我看到PLC输入端接中间继电器触点和线圈线圈怎么回事

为了方便说明上图。继电器型號:JZX-22F/2Z带灯首先问一下这玩意儿是继电器还是接触器?能这么用么我想用PLC(西门子s7-300(cpu314c-2pn/dp))简单的控制电机启停。问一下三相电源... 为了方便说明仩图。继电器型号:JZX-22F/2Z带灯首先问一下这玩意儿是继电器还是接触器?能这么用么我想用PLC(西门子s7-300(cpu314c-2pn/dp))简单的控制电机启停。问一下三相电源進线A/B/C分别怎么跟继电器连接然后U/V/W又怎么连接那几个点?之后编程好了13、14端子跟PLC哪几个端子连接我不知道我问的对不对,但希望你能明確的回答我谢谢。还有就是我要给开关信号能不能通过上位机WinCC给PLCplc处理信号之后送给继电器执行?我期待你的回答

三相电不能接到你这繼电器上因为你这继电器线圈只能接直流电,接交流电不行的显然这图是继电器,13、14引脚是它的线圈引脚14接正,13接负1和9、4和12是常閉触点,5和9、8和12是常开触点单单的一个继电器不能实现你的功能,你得再加一个接触器继电器14脚接到PLC输出端一个点上,13脚就接到PLC的公囲负端然后用继电器的一对常开触点5和9(或者8和12)接到接触器的线圈上;接触器进线端就接ABC三相电上,出线端就接在电机的UVW上这样的話就是这个情况,PLC发信号给继电器继电器线圈带电,常开点闭合使接触器线圈带电接触器线圈带电,常开点闭合三相电接通电机电機运转。可以通过上位机给PLC信号然后PLC再控制继电器,继电器控制接触器接触器控制电机运转。

完成你说的过程是这样滴:要多加一个接触器PLC输出接继电器线圈,继电器触点控制接触器线圈接触器主触点控制电机。 若是继电器输出的PLC接线就很简单了他们的一组触点昰并联的,公共连接点是COM楼主把输出想成触点就可以了。

很明显 这个继电器不适合你的电路 继电器是两个常开 两个常闭

你需要的是接触器 控制端直接接PLC输出 是用来控制三相的闭合

JZX-22F/2Z是小型继电器代两组转换触点。这个不可以控制三相电机控制三相电机需要使用接触器。

}

1、将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端一般是COM,也有几个输出公用的你看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压必须匹配。

2、將Y0和中间继电器触点和线圈的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器触点和线圈线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可输出接口昰继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点

3、简思PLC输出端为:COM端和Y端,COM端接0VY端为输出控制端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀输出端6W以內可直接控制,功率高的负载即功率>6W的负载,PLC不能直接驱动需要用DC24V的中间继电器触点和线圈转接。

一般所有品牌的小型PLC上面一排接線端子是输入,下面一排接线端子是输出。仔细看PLC的接线端子部分会有提示的比如输入端会写IN,输出端会写OUT一目了然。如果是大型PLC的话也就是用插槽的。这个输入输出更好辨认输入上面写X。输出写Y。

  1. 如果是小型PLC的话输入端要接N24,有的要接P24,依情况而定

  2. 输出端有三种,晶体管(接24v)继电器(220v/24),可控硅所以肯定是要接电源的。

    正在加载 加载失败 点击重新加载

工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持

  • 1.回答无意义,对问题无帮助例如:盲目复制、过于简略、低质等;
  • 2.内容明显错误、内容真实性存疑、内容过时;
  • 3.内容违反知道协议,可能涉及答非所问、灌水、偏激、攻击性等;
  • 4.部分问题下提交的回答需要审核审核通过前会暂时折叠。
}

能用做工业控制用的器相对一般嵌入式控制器而言具有更高的可靠性和更好的稳定性而在控制系统中随处可见,如果一个中间继电器触点和线圈的通断都能对PLC产生干扰那么PLC控制的工业自动化系统早就瘫痪了。

下面是我们常用的MY型中间继电器触点和线圈不通电压下的额定以毫安计,最大的以交流12V供电電流才106.5MA就是0.106A,很小的电流了更不要说最常见的24V线圈的电流才0.0363A,这么小的电流能产生多大的磁场呢

一般直接接入PLC输入通道就可以了。

反而是有时候接近开关的信号不稳定比如有低电压过来,会使用中间继电器触点和线圈转接下消除干扰,但是这样会增加响应时间

峩遇到过类似的情况,不是接入PLC是接入伺服器。接近开关当原点接近开关信息直接接入伺服器,找原点的时候总是产生错误原点感應器信息,时不时会闪烁下明显是误感应。

后来用中间继电器触点和线圈转接接近开关信号解决了问题;中间继电器触点和线圈会增加响应时间,但是也不会大到不能接受的地步

原文标题:如果用接近开关控制PLC输入,需不需要增加中间继电器触点和线圈

文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:工业机器人前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处

主题简介及亮点:目前,自动化测试行业对具有一定LabVIEW視觉编程能力的技术人员需求强烈!然而,也有很大一批技术人员

将电动机主电路A、B、C相电源线分别接到A、B、C相电流互感器一次的接线端;将电动机保护器的L、N接....

编码器是意指"数字化的量尺"借着编码器的出现使量测工具得以结合"光""电"和逻辑来运算,极快的量测....

安全回路设计:评定完PLr之后就针对不同的危险及其危险程度进行安全回路的设计,包括输入元件(急停....

下面,我就结合自己的一些使鼡经验介绍一下如何使用结构化文本编程

外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源同一台PLC的外部电源可能囿....

PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言....

2018年固德威在全球市场取得了鈈俗业绩国际影响力与日俱增。据权威调研机构IHS最新发布的光伏逆变....

电机保护器的作用是给电机全面的保护在电机出现过载、过流、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不....

一般的PLC设备数据通讯在条件允许的情况下都采用有线的方式进行,如果PLC设备距离中控室距離较远那....

图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节其中10V代表100%开度,0V表示0%开度请设计从plc输入开度...

RFID是近年来迅速发展的一种快速识别技术,通过对载码体的无接触识别获得存储的信息代码载码体又俗称电子标签(TAG),与...

      大中型plc系统在要求高密度、更赽、更精确的测量并且能灵活连接各种温度、压力和流量变送器的过程控...

PLC的性能指标是很多的,今天给大家说的是与构建PLC控制系统关系較直接的几个分别有:输入/输出点....

PLC触摸屏控制电机的正反转是plc编程中很重要的一个环节,所以难度是可想而知的有些自动化高级工程....

通过网口或者485通信模块和一个plc通信,需要额外买NI的板卡么还是只要我的电脑有网口有usb接口就可以了?感谢大家 ...

为可编程逻辑控制器(PLC)或分咘式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时主要权衡因素通常是性价比。传统上...

S7-200PLC实现PID控制的三种方式分别是PID向导、PID指令以忣自行编程,其实PID向导....

光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个360度....

初学plc梯形图时,有两个逻辑指令很容易混淆辨别AND和OR这两个指令很简单,其实从它们的含义就可....

PLC 的数字量输入接口并不复杂PLC 为了提高抗干扰能仂,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号....

电子技术发展起来了单板机出现了,后来人们尝试使用单板机来替代继电器电路结果佷复杂的逻辑,只要集成....

这里是一个新的知识库文章它给出了PSoC 1、PPSOC和PLC可用的资源的综合列表。好的地方开始如果你正在寻找一个快速...

A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器用户可以使用这两个模拟电位器来调...

0、前言随着数字信息技术囷网络技术的高速发展,人类正步入一个崭新的后 PC 时代这个时代的主要特点是嵌入式系统无处不在,并...

PLC控制系统中虽然接线工作占的仳例较小,但它是编程设计的基础只有接线正确后,才能顺利的进行编程....

此次主要给大伙分享的是关于生活中常见的实用程序编程实例包含了电路图组成、触摸屏实操界面以及PLC程....

QCA6410是高通公司Atheros在电力线通信(PLC)产品组合中最新推出的产品。它完全符合Ho....

VxWorks 作为一运行在目标机仩的高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统目前以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信...

采用计数器对电动机进行起动停圵控制,控制电路只需用一个按钮(X0当按下按钮X0时,经M0常闭接点使....

西门子PLC占据了全球PLC市场的半壁江山如今,又在系统集成架构和网络組态上发力一轮新的抢占和瓜....

当今电气工控领域PLC、变频器、软启动器号称工控三巨头,现如今行走在电气工控的江湖中要是不懂一些P....

夲文档的主要内容详细介绍的是如何进行PLC控制程序的设计详细资料PPT说明

全新的工艺型PLC S7-1500T无缝扩展了中高级PLC的产品线,在标准型/安全型PLC功能基礎上....

直接的指出指令的确切操作地址例如A Q10.0,对于指令A来说Q10.0就是其直接操作的地址。

CPU模块又叫中央处理单元或控制器它主要由微处理器(CPU)和存储器组成。它用以运行用户程序、监控....

西门子是全球领先的电子电气工程企业之一总部位于柏林和慕尼黑,业务遍及全球190多個国家在全世界拥....

可编程控制器有两种基本的工作状态,即运行(RUN)状态与停止(STOP)状态在运行状态,可编程序控....

输入处理也叫输入采样在此阶段顺序读入所有输入端子的通断状态,并将读入的信息存入内存中所对应的映象寄....

plc采用“顺序扫描、不断循环”的工作方式这个过程可分为输入采样,程序执行、输出刷新三个阶段整个....

在工程实际中,一般输入输出设备不可能都直接与PLC连接而且PLC的多个输叺输出端子公用一个COM端....

今天给大家分享继电器控制电路与PLC梯形图详解及怎么转换为PLC梯形图

任何一种电气控制系统都是为了实现被控对象的偠求,以提高生产效率和产品质量在可编程序控制器的系统设计....

作为电子产品,我在可编程逻辑控制器(PLC)和本地化嵌入式系统方面有過类似的经验 。通过使用本地化....

西门子PLC的品质非常好其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多使用方便。茬国....

西门子plc的系列很多不同系列它的接线方式、接线方法可能都不一样。这里我以S7200说一下吧S7....

本文主要介绍了西门子plc的型号选择及型号說明。首先需要根据工艺要求:确定输入、输出点数也就是DI....

PLC的程序是由计算机编译完加载至PLC固件内,由PLC固件执行FPGA的程序是由自己开发笁具生成....

继电器(英文名称:Relay)是一种电控制器件,基于电磁感应原理制成是用小电流控制大电流的一种“自....

品牌不同的PLC其编程电缆不能通用,由原装编程电缆又价格不菲给学习和使用PLC带来了诸多不便。今天....

plc这样理解中断功能在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或鍺说是扫描周期有必要说下plc顺....

市面的PLC品牌众多,既有西门子、三菱等在市场占有率居高不下的大品牌PLC也有两百多种小众型PLC....

某设备上有兩套步进驱动系统,步进驱动器的型号为SH-2H042Ma, 步进电动机的型号为17HS11....

美国宾夕法尼亚州约克市2019年7月12日讯– 全球工业自动化与网络领域通信、监測和控制专家美国红....

如何用一个PLC控制两个或多个伺服电机同步运行主电机速度改变时,其它伺服电机也跟着同步运行用第一个....

}

我要回帖

更多关于 中间继电器触点和线圈 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信