原标题:最近遇到了一次配电箱怎么接地漏电的问题该如何排查?
最近遇到了一次配电箱怎么接地漏电的问题一家男人装店铺老板喊我去看看她家的电,说是她被电叻一下手好麻。
据了解她家的插座跳闸后去合闸时被电的。她说是被配电箱怎么接地外壳电的我直接用电笔测量配电箱怎么接地外殼,发现电笔氖泡亮了一下就灭了停了一小会儿,我又用电笔测了一下外壳电笔氖泡还是亮了一下就灭了。看来配电箱怎么接地外壳確实存在漏电的情况于是我小心的拆开配电箱怎么接地外壳去检查接地情况。里面地线接线柱紧固的都很好接线柱与电箱外壳紧固的吔良好。因为她合闸时碰到的应该是电箱盖的金属部分于是我又检查电箱盖的接地螺栓情况,发现螺栓已经松动于是我直接紧固好电箱盖这边的接地螺栓,把盖还原再用电笔测量,氖泡已经不亮了后又实验多次,都没有再亮
从这次维修以后,店老板说再也没有被電过而且从那以后,那个经常跳闸的插座也没再跳过闸分析原因为电箱盖和电箱都有漆,虽然接触在一起但因为油漆可能会接触不恏。虽然电箱已经可靠接地但电箱盖全靠那条接到接线柱的接地线接地,接地螺栓松动以后就不会可靠接地了。不能好好接地又在通电导体周围,肯定会产生一部分感应电很可能就漏电了。至于电箱盖的电从哪里来小编说的也不一定准,有待进一步求证