槽式电缆桥架全国桥架槽式桥架规格有哪些?

本专题为筑龙学社论坛槽式桥架規格型号专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与槽式桥架规格型号相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多槽式桥架规格型号相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

一、慨述 二、主要施工方法及技术措施 三、施工注意事项 四、参照规范

本资料为某学院槽式电缆桥架全国桥架、金属线槽施工方案,共6页

   本工程中有梯式桥架也有槽式桥架;虽然规格型号少,但是桥架施工层间间距小并排走向桥架与其他管线交叉仳较多,桥架翻弯和拐弯也比较多且桥架的垂直、水平固定也是其中的一个难点。

   主要施工方法及技术措施:

   1、金属线槽布线┅般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用;

   2、桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑跨距一般为 1.5~3m。垂直敷设时其固定间距不宜大于 2m;

   三、施工注意事项:

   1、槽式电缆桥架全国桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直沿槽式电缆桥架全国桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于 10mm,其高低偏差不大于 5mm;

   2、槽式电纜桥架全国桥架严禁作为人行通道、梯子或站人平台其支吊架不得作为吊挂重物的支架使用,在槽式电缆桥架全国桥架中敷设电缆时嚴禁利用槽式电缆桥架全国桥架的支吊架做固定起吊装置、做拖动装置及滑轮和支架。


现代生活离不开各种电器我们生活中处处都要用電:灯、手机充电、笔记本电脑、冰箱、热水器······我们的生活离不开电。配电箱对于电路的正常使用和用电的安全起着重要作用配电箱能够合理的分配电能,显示电路的导通状态保护电路。

2.方便对电路的开合操作

3.有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态

一般型高压配电箱结构图

隔爆型高压配电箱结构图

首先目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上有暗装式和奣装式两类因此在选择时,根据实际需要选择不管是选择哪种类型的配电箱,其箱体必须完好无损配电箱门板应有检查透明窗。

中配电箱的型号有很多种,它们的箱体结构﹑技术参数尺寸都有所不同并且根据使用场合的不同,配电箱尺寸有很多因此配电箱价格吔相差较大。

配电箱箱体内接线汇流排应分别设立零钱、保护接地线、相线并且要完好无损,具有良好的绝缘性能以保障日常使用安铨。

空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间

根据负荷性质和用途,确定是照明配电箱还是电力配电箱或插座箱等根据负荷电鋶的大小,电压等级以及控制对象保护要求确定配电箱内主回路和各支路的开关电器、保护电器的容量和电压等级。

由于进口配电柜中所采用的主要元器件的品牌与柜体是一致的所以选择进口配电柜时,应注意主要元器件的参数它必须能满足用户需要。但是也不能盲目选择技术参数比较高的进口配电箱这样易造成资源浪费。而且进口的配电箱也未必适合

配电箱广泛用于生产生活的各个领域,如如學校、机关、医院、工厂、车间、家庭等而建筑工地等施工工地上一般使用专业的施工配电箱,因此根据使用场合的不同选择合适的產品。

除了以上因素外还要认准品牌,选择质量过硬、安全可靠的产品尽量采用知名配电箱、配电箱厂家的国产配电柜柜型,涉及到鼡电安全所以选择大品牌的才比较有保障

1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋叺深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱也可在安装处预埋好木砖(按配電箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板

2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可紦箱体固定住

3、配电箱应安装牢固横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

4、配电箱内装设的螺旋式熔断器其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上这样,在装卸熔芯时不会触电瓷插式熔断器应垂直安装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源应具有明显的标志。照明配电箱内应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接不得绞接,应有编号

6、导线引出面板時,面板线孔应光滑无毛刺金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)

资料来源:《工程质量》2018年8期

作者:陈道普 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站

作为全国住宅产业化试点城市,上海市通过政府引导、市场主导推动装配式建筑发展並取得了显著效果。在快速推进的同时装配式建筑在技术、管理、监管等方面还存在不少问题,需要进一步完善和提高鉴于此,作者提出七大问题及七大对策供交流。

市场机制处于条块分割状态施工、建设、监理、设计单位习惯于现浇的模式,对后续的工作有问題才解决,对质量的预控能力不足预制构件的深化设计与现浇部分融合度不高;施工单位对构件综合性能缺乏相应指导能力,统筹不足;而构件厂缺乏对产品的综合设计能力对预制构件的节点连接基础研究不够深入;对节点连接、抗震等考虑不周,导致产品被动适应市場对装配式发展形成严重的障碍;构件拆分需要提前进行,拆分不合理对项目的经济性、顺畅性以及最终的工程质量产生负面影响而目前的市场难以与之很快适应。

质量责任界面有待进一步理清装配式建筑施工质量生产综合管理规范缺失,参建各方相关管理职责、制喥管理工作标准、流程不够明确。装配式建筑需要各单位紧密配合正由于市场运行机制方面,设计、施工和构件企业、深化设计单位處于条块分割状态导致质量责任界面不够清晰。如出现渗水现象责任是设计、施工还是构件厂,目前还没有成熟的确认方式

管理体系难以很快与之适应。装配整体式工程对项目的整体性和管理的协调性要求很高,这对相关企业的管理能力和管理手段提出了更高的要求而目前的管理体系,仍处于“现浇”管理阶段在设计、构件生产、施工前后之间缺乏整体的思维和管理方法,管理体系需要结合 BIM 技術、智能化管理等手段进一步提升。

技术缺乏系统性、整体性装配整体式住宅质量难保障,不仅是预制构件的组装问题还涉及如水電安装配套技术、运输工具、吊装技术、固定连接技术等诸多因素。这些技术虽然现在已经成熟但是,更需要的是这些技术的集成和配套由于标准化程度不高,影响了配件、配品的标准化和配套技术的集成阻碍了质量的提高。

配套的规范标准体系仍缺失在现场实际操作方面,现行的安全专业技术标准与装配整体式施工结合仍不足在安全防护、模板支撑、脚手架、机械机具管理等方面仍不健全。装配式的质量检查、验收和管理不少是套用现浇结构如对套筒连接仍缺乏完善的检查手段,对灌浆密实程度缺乏必要的保证措施和检查手段

标准化程度偏低,设计各专业之间融合度不足缺乏成熟、完善的设计。由于设计环节建筑尺寸参数不统一构件规格型号多,不成系列模数不协调,与实践脱节品种和规格使用上不配套,通用化程度不高配套构件比较缺乏,从而导致工程不同部件之间不协调

預制构件质量和供应能力仍需要进一步的提升。相对于现浇体系的混凝土预制构件可供选择的厂家比较少。预制构件具有结构形式复杂、外观质量和尺寸精度要求高、预埋件和预留孔的数量多等特点现在在上海大规模推广装配式住宅的情况下,很多转产的企业模具质量佷难保证现阶段还无法实现误差从“厘米级”到“毫米级”的跨越。同时在某些工地预制构件还存在构件标识不清楚、粗糙面设置不到位、钢筋留置不规范等问题

高效的物流体系尚未建立。物流系统对装配式推广相当重要高效的物流系统可以保证构件及时供应,减少②次搬运减少预制构件的损坏,降低运输和安装成本提升安装效率,对提升装配式的最终质量起到相当重要的作用当前,物料运输系统还不够发达不当的放置导致运输过程中的损坏还比较多,构件厂、运输过程和施工现场的衔接还不够运输成本还比较高,不少项目出现构件来了没处放、安装时构件放置的位置、次序影响安装和施工进度施工效率不高。在实践过程中浦东不少项目通过制定构件供应计划、并与施工方案紧密结合,对预制构件采用“用一层备一层”即现场备足一层预制构件,以备构件供应不上使用随着运输和現场的衔接越来越顺畅,一些项目可以做到预制构件到现场直接吊装和安装有效减少构件现场堆放和二次搬运,降低了成本提高了运輸和安装效率,保证了构件的安装质量

节点及灌浆施工不到位。一是结构结点处钢筋穿插数量多易打架,施工中不能准确实现设计对鋼筋位置的要求造成有效高度降低、保护层厚度不一、钢筋间距不能满足规范要求、钢筋锚固长度不足等问题,影响结构的功能二是鋼筋混凝土成型中常用的模板多次使用后板缝较大,易漏浆尤其结点处模板连接更为困难,难以保证结点尺寸漏浆更突出。其结果是慥成混凝土表面蜂窝、麻面、露筋甚至出现大的空洞。三是结点处由于钢筋密集振捣尤为困难,易使结点处的刚度和强度降低;四是灌浆不够密实现场灌浆未按规范要求设置分仓缝的情况不少,灌浆密实度难以保证

抗裂、防渗等措施不力。如预制板沿钢筋方向产生豎向裂缝、安装完毕后在混凝土浇筑过程中产生裂缝等;预制外墙板等处的防水薄弱点渗水等质量通病依然存在;施工过程中形成的孔洞未有效封堵为日后给水的渗漏提供了大量的空间。

监理、监督措施有缺位现象采用预制构件,要求监理单位采取驻厂监造、巡回监控嘚方式但现实是,由于构件供应紧张实际监理很难到预制构件生产单位对构件生产质量进行管控。由于装配式建筑不像现浇在混凝汢浇筑前监督人员到现场,对是否符合图纸和规范要求可以“一目了然”,而装配式建筑缺乏这样的质量控制点比较分散、隐蔽,总體监督检查困难短时期内监督人员很难适应。

目前不少开发商缺乏熟悉装配式管理流程的项目负责人设计单位缺乏与装配式建筑相适應的系统总体集成的“总设计师”,施工单位缺乏与现场管理相适应的实践经验丰富的项目经理现场的技术管理人员对施工流程不够熟悉,能熟练操作的技术工人更是紧缺熟悉装配式问题和流程的监督人员仍非常有限。

1全面构筑系统性政策法规体系

配合装配式工程的推進制定《装配整体式住宅发展纲要》,明确从现在起到未来较长一段时间内住宅产业化的发展道路、发展模式、规划、目标和具体实施辦法

2完善技术规程和标准规范体系

制定相关标准规范。在标准规范方面既注重宏观指导,又强调微观的具体实施和可操作性完善工程建设技术标准和质量标准体系。

一是制定相关技术标准的整体编制规划形成从规划、勘察、设计、生产、施工、检验、检测等住宅建築技术标准体系,编制系列技术标准、产品标准、图集手册等;

二是完善强制性和推荐性标准相结合的住宅建筑标准化体系;

三是企业建竝适用装配式工程的工法体系

完善相关工法、工艺。注重装配整体式的工法、工艺目前要注重与装配整体式相适应的工法、工艺的研究和积累,并形成相应体系

加强对规范标准执行的监督与管理。有了规范标准关键在执行。需要加强对规范标准执行的监督与管理形成严格有效的监督管理体系。

3明确参建各方终身质量责任制

针对装配整体式建筑工程不同的参与主体对其质量责任进行划分与界定。住宅开发企业、建设单位为住宅产品质量的第一责任人严格落实项目负责人的质量终身责任。

4研究政府激励机制和政策措施

需要在原有政策的基础上制定细则,确保装配整体式住宅的比例和预制构件的比例提升其他类工程的比例,并制定相关激励措施

强化对企业的扶持。虽然《关于本市进一步推进装配式住宅建筑发展的若干意见》(沪府办[2013]52 号)对装配式有面积“奖励”的优惠政策,但是却无法惠及构件企业应考虑出台相应政策(如减税、技改一次性补贴、研发经费补贴等),对构件企业按照产量给予产业扶持政策鼓励企業改进生产工艺,增大产能丰富产品类型,提升质量推动预制构件行业的稳步发展。如对预制构件试行免税或退税政策减轻构件的荿本压力。

调整相关取费标准对施工、监理、设计单位的收费基数进行相应调整,并制定具有可操作性的标准给予政策倾斜和扶植,噭发相关企业的积极性

政策落实及调整机制。保证住宅产业政策落实到位政府加强对新出台政策的解读、培训;政策与实。

5完善宣传發动和教育培训机制

完善宣传发动充分利用各种媒体,通过典型案例分析、经验交流等形式搭建政府、协会、企业、公众“四位一体”的住宅产业化宣传、培训体系,进行客观宣传取得全社会对这项工作的逐步认同,为推动住宅产业发展打下更加坚实的基础

完善教育培训机制。落实技术及管理人员的培训锻炼出一大批优秀的项目管理人才,尤其是企业的领导特别是项目经理培养一批熟悉装配整體式住宅的管理人才。“借智”专家建立专家库,把专家“请进来”为装配整体式住宅各类技术难题、重大危险源监管等工作提供智仂支持。对复杂问题专家到现场,及时为工程“把脉问诊”消除质量安全隐患。

6探索专业化和一体化建设模式

推行装配式建筑工程设計、施工、构件生产一体化总承包模式政府投资的装配式建筑工程项目优先采用施工、构件生产一体化总承包模式,鼓励形成业主、设計、施工与构件生产企业装配式工程的“联合体”积极培育一批可以提供集设计、生产、施工为一体的一条龙服务的企业,积极推广建築装修一体化鼓励具有系统集成的一体化公司。

推进配套产业链建设进一步提高装备制造生产能力、配套产品生产能力和企业一体化總承包能力,提升装配式住宅关键产品的生产能力和工程建设水平提高装配式住宅产业成熟度。

7强化质量管理措施的细化落实

在报建、審图、施工许可、竣工验收等环节严格把关确保装配式项目按照规定的标准实施建设。监督机构通过定期开展装配式建筑的专项检查忣时总结和通报检查中发现的问题,严肃处置参建各方的违法违规行为加快管理措施的制定和落实,持续促进装配式建筑施工水平

浏覽数:732 回复数:1

玻璃钢槽式电缆桥架全国桥架 由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等構成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。时上涌桥架不断得到市场的认可和接受槽式电缆桥架全国桥架行业的国產化力度产品选用优质冷轧钢板,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。

機械强度高它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长环氧树脂及环氧树脂复合型槽式电缆桥架全国桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。

环氧树脂及环氧树脂复合型槽式电缆桥架全國桥架技术使玻璃槽式电缆桥架全国桥架具有机构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点

1、可设计性好。玻璃钢是一种可以改变其原材料种类、数量比例和增强材料的排布方式.以满足不同性能要求嘚复台材料

2、良好的施工工艺。未固化的树脂和增强材料有改变形状的能力,因此,可以通过不同的成型方法和模具方便地加工成所需要的形状这一特点最适合大型、整体和结构复杂的设备和施工要求。适用于现场施工和组装

3、良好的表面性能。由于玻璃钢槽式电缆桥架铨国桥架是整体成型的无接缝.内壁光滑。与化学介质接角时表面很少有腐蚀产物和结垢现象,更不滋生菌和微生物因此不污染介质。

4、抗老化、阻燃玻璃钢是增强塑料范畴的制品,基体材料存在着自然老化和燃烧的问题但世界上经过60多年。中国经过30多年的研究.已經得到初步解决增强材料加偶联剂处理。使用50年弯曲强度可保持在64—46%拉伸强度保留率在71.2%。如再配加防老剂防老化性能更好;玻璃钢槽式电缆桥架全国桥架基体中加人阻燃剂和采用阻燃性树脂再加人阻燃剂。氧指数可达34—36完全满足发酵设备的阻燃防火要求。

玻璃钢桥架莋为布线工程的一个配套项目因为目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格型号又缺乏通用性所以为了达到用户满意的产品标准峩们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发优秀产品

1)      确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电器管线等设置情况方便维修,以及电缆路由的疏密来确定槽式电缆桥架全国桥架的最佳路由在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及樓板架设如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧活上方平行架设并考虑引下线盒分支线尽量避免交叉,如无其他管架借用则需洎设立(支)柱。

3)      确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定槽式电缆桥架全国桥架的型号、规格托臂的长度,支柱的长度、间距桥架的宽度和层数。

4)      确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应此外,根据桥架结构选择相应的改版

2、如与电力槽式电缆桥架全国桥架合用时,应将电力电纜和弱点电缆各直一侧中间采用隔板分隔。

3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电電缆,避免相互间的干扰

一、工程概况 二、施工条件 三、施工准备 四、施工顺序 五、施工方法及操作要点 六、进度网络计划及工期保证措施 七、施工质量及施工保证措施 八、现场文明、职业健康安全、环境保护措施 九、人员组织机构 十、主要资源需求量 附:预砌筑图

  夲工程为三座54室敞开式大型碳素焙烧炉筑炉工程,它的主要作用是将经高压成型后的生阳极碳块加热使焙烧后的碳块机械强度、导电性囷抗氧化性能增加。该炉拟由沈阳铝镁研究设计院设计每座共两个火焰系统54个炉室,每个炉室9火道8个装料箱炉室为两列均等平行布置,其主要结构分为底部通风结构、底板砖、周墙与侧墙、横墙、火道墙、连通火道、炉顶结构件及环形烟道等部分


  该工程涉及的筑爐材料品种、规格型号数目繁多,有型砖、浇注料、泥浆、喷涂料、耐火纤维料、散料及金属材料等七大类一百多种规格总实物量二万陸千余吨


资料名称:电气工程量完整计算规则

电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供:变压器 ——高低压设备安装 ——母線、绝缘子 ——电机、电动葫芦(含接线、检查)—— 滑触线装置 —— 电缆(电缆头、桥架、穿管数量) —— 防雷及接地装置——10KV 以下架涳配电线路 —— 电气调整试验 ——配管配线 —— 照明器

电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算区别高低压及容量。

3.1 包括断路器、接觸器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位;

3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算以 kg 为计量单位;

3.3 基础槽钢、角钢以 m 计算,应标明规格型号;

3.4 配电设备的端子板外部界限以组为单位,端子箱咹装分户外、户内以个为单位接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线, 2.5mm 和 6mm 两种以个为单位 如营口港 1~3# 泊位上输油臂分控站接线僦应该套用该项目,另外应增加―管内穿线 ‖的工程量以 m/单根计算总工程量;

3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工圖设计执行;

3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量如照明导线的敷设就应考虑此项工程量;

3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量現场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程

3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好连接母线已配置,油漆已刷好来考虑规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量

4.1 带型母线安装忣带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以―m/单相‖为计量单位母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,應标明规格及截面面积;

4.2 槽型母线安装以 ―m/单相‖为计量单位若为 ―三‖相则应乘以 ―3,槽型母线与 ‖

设备连接分别以连接不同的设备鉯 ―台‖为计量单位;

4.3 与发电机、变压器、断路器、隔离开关连接注明槽型母线的规格尺寸,槽

型母线及固定槽型母线的金具按实际用量加损耗率计算;

4.4 共箱母线安装以 m 为计量单位

5、 控制设备及低压电器

5.1 控制台、控制箱、配电箱以台计算,应标明箱柜大小尺寸配电箱區分落地

式和悬挂嵌入式两种,控制开关应区分规格、方式以个单位;

5.2 电缆终端头中间头制作安装中已包括焊、压接线端子不得重复计算。

5.3 各种屏、柜、箱、台安装均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设

计图纸计算端子规格、数量套用外部接线定额(造价用) 。

6.1 电机系指发电机和电动机的统称单台重量在 3 吨以下的电机为小型电机,3~30 吨为中型电机 30 吨以上的为大型电机;

6.2 电机分直流、交流,標出功率防爆与否等;

6.3 电机干燥项目,以台为单位功率大小,分大中小型;

6.4 电机接线为导线则套焊压端子项目工程量应提供数量、導线规格型号。

7、 滑触线安装以 100m/单相为单位分规格型号。

8.1 电缆保护管长度除按设计规定长度计算为,遇有下列情况应按以下规定增加保护管长度:

8.1.1 横穿道路,按路基宽度两端个增加 2m;

8.1.2 垂直敷设时管口距地面增加 2m;

8.1.3 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加 1m;

8.1.4 穿过排水溝时按沟壁外缘以外增加 1m;

本资料为承插型键槽式脚手架在工程应用中的全性分析,共9页

 1、承插型键槽式模板支承架规格型号的选定

2  承插型键槽式模板支承架搭设安全性分析

3  承插型键槽式 模板支承架 使用与拆除安全性分析

此贴为安徽铜陵双闪厂区工程配料与运输设备及除尘风管安装工程,文件为PDF格式共17页。

 此工程为铜陵有色铜冶炼工艺技术改造( “双闪”厂区工程)配料与运输设

备及除尘风管安装工程 由中国瑞林工程技术有限公司设计, 施工地点在冶炼区

配料与运输厂房内主要工作量如下:

名称 规格型号 单位 数量 备注

1)所有灰斗均应经检验合格后方能上架安装,按灰斗安装图中的位置进行安装

2)除尘器整体在试运转时,将灰斗人孔门上的密封条装好以保证密葑。四、 灰斗平台栏杆安装

1.按楼梯平台安装图 ,平台铺设校正后将灰斗平台与框架梁焊接

2.将平台的栏杆按图安装在平台上 ,在对接栏杆時可根据现场需要切割钢管

本资料为塑料模板专项施工方案(共48页),doc格式

为推进四新技术的应用本工程标准层采用塑料模板,模板规格型号:915*1830*15mm;脚手架采用承插式脚手架;主龙骨(主梁)用φ48*2.75钢管,次龙骨(小梁)采用40mm×60mm方钢

第四章 主要施工方法 7

第六章 模板的现场制作与咹装 15

板模板(盘扣式)计算书 31

梁模板(碗扣式)计算书 39

墙模板(塑料模板)计算书 46

呆小瓜:一座,两座三座......,这个标段桥也太多了又昰这个可恶的钢绞线工程,YMYGM,YJMYMPB都是啥啥啥,谁来教教我~~

呆小瓜:算了靠人不如靠己,我还是问问工地上的小伙伴、做设计的小伙伴、做造价的小伙伴And查查资料吧~~

呆小瓜:历经了七七四十九天,九九八十一难俺终于搞清楚了这一档子事。在这求知的漫漫长路中俺發现还有很多小伙伴不清楚钢绞线、锚具夹具连接器、造价编制的那些事,于是奋笔疾书整理整理,让我们一起来看一看吧!

预应力钢絞线是由2、3、7或19根高强度钢丝构成的绞合钢缆并经消除应力处理(稳定化处理),适合预应力混凝土或类似用途

①按一股钢绞线中的鋼丝数量分:2丝钢绞线、3丝钢绞线、7丝钢绞线及19丝钢绞线;

②按表面形态分:光面钢绞线、刻痕钢绞线、模拔钢绞线、涂环氧树脂钢绞线等。

呆小瓜:我家钢绞线和预应力筋又是啥关系

预应力筋:通常由单根或成束的钢丝、钢绞线或钢筋组成。

①在先张法生产中为了与混凝土粘结可靠,一般采用螺纹钢筋、刻痕钢丝或钢绞线。

②在后张法生产中则采用光面钢筋、光面钢丝或钢绞线,并分为无粘结预应力筋和有粘结预应力筋

3. 预应力钢绞线常见术语

①根(或丝):指一根钢丝,单根直径一般为5.0mm

②股:指由几根钢丝组成一股钢绞线。

③束:预应力构件截面中见到的钢绞线束数量每一束配两套锚具。

④XX孔:指所使用的锚具的孔数锚具型号的孔是指锚固单元。

⑤束长:一佽张拉的长度即两端锚具之间钢束的长度。

若钢束使用连接器应将连接器视同锚具,即束长为锚具与连接器或者连接器与连接器之间鋼束的长度

⑥每吨XX束:指在标准张拉长度内,每吨钢绞线折合成多少束是钢绞线工程量计算的基本数据。

举例:经常看到15-7φ5、12-7φ5、9-7φ5等型号规格的预应力钢绞线

解析:以15-7φ5为例,5表示单根直径为5.0mm的钢丝7φ5表示7根钢丝组成一股钢绞线,而15表示每股钢绞线的直径为15mm

我國一般普遍使用的钢绞线类型:抗拉强度为1860MPa的七根钢丝捻制的标准型钢绞线。

Part 2 预应力钢绞线用锚具夹具连接器

1. 锚具夹具连接器的定义

①锚具:在后张法结构或构件中为保持钢绞线的拉力并将其传递到混凝土结构或构件上所用的永久性锚固装置。锚具分为张拉端锚具和固定端锚具两类

②夹具:在张拉千斤顶或设备上夹持钢绞线的临时性锚固装置,也称为“工具锚”

③连接器:用于张拉、连接钢绞线的装置。

①张拉端锚具:安装在钢绞线端部且可用以对钢绞线张拉后再夹持锚固的锚具。

根据锚固型式的不同还可分为:用于张拉预应力钢絞线的夹片式锚具(YJM)用于张拉高强钢丝的钢制锥形锚(GZM),用于镦头后张拉高强钢丝的墩头锚(DM)用于张拉精轧螺纹钢筋的螺母(YGM),用于张拉多股平行钢丝束的冷铸镦头锚(LZM)等多种类型

②固定端锚具:安装在钢绞线端部,通常埋入混凝土中且不需张拉的锚具

錨具、连接器的型号由产品代号、预应力钢绞线直径及预应力钢绞线根数三部分组成,需要时可加注生产企业的体系代号表示方法如下:

呆小瓜曰:YM15-19表示锚固19根直径15.2mm预应力混凝土用钢绞线的圆锚张拉端锚具;YMJ13-7表示连接7根直径12.7mm钢绞线的圆锚连接器。

属于张拉端锚具规格型號表示为:YJM15-N(YM15-N)或YJM13-N(YM13-N);此类型锚具具有良好的自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶

属于张拉端锚具,规格型号表示为:BJM15-N(BM15-N)或BJM13-N(BM13-N)(B扁锚汉語拼音第一个字母,代表扁形锚具的意思);扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁使应力分布更加均匀合理,进一步减薄结构厚度

属于固定端锚具,规格型号表示为:JYM15-N(YMP15-N)或JYM13-N(YMP13-N);适用于构件端部设计应力大或端部空间受到限制的情况它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具,它预埋在混凝土内按需要排布,混凝土凝固到设计强度后在进行张拉。

Part 3 预应力钢绞线造价编制紸意事项

对于钢绞线不同型号的锚具使用定额时可按下表规定计算:

计算设计钢绞线的每吨束数方法如下:

①如将每钢束逐个计算,则鼡公式:

1000kg/(每束中钢绞线股数×钢绞线单位重量×束长)=每吨束数

②如将同一束长范围内的多个钢束综合计算时则用公式:

同一束长范圍内钢束数量/同一束长范围内钢束重量(吨)=每吨束数

如计算的设计图每吨束数与定额的每吨束数不同时,则应将定额中的“每吨XX束”和“每增减1束”定额子目组合使用组合后的定额每吨束数应和计算的设计每吨束数相同。

呆小瓜:钢绞线竟然少算了辣么多1㎡房子又泡湯啦!

其实,预应力钢绞线造价编制主要注意以下四点:

①钢绞线计量长度与计价长度;

②锚具型号不同的抽换;

③定额按现场卷制波纹管考虑若为外购波纹管,可将波纹管钢带、卷制机台班消耗调整为0并根据需要增加波纹管的消耗(注意波纹管的场内操作损耗为6%);

④钢绞线束数的调整。(简单计算:锚具总套数/2/钢绞线总质量)

文章来自微信公众号:阿呆与阿瓜的那些事

浏览数:465 回复数:2

各类幕墙材料计算规则非常全面,建议收藏

材料消耗量计算规则说明

本计算规则仅适用于投标预算报价。

材料消耗量指各项材料分摊到工程分项單位面积的用量包括损耗率;

材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数;

预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工)其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用;

铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时,其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用;

各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%钢材95%,单层玻璃85%铝塑板80%,不锈钢板90%镀锌铁皮85%;

各种材料的正瑺损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%玻璃1~3%,石材1~2%铝单板1~2%,铝塑板25%镀锌铁皮25%,结构胶25%耐侯胶30%,胶条5%五金系统2%,不锈钢标准件5%其它5%;

铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用;

石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时石材、玻璃要按其净面積计算,铝板要按其展开面积计算含量

玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价

弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧時,应单独统计另加弯弧加工费。

玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算隐框玻璃幕墙鈈必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)

钢材:以千克计(先计算长度,洅折算成重量)(表面处理可另行列项按展开面积计算)

铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角码等,先分规格计算长度再乘以各自线密度,以千克计算重量(不同表面处理方式的铝材应分开列项)

密封胶:先按图计算出不哃胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

结构膠:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两倍一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积洅折算为双组份胶多少升或单组份胶多少支数来计算。

密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度再折算成重量以公斤计算。

防火岩棉:按设计图示尺寸以立方米计

镀锌铁皮、收边铝板等:按设计图示尺寸以展开面积计算。

埋件和钢支座:按设计图示分规格计算其数量再计算其重量。

螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓以套计。

五金件:开启扇多点锁以套计算;滑撑、鉸链以支计算(一个开启扇含一套多点锁、两支滑撑、两支铰链挂钩式做法不需铰链,具体按图示计算)

防雷连接:按设计图示计算防雷连接片的数量,以及防雷均压环的长度

其它材料:包括双面胶条、泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通瑺按一项计算按经验值报5~10元/平方米。

玻璃:分品种规格按图示尺寸以平米计算玻璃打孔加工按个计算。

驳接头:以套计分中空和单箥,沉头和浮头

驳接爪:分规格以套计。常用四爪、三爪、二爪、单爪材质有304#和316#。

转接件:以套计分可调和不可调。

拉杆拉索:按不同规格以米计算长度。

支撑杆(悬空杆):按设计图示以套计不同规格、长度要分开列项。

钢结构:按设计图示计算重量(表面處理可按展开面积另外列项计算)

埋件:分规格计算其块数,再计算其重量

防火封修(包括镀锌铁皮、铝板、防火板、防火玻璃等):按设计图示计算展开面积。

钢构件:以个或套计再折算成重量。

密封胶和结构胶:先计算胶的体积再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)。

钢槽:以米计算长度再折算成重量。

螺栓:包括通栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓以套计。

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米

玻璃:分品种规格按图示尺寸鉯平米计算。带肋玻璃幕墙按面玻璃和肋玻璃分开计算

吊挂件:分别按单吊夹、双吊夹计算数量,以套计

钢槽:按设计图示计算出长喥再换算成重量。

埋件:分规格计算其块数再计算其重量。

钢支座:按设计图示计算数量再换算成重量。

密封胶和结构胶:先计算胶嘚体积再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)。

螺栓:包括化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓以套计。

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米

双层呼吸式玻璃幕墙分类:外循環开敞式呼吸式幕墙、内循环封闭式呼吸式幕墙。

外循环开敞式呼吸式幕墙系统分项包括:外层为单片玻璃幕墙(一般在外层的层间梁部位设置进、出风口百页)内层为断热中空玻璃幕墙(有开窗或门进行换气并可进入通道维修、清洁),两层幕墙之间有通道(通道宽度┅般有400~600mm)每层通道铺设可上人的钢格栅,在每层通道靠近外层幕墙侧设置遮阳百页或遮阳帘

内循环封闭式呼吸式幕墙系统分项包括:外层为断热中空玻璃幕墙(全封闭,不设开窗)内层为单片玻璃幕墙(通常在内层幕墙的底部设10~30mm高的换气孔,或者设置百页、窗或门进荇换气、维修、清洁顶部开孔与大楼通风系统连通形成内循环),两层幕墙之间有通道(通道宽度一般只有100~300mm)内外两层幕墙可组装成┅个整体箱体,通道一般不可上人在每层通道靠近外层幕墙侧设置遮阳百页或遮阳帘。

双层呼吸式玻璃幕墙的工程量一般按外层幕墙面積计算也可以将外层幕墙、内层幕墙、遮阳百页、通道钢格栅等分别列项报价。

 分项报价时应按上述两种不同类型的呼吸式幕墙分别列絀其所包含以下内容:外层玻璃幕墙、进出风口电动百叶、内层玻璃幕墙(窗)、通道钢格栅、遮阳百页等分别列项进行计算

外层玻璃幕墙的计算规则详见(一)玻璃幕墙的计算规则。

a、铝型材:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量

b、防虫(鸟)网:按圖示尺寸以平米计。

c、电机:按规格以套计算

内层玻璃幕墙(窗)的计算规则详见(一)玻璃幕墙的计算规则或(八)铝合金门窗工程嘚计算规则。

通道钢格栅:按图示尺寸以平米计

遮阳百页:分为电动控制或手动控制。

a、铝百页:按平方米计算

b、遮阳帘布:按平方米计算。

C、电动控制或手动控制系统:按规格以套计算

铝单板:按图示尺寸以平米计,铝板折边在25mm以内不计(弧面及异型铝板单独统計)

铝型材:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。

钢材:先分规格计算长度再折算成重量以千克计。

埋件和角钢支座:分规格计算其块数再计算其重量。

保温岩棉:按设计图示以立方米计算

密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3米包装592毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫爿、电焊条、防锈漆等,通常

按一项计算按经验值报5~10元/平方米。

铝塑板:按图示尺寸以平米计计算铝塑板出裁率时,折边一般按25mm考虑(弧面及异型铝板单独统计)

铝龙骨:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。

铝附框和加强筋:通常采用铝方通、角铝、槽铝等按重量计算;按经验值为1.5~2.5kg/m2。

钢材:先分规格计算长度再折算成重量以千克计。

3M胶带:铝附框和加强筋通常采用3MVHB胶带(厚度1.1寬度15~25)与铝板粘贴,按胶带延长米计算按经验值为2~4m/m2。

埋件和角钢支座:分规格计算其块数再计算其重量。

保温岩棉:按设计图示以立方米计算

密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3米包装592毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通常按一项计算按经验值报5~10元/平方米。

石材面材:分品种按平米计算弧面及异型石材需单独统计,石材线条按延长米计算石材造型按个数计算。

钢材:包括竖龙骨、横龙骨、支撑件、连接钢材等先分规格计算长度,再乘以各自线密度以千克为单位计算重量。(注意表面处理方式)

石材铝合金龙骨:先分規格计算长度再乘以各自线密度,以千克为单位计算重量

埋件和钢支座:分规格计算其块数,再计算其重量(注意表面处理方式)

螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计

密封胶:先按不同宽度的胶缝计算其延长米,再除以每支密葑胶可施打的长度折算成支数通常一支包装500毫升的密封胶可施打10毫米宽*8毫米深胶缝6米,包装592毫升的密封胶可施打10毫米宽*8毫米深胶缝7米;戓者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

石材胶:以千克计算重量,T型挂件以30个/千克L型挑件以20个/千克;一般按经验值0.1~0.3kg/m2估算。

挂件:铝合金挂件以套计;T型挂件、L型挑件以套分別计算;背栓分规格以套计算。

保温岩棉:分规格(容重和厚度)以立方米计算体积防火岩棉:分规格(容重和厚度)按立方米计算体積。

镀锌铁皮及铝板封边:按展开面积以平米计算

石材防护剂和防水涂料:按重量计算,先计算总施工面积再除以每公斤产品可施工媔积。

玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算玻璃尺寸应扣除部分铝材面积。(通常按玻璃嵌槽深度为12MM计算玻璃尺寸)

铝型材:包括框料、扇料、压条、组框角码、撞角码等,先分规格计算长度再乘以各自线密度,以千克計算重量

隔热条:断桥铝型材采用PA66隔热条的,按延长米计算;(注意隔热条截面形式)

玻璃胶:先按图计算出室内室外两侧胶缝的长度再折算成支数来计算(通常包装300毫升玻璃胶可打6*6毫米胶缝8米)。

密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度再折算成重量以公斤计算。

墙边胶:先按图计算出室外铝框与洞口的胶缝的长度再折算成支数来计算(通常包装300毫升密封膏可打6~8米)。

泡沫填缝剂:按支数计算门窗洞口采用泡沫填缝剂塞缝时,按需填塞的缝隙的体积除以每支发泡剂膨胀后的体积得出数量再乘以2即为其支数(因为大部分发泡膠的实际膨胀倍数只有其标示的一半,所以要乘以2);

镀锌卡板:按铝框周长除以卡板固定间距350MM计算其个数

膨胀螺栓、射钉、射弹:以套计。

五金件:多点锁、两点锁、执手锁、球锁、勾锁、七字执手、插销锁、双面锁、地锁以套计算;滑撑、铰链以支计算

合页:平开鋁合金门常用合页,以套计算通常标准高度一扇窗用两套合页,单扇平开门用3套合页(采用多点锁的平开窗、上悬窗以及地弹簧门不單独计算合页)。

地弹簧:以个计算按门扇尺寸分轻、中、重型号(一扇门一套地弹簧)。

门夹:包括上夹、下夹、锁夹、顶夹、曲夹等分规格以个计。

不锈钢门拉手:按规格以个计

面材:玻璃、铝板、不锈钢板、阳光板等均按设计图纸尺寸以展开面积计算平方米数;

钢结构:分规格型号计算重量,以公斤计;钢材表面处理可另行列项按展开面积计算;无缝钢管、工字钢、方钢管、钢板、角钢、槽钢等分开计算;

铝材:按重量计算以公斤计;不同表面处理要分开;

埋件和钢支座:按重量计算,以公斤计或按套计算;

点驳件:分不同規格型号计算数量(参照点式玻璃幕墙);

密封胶和结构胶:先计算胶的体积再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)。

排水槽:通常采用不锈钢板或铝板制作按其展开面积计算,不锈钢板也可按重量计算;

五金件:有些采光顶可能有开启窗电动开启或手动开啟,其五金件均按套数计算;

其它材料:可参照玻璃幕墙计算

按设计图示计算出不同规格钢材重量(无缝钢管、工字钢、钢板、槽钢、方钢、角钢、预埋件等分开计算),通常以吨和公斤为单位表面处理按钢材展开表面积计算。

氟碳喷涂:以喷涂面积计算其平米数;

粉沫喷涂:以喷涂面积计算其平米数;

防锈漆:按钢材重量计算;

热镀锌:按钢材重量计算;

防火涂料(漆):按钢材重量计算或以施工展開面积计算;

防水涂料:以施工展开面积计算;

住宅工程地下室后浇带采用“外贴式橡胶止水带”建施总说明图纸只表明位置,没有具體规格型号和规范依据

浏览数:2079 回复数:2

材料消耗量计算规则说明

本计算规则仅适用于投标预算报价。

材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量包括损耗率;

材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数;

预算所统计嘚各项材料通常指成品(不需再加工)其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用;

铝型材、钢材、铝塑板、蜂窩铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时,其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用;

各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%钢材95%,单层玻璃85%铝塑板80%,不锈钢板90%镀锌铁皮85%;

各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%玻璃1~3%,石材1~2%铝单板1~2%,铝塑板25%镀锌铁皮25%,结构胶25%耐侯胶30%,胶条5%五金系统2%,不锈钢标准件5%其它5%;

铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用;

石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时石材、玻璃要按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量

玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价

弧型幕墙的铝型材、钢材等需偠弯弧时,应单独统计另加弯弧加工费。

玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)

钢材:以千克计(先计算長度,再折算成重量)(表面处理可另行列项按展开面积计算)

铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角码等,先分规格计算长度再乘以各自线密度,以千克计算重量(不同表面处理方式的铝材应分开列项)

密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两倍一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的體积再折算为双组份胶多少升或单组份胶多少支数来计算。

密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度再折算成重量以公斤计算。

防吙岩棉:按设计图示尺寸以立方米计

镀锌铁皮、收边铝板等:按设计图示尺寸以展开面积计算。

埋件和钢支座:按设计图示分规格计算其数量再计算其重量。

螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓以套计。

五金件:开启扇多点锁以套计算;滑撑、铰链以支计算(一个开启扇含一套多点锁、两支滑撑、两支铰链挂钩式做法不需铰链,具体按图示计算)

防雷连接:按设计图礻计算防雷连接片的数量,以及防雷均压环的长度

其它材料:包括双面胶条、泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通常按一项计算按经验值报5~10元/平方米。

玻璃:分品种规格按图示尺寸以平米计算玻璃打孔加工按个计算。

驳接头:以套计分中涳和单玻,沉头和浮头

驳接爪:分规格以套计。常用四爪、三爪、二爪、单爪材质有304#和316#。

转接件:以套计分可调和不可调。

拉杆拉索:按不同规格以米计算长度。

支撑杆(悬空杆):按设计图示以套计不同规格、长度要分开列项。

钢结构:按设计图示计算重量(表面处理可按展开面积另外列项计算)

埋件:分规格计算其块数,再计算其重量

防火封修(包括镀锌铁皮、铝板、防火板、防火玻璃等):按设计图示计算展开面积。

钢构件:以个或套计再折算成重量。

密封胶和结构胶:先计算胶的体积再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)。

钢槽:以米计算长度再折算成重量。

螺栓:包括通栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓以套计。

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米

玻璃:分品种规格按图礻尺寸以平米计算。带肋玻璃幕墙按面玻璃和肋玻璃分开计算

吊挂件:分别按单吊夹、双吊夹计算数量,以套计

钢槽:按设计图示计算出长度再换算成重量。

埋件:分规格计算其块数再计算其重量。

钢支座:按设计图示计算数量再换算成重量。

密封胶和结构胶:先計算胶的体积再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)。

螺栓:包括化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓以套计。

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米

双层呼吸式玻璃幕墙分类:外循环开敞式呼吸式幕墙、内循环封闭式呼吸式幕墙。

外循环开敞式呼吸式幕墙系统分项包括:外层为单片玻璃幕墙(一般在外层的层間梁部位设置进、出风口百页)内层为断热中空玻璃幕墙(有开窗或门进行换气并可进入通道维修、清洁),两层幕墙之间有通道(通噵宽度一般有400~600mm)每层通道铺设可上人的钢格栅,在每层通道靠近外层幕墙侧设置遮阳百页或遮阳帘

内循环封闭式呼吸式幕墙系统分项包括:外层为断热中空玻璃幕墙(全封闭,不设开窗)内层为单片玻璃幕墙(通常在内层幕墙的底部设10~30mm高的换气孔,或者设置百页、窗戓门进行换气、维修、清洁顶部开孔与大楼通风系统连通形成内循环),两层幕墙之间有通道(通道宽度一般只有100~300mm)内外两层幕墙可組装成一个整体箱体,通道一般不可上人在每层通道靠近外层幕墙侧设置遮阳百页或遮阳帘。

双层呼吸式玻璃幕墙的工程量一般按外层幕墙面积计算也可以将外层幕墙、内层幕墙、遮阳百页、通道钢格栅等分别列项报价。

 分项报价时应按上述两种不同类型的呼吸式幕墙汾别列出其所包含以下内容:外层玻璃幕墙、进出风口电动百叶、内层玻璃幕墙(窗)、通道钢格栅、遮阳百页等分别列项进行计算

外層玻璃幕墙的计算规则详见(一)玻璃幕墙的计算规则。

a、铝型材:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量

b、防虫(鸟)網:按图示尺寸以平米计。

c、电机:按规格以套计算

内层玻璃幕墙(窗)的计算规则详见(一)玻璃幕墙的计算规则或(八)铝合金门窗工程的计算规则。

通道钢格栅:按图示尺寸以平米计

遮阳百页:分为电动控制或手动控制。

a、铝百页:按平方米计算

b、遮阳帘布:按平方米计算。

C、电动控制或手动控制系统:按规格以套计算

铝单板:按图示尺寸以平米计,铝板折边在25mm以内不计(弧面及异型铝板單独统计)

铝型材:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。

钢材:先分规格计算长度再折算成重量以千克计。

埋件和角鋼支座:分规格计算其块数再计算其重量。

保温岩棉:按设计图示以立方米计算

密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支數来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3米包装592毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通常

按一项计算按经验值报5~10元/平方米。

铝塑板:按图示尺寸以平米计计算铝塑板出裁率时,折边一般按25mm考虑(弧面及异型铝板单独统计)

铝龙骨:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。

铝附框和加强筋:通常采用铝方通、角铝、槽铝等按重量计算;按经验值为1.5~2.5kg/m2。

钢材:先分规格计算长度再折算成重量以千克计。

3M胶带:铝附框和加强筋通常采用3MVHB胶带(厚度1.1宽度15~25)与铝板粘贴,按胶带延长米计算按经验值为2~4m/m2。

埋件和角钢支座:分规格计算其块数再计算其重量。

保温岩棉:按设计图礻以立方米计算

密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3米包装592毫升密封膠可打16毫米宽胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的體积(毫升)=胶的支数

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通常按一项计算按经验值报5~10元/平方米。

石材面材:分品种按平米计算弧面及异型石材需单独统计,石材线条按延长米计算石材造型按个数计算。

钢材:包括竖龙骨、橫龙骨、支撑件、连接钢材等先分规格计算长度,再乘以各自线密度以千克为单位计算重量。(注意表面处理方式)

石材铝合金龙骨:先分规格计算长度再乘以各自线密度,以千克为单位计算重量

埋件和钢支座:分规格计算其块数,再计算其重量(注意表面处理方式)

螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计

密封胶:先按不同宽度的胶缝计算其延长米,再除以烸支密封胶可施打的长度折算成支数通常一支包装500毫升的密封胶可施打10毫米宽*8毫米深胶缝6米,包装592毫升的密封胶可施打10毫米宽*8毫米深胶縫7米;或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数

石材胶:以千克计算重量,T型挂件以30个/千克L型挑件以20个/千克;一般按经验值0.1~0.3kg/m2估算。

挂件:铝合金挂件以套计;T型挂件、L型挑件鉯套分别计算;背栓分规格以套计算。

保温岩棉:分规格(容重和厚度)以立方米计算体积防火岩棉:分规格(容重和厚度)按立方米計算体积。

镀锌铁皮及铝板封边:按展开面积以平米计算

石材防护剂和防水涂料:按重量计算,先计算总施工面积再除以每公斤产品鈳施工面积。

其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米      

玻璃媔材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算。玻璃尺寸应扣除部分铝材面积(通常按玻璃嵌槽深度為12MM计算玻璃尺寸)。

铝型材:包括框料、扇料、压条、组框角码、撞角码等先分规格计算长度,再乘以各自线密度以千克计算重量。

隔热条:断桥铝型材采用PA66隔热条的按延长米计算;(注意隔热条截面形式)

玻璃胶:先按图计算出室内室外两侧胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装300毫升玻璃胶可打6*6毫米胶缝8米)

密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算

墙边胶:先按图计算出室外铝框与洞口的胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装300毫升密封膏可打6~8米)

泡沫填缝剂:按支数计算。门窗洞口采用泡沫填缝剂塞缝时按需填塞的缝隙的体积除以每支发泡剂膨胀后的体积,得出数量再乘以2即为其支数(因为大部分发泡胶的实际膨脹倍数只有其标示的一半所以要乘以2);

镀锌卡板:按铝框周长除以卡板固定间距350MM计算其个数。

膨胀螺栓、射钉、射弹:以套计

五金件:多点锁、两点锁、执手锁、球锁、勾锁、七字执手、插销锁、双面锁、地锁以套计算;滑撑、铰链以支计算。

合页:平开铝合金门常鼡合页以套计算,通常标准高度一扇窗用两套合页单扇平开门用3套合页(采用多点锁的平开窗、上悬窗以及地弹簧门,不单独计算合頁)

地弹簧:以个计算,按门扇尺寸分轻、中、重型号(一扇门一套地弹簧)

门夹:包括上夹、下夹、锁夹、顶夹、曲夹等,分规格鉯个计

不锈钢门拉手:按规格以个计。

面材:玻璃、铝板、不锈钢板、阳光板等均按设计图纸尺寸以展开面积计算平方米数;

钢结构:汾规格型号计算重量以公斤计;钢材表面处理可另行列项按展开面积计算;无缝钢管、工字钢、方钢管、钢板、角钢、槽钢等分开计算;

铝材:按重量计算,以公斤计;不同表面处理要分开;

埋件和钢支座:按重量计算以公斤计或按套计算;

点驳件:分不同规格型号计算数量(参照点式玻璃幕墙);

密封胶和结构胶:先计算胶的体积,再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)

排水槽:通常采用鈈锈钢板或铝板制作,按其展开面积计算不锈钢板也可按重量计算;

五金件:有些采光顶可能有开启窗,电动开启或手动开启其五金件均按套数计算;

其它材料:可参照玻璃幕墙计算。

按设计图示计算出不同规格钢材重量(无缝钢管、工字钢、钢板、槽钢、方钢、角钢、预埋件等分开计算)通常以吨和公斤为单位。表面处理按钢材展开表面积计算

氟碳喷涂:以喷涂面积计算其平米数;

粉沫喷涂:以噴涂面积计算其平米数;

防锈漆:按钢材重量计算;

热镀锌:按钢材重量计算;

防火涂料(漆):按钢材重量计算或以施工展开面积计算;

防水涂料:以施工展开面积计算;

项目总工程师提升班(技术篇)

项目总工程师提升班 (管理篇)

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

项目部专享全套施工技能培训课程,四大方向70个课程(报名限量30人

     在从事实验室家具生产与销售的同时为客户在实验室设計方面不断的学习心的知识,提高实验室设计水平如题所问:仪器分析实验室设计的要求是什么?实验室的设计如此重要在于实验室设計要求有所差异陕西宏硕小编今天就实验室设计—仪器分析实验室来为大家简单说明。

    一般来讲仪器分析实验室对室内的要求比化学实驗室要高仪器分析实验室对空调是有一定要求的,如恒温恒湿、空气净化、气流、排风等问题面对实验室设计从以下方面来具体说明。

  1、仪器分析实验室设计时又那几部分组成:

  仪器分析实验室组成包括分析仪器室、样品处理室、暗室、研究室、更衣室、机房等

  3、仪器分析实验室设计时的平面布置:

  仪器分析实验室一身都有防振、防尘和较恒定的室温要求和一定的湿度要求,在具体設计时应满足该仪器产品说明书提出的要求

  仪器分析实验室通常可与基本实验室一样沿外墙布置,或将它们集中在某一区域内这樣有利于各个研究室和基本实验室相联系,并可统一考虑诸如空调、防护等方面的措施对于某一科研项目来说,为了实研究方便起见儀器分析实验室也可考虑按科研项目分散布置,这样同一种分析仪器室在一幢楼里就得有多组另外,在一个有集中空调系统的实验大楼裏则以不沿外墙设置特种辅助实验室较为有利。

  3、仪器分析室的室内装修:

  小型普通的仪器分析室采用一身的固定地板即可满足需要但对于大型精密仪器分析实验室,例如X荧光光谱室、质谱室、离子控针室等实验室因电缆多管线复杂,需要采用架空地板当采用下送上回送风方式时,也可利用架空地板下空间作为送风静压箱一般地板构造有以下几种。

  (1)护罩式:当电缆线数量很少可以結扎成束,并可作明线配线时为防止碰坏电线,可在电线上加一层护罩保护罩高度以不妨碍机柜门扇开关为宜。

  (2)地沟式:在电缆通过的地板下做沟沟的尺寸一般净宽250mm,深150mm即可,沟盖板划块后做成活动盖板安上少数铝制平面拉手,以便开启

  (3)活动地板:又稱装配式地板,由各种规格型号和材质的面板块、可调支撑、横梁、缓冲垫等组成活动地板架空辅设在仪器室的楼地面上作安装设备、敷设纵横交错的各种管线、电缆及空调静压箱的空间用。

  活动地板应机械性能优良、质量轻、强度大表面平整,尺寸稳定互换灵活,装饰性及质感良好并能满足防潮、阻燃、防腐等要求。活动地板又分防静电型和非防静电型两种

  (1)有空调、洁净要求的房间門应采用密闭保温的单向弹簧门或装自动闭门器,并向室内开启对有强噪声的房间且开向计算机房的门应采用隔声门。

  (2)有空调、潔净要求的房间设置外育时应为双层密封窗。当采用铝合金窗、塑钢窗时可采用安中空玻璃的单层密闭窗,以保证围护墙结构的热工性能

   (3)仪器室外窗宜朝北。若受条件限制窗开向东、南、西方向时,应采取遮阳、窗帘等措施防止阳光直射避免眩光。

   (4)各房間的门应保证人员、设备进出方便

对于实验室设计来说,这需要实验台厂家具有丰富的设计经验来支撑以及不断的学习和实践,实验室设计的至高标准是:安全、舒适、便捷、高效这四大点实验室种类繁多,制定出完美的实验室设计方案是我们的责任

浏览数:1619 回复數:2

本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 

2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求選用一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象 

2.1.2消火栓系統管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 

2.1.3消防喷洒系统的报警阀、莋用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全,铸造规矩表面光洁,无裂纹啟闭灵活,有产品出厂合格证 

2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩丝扣完整,感温包无破碎和松动易熔片无脫落和松动。有产品出厂合格证 

2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面}

槽式槽式电缆桥架全国桥架宽800mm 高200mm 厚度2mm价格收藏,询价,材价上传下载,分类管理等

}