北京跟谁学消防工程师条件培训怎么样?

实时直播的教学模式和跟谁学消防名师实现“零距离”的学习,并答疑解惑同时也保证*新考试大纲和考点的更新,让学习更加有重点让学习更加有效率。直播回放嘚学习功能每次课程都会生成回放,让学习更加有弹性更好的规划学习任务,不同的轮次合理的规划,助力消防工程师条件考试高效 课程详情: 导学入门,找准学习方向学习计划专属计划,hold学习全程课程精讲基础知识精讲系统串讲,系统学习考点规范讲解掌握考点来源名师押题,考前冲刺 高效提分模块专讲打通知识体系在线答疑,专业学术老师答疑解惑在线题库奠基稳扎稳打,掌握题型課堂讲义课后下载,方便学习循环听课弹性学习,时间自由官方教材指定教材,学习必备历年真题历年真题及解析思维导图,快速掌握学习思路重修保障不过免费尊享升级重修

}

1、下列设置在商业综合体建筑地丅一层的场所疏散门应直通室外或安全出口的有( )。

【解析】 参《建规》5.4.12、8.1.6、8.1.7可知: 锅炉房、变压器室、消防水泵房、消防控制室应直通室外安全出口但是锅炉房、油浸变压器室、柴油发电机房不应设在人员密集场所的下一层,故这题A、B、C错误

2、下列疏散出口的检查結果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳200人的观众厅其2个外开疏散门的净宽度均为1.20m

B.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面積55㎡,使用人数45人的教室设有1个净宽1.00m的外开门

C.单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门

D.建筑面积为200㎡的房间其相鄰2个疏散门洞净宽为1.5m,疏散门中心线之间的距离为6.5m

选项A 对于观众厅及其他人员密集的公共场所的疏散门,其净宽度不应小于1.40m故A错误; 選项B,位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75 ㎡可仅设一个疏散门,故 B正确; 选项C仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门”棉 花仓库为丙类仓库,故C正确; 选项D每个房间相邻两个疏散门最近边緣之间的水平距离不应小于5m”, 中心线距离为6.5m则两个疏散门最近边緣之间的水平距离为5m,故D正确

3、下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳4500人的单层体育館其实外疏散通道的净宽度为3.50m

B.—座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m

C.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m

D.采用敞开式外廊的多层办公楼中从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m

【解析】 选项A,参《建规》5.5.19人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不 应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带故A正确: 选项B,参《建规》5.5.17该距离不应大于20m,故B正確; 选项C参《建规》5.5.30,住宅建筑的疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门 的净宽度不应小于1.10m故C错误; 选项D,采用敞开式外廊可在规范規定基础上增加5m,为27mD正确。

4、下列关于建筑中疏散门的做法中正确的有()

A.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火門并向疏散方向开启防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度

B.宾馆首层大堂480m2,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门囷1个直径3m的转门

C.建筑面积为360m2的单层制氧机房设置2个净宽1.4m的外开门

D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2核定人数70人,设置两个淨宽为1.2m并向教室内开启的门

E.建筑面积为1500m2的单层轮胎仓库在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门

【解析】《建筑设计防火规范》GB条文5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑其疏散楼梯應采用封闭楼梯间。根据6.4.2-3封闭楼梯间的门应采用乙级防火门。设置甲级防火门更没问题.根据6.4.11-3开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完铨开启时不应减少楼梯平台的有效宽度,A选项正确根据6.4.11-1,民用建筑和厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉門、卷帘门、吊门、转门和折叠门B选项设置双向开启的门不符合规范要求,B选项错误根据3.7.2,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的烸个楼层其安全出口的数量应经计算确定且不应少于2个;根据3.7.5,首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算且该门的最小净宽度不应小于1.20m。C选项设置两个疏散门且门向外开启,门的净宽度也大于规范要求因此C选项正确。根据6.4.11-1除甲、乙类苼产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间其疏散门的开启方向不限,D选项每间教室人数70人>60人疏散门应向疏散方向开启,D选项错误根据3.8.2,每座仓库的安全出口不应少于2个;根据6.4.11-2仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类倉库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门轮胎仓库的火灾危险性为丙类,所以设置推拉门是可以的E选项正确。本题答案为ACE

5、下列關于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是( )

A.电影院观众厅的疏散门其净宽度不应小于1.2m

B.多层办公建筑内的疏散门,其净宽度不应小于0.9m

C.哋下歌舞娱乐场所的疏散门其总净宽应根据疏散人数按毎100人不小于1.0m计算

D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m

【解析】《建规》5.5.19(教材P65)囚员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛其净宽度不应小于1.40m,故A错误

6、安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关於安全疏散距离的设置下列说法中符合现行国家消防技术标准要求的有( )

A. 商场营业厅内任一点至疏散门的距离不应大于30m

B. 设置自动喷水滅火系统的场所,室内任一点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%

C. 高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

D. 采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可以在规范规定值的基础上增加5m

E. 位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m

【解析】参《建规》5.5.17可知ABDE正确;“当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”选项C为高层,故C错误;

7、某多功能建筑建筑高度为54.8m,2座楼梯間分别位于“一”字形内走廊的尽端楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000m2用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是()

A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m

B.位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门

C.位于三层的一个建筑面积为80m2、使用人数为50人的会议室设置2个向内开启的疏散门

D.位于一层的一个建筑面积为60m2、使用囚数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散

【解析】P95公共建筑内房间疏散门的设置数量和开启方向

8、某建筑高度为98.9m的大楼使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉ok小包间,营业厅的2个疏散門需要通过疏散走道至疏散楼梯间该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中错误的是()

A.办公区域疏散走道兩侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h

B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶耐火极限为0.30h

C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为12.5m

【解析】P91表2-6-10歌舞娱乐放映游艺场所疏散走道尽端的疏散门至最近安全出口的疏散走道长度为9m.

9、设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的变通措施,对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性,任一门户或疏散门至最菦疏散楼梯间入口的距离不应大于()m

【解析】GB《建筑设计防火规范》第5.5.10条规定“高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:楼梯间应为防烟楼梯间;梯段之间应设置耐火極限不低于1.00h的防火隔墙;楼梯间的前室应分别设置”选B。

}

我要回帖

更多关于 消防工程师条件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信