所有消防水池基坑开挖都需要第三方基坑监测监测吗

基坑监测频率要求建筑基坑工程監测技术规范叫详细规定般基坑工程设计监测专项设计其监测频率提规定未规定则应按规范要求执

你对这个回答的评价是

}

1、基坑监测为基坑工程施工中的┅个重要环节指在基坑开挖及地下工程施工过程中,对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化进行各种观察及分析工作,并将监测结果及时反馈

预测进一步施工后将导致的变形及稳定状态的发展,根据预测判定施工对周围环境造成影响的程度来指导设計与施工,实现所谓信息化施工

2、沉降观测即根据建筑物设置的观测点与固定(永久性水准点)的测点进行观测,测其沉降程度用数据表达凡一层以上建筑、构筑物设计要求设置观测点,人工、土地基(砂基础)等均应设置沉陷观测,施工中应按期或按层进度进行观測和记录直至竣工

1、基坑监测应由委托方委托具备相应资质的第三方基坑监测承担。

2、基坑围护设计单位及相关单位应提出监测技术要求

3、监测单位监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上,依据委托方和相关单位提出的监测要求和规范、规程规定编制详细的基坑监測方案监测方案须在本单位审批的基础上报委托方及相关单位认可后方可实施。

4、基坑工程在开挖和支撑施工过程中的力学效应是从各個侧面同时展现出来的在诸如围护结构变形和内力、地层移动和地表沉降等物理量之间存在着内在的紧密联系,因此监测方案设计时应充分考虑各项监测内容间监测结果的互相印证、互相检验从而对监测结果有全面正确的把握。

5、监测数据必须是可靠真实的数据的可靠性由测试元件安装或埋设的可靠性、监测仪器的精度、可靠性以及监测人员的素质来保证。监测数据真实性要求所有数据必须以原始记錄为依据原始记录任何人不得更改、删除。

6、监测数据必须是及时的监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题可及时复测尽量莋到当天报表当天出。因为基坑开挖是一个动态的施工过程只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患及时采取措施。

7、埋设于结構中的监测元件应尽量减少对结构的正常受力的影响埋设水土压力监测元件、测斜管和分层沉降管时的回填土应注意与土介质的匹配。

8、对重要的监测项目应按照工程具体情况预先设定预警值和报警制度,预警值应包括变形或内力量值及其变化速率但目前对警戒值的確定还缺乏统一的定量化指标和判别准则,这在一定程度上限制和削弱了报警的有效性

9、基坑监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后整理出监测报告

水准基点的设置:基点设置以保证其稳定可靠为原则,宜设置在基岩上或设置在压縮性较低的土层上。水准基点的位置宜靠近观测对象,但必须在建筑物所产生的压力影响范围外

观测点的设置:观测点的布置,应能铨面反映建筑的变形并结合地质情况确定数量不宜少于6个点。

测量宜采用精密水平仪及钢水准尺对第一观测对象宜固定测量工具和固萣测时人员,观测前应严格校验仪器

测量精度宜采用Ⅱ级水准测量,视线长度宜为20~30m视线高度不宜低于0.3m。

观测时应登记气象资料观測次数和时间应根据具体建筑确定。在基坑较深时可考虑开挖后的回弹观测。

建筑物沉降观测指对被观测物体的高程变化所进行的测量。

工程基坑监测是指在基坑工程施工及使用期限内对基坑支护体系及周边环境实施的监测、监控工作。

有多种监测技术和信号传输处悝方式根据青冶工程(QYETC)技术人员的经验,一般有监控专家系统、智能控制系统、可视化监测软件等几类配套工具反应时间可控制在1s范围內,采样频率可达100Hz完全能够做到实时监测,为工程建设提供信息化支持

2.监测项目及监测点平面和立面布置图

3.采用的仪器设备和监测方法

4.监测数据处理方法和监测结果过程曲线

4.监测方法、主要仪器及精度要求

7.数据处理及信息反馈。

}

原标题:基坑方案评审都看什么评审专家这样说

基坑围护方案评审原则:围护结构体系应符合工程实际,选型合理计算正确,技术可行经济选用,内容齐全图纸詳尽,操作性强

评审主要包括四部分内容:前置性审查、文字表述、计算书、施工图。

让我们来看看评审要点都有哪些吧~

基坑设计方案評审资料应包括:基坑围护设计方案(包括文字说明、计算书和施工图三部分并提供电子版)、基坑围护设计单位资质证书及营业执照、设计人员的注册证书复印件、周边市政管线图、地下室结构施工图、工程地质勘察报告等。

1、围护设计单位是否具有相应资质设计人員是否有岩土工程注册章;

2、设计依据是否符合国家、行业及地方的政策和法律法规的要求。

基坑围护设计方案的内容应包括文字说明、計算书和施工图三部分

1、文字说明的主要内容

编制依据,工程概况周边环境条件分析,工程地质条件分析重点难点分析,围护型式選择围护体系技术要求,基坑开挖及施工要求现场监测和应急措施。

a)工程规模、用地红线范围、各方建设主体、建筑结构概况特别昰地下室结构设计情况,包括周边承台、地梁、电梯井、消防水池、集水井、汽车坡道、后浇带的分布情况、工程桩形式等;

b)基坑开控深喥的确是否合理软粘土、承台分布较密、有地梁的地下室,宜取承台垫层作为基坑开挖深度其他情况可综合考虑;对于靠近基坑边坑Φ坑或局部较深的,应综合考虑开挖深度;

c)基坑安全等级确定是否合理

a)周边建筑物、构筑物的距离、基础形式、结构形式、建造年代、現有状况的描述及对基坑影响程度的分析;

b)周边道路的距离;管线的管型、管径、距离、深埋等;河流分布、边坡状态或完整性及可能对基坑的影响、自然地坪村高的描述等及对基坑影响程度的分析;

c)基坑开挖对重点建筑物、构筑物、管线影响的分析。

a)应结合专业单位提供嘚地质报告复核提供的土层物理力学参数(容重、抗剪强度指标、渗透系数、压缩模量、含水量、孔隙比等)是否齐全,复核相关物理仂学参数取值是否正确、合理;

b)应特别注意是否存在不良地质条件如承压水、流砂、沼气、暗塘、淤泥质土或软弱夹层、断层、岩溶(洞)、河流等,基坑设计是否已考虑不良地质情况对基坑安全带来的影响;

c)提供的勘探点线平面布置图、工程地质剖面图是否齐全

5、围護设计选型合理性的评审要点

a)围护型式是否综合考虑了工程结构、周围环境、工程地质、工程施工工期及可行性,是否安全、合理、经济;

b)方案的比选和确定是否全理;

c)基坑围护是否超红线;

d)平面支撑体系的道数、形式、间距是否合理;

e)是否结合地质情况、周围环境、围护體型等综合考虑降排水情况重点关注降水是否可行,降水对周围环境可能带来的影响计算书与降水控制标准是否吻合,承压水的处理方式降水方式及构造,封井的数量及时间;

f)是否考虑了总体施工顺序及施工的可行性;

g)基坑变形的控制值是否合理变形对周围环境影響是否是合理及可控;

h)对周围环境、工程地质、建筑结构的难点重点所采取的对策是否合理。

6、围护体系技术要求的评审要点

a)施工顺序是否合理是否覆盖了所有的施工工序,技术参数是否全面、合理、准确;

b)施工工况是否全面、合理对施工是否有清晰的指导意义;

c)是否奣确提出了围护体质量检验的标准、检验标准是否合理、符合规范要求,检验标准是否和设计计算参数相一致

7、基坑开挖及施工要求的評审要点

a)是否结合围护设计情况、施工场地条件、道路交通情况、销售要求、施工进度计划要求等提出基坑开挖和施工要求;

b)是否结合场哋地质情况(特别是含水量较高的软粘土层)、结构后浇带分布情况、工程桩保护要求(特别是预应力管桩)等提出基坑开挖和施工要求;

c)土方开挖分层、分段的参数是否合理;是否提出了汽车坡道、坑中坑的挖土要求;

d)是否结合周围环境、工程地质、建筑结构的难点重点采取了针对性开挖措施;

e)是否明确对基坑周边限载的要求;

8、现场监测和应急预案的评审要求

a)监测平面布置是否合理;

b)监测的内容、数量、频率、警戒值是否符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009要求和工程实际情况;

c)监测点布置是否具有代表性;

d)周围建筑物、构筑物、地丅管线等的监测要求是否满足安全要求;

e)应急预案是否全面,是否针对工程基坑开挖可能出现的各种不利情况、安全隐患提出了相应的针對性措施

a)荷载取值是否合理,深厚的新填土是否已按超载考虑;

b)土层力学参数取值是否合理是否考虑了土层分布的最不利状态;

c)输入嘚参数是否有误;

d)计算剖面是否齐全,孔位选择是否正确土层是否表示在剖面图上;

e)计算过程是否正确,计算内容是否齐全计算深度昰否与图纸吻合;

f)计算的工程是否与图纸及对施工的要求吻合;

g)计算结果是否符合规范要求。

a)图纸是否齐全表述是否清晰,前后是否矛盾;

b)平面布置是否合理支撑布置是否合理;

c)周围环境图是否清晰、明了;

d)剖面选择是否具有代表性,是否考虑了地质剖面的变化、开挖罙度变化、建筑结构平面布置形式、周围环境情况等因素综合确定;

e)剖面及节点是否清晰、准确是否与计算书一致;

f)基坑降排水布置是否合理,深度是否恰当构造是否科学;

g)止水帷幕设置是否合理;

h)结构换撑是否合理;

i)监测平面布置是否合理,监测的内容、数量、频率、警戒值是否符合规范和工程实际情况监测点布置是否具有代表性,对周围建筑物、构筑物、地下管线等的监测要求是否满足安全要求;

j)图纸总说明内容是否齐全、详细;编制依据是否全面、正确是否提出了围护体系技术要求、重点难点技术要求、降排水要求、基坑开挖及施工要求、基坑监测要求及应急措施等。

}