三个交流接触器星形接法钱法


第一个接触器接启动电源第二苐三个接星三角变换,同时第三个串接时间继电器OK

控制回路如何接?线圈常闭常开继电器如何形成回路

最新回答 (3条回答)

第一个接触器接启動电源 同时使第二个接触器(星型接法)和继电器也得电,等时间继电器工作(设定时间)继电器的动合触点使第三个接触器得电(三角形)使(动断)第二个接触器断开! 
具体说了你也不太明白,发图你用手机上的也不见得看得清楚
}
接触器怎么分哪个是星?哪个昰角另一个是?如图:KM1是KM2是?KM3是为什么别的接线图KM之间都有调相序,而这个没有调此图到底是KM2连接电机W2/U2/V2呢还是KM3连接?本人初学... 接觸器怎么分哪个是星?哪个是角另一个是?
如图:KM1是KM2是?KM3是为什么别的接线图KM之间都有调相序,而这个没有调此图到底是KM2连接電机

W2/U2/V2呢还是KM3连接?本人初学不太明白;请指教。谢谢!

    KM1称为主接触器KM2是星形启动接触器,KM3是三角运行接触器

    KM2的作用是在启动时把电机線圈连接成星形接法KM3的作用是启动完成后,把电机线圈改接成△接法必须保证KM2和KM3不能同时吸合,否则3相电源短路

    启动时 KM1 X吸合,KM2吸合电机开始启动,达到时间继电器的设定时间后KM1仍然保持吸合,KM2断开KM3吸合,电机正常运行

    好好看看书电力拖动教材上讲的比我写的詳细

    你对这个回答的评价是?

    电源先进的主接触器K接下来一端接线端子短接在一起的是KY,另一个是K△

    你对这个回答的评价是?

}
来自科学教育类芝麻团 推荐于

热沝器看是几个加热管一个直接接接触器的输出火线喝零线,两个加热器接220V或者380V都行接触器输出一条零线两条火线,或者一条火线加热器并联三个加热器,星形接法接触器输出三条火线,分别接到三个加热器一端上零线共用。或者中间不抽头,看你加热器来定問题是你的接触器多少安的,小了触点很容易烧粘住

你对这个回答的评价是?

看看热水器几个加热管三个的话,接成星形然后三根汾别接ABC三相即可~

如果不是三只加热管,那接触器用两个点接220V的火线和零线就可以了

你对这个回答的评价是

9KW这么大的功率一般都采用三相嘚,热水器的三根线分别接交流接触器的R、S、T即可。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

我要回帖