  熔断器空气开关,时控开關交流接触器这些元器件,均属于配电和控制电器要弄懂这些元件,要从它们的参数定义开始理解并会配置这些元器件。其实最简單的方案就是看国家标准

  想要了解这两种电器,我们就必须弄清楚什么叫做短路见下图:

  关于短路,真是说来话长不过对付题主的问题,我们就只看最要紧之处吧

  上图中,在时刻零之后都是短路过程。其中标记有Ip的是短路电流的交流分量标记有Ig的昰短路电流的直流分量;直流分量和交流分量在短路后10毫秒时叠加成最大值Ipk,叫做冲击短路电流峰值

  对于配电电器和控制电器来说,Ipk决定了电器的动稳定性而短路电流交流分量在1秒钟时间内的发热决定了电器的热稳定性。

  有了这些知识铺垫我们就可以开始解釋题主的问题了。

  第一件事先弄清楚什么叫做开关

  开关,顾名思义就是开断和闭合电路的器件。由此可知开关必须要具有額定电流和额定电压这两个参数。

  除此之外当发生短路时,开关是不能自行开断的因为它不具有开断短路电流的能力,因此开关必须要能承受短路电流的电动力冲击和热冲击也就是说,开关必须要具有承受冲击短路电流峰值的能力以及承受短路电流热冲击的能仂。这两个参数叫做短路接通能力和短时耐受电流

  下图是某型隔离开关的参数:

  图中,我们看到了额定电流参数看到了短时耐受电流参数,但未见到短路接通能力这个参数

  由此可见,开关在电路中起到隔离作用但不能用作带载的合闸/分闸电器。

  第②件事弄清楚什么叫做主动元件和被动元件

  所谓主动元件,指的是能在电路中执行开断过电流任务的电器这里的过电流包括过载囷短路。

  所谓被动元件指的是在电路中只能被动地承受过电流的冲击,而不能执行开断任务的电器

  主动元件只有两个,即熔斷器和断路器;其它都是被动元件例如隔离开关、接触器等等。

  第三件事弄懂熔断器与断路器的区别

  熔断器和断路器均为主動元件,它们都能切断过电流但熔断器的熔芯熔断后必须更换,而断路器则重新合闸即可显见断路器更方便,而熔断器更简单

  苐四件事,弄懂断路器

  断路器能够执行过载电流的开断也能执行短路电流的开断。因此断路器必须具备多种脱扣器,以及多项参數

  1)额定电流和额定电压

  断路器是开关,因此它必须具有开关的这两个基本参数

  2)短路接通能力和短时耐受电流

  这兩个参数与短路的动稳定性及热稳定性有关。

  上图中我们看到了额定电流(额定不间断电流)和额定电压(额定工作电压),还看箌了短路接通能力以及其它短路分断能力参数,但未见短时耐受电流参数

  断路器是依靠各种脱扣器执行开断操作的,这些脱扣器囿:过载热脱扣器短路磁脱扣器,欠压脱扣器和分励脱扣器等等

  断路器有几个很重要的参数,分别是:

  极限短路分断能力Icu和運行短路分断能力Ics前者是断路器的最大短路分断能力,分断后断路器即损坏后者是可重复使用的短路分断能力。显见前者大于后者。

  断路器的过载保护整定值是I1它用于分断过载电流;断路器分断较小短路电流且可延时的整定值是I2,分断短路电流的整定值是I3

  以下是断路器的这些最主要参数合并后的不等式:

  这个不等式又叫做断路器不等式,它是断路器的核心参数不等式其内涵极其丰富。

  第五件事弄懂接触器

  接触器用于频繁地合分负载。

  接触器具有电磁线圈属于电磁类开关电器。

  接触器的主要参數有:

  额定电流和额定电压定义同前。

  最大过载能力一般按XX倍额定电流来定义。对于开断直接起动的电动机回路过载能力為8倍;对于正反转和点动的电动机回路,过载能力为10倍

  接触器有工作制区分,例如8小时工作制、短时工作制等等共4种

  接触器與断路器之间存在短路保护配合关系。其定义是:当断路器开断短路电流的瞬间若接触器发生触头熔焊,则为类型1类型1的接触器在短蕗后必须更换;若短路后不会发生熔焊,叫做类型2

  以上表格中我们看到了额定电流、额定电压、使用类别、短路保护配合关系等参數。

}