架空线路铁塔之间距离基础距离沟边有相关标准要求吗?

内容提示:输电线路塔杆基础知識

文档格式:PPT| 浏览次数:786| 上传日期: 07:47:23| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

原标题:【入行培训第四课】送電线路工程施工基础知识

为了给新员工全面介绍电网工程设计领域知识体系特根据资料整理了此次入行培训知识推文,希望能帮到带新囚的设计工程师

第四课:送电线路工程施工基础知识

送电线路工程施工基础知识

架空送电线路的施工,通常以施工先后为序主要分为:施工测量(复测分坑)、工地运输、基坑开挖、基础施工、接地体埋设、杆塔组立、通道清理及搭设跨越架、放线紧线、附件安装等步驟。

送电线路施工流程图如下:

复测分坑 → 工地运输 → 基坑开挖 → 基础施工 → 接地体埋设 →

杆塔组立 → 通道清理 → 搭设跨越架 → 放线紧线→ 附件安装

工地运输是指:装置性材料自工地集散仓库(材料站)运至沿线各杆、塔位的装卸、运输及空载回程等全部工作从基础施工箌附件安 装结束的整个送电线路施工过程都需要进行工地运输。

工地运输共分为:人力运输、拖拉机运输、汽车运输、船舶运输、索道运輸等五种

送电线路工程中施工损耗包括:从工地集散地仓库到现场的运输装卸损耗、保管损耗和施工损耗。送电线路主要材料的损耗率昰:

导线:平丘0.4%、山区0.6%、张力放线0.6%(不包括线路弛度和跳线长度);地线:0.3%(不包括线路弛度和跳线长度);绝缘子:2.0%;合成绝缘子:0.5%;塔材:0.5%;金具:1.0%

一般线路本体工程土石方工程项目主要包括:线路复测分坑、基坑挖方及回填、接地槽挖方及回填、尖峰及施工基面开挖等,流程图如下:

复测定位 → 平基 → 分坑 → 基坑开挖 → 接地沟开挖 → 基坑回填 → 接地沟回填

线路复测及分坑这一项目工程内容综合了复測桩位及档距测定坑位、坑界及施工基面,主、辅桩遗失或变动后的恢复平断面的校核,工器具移运等项目

送电线路测量工作包括:选线测量、定线测量、断面测量、交叉跨越测量和定位测量。

复测分坑时除检查中心桩位的准确性外,还需要钉立辅助桩钉立辅助樁是复查中心桩和分坑的一种条件。

(二)杆塔坑、电缆沟及接地槽的挖方(或爆破)及回填

送电线路土石方工程中根据土石方开采难噫和施工方法的不同,对各种土壤及岩石分为:普通土、坚土、松砂石、泥水、流砂、水坑、岩石等七类

杆塔基坑开挖的方法主要有:囚力开挖、机械开挖、松动爆破等。送电线路施工中遇有地下水或基坑积水主要采用:①排水法(人力排水或抽水机排水);②挡土和隔水装置法。

施工操作裕度是按基础底宽(不包括垫层)每边的增加量

基坑开挖时,基础坑深应以设计图纸的施工基面为基准拉线坑罙应以拉线基础中心的地面标高为基准;一般基础坑深度的允许误差为+100mm~-50mm,岩石基础的坑深允许开挖偏差为0~+100mm;基坑开挖超深超过规范标准时一般采取铺石灌浆的方法进行处理。

基础石坑回填应以石子与土按3:1比例掺和后回填夯实;基坑回填一般应分层夯实每回填300mm厚度夯实一次。

两接地沟间的平行距离不应小于5m决定接地电阻的主要因素是土壤电阻率,接地沟回填时应尽量选取好土不得掺有石块及其怹杂物,并需夯实

基础工程主要内容包括:预制基础,现浇基础岩石基础,灌注桩基础预制桩基础,人工挖孔桩基础护壁护坡挡汢墙及排水沟砌筑,混凝土基础防腐拉线棒防腐。

送电线路上用的基础型式有:装配式基础、混凝土和普通钢筋混凝土浇制基础、掏挖基础、机扩桩基础、爆扩桩基础、大板基础、岩石锚桩基础、钻孔桩基础、联合基础等

预制基础项目工程内容综合了基础坑口移动、吊裝、操平、找正、四周培土、工器具移运等项目。

预制基础主要包括有电杆用的底盘、卡盘和拉线盘

底盘是埋于电杆底部,承受电杆的丅压力并将其传递到地基上

底盘的安装通常采用吊盘法和滑盘法两种,底盘就位后应立即找正底盘上表面应与电杆轴线垂直,双杆的兩个底盘中心连线应与中心桩重合底盘找正后,应立即沿底盘四周回填土夯实

拉线盘是埋于土中的长方形钢筋混凝土预制构件,中部設一吊环与拉线联接金具相连接用于承受拉线拉力,是拉线的锚固部分拉线盘的形式有矩形和T形两种。

拉线盘的安装方法是将拉线棒、拉线环、拉线盘组装好用滑盘法将拉线盘沿木杠缓缓滑放到坑底。拉线盘在坑底一般为倾斜位置拉线棒靠坑边处依照设计规定角度挖槽,将拉线棒埋入槽内调整角度和方向符合要求后,即可填土夯实

卡盘承担电杆水平力,安装在电杆埋入部分的侧面卡盘形式采鼡长方形钢筋混凝土预制构件。

卡盘是用U形包箍卡固在电杆上埋于地下,其上面距地面应大于500mm一般为杆坑深的1/3。在电杆立好后回填汢夯实到卡盘的安装位置时进行卡盘安装,安装位置应呈水平状态并与杆身紧贴连接牢固卡盘安装在直线杆上时,应与线路平行并应茬电杆两侧交替埋设;卡盘安装在承力杆上时,应埋设在承力侧

1. 现浇基础项目内容划分:

(1)基础钢筋加工及制作

综合了钢筋的加工准備、截割、焊接、制弯、整理、捆扎等项目。

控制底板钢筋保护层要求 立柱钢筋绑扎成型

综合了砂石筛选、坑底铺石或铺石灌浆、铺石加澆混凝土、灰土垫层、操平、工器具转移等项目

(3)混凝土搅拌、浇制和商品混凝土浇制

综合了模板安装及拆除、钢筋组扎及安装、地腳螺栓(插入角钢)安装、筛洗砂石、混凝土搅拌及浇制(商品混凝土运输浇制)捣固、养护、基面抹平、工器具转移等项目。

综合了模板安装及拆除、筛洗砂石、搅拌浇制、捣固、养护、基面抹平、工器具转移等项目

现场浇制的混凝土基础按是否有受力钢筋分为:素混凝土基础和钢筋混凝土基础;按受力特点分为:刚性基础(台阶型)和柔性基础(板式);按模板设置分为:有定型模板的阶梯形和部分萣型模板的梯形等。

现浇基础施工的主要施工流程为:

基础开挖 → 垫层施工 → 钢筋骨架安装 → 支模 → 地螺(插入角钢)安装 →浇筑混凝土 → 养护 → 拆除模板 → 土方回填

模板是浇注混凝土基础时的模型浇制混凝土之前,首先在基坑内根据设计的基础外形和尺寸安置模板以便使浇制的混凝土基础成型。

模板分为模板本身和支撑系统一般基础模板的组成部分是:模板面、支撑结构、连接配件。安装模板时应莋到:上下应用人接应、随装随运、严禁抛掷

模板工程所使用的材料可以是:钢材、木材、铝合金、竹材。如果基础所处位置地质条件較好土壤稳定坚实,底层台阶有时也可以不用模板而是按基础外形和尺寸将土壤直接掏挖成型后浇注混凝土,称为土模

对C15强度等级嘚混凝土一般采用Ⅰ级钢筋(即A3钢);对C20强度等级的混凝土一般采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋。钢筋混凝土现浇基础常用的钢筋种类和符号如下表所礻:

钢筋一般采用集中加工然后运至现场进行安装或绑扎。钢筋加工包括:冷拉、冷拔、调直、除锈、画线及剪切、弯钩、绑扎、焊接、整理等程序

找正是指通过测量,控制和固定地脚螺栓(或插入角钢)的正、侧面根开对角线,坡度方向等以及各层模板交角点的位置和高程。

混凝土浇制工作主要包括:搅拌混凝土、运输混凝土(搅拌和浇制不在一处时如商品混凝土)浇注和捣固混凝土。

混凝土嘚搅拌一般情况下均应采取机械搅拌

混凝土下料时,其自由倾落高度超过2m时应采用溜槽、溜筒等措施,以避免混凝土离析

搅拌混凝汢时,应严格按照试验配合比中的材料规格和重量比配料混凝土强度等级表示混凝土的抗压强度大小。检查混凝土是否达到设计强度应鉯试块为依据;混凝土试块达到设计强度的时间正常为28天

由于混凝土的灌注是分层进行的,故要求分层捣固分层捣固厚度针对送电线蕗基础一般在300mm,并要求机械捣固

混凝土浇制基础,为了保护水泥水化作用的进行以便使混凝土硬化,并达到一定的强度混凝土浇注唍毕后,应在适当的温度下进行一定时间的养护

基础拆模时的混凝土强度,应保证其表面及棱角不损坏一般强度为245N/cm2。

基础拆模后应立即回填土并在基础外露部分加遮盖物,按规定期限继续浇水养护

垫层在基础的最下边,直接与地基接触起着传力和找平作用。送电線路基础常用的垫层有干铺块石垫层、块石并加浇砂浆或混凝土垫层、灰土垫层、混凝土垫层等类型

保护帽是为保护与基础连接处的塔材而浇制的混凝土部分。

直线铁塔之间距离组立后经检查合格即可随即浇制保护帽;耐张铁塔之间距离应在架线后方可浇制保护帽。

1. 岩石基础项目内容划分:

岩石基础的型式主要有嵌固式、承台式、直锚式掏挖基础、嵌固基础、岩石基础等属于原状土基础。

(1)承台式、直锚式岩石基础就是把锚筋直接锚固于灌浆的岩孔内借着岩石本身、岩石和砂浆间、砂浆与锚筋间的内力来抵抗上部结构传来的力,鉯保证结构稳定 (2)嵌固式岩石基础是将混凝土浇注到开挖成形的岩石坑内,使锚筋、混凝土与岩体结成整体

岩石基础施工的主要施笁流程为:

清基定孔 → 钻孔成孔 → 安装钢筋、地螺 → 浇筑混凝土 → 基础养护

(1) 清理施工基面,先定出各基础所在位置然后铲除覆盖层,使岩石完全暴露出

(2) 岩石基础的开孔可用钻岩机或人工打孔。不论采用何种方法均应保证岩石结构的整体件不受破坏。钻孔中要注意及時排出岩粉 否则岩粉会挤压在孔壁囚周, 使钻头难以拔出

(3)安装钢筋或地脚螺栓,尺寸及规格要符合设计要求

(4)灌注砂浆或混凝土,并分层捣固密实

(5)基础养护,与现浇混凝土基础的要求相同

1. 灌注桩基础项目内容划分:

灌注桩基础按钻孔方式及施工内容划汾为:人力推钻、机械推钻、桩基础混凝土浇灌。

(1)人力推钻、机械推钻

人力推钻及机械推钻这两个项目工程内容综合了:准备钻台、钻架、水、电源、护筒等装拆, 机具就(退)位泥浆池挖、填,钻孔供水,出土造浆,清孔吊装入孔找正,地脚螺栓安装 导管及漏斗装拆,砂石筛洗混凝土搅拌,浇灌 桩头凿除,平台抹面养护,工器具转移等项目

(2)桩基础混凝土浇灌桩基础混凝土浇灌这一项目工程内容综合了:模板安装及拆除、钢筋笼安装、地脚螺栓安装、砂石筛洗、混凝土搅拌及浇制(或混凝土运输及浇制)捣固、养护、基面抹平、工器具转移等项目。

2.灌注桩基础的分类及特点

灌注桩基础主要工序均在水下和地下作业并需日夜不停的连续作业。其特点是可以 较方便的实现机械化施工施工速度快;另外, 由于灌注桩基础基本不破坏原状土的自身强度承载能力很好。 灌注桩基础洳以桩身直径来区分一般可分为:大直径(直径大于1.2m)中等直径(直 径约为0.5~1.2m)小直径(直径小于0.5m)三 种。

灌注桩基础如以其形状来区汾一般可分 为:直头桩、底部扩大头桩(亦称扩底桩或钻扩桩)两种。底部扩大头桩的抗拔能力较大但施工难度也较大。灌注桩基础洳以地下水情况来区分一般可分为:无地下水(一般位于粘土中)和高地下水(一般位于卵石、砂、淤泥中)两种。

送电线路所用地下沝中成孔灌注桩基础有如下一些特点:

(1)数量相对较少往往几十公里线路也用不了几基,尤其在北方更少用

(2)每处所用桩的数量尐,正常线路每基塔仅用四个桩

(3)各组桩均位于对应的塔位处,互相之间距离较远

(4)灌注桩基础基本都以工程分包的形式包给有關的专业公司施工。

1.预制桩基础这一项目按打桩顺序和内容分为:打、送桩和接桩、截桩两项内容

(1)打、送桩 打、送桩工程内容包括:测量、放桩位线、准备打桩机械、移动打桩机、100m以内的

运桩、吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩、吊装送桩器、打送桩及拔放送桩器等項目。

(2)接桩、截桩 接桩、截桩工程内容包括:准备焊接工具、对接上下节桩、桩顶垫平放置接桩角铁、

焊接、溶制、运送、灌注胶泥、安放拆卸夹箍、截桩头等项目

预制桩基础施工主要工器具

预制桩有木桩、混凝土预制桩、预应力混凝土管桩、钢桩等。沉桩方法有:錘击法、 振动法等送电线路预制桩主要指混凝土预制桩。

(六)人工挖孔桩基础护壁

1.人工挖孔桩基础护壁这一项目工程内容 包括:现浇混凝土护壁的砂石筛洗、混凝土搅 拌、浇制护壁、养护及工器具转移等项目

2.人工挖孔桩基础是指人工掏挖较深的井 孔,然后浇筑钢筋混凝土而形成的基础为确 保施工安全,在人工挖孔时对孔壁四周需采 取护壁(如沉井法)和保证孔内通风及排水措施。在土质较好的山區人工挖孔桩孔深一般在10m左右,部分深度可达15m

(七)护坡、挡土墙及排水沟砌筑

1.护坡、挡土墙及排水沟砌筑这一项目 工程内容包括:材料移运、选料、砂浆配拌、 砌筑、找正、上浆、勾缝、混凝土护坡、挡 土墙的模板安装及拆除、钢筋组扎及安装、 搅拌浇制、养护、工器具转移等项目。

2.护坡、挡土墙的砌筑所用砂浆用量应按设计规定计算,如设计未做规定时其砂浆用量可按护坡、挡土墙体积的20%计列。

(八)混凝土基础及拉线棒防腐

1. 混凝土基础及拉线棒防腐

混凝土基础及拉线棒防腐这一项目工程内容包括:除垢、清洗、涂刷防腐漆(劑)工 器具转移等项目

(1)对埋入地下的混凝土基础及拉线棒表面进行除垢、清洗。

(2)混凝土基础一般防腐的是表面涂刷两遍沥青特殊防腐的是按设计要求表面涂 刷特殊材料。

(3)拉线棒防腐一般是表面涂刷两遍沥青清漆;三油二麻沥青防腐包括溶化沥青、 缠绕两遍麻片包、每层依次涂刷沥青

(九)基础工程装置性材料

基础工程装置性材料主要有:混凝土和砂浆的钢筋、水泥、砂、石子、水;预制基础底盘、卡盘、拉线盘、套筒;地脚螺栓;拉线棒、连接螺栓、连接金具等。

接地安装这一项目工程内容综合了:将已 加工好的接地极(钢管或角钢)打入土中接 地体展开敷设,降阻剂拌合、缠包后敷设接 地电阻测定,接地体连接高空引下线的安装及 工器具移运等项目

线路防雷装置的作用是用于防直击雷,它 主要由接闪器、引下线和接地体三部分组成位于导线上方的架空地线即是架空线路的接

闪器;引下线和接地体总称为接地装置,其作用 是将接闪器承受的雷电流引入大地并通过接地体向大地扩散,以保护送电线路的正常运行

接地体是指埋入地中并直接与大地接触的金属导体,按照敷设方法的不同分为水平 接地体和垂直接地体。水平接地体一般采用圆钢或扁钢;垂直接地体垂直敷设于地中一 般采用角钢或钢管。

降阻剂是为了降低接地电阻节约钢材用量,通常可在接地极周围施加具有一萣导电 性能的材料这类材料统称降阻剂。

接地槽开挖及接地线焊接

地面组装是杆塔组立前按照组装图在地面先装配杆塔本体及横担铁件、金具、绝缘 子等。组装的关键是熟悉图组装前应先核对杆塔编号、杆段尺寸及其编号、穿钉位置及方向是否与图规定相符合,然后確定安装方向及位置等

1.送电线路常用的杆塔组立方法有:整体组立、分解组立、特殊组立。 整体组立杆塔的优点是大部分组装工作可以茬地面上进行高空作业量少,施工比较安全方便适合流水作业,速度快其缺点是整体分量较重,需相应配备重型工器具施 工时占哋面积较大。整体组塔时基础混凝土强度应达到设计强度的100%。

分解组立杆塔的优点是工器具比较简便施工地形、场地面积受限较小。其缺点是高 空作业量大进度稍慢,安全性较差分解组塔时,基础混凝土强度应不低于设计强度的

2.杆塔工程包括混凝土杆组立、钢管杆組立、铁塔之间距离组立、高塔组立、拉线制作及安装、 接地安装等定额节

混凝土杆组立按组立内容划分有混凝土杆组立、钢环圈焊接忣混凝土杆封顶等两个定额节。

1)混凝土杆分类及构造

混凝土杆按杆的根数分有单杆、双杆和三联杆;按加工方法分有普通钢筋混凝土电杆和预应力钢筋混凝土电杆 钢筋混凝土电杆多采用环形截面,有空心圆式(等径杆)和圆锥式(拔梢杆)

混凝土杆的组装包括排杆、連接及组装。

①排杆:组装的关键是熟悉图排杆前,首先应根据图核对杆段规格、型号并对杆 段进行外观检查,是否有麻面、露筋、裂纹、杆身弯曲等;对于双杆组装前要测量上下 根开距离。

②连接:连接的方法有法兰连接、焊接和插接三种通常采用的是钢圈焊接,焊接后 应做防腐处理

③组装:混凝土杆地面组装程序一般先装导线横担,再装地线横担、叉梁、拉线抱箍、 爬梯抱箍、绝缘子串等

混凝土电杆由于其自身重量大,又是细长杆件组立时要同时考虑起重工具的受力和电杆本身的强度,防止因起吊振动和弯曲而使电杆产苼裂纹钢筋混凝土电杆的组立主要以整体起吊为主,通常采用的是倒落式人字抱杆整体起

倒落式人字抱杆整体起立法是送电线路整竝杆塔的常用方法,该方法的主要原理是: 起吊钢丝绳通过人字抱杆顶部连接电杆随着起吊钢丝绳牵引,带动抱杆绕其跟部做圆周 运动同时使电杆也随之绕其跟部做旋转而起立;随着电杆起立,抱杆逐步倾斜达到一 定角度后,抱杆脱帽倒下故称为倒落式人字抱杆。

倒落式人字抱杆整体起立电杆时应注意:

① 制动:制动装置设在杆顶侧的杆身延长线方向上一般距杆坑为1.1~1.2倍的杆高处。

②牵引:牵引哋锚对准线路中心线距杆坑为杆塔高度的1.5~2.0倍左右。一般在抱 杆起动时总牵引钢丝绳对地夹角不大于15°;牵引地锚中心、人字抱杆中心、杆身中心 和制动地锚中心,必须在同一直线上。

③临拉:临拉对地夹角不得大于45°,一般临拉地锚距杆坑不小于杆高加5m。

④抱杆:抱杆的高度可等于杆塔结构重心高度的0.8~1.0倍一般抱杆的长度为杆塔 高度的1/2。抱杆起始对地夹角一般取55°~65°之间,抱杆跟部距电杆根端为4m咗右

⑤吊点:吊点数量应按起吊过程中杆身承受的最大弯距不超过杆身容许弯距来确定。 一般15m及以下的电杆可采用单吊点;18m~24m采用双吊点;27m~36m采用三吊点;36m以上采用四吊点。

钢管杆与铁塔之间距离相比具有占地小、施工周期短的特点但对基础要求高。目前钢管杆以拔梢杆居多可分成几段,连接形式有圆盘法兰连接、正12边形插接等材料采用Q345,并进行稀土热镀锌

钢管杆组立正常采用吊车分解组立或整立;地形条件受限制,吊车不能进场时可采 用倒落式人字抱杆法整体组立,方法同水泥杆组立

铁塔之间距离组立按塔的高度划分铁塔之间距离组立和高塔组立两个定额节。 铁塔之间距离组立这一项目工程内容综合了:点配料、地面支垫、组合、现场布置、吊装、塔身調整、螺栓紧固及防松防盗、零星补刷油漆、清场和工器具移运等项目

铁塔之间距离由塔头、塔身和塔腿三部分组成,塔头形状决定塔型塔头型式又取决于导地线的布置和导线的回路数等。 铁塔之间距离杆件连接以螺栓连接为主

2)铁塔之间距离的组立:包括对料、地媔组装和起立

①对料:铁塔之间距离在组立前,先根据铁塔之间距离结构图在地面上进行塔料清点称为对料。

②地面组装:塔材按照图紙的规格、数量对齐后将铁塔之间距离在地面组装成整体或分段分 片组装,如受地形限制也可以采用单件吊装

③起立:整体起立与混凝土杆起立方法类似;分解组立主要采用外拉线抱杆分解组立 方式(地形条件受限制,外拉线无场地时采用内拉线)。 外拉线抱杆分解組塔法是指抱杆根部依托主材固定(内/外悬浮抱杆)或座地固定(座地式冲天抱杆)抱杆顶部外拉四根拉线用以平衡水平力的方法。 外拉线较内拉线相比拉线的受力均匀、抱杆下压力小、较为稳定可靠;缺点是占用场地大、地锚多、拉线长。

塔脚板的安装:塔脚板安装湔要先核对基础的根开尺寸,如有差错应先进行处理; 各条塔腿要分清对应。塔下段的安装:其方法可采用吊车吊装、小抱杆吊装或矗接用组塔抱杆组立;塔身下 段组装好后将抱杆座装于选定的主材上。

提升抱杆:在已装好的塔段主材节点处挂提升抱杆滑车组用机動绞磨牵引提升,外 拉线同步控制抱杆上升偏斜;提升后固定好抱杆底部承托和外拉线开始下一步吊装。

组装塔身及塔头:先吊装塔身忣塔头的各个分部件然后再提升抱杆,如此反复循环 直到组装完毕。

降抱杆:其方法与抱杆提升相同顺序方向相反。

拉线制作及安裝这一项目工程内容综合了:拉线长度实测、丈量与截割拉线上下端头制作,拉线安装及调整工器具移运等项目。 拉线用来抵消作用茬杆塔上的荷载以减少杆塔本体材料的消耗量,降低造价 拉线上端连接杆塔称为上把,下端包括拉线环、拉线棒称为下把拉线上把鼡楔型线夹或压接式线夹与杆塔包箍连接,下端用UT型线夹与拉线棒相连 拉线的材料通常采用镀锌钢绞线,根据受力大小采用不同截面和單根、双根拉线杆塔组立后拉线调节应受力均匀、不得过紧或过松。拉线金具的类型有楔型线夹式或压接式

最重要且出事故较多的工序注意了!

架线施工是送电线路工程的重要工序之一,是整个线路施工中技术性最强、高空作业最多的一个工序它的任务是将导、地线按设计要求的架线应力架设于已组立的杆塔上。其工艺流程如下:

布线 → 绝缘子串和放线滑车安装 → 通道清理→ 跨越架搭设

→ 导引绳人力展放→导、地线机械展放 → 导、地线压接受→ 紧、挂线 → 附件安装

(一)架线前的施工准备

架线前的施工准备工作主要包括以下内容:

架線施工的首要准备工作是清除线路走廊内的障碍物这些障碍物包括走廊内的树 木、房屋、按规程要求需拆迁的电力线、通信线等。

包括放线时张力场和牵引场的场地准备紧线作业场的场地准备、以及耐张塔挂线的场地准备等.

所谓布线就是将导地线盘按照放线段长度、交叉跨越情况、交通运输条件等,布置在 规定的位置上使其合理的分配在放线段内,以求接续管和剩余线最少同时还要保证紧 线后接续管不落在不允许接头的档内。

跨越架一般有以下几种架构:

单面跨越架是在靠近被跨越物的一面搭设纵向的单面跨越架。一般多用于要求保护宽度不大、高度较低的一般跨越物

双面跨越架是在被跨越物的两侧,各搭设一面纵向的跨越架并封顶

桁架式跨越架是在被跨越粅的两侧各搭成一个或独立或形成整体的立体桁架,以增强跨越架整体的稳定性其顶面一般用毛竹封顶。

如吊桥(索)跨越架利用新建线路铁塔之间距离或站立抱杆,在被跨物上方顺着新建线路方向先拉上承力绳索,再在承力绳索之间横向设置多根吊桥或吊索,等於在新建导、地 线的垂直下方设置一层保护网防止导、地线落下碰及被跨越物。此类跨越架适用于不停 电跨越、大高度跨越和密集居民區、铁路网等不适宜一般跨越架搭设的跨越物

按照使用材料的不同,跨越架可分为:杉木架、毛竹架、钢架;钢跨越架有组合钢管 式、鐵柱式和铁塔之间距离式三种

跨越架的搭设,按搭设时被跨越物是否带电可分为不带电搭设和带电搭设两种。 跨越带电线路施工前應向运行部门书面申请退出重合闸。 具有下列特点之一的跨越需要特殊处理属于大跨越:

(1)被跨运行电力线架空地线高度大于30m;

(2)被跨电力线电压等级为330kV及以上;

(3)跨越交叉点下有河流、水塘或其它复杂地形;

(4)线路交叉角小于30°或跨越宽度大于70m。

在架线施工过程中耐张杆塔可能出现单侧受力状态,为了抵消紧挂线时导、地线产生的部分拉力减轻杆塔不平衡受力,对杆塔不平衡受力侧应安装臨时拉线一般每相导线或地线横担设置一根临时拉线,拉线规格视导、地线架线时应力大小而定

目前常用的放线方法有:非张力放线法和张力放线法。

非张力放线是在220kV及以下架线施工中较常用的放线方法它不需要大型的专用设 备,操作方法比较简单但放线时导线磨損难以完全避免,需用大量的劳动力施工效率 较低。尤其在山区难以保证导线的放线质量适用于对架空线的磨损要求限制不太严格的 線路工程。

非张力放线分为人力牵放、畜力牵放、行走机械(如拖拉机、汽车等)牵放和固定机 械通过牵引绳展放等其共同的特点是:茬线轴上不对架空线施加张力,即在地面上直接拖线

张力放线是利用牵引机、张力机等施工机械展放导地线,使导地线在展放过程中离開 地面和障碍物、呈架空状态的一种放线方法其中光缆、330kV及以上线路必须采用张力架线。

(1)放线区段及牵张场

张力放线的每个放线施笁段不受设计耐张段限制可在超过一个耐张段或不足一个耐张段的放线区段内进行。放线区段的长度主要根据放线区段内的放线滑车數量确定,导 线通过的放线滑车越多可能受损伤的程度就越大。此外在确定放线区段的长度时,还 应考虑放线区段的地形、高差、通信、综合放线效率、牵引机额定出力等因素

根据经验,放线段的理想长度为15个滑车的线路长度一般情况下平均导、地线按6km一处计算。當牵引场设置有困难时也不宜超过20个滑车。 牵张场是放线区段一端的牵引场和另一端的张力场的两个场地总称张力放线时,在放线区段的一端设置张力场放置大张力机、小牵引机、导地线线盘;在另一端设置牵引 场,放置大牵引机、小张力机、牵引绳盘

选择牵张场哋时,应考虑选在地形平坦开阔、交通方便的地点;不宜选在有重要跨越 或跨越较多的地点不宜选在导地线不允许接头档内,不宜选在楿临杆塔悬点与牵张机进 出线点高差较大的地点

为减少转场次数、方便导引绳和牵引绳循环使用,牵张场一般按跳跃方式前进;如一 个區段放完后张力场不转场、原地掉头,牵引场转到下一区段接着展放

导引绳采用人力展放,方法与非张力展放导线相似导引绳贯通整个放线段的所有放线滑车后,收紧升空两端在牵张场锚固好;导引绳的用途,是为下一步张力展放牵引绳用

牵引绳盘放置在牵引场嘚小张力机放线架上,牵引绳头绕过小张力机轮盘后引到 小张力机前方并与牵引场侧的导引绳锚固 头用旋转连接器相连;张力场侧的导引绳锚 固头绕进张力场的小牵引机轮盘内。

牵引绳的用途是为下一步张力展放导地线用。

地线以前的放线方式是在放导线前提前 采用囚力展放方式先将地线放通,近年来主要是采取与导线同步进行张力展放的方式原 理与张力展放导线相同。

在张力场先用尼龙绳绕在夶张力机轮上,一端与导线头连接开动张力机将导线带 绕到大张力机轮上,导线头绕出大张力机轮并通过旋转连接器和牵引走板与张仂场的牵 引绳锚固头相连。

在牵引场将牵引场的牵引绳锚固头绕进大牵引机的轮盘上,并接入大牵引机后面的 回绕盘架

一切准备就绪後,导线盘→导线→大张力机→主牵引绳→大张力机→主牵引绳回绕盘架形成一条完整的放线系统,大牵引机回抽牵引绳、大张力机带張力松放导线逐步 将放线段内贯通的牵引绳替换成导线。导线是带张力腾空展放以一根牵引绳同时牵放四根分裂子导 线,称为“一牵㈣”放线;同理有“一牵一”、 “一牵二”和“一牵六”等放线方式;采用何种放线方式,与放线张力的大小和牵张设备的构造能力直接相关

张力放线的主要目的是避免导线与地面磨擦损伤,减轻线路运行中的电晕损失及对通 信、无线系统的干扰;张力放线能保证质量、速度快、工效高;能减少走廊内青苗损失

导地线在生产厂制造时,其长度是有限的因此架线时必须把分段的导、地线连接起 来。此外在转角塔或耐张塔,要求耐张压接;导地线损伤超标时也要进行割断压接。 连接方法按使用的工具和作业方式的不同分为钳压连接、液压连接和爆压连接,目

前主要采用的是液压连接

钳压连接是将钳型接续管用钳压器把导线进行直接接续。主要原理是利用钳压器嘚杠 杆或液压顶升的方法将力传给钳压钢模,把被连接导线端头和钳压管一起压成隔状凹槽 借助管壁和导线的局部变形,获得摩擦阻仂从而达到把导线接续的目的。该方法适用于 中、小截面导线的直线接续

液压连接是将液压管用液压机顶压钢模,把压接管和导地线壓成规则形状的整体 液压施工完毕,经检验合格须打上操作者的钢印代码,并填写施工记录

爆压连接的原理是:缠包在压接管外壁嘚炸药,在爆炸瞬间产生巨大的爆炸荷载(高 压气体)压接管在爆炸荷载作用下,受到压缩产生塑性变形将管内架空线握紧,从而 达箌连接的目的

由于爆压连接受炸药性能、人工操作水平和天气影响,压接质量不稳定又会造成环境污染,目前架空线路一般不采用此方式连接

紧线是将展放贯通的导地线,按照设计的应力或弧垂拉紧以满足所要求的对地距离、 交叉跨越距离,以及使导线与地线之间保持一定的距离

1. 紧线前的准备工作

(1)紧线区段的划分 当采用非张力放线时,一般均以耐张段作为紧线区段在耐张塔进行紧线操作;當采用张力放线时,一般均以放线区段作为紧线区段尽量在直线塔上进行紧线操作,而在耐张塔上进行平衡开断挂线

(2)耐张塔的补強 当以耐张塔作为紧线操作塔或锚线塔时,应设置临时拉线作为对耐张塔的补强。

(3)紧线场地的布置及其它准备工作 包括紧线场地的岼整、各种设备的布置、导地线的检查、通信联络畅通等

根据每次收紧架空线的根数不同,紧线方式分为单线法、双线法和三线法等

(1)单线法是紧线施工中最常用的方法,每次只收紧一根导线所需紧线绳索、工 器具较少,但紧线时间较长

(2)双线法适用于两根架涳线同时一次操作紧线,两根架空地线同紧、双分裂导线 同紧和单导线的两连线同紧都采用双线法。

(3)三线法用于三根架空线同时一佽操作紧线一般线路的三相导线同紧、三分裂 导线的同紧等,都采用此种紧线方式

紧线的顺序一般是先紧地线、后紧导线;导线紧线嘚顺序一般是:先紧中相导线、后 紧边相导线。

紧线时一边收紧导线一边观测弧垂,待弧垂将要接近规定值时放慢牵引收紧速度, 以便于弧垂观测

紧线时为保证所有档弧垂都满足要求,一般采用“紧—松—紧”的方法即:先收紧, 使离紧线端最远的观测档弧垂满足規定值要求此时,离紧线端近的观测档弧垂一般会小 于规定值;第二步再放松紧力使紧线段中间的观测档弧垂满足规定值要求;最后洅次收紧,使离紧线端最近的观测档弧垂满足规定值要求

张力架线施工中的过轮临锚起的是控制已紧线段驰度的作用。

附件工程主要是架空线路构件中绝缘子和金具部分定额划分有:绝缘子串悬挂、导线悬垂线夹安装、均压屏蔽环安装、防振锤及间隔棒安装、重锤安装、阻尼线安装、阻冰环安装等七个定额节。

目前我国生产的绝缘子按其结构型式有针式绝缘子、盘形悬式绝缘子(瓷质、钢化 玻璃)棒形悬式复合绝缘子、陶瓷绝缘横担等。35kV及以上电压等级的送电线路中常用的 是盘形悬式绝缘子和棒形悬式复合绝缘子

送电线路上所用的絕缘子串是绝缘子和金具的组合。

绝缘子和金具在直线杆塔上组合成悬垂串悬垂串在正常运行时仅承受导线自重、冰重和风压,在断线倳故时还要承受断线张力。一般情况下采用单联悬垂串即能满足设计要求,但当大跨越、大垂直档或重冰区导线机械荷载很大、超过單联串 允许荷载时采用双联或多联悬垂串。V形悬垂串还可以控制绝缘子串的风偏角解决摇摆角过大的问题。

绝缘子和金具在耐张杆塔仩组合成耐张串耐张串除承受导线自重、冰重和风压外,还要承受正常运行和断线两种情况下的顺线路方向导线张力

耐张、转角和终端杆塔两侧导线用跳线连接,为限制跳线的风偏角 经常采用跳线串固定跳线,保证跳线对杆塔空气间隙的要求线路跳线安装后,任何氣象 条件下跳线均不得与金具相摩擦碰撞。

每串绝缘子的片数是根据线路的额定电压按绝缘配合条件选定的

3. 绝缘子串上的金具

将绝缘孓连成串的金具主要是联结金具,它将一串或多串绝缘子串连接在杆塔横担 上联结金具分为专用联结金具和通用联结金具两类。专用联結金具是直接用来连接绝缘子的其连接结构尺寸与绝缘子相配套,如球头挂环、碗头挂板、直角挂板等;通用联结金具适用于各种情况嘚连接并以荷重划分等级,等级相同的金具具有互连性

4. 绝缘子串及放线滑车悬挂

首先按施工图规定将绝缘子、金具和放线滑车组装成串,在放线之前将绝缘子、金 具和放线滑车串悬挂在杆塔的横担上。

绝缘子串和放线滑车的悬挂方式有人力提升法和绞磨提生法两种 茬张力放线时,施工前施工技术员必须对转角耐张塔进行预倾斜计算后选用滑车挂

悬式绝缘子串安装是指:直线杆塔(包括直线转角戓直线换位塔)上的导线悬垂绝缘 子串。工程量分别按其结构类型即单串、双串、V形相数统计

(二)导线线夹及导线缠绕预绞丝线夹安裝

1. 导地线线夹种类及特点

送电线路上的线夹按结构分为悬垂线夹和耐张线夹,按使用部位分为导线用线夹和避 雷线用线夹

悬垂线夹主要鼡来悬挂导地线在直线杆塔上及悬持跳线于绝缘子串上。

1)U形螺丝式悬垂线夹

U形螺丝式悬垂线夹是利用两个U形螺丝压紧连接片使导地线被固定在线夹的船体 中,线夹体由挂板吊挂线夹转动轴和导地线在同一轴线上,回转灵活

2)加U形挂板悬垂线夹

加U形挂板的悬垂线夹线槽直径较大,改变了悬挂方向适用于安装大截面钢芯铝绞

线或包缠有预绞式护线条的钢芯铝绞线。

3)加碗头挂板悬垂线夹

加碗头挂板的懸垂线夹可以缩短绝缘子串长度、减少挂板弯距适用于安装大截面的 钢芯铝绞线或包缠有预绞式护线条的钢芯铝绞线。

线夹船体及连接爿以铝合金铸造而成无挂板,悬挂点位于导线轴线上方这种线夹 强度高、重量轻、磁损小、适用于安装中小截面的铝绞线及钢芯铝绞線。

5)垂直排列双悬垂线夹

线路采用双分裂导线且垂直排列时由相适应的两个普通线夹的船体吊挂在一付整体 钢制挂板上构成。双线夹鈳以单独在挂板上转动受到风荷载时,线夹与绝缘子一起摆动

耐张线夹主要用来紧固导地线的终端使其固定在耐张绝缘子串上,耐张線夹承担导地 线的全部张力也可作为导电体。

耐张线夹按结构和安装条件的不同可分为两类:

第一类:承受拉力、但不作为导电体。這类线夹可以重复使用如螺栓型耐张线夹、楔型耐张线夹等。

第二类:承受拉力、还作为导电体这类线夹不可以重复使用,如NY、NB型耐張线夹等

螺栓型耐张线夹是借助U形螺丝的垂直压力与线夹的波浪形线槽所产生的摩擦效应来固定导线。

①倒装式螺栓型耐张线夹:充分利用了线夹曲度部分产生的摩擦力从而减轻了U形 螺丝的承载应力,提高了线夹的握力减少了U形螺丝的数量。安装时在导线外层先缠 繞宽10mm、厚1mm的铝包带1~2层,缠绕方向应与外层导线绕向一致

②冲压式螺栓型耐张线夹:以钢板冲压制造的倒装耐张线夹,其U形螺丝向上安裝适用于安装小截面铝绞线及钢芯铝绞线。

③铝合金倒装式螺栓型耐张线夹:以铝合金代替可锻铸铁线夹重量减轻,握力增大适用於安装中小截面铝绞线及钢芯铝绞线。

楔型耐张线夹利用楔的臂力作用使钢绞线锁紧在线夹内。当钢绞线受力后楔子和 钢绞线同时在線夹筒内向小口处挤移,愈拉愈紧

①楔型耐张线夹:用来安装钢绞线、坚固避雷线或作为拉线杆塔上的拉线上把。楔型 耐张线夹安装和拆除均较方便线夹内安装好钢绞线后,线夹出口处的尾头和主头用铁丝 绑绕两道并用钢线卡子卡固。

②楔型UT形耐张线夹:楔型UT形耐张線夹由楔母、楔子和具有一定调整范围的长U 形螺丝组成通过其丝扣可调节长度,一般安装在拉线杆塔的拉线下端与拉棒相连便于 拉线嘚安装固定和松紧调节。

③不可调式楔型UT形耐张线夹:用于拉线的上把与杆塔连接其U形螺丝不能调节长度,主要作用是固定拉线、减少連接金具

压缩性耐张线夹由铝管和钢锚组成,钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯然后套 上铝管,以压力使金属产生塑性变形从洏使线夹和导线结合为一整体。耐张线夹承受导 线的全部拉力其机械强度是与导线的计算拉断力相配合的。

压缩性耐张线夹可采用液压戓爆压压缩后不仅承受导线的全部拉力,还作为导电体

用具有弹性的高强度铝合金丝,按规定根数为一组预制成螺旋状的预绞丝护线條包缠在导线外层,装入悬垂线夹内以增加导线钢度,减少导线在线夹出口处的弯曲应力和磨损

(三)均压环、屏蔽环安装

均压环昰电气性保护金具,是用来均匀绝缘子上的电压分布

均压环也是电气性保护金具,是用来降低金具上的电晕强度

(四)防振锤、间隔棒安装

防振锤是防微风振动的保护金具,它由一定重量的重锤头、具有较高弹性和强度的镀锌钢绞线和线夹板组成

防振锤的线夹板有两種结构形式:

(1)绞扣式单螺栓固定型线夹防振锤

(2)双螺栓固定式线夹防振锤

防振锤一般安装在悬点两侧附近,安装数量与悬点高度、檔距及风速有关当档距较大、悬点较高、风的输入能量很大而振动强烈时,安装一个防振锤不足以将能量消耗到足 够低的水平这时就需要装多个防振锤。

间隔棒使用在分裂导线上间隔棒的作用是固定保持各相分裂子导线排列的几何形状距离并有防振作用,防止分裂导線之间的鞭击抑止微风振动和次档距振荡。

重锤由重锤片、重锤座和挂板组成重锤片采用生铁铸造。重锤通过挂板连挂在悬垂 线夹下方能有效控制悬垂串上扬、下坠力较小和悬垂串对塔身的风偏间隙。

阻尼线是一种消振性能很好的防振装置它采用一段挠性较好的钢絲绳或与导线同型 号的绞线,平行的敷挂在导线下面并在适当的位置用U形卡子或绑扎的方法与导线固定, 沿导线在线夹两侧形成递减形垂直花边波浪线

电缆的内护套,按材料可分为金属和非金属两种;交联聚乙烯绝缘电力电缆的载流量 比充油电缆大交流单芯电力电缆鈈得单独穿入钢管内,铠装电力电缆的铠装层应采用单 点直接接地电缆护套感应电压与电缆长度成正比关系。

电缆外护层具有“三耐”昰指:耐寒、耐热、耐油 电缆预试验包括:电缆护层试验、纸绝缘电缆潮气校验、充油电缆的耐压介质损耗、采取油样试验。 电缆交接試验是电缆敷设完成后进行的试验包括:电缆主绝缘(直流或交流耐压)试验、电缆参数测定、波阻抗试验、电缆护层试验及充油电缆嘚油试验。

电缆敷设常用的敷设方法可分为:人工敷设、机械化敷设、人工和机械相结合等几类 电缆线路的敷设方式有一般有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、沟道敷设、隧道敷设等。

直埋电缆具有:经济、便于埋设、施工速度快、适用于郊区和车辆通行不太频繁的道 路等优点

敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要应采用阻燃电缆,阻燃电缆具有遇 火燃烧范围小而且离火能自熄的特点。

电纜接头的抗拉强度一般不得低于电缆强度的70%以抵御可能遭到的机械应力。敷 设电缆时在中间和中间头附近应留有1~1.5m的备用长度

为防止雷电波的入侵,要求在电缆与架空线的连接处装设阀型避雷器

以上内容转载自‘电力勘测设计及施工运维’公众号!

输电线路设计群: 變电设计交流群:

需加入输变电工程三维设计交流微信群的伙伴可添加微信:chinaepdi 邀请加入,请请注明单位+专业+三维设计

}

我要回帖

更多关于 铁塔之间距离 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信