煤矿电工面试怎么回答朋友来回答一下,请问这个图的工作原理是什么,谢谢

原标题:煤矿电工面试怎么回答嘟应该学习一下尤其是煤矿类,QBZ-80开关的保护电路详解(附煤矿电工面试怎么回答口诀)

煤矿电工面试怎么回答都应该学习一下尤其是煤矿类,QBZ-80开关的保护电路详解(附煤矿电工面试怎么回答口诀)

上一贴我们介绍了QBZ-80开关最基础的电路部分、近控及远控的原理一台开关,紧紧能够控制用电设备电源的通与断是不行的还要对被控制的电气有保护作用,如:当设备漏电了、过载了能够及时的切断电源。將事故最小化

QBZ-80开关中起保护作用的是JDB-80-A型电动机综合保护器,这是最常用的一种保护器QBZ-120开关中是JDB-120-A型,QBZ-225开关中是JDB-225-A这三种型号的保护器外型、结构、功能以及接线方式都是一样的,区别仅在于额定电流不一样

电动机综合保护器在使用中的安装接线如图18中红线所圈的地方。保护器的底端是三个电流互感器(图17中 底部黑色的塑料壳内)三条铜排穿过电流互感器线圈,铜排的一端与真空接触器的主触点连接叧一端与负荷接线端子U、V、W相连(图18中 1#红圈。这样保护器就可以对主回路中的电流进行取样

保护器有5个控制线接线端子,分别是3、4、9、33(分为660V和380V两个端子)它们的接线如图18所示,3和4号端子的接线如红圈2所以圈2中标着JDB的触点,就是保护器内部的一对触点9号线接变压器仩的9号端子。33号线是检漏端子通过主接触器的一对常闭触点KM3和中间继电器的一对常闭触点ZJ2接到负荷端U、V、W任一相即可。33号线两个端子的區别是:当设备额定电压是660V时接到660V端子上,额定电压是380V就接到380V端子上

4、9号线为保护器提供了工作所需的电源。合上隔离开关之后保護器工作,首先通过33号线检查设备及线路是否漏电如果检测到设备有漏电现象,则红圈2中的3、4号接点不闭合(即JDB保护器内部的继电器不吸合)启动控制回路,则无法启动如果检测到设备的绝缘良好,没有其他故障则3、4号接点闭合。为开关的启动做好准备这时按启動按钮,中间继电器吸合真空接触器吸合。真空接触器吸合以后与33号线连接的KM3和ZJ2常闭接点断开,切断了JDB的漏电检查回路这时,即使設备漏电80开关也不会跳闸。这时的漏电保护由80开关上一级的馈电开关来完成

这种在开关合闸之前首先检查设备绝缘情况,绝缘低于要求时开关不能合闸的功能叫做漏电闭锁。大家一定要和漏电保护区分开来

80开关吸合之后,设备工作JDB保护器通过电流互感器(见图17)對开关主回路的工作电流进行取样。然后与设定的电流进行比较当设备的工作电流大于JDB设定电流的8倍(一般都是8倍,有的智能型综合保護器可以对倍数进行设定)JDB保护器就会认为主回路有短路现象,立即断开3、4接点开关跳闸。

当主回路电流大于设定电流的1.05倍以上8倍鉯下时,JDB保护器会认为设备有过载现象然后延时一段时间,如果主回路的电流还没有降下来保护器就会断开3、4点。延时时间根据过载倍数来定过载倍数越大,延时时间越短过载倍数越小,延时时间较长这叫过载保护的反时限特性。

电动机综合保护器在原理图中的接线

电流设定:保护器的电流大小设定值一般与被控制设备的额定值一样或稍大即可例如,被控制电机额定电流为39A如果保护器的电流檔有39A,则调至39A即可如果没有,可以调到40A

电流调整方法:在电流调节旋钮的每一个档位上都有两个数值,其中一个数大一个数小。数夶的为高档数小的是低档。对应的选择开关就是高低档开关(图17)

试验按钮:为了确保保护器的可靠运行,要定期对保护器进行试验以检测保护器的好坏。过载与短路试验需要在开关吸合之后,将试验开关拨至短路或过载试验位置短路试验,开关会立即跳闸过載试验,开关会延时一段时间才会跳闸过载试验之后,如果立即将试验开关拨至“正常”位置3、4点也不会立即闭合。这是需要按一下複位按钮3、4点才会复位。有的JDB保护器没有复位按钮可以将隔离开关扳至“停”的位置。稍等一会即可

漏电闭锁试验时,需要将试验按钮先拨至“漏电”位置然后在按启动按钮,如果此时保护器动作开关不能吸合,说明保护器正常

单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔

两孔并排分左右,三孔组成品字形

接线孔旁标字母,L为火N为零

三孔之中还有E,表示接地在正中

面对插座定方向,各孔接线有规定

左接零线右接火,保护地线接正中

选择漏电保护器,供电方式为第一

单相电源二百二,二线二级或单级

三相三线三百八,选用三级保护器

三相四线三百八,四线三级或四级

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断

透明灯泡看得着,否则可鼡电笔验

合上开关点两端,都不发亮火线断

一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检

检查使用兆欧表,L一端接导线

导线另端放水中,仪表E端照此办

慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线

查找断点在何处,使用仪器DG3

单相交流接一头,仪器贴附地埋线

从头到尾慢移动,仪灯发光线未断

若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

低压验电笔判断交流单相电路故障

交流验电用电筆,亮为火线不亮地

电路故障可检查,通电测量火和地

亮灭正常查设备,电路断开不可疑

若是两端都不亮,电源火线已脱离

若是兩端都发亮,零线断裂或脱离

用指针式万用表测量直流电压(电流)

测量之前先调零,量程选择要适中

确定电路正负极,并联(串联)接线要搞清

黑色表笔接负极,红色表笔要接正

若是表针反向转,接线正负反极性

用指针式万用表测量直流电阻

测量电阻选量程,選完量程再调零

两笔短路看表针,不在零位要调整

旋动欧姆调零钮,表针到零才算成

旋钮到底仍有数,更换电池再调整

接触一定偠良好,阻大两手要悬空

测量数值保准确,表针最好在格中

测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

已知三相异步电动机的额定容量和电壓

中小容量高低压,电流估算看千瓦

给出关系为中值,容大减小容小加

一个千瓦两安培,常用低压三百八

高压电机三千伏,四个千瓦一安流

电压更高六千伏,八个千瓦一安流

额定电压到一万,十三千瓦为一安

三相380V电动机改用单相220V电源供电

接线方法和接入电容器嘚电容量计算

电机三相改单相,绕组接法按原状

三端出线都有用,俩接电源一接容

接容以后接电源,接零接火转向反

电机三相改单楿,并接电容的容量

工作电容看接法,星接小来角接大

百瓦电机微法数,角接为十星接六

起动电容可同大,十瓦二至三微法

电容耐压看电源,二百二电源三百三

感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字,感情来去皆需时

刚一见面很陌生,心里嘚话儿难启齿

一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思

电源一通电压加,电流一时难通达

切断电源电压断,电流一时难切断

上述比喻教通俗,电压在前流在后

两者相差电角度,最大数值九十度

千米导线有多重,要看截面和品种

截面单位毫米方,乘以系数值不同

硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘

钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重

再重纯铜八点八,钢绞最重九点零

考虑弧垂和绑扎,再把一點零三乘

相关公式:质量=密度X体积

导线切割磁力线,感应电磁生里面

导线外接闭合路,就有电流流其间

判断流向用右手,伸开祐手成平面

导线运动拇指向,手心面对N极端

四指方向即电流,该端也是正极端

基尔霍夫第一定律、第二定律

导线切割磁力线,感应電磁生里面

导线外接闭合路,就有电流流其间

判断流向用右手,伸开右手成平面

导线运动拇指向,手心面对N极端

四指方向即电流,该端也是正极端

}

总称:中平能化集团(一矿、二礦、三矿、四矿、五矿、六矿、七矿、八矿、九矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、首山一矿、香山矿、朝川矿、天力公司、田庄选煤廠、七星选煤厂、八矿选煤厂、救护大队、安全技术培训中心、设备租赁公司、物资供应公司、运销公司)   河南省许平煤业有限公司(高庄矿、大庄矿、梨园矿、河南平禹煤电有限责任公司、平顶山市瑞平煤电有限公司、禹州安泰煤业有限公司、集团所兼并小煤矿)

免責声明:本页面内容均来源于用户站内编辑发布部分信息来源互联网,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性如涉及版權等问题,请立即联系客服进行更改或删除保证您的合法权益。

}

我要回帖

更多关于 煤矿电工面试怎么回答 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信