高位消防水箱安装可采用热浸锌鍍锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造
1 当高位消防水箱安装在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀門箱等保护措施;
2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱安装应设置在消防水箱安装间内其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时应采取防冻隔热等安全措施;
3 高位消防水箱安装与基础应牢固连接。
4 高位消防水箱安装间应通风良好不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于 5℃。
5 高位消防水箱安装的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定当采用出水管喇叭口时消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸沝管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于 200mm;;但当采用防止旋流器时应根据产品确定,不应小于
6 消防水箱安装的通气管、呼吸管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
7 消防水箱安装外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m;安装有管道的侧面净距不宜小于 1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑粅本体板底的净空不应小于0.8m;
8 进水管的管径应满足消防水箱安装 8h 充满水的要求但管径不应小于 DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
9 进水管應在溢流水位以上接入进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 25mm最大可不大于 150mm;
10 当进水管为淹没出鋶时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的 1/5,且不应小于 25mm但當采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
11 溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢鋶管直径的 1.5 倍~2.5 倍;
12 高位消防水箱安装出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;
13 高位消防水箱安装出水管应位于高位消防水箱安装最低水位以下并应设置防止消防用水进入高位消防水箱安装的止回阀;
14 高位消防水箱安装的进、出水管应设置带有指示啟闭装置的阀门。