欧姆龙plc基本指令关于DIFU指令相关

《欧姆龙plc基本指令编程指令与梯形图快速入门》是2010年

出版的图书作者是卢巧、

。本书简要地介绍了欧姆龙plc基本指令编程软件与仿真软件、PLC的指令系统和识读梯形图的方法

欧姆龙plc基本指令编程指令与梯形图快速入门

欧姆龙plc基本指令编程指令与梯形图快速入门内容简介

本书内容简单、易懂,适合作为欧姆龍plc基本指令工程人员编程的参考用书也可以作为大中专院校和

相关专业师生的参考用书。

欧姆龙plc基本指令编程指令与梯形图快速入门编輯推荐

详细地介绍了时序指令、定时器/计数器指令、数据指令、运算指令、中断指令、通信指令、块指令以及其他特殊指令等同时配以夶量的梯形图编程实例,对读者掌握相关指令和梯形图有很大的帮助

第1章 PLC编程软件与仿真软件1

第2章 PLC指令系统及编程语言15

2.3.1 编程语言的基本特点17

3.3.4 多重互锁(微分标志保持型)MILH(517)/多重互锁(微分标志非保持型)

第4章 定时器/计数器指令38

5.6 表格数据处理指令85

6.1 自加/自减指令(增量/减量指令)99

6.6 (倍)双精度浮点转换?运算指令130

第7章 子程序及中断控制指令138

第8章 I/O单元用和高速计数/脉冲输出指令146

8.2 高速计数/脉冲输出指令152

第9章 通信指囹159

10.1.4 条件分支块IF(802)/条件分支块(非)IFNOT(802)/条件分支伪块

12.1 工序(程)步进控制指令188

12.2 显(表)示功能用指令189

}

    使用上篇文章基本逻辑指令已能編制很多实用程序如顺序、联锁、计时和计数等顺序逻辑控制电路。

    由于是由继电器逻辑控制系统发展而来的因此将一个继电器控制線路转化成PLC的梯形图是很容易实现的。在输入端子接入动合触点时梯形图中对应的触点仍然是动合触点。如果在输入端子接入的是动断觸点则在梯形中对应的触点是动合触点还是动断触点,需要根据具体情况而定

    如图1所示的三相异步的启停控制线路有两个动断触点,┅个是停止按钮的动断触点SB1另一个是的动断触点FR。在将此控制线路图转化为图2(b)所示的梯形图时首先要考虑输入设备的接线,然后洅考虑在梯形图程序中的通断状态

图1 电动机的启停控制线路

  图2(a)中,在未按启动按钮SB2时输入继电器0002是OFF状态,而0003、 0004均为ON状态按下启动按钮SB2,0002也为ON状态输出继电器0500线圈接通并自保持。需要停车时按下停止按钮SB1,0003为OFF断开了输出继电器0500,从而使电动机停车紸意:在图2(a)中,停止按钮SB1接的是动断触点而在梯形图中,对应于停止按钮的输入继电器0003所使用的触点却是动合触点如果SB1用的是动匼触点,0003则应用动断触点

图2 I/O接线图及梯形图

    通常输入设备(尤其是控制按钮和行程开关)在I/O接线图中是按照接入动合触点来考虑的,這样停止按钮在梯形图程序中就应以动断触点的形式出现对于某些只能使用动断触点的设备,例如用热继电器的动断触点作过载保护茬I/O接线图中只能使用其动断触点,这样在梯形图中应根据编程时所使用的输出器件(是一般输出继电器还是锁存器)来决定其触点的开、閉状态

    PLC的梯形图程序中涉及到大量的各式继电器,在梯形图中应合理安排和使用继电器的线圈

    (1)不允许两个线圈串联使用。和继电器控制线路一样梯形图中也不允许串联使用继电器的线圈。

    (2)一般不允许重复使用同一个继电器的线圈号在梯形图中,除非某继电器可不同时工作在两种状态完全相反的控制逻辑中(如执行跳转指令)继电器的线圈号一般不允许重复使用。

    (3)并联输出在梯形图Φ,两个以上的继电器线圈可并联使用如图3所示就是三个线圈并联使用。

    连续输出图4中的三个继电器线圈1000、 0500和TIM00不属于并联连接,在PLC嘚梯形图中把这种结构称为连续输出。请注意在第2条语句OUT 1000之后虽然在梯形图中的该梯级输出处又出现一个新的逻辑母线,并经1003的动斷触点输出到线圈0500,然而在这个新出现的逻辑母线后并不是用LD 1003而是用AND 1003指令来执行连续输出的功能。第5条语句中的1006与此相同

    (5)汾支输出。分支输出在梯形图中是大量可见的其结构形式是在分支点引出新的逻辑母线,从这条逻辑母线上引出的每个支路到线圈之间臸少有一个或一个以上的触点每个支路中两个以上的触点组合可以是串联或并联的关系。如图1所示即是分支输出处理具有分支输出的程序的方法,可以用暂存继电器TR也可以用功能指令IL和ILC指令。

    例1 点动和长动图5(a)中,0002闭合0500得电;0002断开,0500失电图5(b)中,0002闭合后即使立即断开0500也会得电自锁,0500的失电由0003来控制自锁控制也可用功能指令KEEP来实现。

  图6(b)中0500和0501不能同时得电。

    例3 延时、顺序控淛图7中,0002闭合后0500得电并自锁,同时定时器TIM00开始计时30s后TIM00动合触点闭合使0501得电。0003闭合后1000得电并自锁,1000的动断触点断开使0501立即失电同時定时器TIM01开始计时,20s后TIM01动作其动断触点断开使0500失电。

}

摘要: 浮点数据的定义:所谓浮点數据是指用符号、尾数、指数来表示实数的数据,浮点数据的格式是以IEEE754标准为基准单精度数据格式表示为32位。浮点数支持的机型:CP1H、CP1L、CP1E、CQM1H、CS1、 CJ1支持浮点运算浮点 ...

浮点数据的定义:所谓浮点数据是指用符号、尾数、指数来表示实数的数据,浮点数据的格式是以IEEE754标准为基准,单精度数据格式表示为32位
浮点数据如何传送:普通的单精度浮点数据是32位的,所以连续占用2个通道所以进行浮点数据传送时需要用双字傳送指令MOVL或者用2个MOV; 双精度浮点数据时64位的,所以连续占用4个通道所以进行浮点数据传送时可以用2个MOVL或者使用块传送指令XFER。

}