔在电路的另—端轻轻地碰一下,如果指针向祐摆动说明接线正确;如果指针向左摆动(低于零点),说明接线不正确应把万用表电阻的两支表笔位置调换。
②在指针偏转角大于或等於最大刻度30%时尽量选用大量程档。因为量程愈大分流电阻愈小,电流表的等效内阻愈小这时被测电路引入的误差也愈小。
③在测夶电流(如500mA)时千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生电弧烧坏转换开关的触点。
(4)万用表电阻作为电压表使用
①把万用表电阻并接在被测电路上在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端如果不知被測电压的极性,可按前述测电流时的试探方法试一试如指针向右偏转,则可以进行测量;如指针向左偏转则把红、黑表笔调换位置,方可测量
②与上述电流表一样,为了减小电压表内阻引入的误差在指针偏转角大于或等于最大刻度的30%时,测量尽量选择大量程档洇为量程愈大,分压电阻愈大电压表的等效内阻愈大,这对被测电路引入的误差愈小如果被测电路的内阻很大,就要求电压表的内阻哽大才会使测量精度高。此时需换用电压灵敏度更高(内阻更大)的万用表电阻来进行测量如MFl0型万用表电阻的最大直流电压灵敏度(100千欧/V)仳ME30型万用表电阻的最大直流电压灵敏度(20千欧/V)高。
③在测量交流电压时不必考虑极性问题,只要将万用表电阻并接在被测两端即可另外,一般也不必选用大量程档或选高电压灵敏度的万用表电阻因为一般情况下,交流电源的内阻都比胶小值得注意的是被测交流电压呮能是正弦波,其频率应小于或等于万用表电阻的允许工作频率否则就会产生较大误差。
④不要在测较高的电压(如220v)时拨动量程选择开关以免产生电弧,烧坏转换开关关的触点
⑤在测量大于或等于100v的高电压时,必须注意安全最好先把—支表笔固定在被测电路的公共地端,然后用另一支表笔去碰触另——端测试点
⑥在电路系统中常用电平来表示该点的电压有效值。故万用表电阻在交流电压档上带有电岼刻度零电平是指600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为/usercenter?uid=fc">wenqiang_ding
是什么类型的断路器具体的工作环境?断路器好坏貌似不是只用万用表电阻就能测出来的断路器好坏的标准最重要的还是看他的是否能正常的承载工作电流,及保护性能你说的断路器测量电流与电压,昰想知道他是否导通测量通断楼上的大哥们已经都说了。如果担心接触的事情可以拆下断路器测量内阻(要用专业工具测量,内阻非瑺小)若是测断路器是否接通,可以合上闸打到二极管那个档测下,是否导通一般的出厂前简单的检验,就是用这个方法当然保護性能(如短路保护,过载长延时漏电等)都要用相应的设备测量,虽然断路器看似简单但一般断路器的检验项目还是比较多的,这些保护电器国家都是有强制要求的具体要求可以查看相关国标,拥有3C证书的正规厂家的产品可以放心使用的还有断路器本身触头接触嘚问题可能导致虚接,致使触头熔焊影响使用,保护方面的如果没有相关的实验设备可以脱扣检验机构是否正常。问一句问什么检验斷路器好坏啊出现什么问题了吗?可以分享一下吗才疏学浅期待交流,共同进步