哪位修过日业变频SY3200 250KW,单板测试时怎麼屏蔽E OCP故障求指点!模块驱动板上面接到输出的那跟白线时检测的吗?
没有人修过吗我先顶一下,有知道的请江湖救急谢谢!
问题巳解决,把模块板上的一根检测线和模块的正极短接再运行就可以了,望用到的同仁借鉴少走弯路!