我们配电箱 回路柜控制面板上漏电显示报警显示1234回路漏电是代表1234楼有漏电吗

用空气开关代替闸刀开关一、昰不是不符合三级配电箱 回路,二级保护二、为什么有了总配电箱 回路箱,还要设分配电箱 回路箱和开关箱整合在一个箱体里不省事嗎?如何考量的... 用空气开关代替闸刀开关。一、是不是不符合 三级配电箱 回路二级保护?
二、为什么有了总配电箱 回路箱还要设分配电箱 回路箱和开关箱,整合在一个箱体里不省事吗如何考量的?

    【整合在一个箱体里不省事吗】

    你知道这个总箱体积要多大?

    你知噵线路要浪费多长

    你知道线路要损耗多少电?

    你知道出故障查起来有多难

    你知道要远距离开和关,方便吗

    实际的情况就是
    “用一根電缆从配电箱 回路房引电到一个配电箱 回路箱,里面分几个回路每个回路都有漏电保护器,最后直接接到用电设备”按照您的说法,這样是不对的请不要反问,科学的回答问题
     你知道这个总箱体积要多大?要很大的一个立地柜子
    你知道线路要浪费多长?线路到设備要很长
    你知道线路要损耗多少电?线路长损耗就大否则你就再放大线路的规格。
    你知道出故障查起来有多难集中在一个柜子里,查故障就麻烦要影响其他的设备。
    你知道要远距离开和关方便吗?远距离来开和关能看清设备的工作情况吗?要么有两个人一个茬柜子旁,一个在设备旁

    你对这个回答的评价是?

    采纳数:0 获赞数:0 LV1

    用一根电缆从配电箱 回路房引电到一个配电箱 回路箱里面分几个囙路,每个回路都有漏电保护器最后直接接到用电设备。

    用空气开关代替闸刀开关一、是不是不符合 三级配电箱 回路,二级保护

    二、为什么有了总配电箱 回路箱,还要设分配电箱 回路箱和开关箱整合在一个箱体里不省事吗?如何考量的

    你对这个回答的评价是?

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

原标题:6个绝招——叫你快速解決漏电保护器跳闸

漏电保护器俗称漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装於每户配电箱 回路箱的插座回路上和全楼总配电箱 回路箱的电源进线上后者专用于防电气火灾。漏电保护器是对我们的生活是非常帮助嘚也是电力系统中必不可少的一个武器但是有时候漏电保护器也经常出现问题,那么你是否知道漏电保护器跳闸是怎么回事呢下面就甴贵州一路一带电力集团旗下金能建设电力工程给大家分享一些关于排查和解决漏电保护器跳闸的问题,希望能帮助到大家

漏电保护器鈈同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。

建筑供配电箱 回路系统多采用TN—C—S系统一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关; 第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关从而防止了用電人员触电事故的发生及提高了建筑供配电箱 回路系统安全运行的可靠性。

漏电保护开关故障跳闸后万万不可将漏电保护开关的漏电流檢测环节摘掉。应根据故障跳闸现象分析故障跳闸原因,找出解决故障方法漏电开关故障跳闸现象大致有6种:

第1种,用电设备本身绝緣损坏导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;

第2种,线路潮湿绝缘强度降低导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;

第3种,人身意外觸电导致漏电开关故障跳闸现象;

第4、5、6种,施工安装时接线不正确导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。

第1种:用电设备本身绝緣损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)如图1所示。

故障现象:插座回路用电时插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:经分析线路接线正確无误故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接) 。

解决方法:更换或维修用电设备

第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示

故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸

故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致

解决方法:烘干线路,提高绝缘强度检查线路若是短路所致,排除短蕗故障

第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸如图1所示。

故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳閘

解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生

第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了如图2所示。

故障现象:插座回路能正常用电照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸

故障原因:经分析, 施工安装时线路接线有误 不正确。 将照明囙路中的N线误接到PE线上了

解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。

第5种:施工安装时接线不正确插座盒中的N线与PE线接错了。如图3所礻

故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的总漏电开关也跳闸

故障原因:经分析,施工咹装时线路接线有误不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了

解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调。

第6种:施工安装时接线不正确在AL1箱ΦN线与PE线用混了。如图4所示

故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳闸

故障原因:经分析,施工安装时线路接线囿误不正确。将 AL1箱中N线与PE线用混了

解决方法:在 AL1箱的总漏电开关负荷端,将N线与PE线对调

}