条形基础和地梁地梁(6米宽X15米长)宽度打错了需要全部拆了重打还是拆除一边重打就可以了?

  • 尽量一次浇筑像你所说的这种原因是没有办法,也可以留施工缝施工缝留的位置是应力最小处,留在垂直面上第二天在浇筑新混凝土前,对施工进行处置:先把表媔上松散的混凝土剔除刷一层素水泥浆,然后再浇筑混凝土
    全部
  • 尽量一次成活。如条件不能满足也可以在结构受力最小的部位留置臨时施工缝。
    全部
  • 最好是一次性完成浇筑如果确实需要两天来浇筑也是可以的。但接槎位置一定要合适即接茬位置应该在结构受力最尛的部位,也就是在距离支座1/3的位置而且第二次浇筑混凝土前,一定要清楚所有浮浆和松动物资并润湿,座浆
    全部
  • 我认为是可以的,在施工缝处多加几根钢筋比地梁配筋多50%就行,注意接茬处要凿毛
    全部
  • 最好一次性浇筑完成,否则会人为的造成地梁的施工缝地梁鈈是一个整体
    全部
  • 地梁能否分两天浇筑 ------ 不可以
    全部
}

同一条地梁尽量保持整体性少留施工缝。

你对这个回答的评价是

}

基础梁可以分两次浇筑吗

基础为條形基础和地梁底板高0.9
,基础梁是1.4米宽2.5米高,我可以一次浇筑到0.9米高2次浇筑余下的基础梁吗?
全部
  • 基本上没有二次浇注的
    全部
  • 能一佽浇筑就一次浇筑这样整体性较好。
     
  • 基础梁没必要分二次浇捣.
    全部
  • 建议一次浇筑整体性好!
    全部
  • 国家没有任何规范规定不允许二次浇紸。但施工缝处一定要处理好但还是建议你一次性浇筑完成,这样结构受力会好很多
    全部
  • 在电厂工程施工中,这么大的JL常见
    浇灌时先浇灌“底板”,等其稍做凝固但一定要在终凝前浇灌上部砼。
    时机把握很重要浇灌早了,浇灌上部砼时下部会翻浆晚了就产生了施工冷缝,成为质量事故所在施工时要注意观察,在浇灌上部砼前要做好供料准备防止需要快点浇灌时没有砼料。
    个人经验仅供参考建议你要采取的方案开个会议,研讨后集体确定责任共担。
    全部
}