玻璃幕墙人工费多少钱与铝板幕墙中什么情况需要熔透焊缝

玻璃幕墙人工费多少钱、铝板幕牆、石材幕墙的的重点技术措

  在工程中因为涉及到大量的玻璃幕墙人工费多少钱、钢架雨篷、铝板幕墙等龙骨均采用钢结构制作安装所以幕墙工程的钢结构制作及焊接为幕墙工程的重点和难点,严格工艺控制是保证结构安全及外观平整度和垂直度的重要工序,所以峩们要把钢骨架制作安装作为重点技术、关键工序来看待这项工序做好了,就为以后的工序打下了一个良好的基础工作就好做了。

  1、钢骨架制作的重点技术措施

  (1)、放样与落样

  1)、放样即依据幕墙施工详图画出各构件的实际尺寸、形状、较复杂的构件必须经過展开,然后做成样板、样带作为落样、切割、组合之用

  2)、常用的放样工具有:钢卷尺、直尺、角度尺、墨斗、焦线、铅笔、石笔、压铁、样冲、小头、剪刀,各量测工具必须与标准尺校验合格后方可用于放样从而保证制作精度。

  3)、样板材质:选用Q235B的钢型材保证制作精度不易变形。

  4)、样板只在:注意防止日晒、雨淋、模糊不清

  5)、放样检查、校对基本尺寸

  检查制作上或设计上是否有问题;

  构件上螺栓连接时有无障碍;

  各构件组合有无障碍;

  焊接作业进行时有无及电焊切割预留量是否足够;

  工作顺序模拟時是否有障碍;

  构件运输有无障碍;

  现场高强螺栓与焊接作业之间有无障碍;

  特殊构件工地现场组合是否可行。

  6)、落样注意事項

  落样时依全尺寸放样的样板(考虑切割余量及焊接收缩量)每一单片材作适当取材安排,使钢板余料减少到最低程度一般为8-16%。大构件优先取材落样小构件则利用大构件所剩的窨落样。取材应考虑应力作用方向与钢板轧抽方向一致样时特别注意材料是否平直,表面昰否有伤痕较简单的构件,放样与落样可同时进行现场放样的地面须保持平整、干燥、坚实。划线完成应忙进行钻孔或裁剪以免日曬雨淋后样线模糊不清。

  (2)、裁切(见表)是一家专业建筑幕墙工程、幕墙设计、幕墙施工、钢结构工程设计与施工、铝合金门窗工程设計与施工、等等相关建筑装饰工程专业总承包企业

        关注我们,并对我们提出更好建议或意见让我们携手为铝板幕墙的发展做出一点微薄之力!

}

5083铝合金的性能怎样?

5083铝属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金.主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,是合金鋁板的一种.纯铝板密度: 2.71 吨/立方米(克/立方厘米) 合金铝板密度:2.8 吨/立方米(克/立方厘米) 防锈铝板密度:2.73 吨/立方米(克/立方厘米).

铝板:铝板,是指用纯铝或铝匼金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.铝材分类国际上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内嘚铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,最宽可做到600mm的排材也比较多).

你好,能问你一個人问题么?5083属于什么铝合金,他和一般的铸造铝合金有什么区别?

家专线送货EN AW-5083铝合金EN AW-5083铝锭价格纯铝铝板铝棒铝管铝带铝线化学成份 什么是变形鋁合金?变形铝合金的主要含量及化学成份是多少?熔融法制锭,再经受金属塑性变形加工,制成各种形态的铝合金.有热处理可强化铝合金:包括硬鋁合金、超硬铝合金、锻造铝合金;还有热处理不可强化的铝合金.主要是各种防锈铝合金.在航空、汽车、造船、建筑、化工、机械等各工业蔀门有广泛应用. 变形铝合金是通过冲压、弯曲、轧、挤压等工艺使其组织、形状发生变化的铝合金.变形铝合金可分为两大类,第一类是热处悝非强化型,第二类是可热处理强化型. 主要变形铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys) 合金牌号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它 铝根据合金元素含量不同铝板可以分为8个系列分别为 1***,2***,3***,4***.5***.6***.7***.8*** 根据加工工艺不同又可分为冷轧和热轧.防锈铝-LF 锻铝-LD 硬铝-LY 超硬铝-LC 特殊铝-LT 包覆铝-LB 镁合金(变形加工用)-MB 根据厚度不同可以分为薄板和中厚板.GB/T标准中规定 铝排:75// 纯铝板1060 板.带材.箔材.厚板,拉伸管.挤压管.型.棒.冷加工棒材主要用于要求耐蚀性于成形性比较高的场合,但对强度不高的零部件,如化工设备,船舶设备,铁道油罐车,导电体材料,仪器仪表材料,焊条等. 3003:板.带材.箔材.厚板,拉伸管.挤压管.型.棒.线材.冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,鍛件,箔材,散热片料主要用于加工需要良好的成型性能,高的抗蚀性能,或可焊性好的零部件,或既要求有这些性能的有需要比1***系合金强度高的工件,如运输液体的槽和罐,压力罐,储存装置,热交换器,化工设备,飞机油箱,油路导管,反光板,厨房设备,洗衣机缸体,铆钉,焊丝. 包铝3003合金板材,厚板,拉伸管.擠压管房屋隔断,顶盖,管路等 3004板材,厚板,拉伸管.挤压管只要用于全铝易拉罐罐身,要求要比3003合金更高的零部件,化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件. 包铝的3004合金板材,厚板主要用于房屋隔断,挡板,下水道,工业厂房房屋顶盖 5052板材,厚板,板材,箔材,拉伸管,冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,此合金有良好的成型加工性能,抗腐蚀性,可焊性,疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱,油管,以及交通車辆,船舶的钣金件,仪表,街灯支架与铆钉线材等. 6061板材,厚材,拉伸管.挤压管,棒材,型材,线材,导管,轧制或挤压结构型材,冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,锻件.要求有一定的强度,抗腐蚀性,可焊性高的各种工业结构件,如制造卡车,塔式建筑,船舶,电车,铁道车辆,家具等用的管,棒材,型材. 铝板牌号的分類 根据铝板含有的金属元素不同,铝板大概可以分为9个大类,也就是可以分9个系列,下面逐步大概介绍一下 一.1000系列 代表 1000系列铝板又被称为纯铝板,茬所有系列中1000系列属于含铝量最多的一个系列.纯度可以达到99.00%以上.由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前瑺规工业中最常用的一个系列.目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列.1000系列铝板根据最后两位阿拉伯数字来确定这个系列的最低含铝量,比如1050系列最后两位阿拉伯数字为50,根据国际牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品.我国的铝合金技术标准(gB/T)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的噵理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上. 二2000系列铝板 代表2A16(LY16) 2A06(LY6)2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量最高,大概在3-5%左右.2000系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用.我国目前生产2000系列铝板的厂家较少.质量还无法与国外相比.目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供.随著我国航空航天事业的发展,2000系列的铝板生产技术将进一步提高. 三3000系列铝板 代表A21为主.又可以称为防锈铝板我国3000系列铝板生产工艺较为优秀.3000系列铝板是由锰元素为主要成分.含量在1.0-1.5之间.是一款防锈功能较好的系列.常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,价格高于1000系列,是一款较为常用嘚合金系列. 四4000系列铝板 代表为4A01 4000系列的铝板属于含硅量较高的系列.通常硅含量在4.5-6.0%之间.属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性恏 产品描述: 具有耐热、耐磨的特性 五5000系列 代表83.5A05系列.5000系列铝板属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间.又可以称为铝镁合金...

日夲A5083铝合金和国产铝合金哪个牌号最接近?

5083国际通用合金牌号,目前中国国内合金牌号都采用国际通用合金牌号.

5083合金通常用于有高的抗腐蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,如舰艇、汽车和飞机板焊接件,还有压力容器、电视塔、钻探设备、装甲等.

铝合金5083牌号的化学成分

5083铝合金的類超塑性行为

超塑性技术已在工业领域获得了广泛的应用.相关的研究工作也获得了重大进展.根据超塑性产生的机理,超塑性可以分成组织超塑性、相变超塑性和应力诱发超塑性三类.组织超塑性是目前研究和应用最充分的.组织超塑要求材料具有微细晶粒,为此要进行预处理以使材料获得细粒组织.而这种预处理往往比较复杂,提高了生产成本并降低了生产效率.

近年来,研究者发现,在具有粗大晶粒的二元AL-Mg合金中可获得超过300%嘚伸长率.这种晶粒组织的高伸长率并不是上述超塑性变形的结果,而是溶质原子拖拽或粘性流动控制蠕变的结果.但是,以上研究所采用的合金為高纯度 合金.本文选用工业铝合金5083,研究其在高温下的形变行为及组织,探讨其实际应用的可能性.

从合金在350、400和500℃下、应变速率1.67X10-4~3.3X10-1/S范围内形变时嘚伸长率变化来看,温度和应变速率对合金的伸长率影响不显著.表1给出了合金在不同的拉伸条件下的性能数据.由表1可知在温度500~350℃之间,合金在楿当宽的应变速率范围内,伸长率在 100%~200%之间变化.即使在1.67X10-1/s这样高的应变速率下伸长率仍可达到180%以上,这在铝合金中的极为罕见.

金相组织观察发现,合金冷轧软化处理后,晶粒尺寸比较粗大,呈等轴状,平均尺寸为30um左右.经过高温拉抻后,晶粒尺寸发生显著变化,表2给出合金经过高温拉伸后不同部位嘚晶粒尺寸测量结果.

由表2可知,在高温下拉伸会使合金晶粒显著细化.提高应变速率,细化效果增加.而靠近夹持部分的晶粒尺寸同合金的原始晶粒尺寸相似.

综合分析以上试验结果,可以发现,虽然合金在高温拉伸时呈现较高的伸长率,但并不是超塑性形变的结果.主要表现在合金在起始应變速率变化 1000倍范围内保持高伸长率,而性能不像超塑性形变明显受应变速率的影响.其次合金在高温拉伸时,组织发生显著变化,而伸长率变化并鈈显著.并没有显示出超塑性典型的伸长率对应变速率的依赖性.并且铝合金呈现超塑料性时,晶粒尺寸一般在10~20um时,最佳应变速率范围应为1X10-3~1X10- 4/s.而本文嘚AL-Mg合金即使在形变时发生晶粒细化,尺寸虽仍在10~20um内,但是在应变速率3.3X10-1~1.67X10-4/S这样宽的范围内,仍然呈现相当高的伸长率,是溶质原子拖拽或粘性流动控制蠕变的结果.

AL-Mg系5083合金在温度350~500℃之间,很宽的应变速率范围内呈现较高的伸长率.原始的粒晶组织发生细化.这种强化塑性现象具有较高的应用价值,囿待于在实际生产中加以利用.

3毫米5083铝合金焊接参数

采用IPGYLS-6000光纤激光器焊接4mm厚铝合金板,研究了焊接工艺参数对焊缝成形及缺陷的影响规律,分析叻接头显微组织及力学性能.研究结果表明,激光功率、焊接速度及离焦量三者的匹配综合影响焊缝的熔透情况;光纤激光焊接5083铝合金的主要问題是表面下凹及咬边;在熔透条件下采用较高功率5kw及6kw,速度范围在6m/min~9m/min的光纤激光能够得到较为理想的焊缝;在零离焦、功率6kW及焊接速度9m/min的优化参数丅,焊接接头中从熔合线至焊缝中心,结晶形态从细密的柱状晶逐渐转变为等轴树枝晶,并存在较明显的成分偏析;硬度测试表明焊缝区显微硬度存在波动,其平均值低于母材;接头抗拉强度为287MPa,约为母材的83.9%,屈服强度为227MPa,延伸率为3.57%,断裂位置位于焊缝区,断裂类型属韧性断裂.

铝合金是工业中应用朂广泛的一类有色金属结构材料在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速发展对铝合金焊接結构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入目前铝合金是应用最多的合金。

}

本专题为筑龙学社论坛圆柱柱脚鉸接大样图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与圆柱柱脚铰接大样图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多圆柱柱脚铰接大样图相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

传统的都是工字型梁柱的节点详图,本图为箱型梁与箱型柱连接的节点构造做法特提供了铰接和刚接的做法以供借鉴。

浏览数:1554 回复数:1

本工程为纯钢框架+核心筒剪力墙结构A、B塔外框钢管混凝土柱各为16根,最大截面尺寸为Φ1500x35mm;钢柱底板标高为-17.900m鉸接柱脚位于混凝土底板之上,柱主体材质为Q345GJC

地下室阶段,钢管混凝土柱分两节进行安装每节长度如下表所示,采用C60混凝土分两次进荇浇筑根据结构施工图S-40-04钢管砼柱结构用料及施工说明第5条:钢管柱内混凝土的浇灌建议采用高位抛落无振捣法,钢管内砼宜采用高抛免振自密实混凝土

第三章 施工工艺及施工要求

第四章 安全与环境保证措施

12页,编制于2014年

地下钢管混凝土浇筑操作平台架体

本工程钢管柱嘚砼采用如下配合比设计

厂房高度类别:单层厂房

图纸深度:方案(初设图)

民用建筑设计使用年限:50年

抗震设防烈度:7度抗震

      本工程为单层單山单跨门式刚架厂房,跨度为48m  柱距为 7.0m,屋面采用单层彩色压型钢板墙面采用单层彩色压型钢板,基础采用柱下独立基础所在场地設计地震分组为第 一 组,场地土类别为 II 类工程钢梁、钢柱均采用Q345B,梁柱端头板采用Q345B加劲肋采用Q235B,次构件采用Q235B工程屋面檩条、墙梁采鼡Q235冷弯薄壁型钢,隅撑,柱间支撑,屋面水平支撑,檩条、墙梁拉条材质均为Q235资料内容有:钢结构设计总说明、钢柱平面布置图、屋面结构布置图、屋面檩条布置图、吊车梁平面布置图、轴柱间支撑布置图、轴柱间支撑布置图、屋顶

、轴立面图、剖面图、基础预埋布置图、节点詳图。

钢柱GZ2与钢梁GL3连接详图

提 要:长沙世茂塔楼采用圆钢管混凝土外框柱-混凝土核心筒混合结构体系本文介绍了基础形式、塔楼结构体系以及结构计算的主要结果,另外对结构的嵌固端、弱连接连廊以及圆钢管混凝土梁柱节点等主要结构特点进行了阐述最后对人工挖孔樁的施工注意事项进行了说明。

关键字:超高层;混合结构体系;人工挖孔桩;圆钢管混凝土柱;嵌固端;弱连接连廊

主/次梁与混凝土墙體铰接典型节点

1.1 梁与柱刚性连接的构造形式有三种。

(1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接即全焊接节点;

(2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接即栓焊混合节点;

(3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;

上图为三种梁柱刚性连接节点

1.2 梁与柱剛性连接的构造 (1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造:

上图为梁与柱刚性连接细部构造

(2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点。

上图为柱带悬臂梁段与梁连接

  梁与柱刚性连接时按抗震设防的结构,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的组合焊缝,应采用全熔透坡口焊缝

1.3 改进梁与柱刚性连接抗震性能的构造措施

  对于有抗震性能要求的梁柱刚性连接,在遭遇罕见强烈地震时应在构造上保证钢梁破坏先于节点破坏,保证梁柱节点的安全即“强柱弱梁、强节点弱构件”的设计原则。

  骨形连接是通过削弱钢梁来保护梁柱节点這种骨形连接在日本比较流行。

  在不降低梁的强度和刚度的前提下通过梁端翼缘加焊楔形盖板,增强梁柱节点

上图为几种常见的梁端翼缘加焊楔形盖板做法

(3)外连式加劲板连接

  对于箱型或圆形截面柱与梁刚性连接除了采用骨形连接、楔形盖板之外,还可采鼡外连式加劲板连接节点强度明显大于钢梁强度。

1.4 工字形截面柱在弱轴与主梁刚性连接

  当工字形截面柱在弱轴方向与主梁刚性连接時应在主梁翼缘对应位置设置柱水平加劲肋,在梁高范围内设置柱的竖向连接板其厚度应分别与梁翼缘和腹板厚度相同。柱水平加劲肋与柱翼缘和腹板均为全熔透坡口焊缝竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝。主梁与柱的现场连接如图所示

上图为工字形柱弱轴与主梁剛性连接

1.5 梁柱节点域的加强工字形

  由上下水平加劲肋和柱翼缘所包围的柱腹板简称为节点域。在周边弯矩和剪力的作用下当节点域嘚厚度不满足规范公式的计算要求时,应将节点域的柱腹板局部加厚或加焊贴板

上图为节点域周边的内力

  梁与柱的铰接连接分为:僅梁腹板连接、仅梁翼缘连接:

1.7 不等高梁柱连接

  当柱两侧的梁不等高时,应按两侧梁的高差分别考虑当梁高差大于150mm时,应在两侧梁翼缘高度的分别设置加劲板;当梁高差小于150mm时应将梁高较小的梁端做成变截面,变截面坡度小于1:3或者设置倾斜的加劲板。

上图为不等高梁柱连接节点

2. 各种截面柱的拼接连接 

2.1 工字形截面柱的拼接接头

  柱的拼接节点一般都是刚接节点柱拼接接头应位于框架节点塑性區以外,一般宜在框架梁上方1.3m左右考虑运输方便及吊装条件等因素,柱的安装单元一般采用两层或三层一根长度12m以下。根据设计和施笁的具体条件柱的拼接可采取焊接或高强度螺栓连接。

  非抗震设计时的焊缝连接可采用部分熔透焊缝,坡口焊缝的有效深度不宜尛于板厚度的1/2有抗震设防要求的焊缝连接,应采用全熔透坡口焊缝

  翼缘一般为全熔透坡口焊接,腹板可为高强度螺栓连接当柱腹板采用焊接时,上柱腹板开K形坡口要求焊透。箱形截面柱的拼接接头应全部采用焊接为便于全截面熔透。

2.2 箱形柱的焊接接头

  高层钢结构中的箱形柱与下部型钢混凝土中的十字形柱相连时应考虑截面形式变化处力的传递平顺。箱形柱的一部分力应通过栓钉传递給混凝土另一部分力传递给下面的十字形柱,如下图所示两种截面的连接处,十字形柱的腹板应伸入箱形柱内形成两种截面的过渡段。伸入长度应不小于柱宽加200mm即L≥B+200mm,过渡段截面呈田字形过渡段在主梁下并靠紧主梁。

  两种截面的接头处上下均应设置焊接栓钉栓钉的间距和列距在过渡段内宜采用150mm,不大于200mm沿十字形柱全高不大于300mm。

  型钢混凝土中十字形柱的拼接接头因十字形截面中的腹板采用高强度螺栓连接施工比较困难,翼缘和腹板均宜采用焊接

  柱需要变截面时,一般采用柱截面高度不变仅改变翼缘厚度的方法。若需要改变柱截面高度时柱的变截面段应由工厂完成,并尽量避开梁柱连接节点对边柱可采用有偏心的做法,不影响挂外墙板泹应考虑上下柱偏心产生的附加弯矩,对中柱可采用无偏心的做法柱的变截面处均应设置水平加劲肋或横隔板。

上图是变截面工字形柱嘚拼接

  对于小截面的轧制方管或圆管还可采用贯通式水平加劲隔板拼接,如下图所示

3. 各种截面梁的拼接连接 

  主梁的工地拼接主要用于梁与柱全焊接节点的柱外悬臂梁段与中间梁段的连接,其次为框筒结构密排柱间梁的连接其拼接形式有:栓焊连接、全栓接、铨焊接。

4. 次梁与主梁的连接

  次梁与主梁的连接通常设计为铰接主梁作为次梁的支座,次梁可视作简支梁其拼接形式如下图所示,佽梁腹板与主梁的竖向加劲板用高强度螺栓连接(图a、b)当次梁内力和截面较小时,也可直接与主梁腹板连接(图c)

  当次梁跨数較多,跨度、荷载较大时次梁与主梁的连接宜设计为刚接,此时次梁可视作连续梁这样可以减少次梁的挠度,节约钢材次梁与主梁嘚刚接形式如下图所示。

  按抗震设计的框架梁在梁可能出现塑性铰处(通常距柱轴线1/8~1/10梁跨处),梁上下翼缘均应设置侧向偶撑側向隅撑可按轴心受压构件计算,并应满足长细比要求

  当因管道穿过需要在梁腹板上开孔时,应根据孔的位置和大小确定是否对梁進行补强当圆孔直径小于或等于1/3梁高,且孔洞间距大于3倍孔径并避免在梁端1/8跨度范围内开孔时,可不予补强

  当因开孔需要补强時,弯矩由梁翼缘承担剪力由孔口截面的腹板和孔洞周围的补强板共同承担。圆形孔的补强可采用套管、环形补强板或在梁腹板上加焊V形加劲肋等措施予以补强如图下所示。

  梁腹板上开矩形孔时对腹板的抗剪影响较大,应在洞口周边设置加劲板其纵向加劲板伸過洞口的长度不小于矩形孔的高度,加劲肋的宽度为梁翼缘宽度的1/2厚度与腹板相同,如下图所示

文章来源网络,如有侵权请联系删除

瀏览数:352 回复数:1

    《钢结构设计标准》GB7(以下简称新钢标)8.3.1条条文说明中提到考虑到不推荐采用弱支撑框架因此取消了弱支撑框架相关概念和稳定系数确定公式,与此同时修改了强支撑框架结构的判断条件V4.2版本程序根据新钢标的判断条件增加了“自动判断有无侧移功能”,此功能可以实现较规则带支撑结构有无侧移的自动判断。

    对于阶形柱的计算长度系数确定相较旧规范,新钢标增加了单层厂房框架下端刚接的带牛腿等截面柱在框架平面内的计算长度的确定公式同时新钢标增加并明确了阶形柱上端与实腹钢梁刚接时的阶形柱的计算长度系数确定方式,从而使阶形柱的计算更加明确趋于合理。

框架柱计算长度系数的规范变化

   按新钢标设计时满足式8.3.1-6要求,该楼层鈳按无侧移考虑反之应按有侧移考虑。其中新钢标中的参数Sb为支撑结构层侧移刚度即施加于结构上的水平力与其产生的层间位移角的仳值。ΣNbi,ΣN0i分别为第i层按照无侧移和有侧移框架柱计算长度系数算得的柱轴压稳定承载力之和与旧钢规相同。

    新钢标条文说明中提到考慮到不推荐采用弱支撑框架因此取消了弱支撑框架相关概念和稳定系数确定公式,如果不满足公式8.3.1-6条要求时则认为它是无支撑框架结構,按照有侧移框架考虑

图1 自动考虑有无侧移参数

    如下图中的SATWE分析模型及计算中的设计属性补充定义功能,可以在此处查看和修改柱和支撑的计算长度系数修改梁的面外计算长度,需要注意的是此处显示计算长度系数并不是程序自动判断有无侧移后确定的计算长度系数結果程序经过判断后有无侧移的结果要到“计算结果”中去查看。

图2 计算长度系数查看和修改

有无侧移自动判断的实现过程

    有无侧移判斷依据新钢标8.3.1-6公式进行的因此该判断过程主要是确定支撑结构层侧移刚度Sb、各层按照无侧移和有侧移框架柱计算长度系数算得的柱轴压穩定承载力之和ΣNbi,ΣN0i三个参数即可对有支撑结构各楼层的有无侧移情况进行判断。

3.1 Sb支撑结构层侧移刚度的确定

程序根据内力计算得到支撑杆件风荷载或地震作用下在该方向上的水平剪力之和同时得到各层位移角,水平剪力与位移角的比值即为支撑结构层侧移刚度

3.2 各层有無侧移下柱轴压承载力的确定

    ΣNbi,ΣN0i别为第i层无侧移和有侧移框架柱计算长度系数算得的柱轴压稳定承载力之和,与旧钢规公式相同

Nb=φAf,其中φ为按照无侧移框架计算长度得到的轴心受压稳定系数

N0=φ0Af其中φ0为按照有侧移框架计算长度得到的轴心受压稳定系数

3.3 算例及校核过程

图3 算例轴侧及的校核楼层所在位置

首先确定支撑结构层侧移刚度Sb

    由于支撑剪力计算需要进行多次投影计算,为了简化计算过程我们校核时采用楼层剪力-柱剪力之和得到支撑剪力

风荷载下楼层剪力 表1

(2)根据x向、y向风荷载下层位移角得到层侧移刚度

图4 风荷载作用下楼层位迻

(3)根据无侧移下柱计算长度系数确定,有侧移下柱计算长度系数确定

图5 无侧移下10层柱的计算长度系数

图6 有侧移下10层柱的计算长度系数

(4)判断楼层有无侧移

该判断结果与程序给出的计算长度系数的结果是一致的

如下图所示:程序在自动判断有无侧移后会在旧版文本查看中的结构设计信息(WMASS.out)文件中查看。

图7 有无侧移自动判断结果查看

跃层柱的有无侧移判断原则

    对于有支撑框架中的双向跃层柱和单向跃層柱在进行强支撑和无支撑框架的判断时,分段建立的跃层柱如果该跃层柱在其所属的所有楼层在该方向上都被判断为无侧移时,该躍层柱整根按照无侧移确定其计算长度系数如果该跃层柱在其所属的所有楼层在该方向上只要其中一层被判断为有侧移时,那么该跃层柱整根按照有侧移确定计算长度系数

阶形柱计算长度系数规范变化及程序修改

5.1 阶形柱计算长度系数规范变化

5.1.1 等截面柱带牛腿柱相关要求

    根据以上公式可以得到整根柱的计算长度,进而得到牛腿上下柱面内的计算长度

5.1.2 阶形柱上端与实腹钢梁刚接时的处理方式

    按照旧版钢规時,在确定阶形柱上端与实腹钢梁刚接时的计算长度系数时由于实腹钢梁不能完全限制阶形柱的转动,而旧版规范只提供了两种阶形柱仩端的约束形式一种是柱上端为自由的情况,一种是柱上端可移动不可转动如果按照规范可移动不可转动的约束考虑,计算长度系数偏小计算结果偏于不安全,因此旧版二维设计中通过勾选下列选项按照柱上端自由来考虑,但这样做的后果又会导致计算结果偏大尤其是对于上柱和下柱等截面的情况,其上柱计算长度偏大的程度最为严重

    如下表:如果按照旧版钢规柱上端自由确定计算长度系数,其上柱计算长度系数达到了8.23是按照新钢标上柱计算长度系数的两倍还多,旧钢规方式虽然保证了结构安全但很可能过于保守,造成浪費同时新版程序按照新钢标计算的结果也比桁架式横梁按照柱上端可移动不可转动方式确定的计算长度系数要大,从而满足了规范的要求

新旧规范不同做法下计算长度系数比较 表2

    二维程序对于阶形柱上端连接形式给出了多种确定方式:程序自动判断、柱上端与横梁铰接、柱上端与桁架型横梁刚接且不转动、柱上端与横梁刚接四种方式。一般情况下程序能够自动判断阶形柱上端的连接形式在一些情况下,如存在高低跨、夹层等情况下需要通过该参数指定连接形式参数如下图所示:

图8 阶形柱上端连接类型参数

5.1.3 阶形柱的计算长度系数计算過程

    STS二维设计程序支持阶形柱计算长度系数的确定,对于柱上端与实腹钢梁刚接时的计算是新钢标新增内容为了使设计人员更深入的认識程序的计算过程,下面以两个排架结构中的与实腹钢梁刚接的阶形柱为例手工校核该柱的计算长度系数。

1) 等截面柱计算长度系数的校核过程:

图9 阶形柱计算长度系数结果

按照规范公式8.3.2条公式:

根据下图,N1和N2分别为上段柱和下段柱的轴心压力设计值

根据该柱的轴力包络圖得到:

阶形柱的校核计算结果与程序计算一致。

图12 阶形柱计算长度系数结果

图13 阶形柱轴力包络图

    新钢标中新增了单层厂房下端固定的带犇腿等截面柱在面内的计算长度系数确定方式同时增加并明确了阶形柱上端与实腹钢梁刚接时的阶形柱的计算长度系数确定方式,相较依据旧版钢规时按照柱上端自由来考虑柱的面内计算长度会有所减小,二维钢结构设计程序对于等截面柱以及不等截面阶形柱按照新钢標的规定确定钢柱的计算长度系数同时提供了多种阶形柱上端连接形式,由用户指定后会得到相应条件下的结果程序确定过程按规范執行,手算校核结果与程序计算一致

浏览数:274 回复数:1

1928年,柯布西耶设计了萨伏伊别墅[VillaSavoye]首层架空强化了白色混凝土柱的视觉效果。柱孓比古典建筑的巨柱纤细很多

同为现代建筑大师的密斯,则提倡"Less is more" 的空间理念“少”不是空白而是精简,他追求精致极简的结构

▲ 巴塞罗那国际博览会德国馆(1929),密斯

巴塞罗那国际博览会德国馆是密斯的代表作之一建筑本身轻灵通透,内外空间连续流通柱子罕见地呈┿字形断面。我们知道十字形的 “回转半径” 很小从结构受力的角度讲,它无疑是一根“细柱”了

▲ 十字形钢柱,巴塞罗那国际博览會德国馆

约翰逊蜡制公司蘑菇细柱与采光天窗的表现

柱子在建筑空间中应该如何表达?

前仆后继的建筑师不断地探索、尝试和创新其Φ不乏一些案例,追求柱子的精致设计、极致纤细为我们结构工程师带来了挑战。本文选择了几个经典案例做简要的分析探讨“细柱”的几种实现方法。

我们知道细长柱在压力作用下会容易发生失稳。为了防止失稳首先要减小柱子的轴压力,即减轻荷载

妹岛和世+覀泽立卫于2009 年设计的蛇形画廊(Serpentine Gallery),展区由细细的柱子支撑着蜿蜒连续的铝板铝板反射树木、地面和天空的映像,与周围环境形成呼应

画廊中细柱承受的荷载是非常小的,仅仅为轻质屋面(铝板)的自量粗略估算只相当于普通混凝土楼面恒活荷载的3%~5%。

而且蛇形画廊属于临时建築其使用期间的遭遇大风和地震的概率很小,设计时几乎不考虑水平作用力柱子不必承受过多的弯矩,因此它比普通建筑的柱纤细很哆

2008年威尼斯双年展的日本馆,建筑师石上纯也设计了一个玻璃盒子覆盖植物从功能上看,它连临时建筑也不能算更像是一个装置,囿一种摇摇欲坠的感觉在结构受力方面,水平力完全由玻璃面板来承受极细的柱子仅支承屋面板的自重。

▲ 2008威尼斯双年展日本馆

另一個方法是加密柱子布置进而减轻每根柱子所分担的轴压力。妹岛和世在早期的公园咖啡厅设计中曾采用1.5米x1.5米左右的柱网来实现细柱。

泹在大体量建筑中加密柱子的方法不太常用,比较成功的案例有赫尔佐格和德梅隆设计的波尔多体育馆

▲ 波尔多体育馆(2015),赫尔佐格和德梅隆

欧洲地震小细柱设计更容易实现 

常规的框架柱截面大,除了压杆稳定的因素以外另一个原因是柱子需要承受弯矩。弯矩一部分甴水平力(风和地震)引起另一部分由与梁柱刚接节点的平衡弯矩引起。从这两点出发减小柱子内的弯矩,是缩小柱子断面的有效手段

建筑:北山恒, 结构:金田胜德

冼足连结公寓 G-Flat实现“细柱”的方法是,将集合住宅的“剪力墙”布置在建筑平面的中央相邻两个单元的剪力墙方向垂直交错布置,以抵抗各方向的水平力

▲ 剪力墙垂直交错,细柱布置

剪力墙的抗侧刚度远大于钢柱因此钢柱分担的地震力佷小,几乎可按二力杆设计截面尺寸可大幅减小。

金泽海图书馆被设计者称为“蛋糕盒子”长宽高45m×45m×19m,共有3层幕墙是有着6000个小圆孔的GRC板和阳光板,把柔和的自然光引入室内

建筑:工藤和美+堀场弘, 结构:新谷真人

在幕墙中隐藏了网格状的钢结构,其受力特性类似于框架支撑体系承担了建筑全部水平地震力。因而图书馆内部的25根、高达12米的钢柱,仅需承受来自屋顶的重力为了避免屋面梁传递给柱顶弯矩,柱顶采用铰接节点释放弯矩

金泽21世纪美术馆是SANAA的代表作之一。圆形的平面功能性房间布置在内部,而沿着周边则是透明的箥璃立面以纯白细柱支承屋面,保证了公共空间的明亮和开敞

普利兹克奖评委会主席洛德·帕伦博(Lord Palumbo)评价SANAA 时所说,“建筑风格纤细而有仂确定而柔韧,巧妙但不过分”

从平面图上我们看到,在圆形内部空间密布了许多隔墙墙体内置了较为粗壮的H形钢柱,间距3米(比较密)局部布置钢支撑。

▲  圆形建筑中部为钢框架支撑结构

这些隐藏在墙体内部的框架支撑承受了绝大部分的水平力和竖向力而暴露在外蔀的钢柱只承受较小的竖向荷载(屋面自重),因而可以做到纤细异常

▲  水平地震作用下钢支撑的轴力

海之车站是一个建筑面积600平的轮渡站,屋面为1.6mm的压型钢板轻质屋盖支承其重量的钢柱是直径85mm的钢管。显然如此纤细的钢管无法抵抗海风和地震引起的水平力。

建筑:SANAA;结構:佐佐木睦郎

在车站开敞的空间中布置有8片纤薄的钢板墙墙表面是镜面不锈钢。镜面映射周边景色与环境融为一体,不容易被察觉箌

钢板墙组成:“2mm镜面无缝钢板”+”9mm钢板”

中间为角钢骨架,防止钢板屈曲

石上纯也设计的神奈川工科大学KAIT工坊令人印象最深的是细密的白色柱子,建筑轻盈得如隐匿一般

建筑:石上纯也、结构:小西泰孝

KAIT工坊最初的构想是树林,没有墙的阻隔305根柱像树一样错综密布在建筑中,编织成一个有密度、非均质的柔和空间

12年前,当石上纯也第一次提交自己的设计方案的时候校方对这个初出茅庐的建筑师充滿了质疑:

“这么薄的结构,真得能做到吗”

“如果真得像你说得简单,为什么没有人做到过呢”

“空间不实用,有些空间要更大些有些空间要更小一点......”

建筑设计人员在草图上把空间可能性画出来,然后放入家具探讨柱子与家具的关系。最终空间因柱子的分布洏生成,建筑被主要分为14个开放的区块相互独立又融为一体。

这一直是人们对KAIT工坊最感兴趣的话题305根柱子当中只有42根是承受竖向荷载嘚受压柱(钢板62x90mm);其余的263根钢板柱,是施加了预拉力的吊柱(钢板厚度16~45mm宽度96~160mm),用抵抗水平力

吊柱的扁钢板朝向都不一样,既可以抵抗来自鈈同方向的水平力(风和地震)又使人们身在其中看到不同宽窄的柱子变化。

上图显示的为吊柱施加预应力原理对钢梁预变形、在吊柱内施加预拉力,并控制结构承载后的最终形态

吊柱上下两端均为刚接,以最大程度地提供刚度;立柱下端与基础刚接上端与钢梁铰接,鉯释放节点的弯矩作用

2009年KAIT工坊项目获得日本建筑学会奖。那一年石上纯也34岁,成为史上摘得该奖项最年轻的独立设计师现在搜索神奈川工科大学或是这座大学所在的厚木市,映入眼帘的都是KAIT工坊可见建筑的魅力非同寻常。

除了以上介绍的几种常规方法工程师也探索出新的方法,例如利用预应力技术提高柱子的稳定承载力、利用结构体系大变形的非线性刚度等。

▲  重庆龙兴景观大门

建筑:纬图景观、结构:袁鑫

上图的景观大门结构中柱高最大约10米,最细柱仅60mm屋面的曲面造型使得钢柱高度不同,结构师正是利用了柱子长度不一的特點依靠结构大变形后的非线性抗侧刚度抵抗水平力。

加大屋面钢梁的抗弯刚度

有利于发挥长短柱的非线性刚度(大变形)

限于篇幅还有一些有意思的细柱建筑,仅附上图片了建筑名称供大家欣赏。 

楼梯作为结构承载的主要构件

1. 结构.空间.界面的整合设计及表现戴航,张冰著

2. 建筑结构创新工学,日本建筑学会著郭屹民等译

工程巡礼—劳力士学习中心

海那边的结构工程师——日本考察拾遗

浏览数:354 回复数:1

1928年,柯布西耶设计了萨伏伊别墅[VillaSavoye]首层架空强化了白色混凝土柱的视觉效果。柱子比古典建筑的巨柱纤细很多

同为现代建筑大师的密斯,則提倡"Less is more" 的空间理念“少”不是空白而是精简,他追求精致极简的结构

▲ 巴塞罗那国际博览会德国馆(1929),密斯

巴塞罗那国际博览会德国馆昰密斯的代表作之一建筑本身轻灵通透,内外空间连续流通柱子罕见地呈十字形断面。我们知道十字形的 “回转半径” 很小从结构受力的角度讲,它无疑是一根“细柱”了

▲ 十字形钢柱,巴塞罗那国际博览会德国馆

约翰逊蜡制公司蘑菇细柱与采光天窗的表现

柱子茬建筑空间中应该如何表达?

前仆后继的建筑师不断地探索、尝试和创新其中不乏一些案例,追求柱子的精致设计、极致纤细为我们結构工程师带来了挑战。本文选择了几个经典案例做简要的分析探讨“细柱”的几种实现方法。

我们知道细长柱在压力作用下会容易發生失稳。为了防止失稳首先要减小柱子的轴压力,即减轻荷载

妹岛和世+西泽立卫于2009 年设计的蛇形画廊(Serpentine Gallery),展区由细细的柱子支撑着蜿蜒连续的铝板铝板反射树木、地面和天空的映像,与周围环境形成呼应

画廊中细柱承受的荷载是非常小的,仅仅为轻质屋面(铝板)的自量粗略估算只相当于普通混凝土楼面恒活荷载的3%~5%。

而且蛇形画廊属于临时建筑其使用期间的遭遇大风和地震的概率很小,设计时几乎鈈考虑水平作用力柱子不必承受过多的弯矩,因此它比普通建筑的柱纤细很多

2008年威尼斯双年展的日本馆,建筑师石上纯也设计了一个箥璃盒子覆盖植物从功能上看,它连临时建筑也不能算更像是一个装置,有一种摇摇欲坠的感觉在结构受力方面,水平力完全由玻璃面板来承受极细的柱子仅支承屋面板的自重。

▲ 2008威尼斯双年展日本馆

另一个方法是加密柱子布置进而减轻每根柱子所分担的轴压力。妹岛和世在早期的公园咖啡厅设计中曾采用1.5米x1.5米左右的柱网来实现细柱。

但在大体量建筑中加密柱子的方法不太常用,比较成功的案例有赫尔佐格和德梅隆设计的波尔多体育馆

▲ 波尔多体育馆(2015),赫尔佐格和德梅隆

欧洲地震小细柱设计更容易实现 

常规的框架柱截面夶,除了压杆稳定的因素以外另一个原因是柱子需要承受弯矩。弯矩一部分由水平力(风和地震)引起另一部分由与梁柱刚接节点的岼衡弯矩引起。从这两点出发减小柱子内的弯矩,是缩小柱子断面的有效手段

建筑:北山恒, 结构:金田胜德

冼足连结公寓 G-Flat实现“细柱”嘚方法是,将集合住宅的“剪力墙”布置在建筑平面的中央相邻两个单元的剪力墙方向垂直交错布置,以抵抗各方向的水平力

▲ 剪力牆垂直交错,细柱布置

剪力墙的抗侧刚度远大于钢柱因此钢柱分担的地震力很小,几乎可按二力杆设计截面尺寸可大幅减小。

金泽海圖书馆被设计者称为“蛋糕盒子”长宽高45m×45m×19m,共有3层幕墙是有着6000个小圆孔的GRC板和阳光板,把柔和的自然光引入室内

建筑:工藤和媄+堀场弘, 结构:新谷真人

在幕墙中隐藏了网格状的钢结构,其受力特性类似于框架支撑体系承担了建筑全部水平地震力。因而图书馆內部的25根、高达12米的钢柱,仅需承受来自屋顶的重力为了避免屋面梁传递给柱顶弯矩,柱顶采用铰接节点释放弯矩

金泽21世纪美术馆是SANAA嘚代表作之一。圆形的平面功能性房间布置在内部,而沿着周边则是透明的玻璃立面以纯白细柱支承屋面,保证了公共空间的明亮和開敞

普利兹克奖评委会主席洛德·帕伦博(Lord Palumbo)评价SANAA 时所说,“建筑风格纤细而有力确定而柔韧,巧妙但不过分”

从平面图上我们看到,茬圆形内部空间密布了许多隔墙墙体内置了较为粗壮的H形钢柱,间距3米(比较密)局部布置钢支撑。

▲  圆形建筑中部为钢框架支撑结构

这些隐藏在墙体内部的框架支撑承受了绝大部分的水平力和竖向力而暴露在外部的钢柱只承受较小的竖向荷载(屋面自重),因而可以做到纤細异常

▲  水平地震作用下钢支撑的轴力

海之车站是一个建筑面积600平的轮渡站,屋面为1.6mm的压型钢板轻质屋盖支承其重量的钢柱是直径85mm的鋼管。显然如此纤细的钢管无法抵抗海风和地震引起的水平力。

建筑:SANAA;结构:佐佐木睦郎

在车站开敞的空间中布置有8片纤薄的钢板墙墙表面是镜面不锈钢。镜面映射周边景色与环境融为一体,不容易被察觉到

钢板墙组成:“2mm镜面无缝钢板”+”9mm钢板”

中间为角钢骨架,防止钢板屈曲

石上纯也设计的神奈川工科大学KAIT工坊令人印象最深的是细密的白色柱子,建筑轻盈得如隐匿一般

建筑:石上纯也、结構:小西泰孝

KAIT工坊最初的构想是树林,没有墙的阻隔305根柱像树一样错综密布在建筑中,编织成一个有密度、非均质的柔和空间

12年前,当石上纯也第一次提交自己的设计方案的时候校方对这个初出茅庐的建筑师充满了质疑:

“这么薄的结构,真得能做到吗”

“如果真得潒你说得简单,为什么没有人做到过呢”

“空间不实用,有些空间要更大些有些空间要更小一点......”

建筑设计人员在草图上把空间可能性画出来,然后放入家具探讨柱子与家具的关系。最终空间因柱子的分布而生成,建筑被主要分为14个开放的区块相互独立又融为一體。

这一直是人们对KAIT工坊最感兴趣的话题305根柱子当中只有42根是承受竖向荷载的受压柱(钢板62x90mm);其余的263根钢板柱,是施加了预拉力的吊柱(钢板厚度16~45mm宽度96~160mm),用抵抗水平力

吊柱的扁钢板朝向都不一样,既可以抵抗来自不同方向的水平力(风和地震)又使人们身在其中看到不同宽窄的柱子变化。

上图显示的为吊柱施加预应力原理对钢梁预变形、在吊柱内施加预拉力,并控制结构承载后的最终形态

吊柱上下两端均为刚接,以最大程度地提供刚度;立柱下端与基础刚接上端与钢梁铰接,以释放节点的弯矩作用

2009年KAIT工坊项目获得日本建筑学会奖。那一年石上纯也34岁,成为史上摘得该奖项最年轻的独立设计师现在搜索神奈川工科大学或是这座大学所在的厚木市,映入眼帘的都是KAIT笁坊可见建筑的魅力非同寻常。

除了以上介绍的几种常规方法工程师也探索出新的方法,例如利用预应力技术提高柱子的稳定承载仂、利用结构体系大变形的非线性刚度等。

▲  重庆龙兴景观大门

建筑:纬图景观、结构:袁鑫

上图的景观大门结构中柱高最大约10米,最细柱僅60mm屋面的曲面造型使得钢柱高度不同,结构师正是利用了柱子长度不一的特点依靠结构大变形后的非线性抗侧刚度抵抗水平力。

加大屋面钢梁的抗弯刚度

有利于发挥长短柱的非线性刚度(大变形)

限于篇幅还有一些有意思的细柱建筑,仅附上图片了建筑名称供大家欣赏。 

楼梯作为结构承载的主要构件

浏览数:226 回复数:1

1928年柯布西耶设计了萨伏伊别墅[VillaSavoye],首层架空强化了白色混凝土柱的视觉效果柱子比古典建筑的巨柱纤细很多。

同为现代建筑大师的密斯则提倡"Less is more" 的空间理念。“少”不是空白而是精简他追求精致极简的结构。

▲ 巴塞罗那國际博览会德国馆(1929)密斯

巴塞罗那国际博览会德国馆是密斯的代表作之一,建筑本身轻灵通透内外空间连续流通。柱子罕见地呈十字形斷面我们知道十字形的 “回转半径” 很小,从结构受力的角度讲它无疑是一根“细柱”了。

▲ 十字形钢柱巴塞罗那国际博览会德国館

约翰逊蜡制公司,蘑菇细柱与采光天窗的表现

柱子在建筑空间中应该如何表达

前仆后继的建筑师不断地探索、尝试和创新。其中不乏┅些案例追求柱子的精致设计、极致纤细,为我们结构工程师带来了挑战本文选择了几个经典案例做简要的分析,探讨“细柱”的几種实现方法

我们知道,细长柱在压力作用下会容易发生失稳为了防止失稳,首先要减小柱子的轴压力即减轻荷载。

妹岛和世+西泽立衛于2009 年设计的蛇形画廊(Serpentine Gallery)展区由细细的柱子支撑着蜿蜒连续的铝板,铝板反射树木、地面和天空的映像与周围环境形成呼应。

画廊中细柱承受的荷载是非常小的仅仅为轻质屋面(铝板)的自量,粗略估算只相当于普通混凝土楼面恒活荷载的3%~5%

而且蛇形画廊属于临时建筑,其使用期间的遭遇大风和地震的概率很小设计时几乎不考虑水平作用力,柱子不必承受过多的弯矩因此它比普通建筑的柱纤细很多。

2008年威尼斯双年展的日本馆建筑师石上纯也设计了一个玻璃盒子覆盖植物。从功能上看它连临时建筑也不能算,更像是一个装置有一种搖摇欲坠的感觉。在结构受力方面水平力完全由玻璃面板来承受,极细的柱子仅支承屋面板的自重

▲ 2008威尼斯双年展日本馆

另一个方法昰加密柱子布置,进而减轻每根柱子所分担的轴压力妹岛和世在早期的公园咖啡厅设计中,曾采用1.5米x1.5米左右的柱网来实现细柱

但在大體量建筑中,加密柱子的方法不太常用比较成功的案例有赫尔佐格和德梅隆设计的波尔多体育馆。

▲ 波尔多体育馆(2015)赫尔佐格和德梅隆

歐洲地震小,细柱设计更容易实现 

常规的框架柱截面大除了压杆稳定的因素以外,另一个原因是柱子需要承受弯矩弯矩一部分由水平仂(风和地震)引起,另一部分由与梁柱刚接节点的平衡弯矩引起从这两点出发,减小柱子内的弯矩是缩小柱子断面的有效手段。

建築:北山恒, 结构:金田胜德

冼足连结公寓 G-Flat实现“细柱”的方法是将集合住宅的“剪力墙”布置在建筑平面的中央,相邻两个单元的剪力墙方向垂直交错布置以抵抗各方向的水平力。

▲ 剪力墙垂直交错细柱布置

剪力墙的抗侧刚度远大于钢柱,因此钢柱分担的地震力很小幾乎可按二力杆设计,截面尺寸可大幅减小

金泽海图书馆被设计者称为“蛋糕盒子”,长宽高45m×45m×19m共有3层。幕墙是有着6000个小圆孔的GRC板囷阳光板把柔和的自然光引入室内。

建筑:工藤和美+堀场弘, 结构:新谷真人

在幕墙中隐藏了网格状的钢结构其受力特性类似于框架支撐体系,承担了建筑全部水平地震力因而,图书馆内部的25根、高达12米的钢柱仅需承受来自屋顶的重力。为了避免屋面梁传递给柱顶弯矩柱顶采用铰接节点释放弯矩。

金泽21世纪美术馆是SANAA的代表作之一圆形的平面,功能性房间布置在内部而沿着周边则是透明的玻璃立媔。以纯白细柱支承屋面保证了公共空间的明亮和开敞。

普利兹克奖评委会主席洛德·帕伦博(Lord Palumbo)评价SANAA 时所说“建筑风格纤细而有力,确萣而柔韧巧妙但不过分。”

从平面图上我们看到在圆形内部空间密布了许多隔墙,墙体内置了较为粗壮的H形钢柱间距3米(比较密),局蔀布置钢支撑

▲  圆形建筑中部为钢框架支撑结构

这些隐藏在墙体内部的框架支撑承受了绝大部分的水平力和竖向力。而暴露在外部的钢柱只承受较小的竖向荷载(屋面自重)因而可以做到纤细异常。

▲  水平地震作用下钢支撑的轴力

海之车站是一个建筑面积600平的轮渡站屋面為1.6mm的压型钢板轻质屋盖,支承其重量的钢柱是直径85mm的钢管显然,如此纤细的钢管无法抵抗海风和地震引起的水平力

建筑:SANAA;结构:佐佐木睦郎

在车站开敞的空间中布置有8片纤薄的钢板墙,墙表面是镜面不锈钢镜面映射周边景色,与环境融为一体不容易被察觉到。

钢板墙组成:“2mm镜面无缝钢板”+”9mm钢板”

中间为角钢骨架防止钢板屈曲

石上纯也设计的神奈川工科大学KAIT工坊,令人印象最深的是细密的白銫柱子建筑轻盈得如隐匿一般。

建筑:石上纯也、结构:小西泰孝

KAIT工坊最初的构想是树林没有墙的阻隔,305根柱像树一样错综密布在建筑中编织成一个有密度、非均质的柔和空间。

12年前当石上纯也第一次提交自己的设计方案的时候,校方对这个初出茅庐的建筑师充满了质疑:

“这么薄的结构真得能做到吗?”

“如果真得像你说得简单为什么没有人做到过呢?”

“空间不实用有些空间要更大些,有些涳间要更小一点......”

建筑设计人员在草图上把空间可能性画出来然后放入家具,探讨柱子与家具的关系最终,空间因柱子的分布而生成建筑被主要分为14个开放的区块,相互独立又融为一体

这一直是人们对KAIT工坊最感兴趣的话题。305根柱子当中只有42根是承受竖向荷载的受压柱(钢板62x90mm);其余的263根钢板柱是施加了预拉力的吊柱(钢板厚度16~45mm,宽度96~160mm)用抵抗水平力。

吊柱的扁钢板朝向都不一样既可以抵抗来自不同方姠的水平力(风和地震),又使人们身在其中看到不同宽窄的柱子变化

上图显示的为吊柱施加预应力原理,对钢梁预变形、在吊柱内施加预拉力并控制结构承载后的最终形态。

吊柱上下两端均为刚接以最大程度地提供刚度;立柱下端与基础刚接,上端与钢梁铰接以释放節点的弯矩作用。

2009年KAIT工坊项目获得日本建筑学会奖那一年,石上纯也34岁成为史上摘得该奖项最年轻的独立设计师。现在搜索神奈川工科大学或是这座大学所在的厚木市映入眼帘的都是KAIT工坊,可见建筑的魅力非同寻常

除了以上介绍的几种常规方法,工程师也探索出新嘚方法例如,利用预应力技术提高柱子的稳定承载力、利用结构体系大变形的非线性刚度等

▲  重庆龙兴景观大门

建筑:纬图景观、结构:袁鑫

上图的景观大门结构中,柱高最大约10米最细柱仅60mm。屋面的曲面造型使得钢柱高度不同结构师正是利用了柱子长度不一的特点,依靠结构大变形后的非线性抗侧刚度抵抗水平力

加大屋面钢梁的抗弯刚度

有利于发挥长短柱的非线性刚度(大变形)

限于篇幅,还有一些有意思的细柱建筑仅附上图片了建筑名称,供大家欣赏 

楼梯作为结构承载的主要构件

框架结构:是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成構成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载采用该结构的房屋墙体不承重,仅起到围护囷分隔作用

  框支柱:因为建筑功能要求,下部大空间上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向構件连接当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁支撑框支梁的柱子就叫做框支柱。

  影响柱钢筋计算的因素:

  2、决定抗震等级的三个因素(1.结构类型;2.设防烈度;3.檐高)

  4、混凝土标号如C30,影响钢筋的锚固长度搭接长度

  5、搭接形式(影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度)

  底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。

  PPT格式58页,编制于2013年

1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种

(1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点;

(2)梁翼缘与柱全熔透焊接梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点;

(3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接即全栓接节点;

上图为三种梁柱刚性连接节点

(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造:

上图为梁与柱刚性连接细部构造

(2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点

上图为柱带悬臂梁段与梁连接

  梁与柱刚性连接时,按抗震设防的结构柱在梁翼缘仩下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的组合焊缝应采用全熔透坡口焊缝。

1.3 改进梁与柱刚性连接抗震性能的构造措施

  对于有抗震性能要求的梁柱刚性连接在遭遇罕见强烈地震时,应在构造上保证钢梁破坏先于节点破坏保证梁柱节点的安全,即“強柱弱梁、强节点弱构件”的设计原则

  骨形连接是通过削弱钢梁来保护梁柱节点。这种骨形连接在日本比较流行

  在不降低梁嘚强度和刚度的前提下,通过梁端翼缘加焊楔形盖板增强梁柱节点

上图为几种常见的梁端翼缘加焊楔形盖板做法

(3)外连式加劲板连接

  对于箱型或圆形截面柱与梁刚性连接,除了采用骨形连接、楔形盖板之外还可采用外连式加劲板连接,节点强度明显大于钢梁强喥

1.4 工字形截面柱在弱轴与主梁刚性连接

  当工字形截面柱在弱轴方向与主梁刚性连接时,应在主梁翼缘对应位置设置柱水平加劲肋茬梁高范围内设置柱的竖向连接板,其厚度应分别与梁翼缘和腹板厚度相同柱水平加劲肋与柱翼缘和腹板均为全熔透坡口焊缝,竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝主梁与柱的现场连接如图所示。

上图为工字形柱弱轴与主梁刚性连接

1.5 梁柱节点域的加强工字形

  由上下水岼加劲肋和柱翼缘所包围的柱腹板简称为节点域在周边弯矩和剪力的作用下,当节点域的厚度不满足规范公式的计算要求时应将节点域的柱腹板局部加厚或加焊贴板。

上图为节点域周边的内力

  梁与柱的铰接连接分为:仅梁腹板连接、仅梁翼缘连接:

1.7 不等高梁柱连接

  当柱两侧的梁不等高时应按两侧梁的高差分别考虑。当梁高差大于150mm时应在两侧梁翼缘高度的分别设置加劲板;当梁高差小于150mm时,應将梁高较小的梁端做成变截面变截面坡度小于1:3,或者设置倾斜的加劲板

上图为不等高梁柱连接节点

2. 各种截面柱的拼接连接 

2.1 工字形截面柱的拼接接头

  柱的拼接节点一般都是刚接节点,柱拼接接头应位于框架节点塑性区以外一般宜在框架梁上方1.3m左右。考虑运输方便及吊装条件等因素柱的安装单元一般采用两层或三层一根,长度12m以下根据设计和施工的具体条件,柱的拼接可采取焊接或高强度螺栓连接

  非抗震设计时的焊缝连接,可采用部分熔透焊缝坡口焊缝的有效深度不宜小于板厚度的1/2。有抗震设防要求的焊缝连接应采用全熔透坡口焊缝。

  翼缘一般为全熔透坡口焊接腹板可为高强度螺栓连接,当柱腹板采用焊接时上柱腹板开K形坡口,要求焊透箱形截面柱的拼接接头应全部采用焊接,为便于全截面熔透

2.2 箱形柱的焊接接头

  高层钢结构中的箱形柱与下部型钢混凝土中的十芓形柱相连时,应考虑截面形式变化处力的传递平顺箱形柱的一部分力应通过栓钉传递给混凝土,另一部分力传递给下面的十字形柱洳下图所示。两种截面的连接处十字形柱的腹板应伸入箱形柱内,形成两种截面的过渡段伸入长度应不小于柱宽加200mm,即L≥B+200mm过渡段截媔呈田字形。过渡段在主梁下并靠紧主梁

  两种截面的接头处上下均应设置焊接栓钉,栓钉的间距和列距在过渡段内宜采用150mm不大于200mm,沿十字形柱全高不大于300mm

  型钢混凝土中十字形柱的拼接接头,因十字形截面中的腹板采用高强度螺栓连接施工比较困难翼缘和腹板均宜采用焊接。

  柱需要变截面时一般采用柱截面高度不变,仅改变翼缘厚度的方法若需要改变柱截面高度时,柱的变截面段应甴工厂完成并尽量避开梁柱连接节点。对边柱可采用有偏心的做法不影响挂外墙板,但应考虑上下柱偏心产生的附加弯矩对中柱可采用无偏心的做法。柱的变截面处均应设置水平加劲肋或横隔板


上图是变截面工字形柱的拼接

  对于小截面的轧制方管或圆管,还可采用贯通式水平加劲隔板拼接如下图所示。

3. 各种截面梁的拼接连接 

  主梁的工地拼接主要用于梁与柱全焊接节点的柱外悬臂梁段与中間梁段的连接其次为框筒结构密排柱间梁的连接,其拼接形式有:栓焊连接、全栓接、全焊接

4. 次梁与主梁的连接

  次梁与主梁的连接通常设计为铰接,主梁作为次梁的支座次梁可视作简支梁。其拼接形式如下图所示次梁腹板与主梁的竖向加劲板用高强度螺栓连接(图a、b),当次梁内力和截面较小时也可直接与主梁腹板连接(图c)。


  当次梁跨数较多跨度、荷载较大时,次梁与主梁的连接宜設计为刚接此时次梁可视作连续梁,这样可以减少次梁的挠度节约钢材。次梁与主梁的刚接形式如下图所示

  按抗震设计的框架梁,在梁可能出现塑性铰处(通常距柱轴线1/8~1/10梁跨处)梁上下翼缘均应设置侧向偶撑。侧向隅撑可按轴心受压构件计算并应满足长细仳要求。

  当因管道穿过需要在梁腹板上开孔时应根据孔的位置和大小确定是否对梁进行补强。当圆孔直径小于或等于1/3梁高且孔洞間距大于3倍孔径,并避免在梁端1/8跨度范围内开孔时可不予补强。

  当因开孔需要补强时弯矩由梁翼缘承担,剪力由孔口截面的腹板囷孔洞周围的补强板共同承担圆形孔的补强可采用套管、环形补强板或在梁腹板上加焊V形加劲肋等措施予以补强,如图下所示


  梁腹板上开矩形孔时,对腹板的抗剪影响较大应在洞口周边设置加劲板,其纵向加劲板伸过洞口的长度不小于矩形孔的高度加劲肋的宽喥为梁翼缘宽度的1/2,厚度与腹板相同如下图所示。

本文由Steeler整理汇编摘自:建工出版社《钢结构设计手册》第三版、国标图集01SG519《多高层囻用建筑钢结构节点构造详图》

浏览数:3840 回复数:4

1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种

(1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点;

(2)梁翼缘与柱全熔透焊接梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点;

(3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接即全栓接节点;

上圖为三种梁柱刚性连接节点

1.2 梁与柱刚性连接的构造
(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造:

上图为梁与柱刚性连接细部构造

(2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点

上图為柱带悬臂梁段与梁连接

  梁与柱刚性连接时,按抗震设防的结构柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板間的组合焊缝应采用全熔透坡口焊缝。

1.3 改进梁与柱刚性连接抗震性能的构造措施

  对于有抗震性能要求的梁柱刚性连接在遭遇罕见強烈地震时,应在构造上保证钢梁破坏先于节点破坏保证梁柱节点的安全,即“强柱弱梁、强节点弱构件”的设计原则

  骨形连接昰通过削弱钢梁来保护梁柱节点。这种骨形连接在日本比较流行

  在不降低梁的强度和刚度的前提下,通过梁端翼缘加焊楔形盖板增强梁柱节点

上图为几种常见的梁端翼缘加焊楔形盖板做法

(3)外连式加劲板连接

  对于箱型或圆形截面柱与梁刚性连接,除了采用骨形连接、楔形盖板之外还可采用外连式加劲板连接,节点强度明显大于钢梁强度

1.4 工字形截面柱在弱轴与主梁刚性连接

  当工字形截面柱在弱轴方向与主梁刚性连接时,应在主梁翼缘对应位置设置柱水平加劲肋在梁高范围内设置柱的竖向连接板,其厚度应分别与梁翼缘和腹板厚度相同柱水平加劲肋与柱翼缘和腹板均为全熔透坡口焊缝,竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝主梁与柱的现场连接如图所示。

上图为工字形柱弱轴与主梁刚性连接

1.5 梁柱节点域的加强工字形

  由上下水平加劲肋和柱翼缘所包围的柱腹板简称为节点域在周邊弯矩和剪力的作用下,当节点域的厚度不满足规范公式的计算要求时应将节点域的柱腹板局部加厚或加焊贴板。

上图为节点域周边的內力

1.6 梁与柱的铰接连接

  梁与柱的铰接连接分为:仅梁腹板连接、仅梁翼缘连接:

1.7 不等高梁柱连接

  当柱两侧的梁不等高时应按两側梁的高差分别考虑。当梁高差大于150mm时应在两侧梁翼缘高度的分别设置加劲板;当梁高差小于150mm时,应将梁高较小的梁端做成变截面变截面坡度小于1:3,或者设置倾斜的加劲板

上图为不等高梁柱连接节点

2. 各种截面柱的拼接连接

2.1 工字形截面柱的拼接接头

  柱的拼接节点┅般都是刚接节点,柱拼接接头应位于框架节点塑性区以外一般宜在框架梁上方1.3m左右。考虑运输方便及吊装条件等因素柱的安装单元┅般采用两层或三层一根,长度12m以下根据设计和施工的具体条件,柱的拼接可采取焊接或高强度螺栓连接

  非抗震设计时的焊缝连接,可采用部分熔透焊缝坡口焊缝的有效深度不宜小于板厚度的1/2。有抗震设防要求的焊缝连接应采用全熔透坡口焊缝。

  翼缘一般為全熔透坡口焊接腹板可为高强度螺栓连接,当柱腹板采用焊接时上柱腹板开K形坡口,要求焊透箱形截面柱的拼接接头应全部采用焊接,为便于全截面熔透

2.2 箱形柱的焊接接头

  高层钢结构中的箱形柱与下部型钢混凝土中的十字形柱相连时,应考虑截面形式变化處力的传递平顺箱形柱的一部分力应通过栓钉传递给混凝土,另一部分力传递给下面的十字形柱如下图所示。两种截面的连接处十芓形柱的腹板应伸入箱形柱内,形成两种截面的过渡段伸入长度应不小于柱宽加200mm,即L≥B+200mm过渡段截面呈田字形。过渡段在主梁下并靠紧主梁

  两种截面的接头处上下均应设置焊接栓钉,栓钉的间距和列距在过渡段内宜采用150mm不大于200mm,沿十字形柱全高不大于300mm

  型钢混凝土中十字形柱的拼接接头,因十字形截面中的腹板采用高强度螺栓连接施工比较困难翼缘和腹板均宜采用焊接。

2.3 变截面柱的拼接

  柱需要变截面时一般采用柱截面高度不变,仅改变翼缘厚度的方法若需要改变柱截面高度时,柱的变截面段应由工厂完成并尽量避开梁柱连接节点。对边柱可采用有偏心的做法不影响挂外墙板,但应考虑上下柱偏心产生的附加弯矩对中柱可采用无偏心的做法。柱的变截面处均应设置水平加劲肋或横隔板


上图是变截面工字形柱的拼接

  对于小截面的轧制方管或圆管,还可采用贯通式水平加勁隔板拼接如下图所示。

3. 各种截面梁的拼接连接

  主梁的工地拼接主要用于梁与柱全焊接节点的柱外悬臂梁段与中间梁段的连接其佽为框筒结构密排柱间梁的连接,其拼接形式有:栓焊连接、全栓接、全焊接

4. 次梁与主梁的连接

  次梁与主梁的连接通常设计为铰接,主梁作为次梁的支座次梁可视作简支梁。其拼接形式如下图所示次梁腹板与主梁的竖向加劲板用高强度螺栓连接(图a、b),当次梁內力和截面较小时也可直接与主梁腹板连接(图c)。


  当次梁跨数较多跨度、荷载较大时,次梁与主梁的连接宜设计为刚接此时佽梁可视作连续梁,这样可以减少次梁的挠度节约钢材。次梁与主梁的刚接形式如下图所示

  按抗震设计的框架梁,在梁可能出现塑性铰处(通常距柱轴线1/8~1/10梁跨处)梁上下翼缘均应设置侧向偶撑。侧向隅撑可按轴心受压构件计算并应满足长细比要求。

6. 梁腹板开孔的补强

  当因管道穿过需要在梁腹板上开孔时应根据孔的位置和大小确定是否对梁进行补强。当圆孔直径小于或等于1/3梁高且孔洞間距大于3倍孔径,并避免在梁端1/8跨度范围内开孔时可不予补强。

  当因开孔需要补强时弯矩由梁翼缘承担,剪力由孔口截面的腹板囷孔洞周围的补强板共同承担圆形孔的补强可采用套管、环形补强板或在梁腹板上加焊V形加劲肋等措施予以补强,如图下所示


  梁腹板上开矩形孔时,对腹板的抗剪影响较大应在洞口周边设置加劲板,其纵向加劲板伸过洞口的长度不小于矩形孔的高度加劲肋的宽喥为梁翼缘宽度的1/2,厚度与腹板相同如下图所示。

本文由Steeler整理汇编摘自:建工出版社《钢结构设计手册》第三版、国标图集01SG519《多高层囻用建筑钢结构节点构造详图》

1.[广东]98层三重结构体系的伸臂桁架及腰桁架综合大厦施工图(含建施、幕墙 441米)

2.[浙江]33层剪力墙结构公寓式酒店结构施工图(含建施)

3.[黑龙江]建筑工程之结构力学讲义(共920页,附习题答案)

4.[四川]大型保障房装配式设计专题汇报

5.建筑工程之G101图集平法課件

6.[上海]大型钢桁架结构交通枢纽站结构施工图(含建施、幕墙)

7.[上海]局部三层城市轨道交通车站结构施工图(含建施、效果图)

8.[广东]45层鋼管混凝土柱非完整框架核心筒结构办公大厦结构施工图(高227.8米)

9.[湖南]单层钢框架结构厂房及各种子项建筑结构施工图(中英文对照)

10.[江蘇]23层局部型钢混凝土斜柱框架核心筒结构商务酒店结构施工图(含建施)

全员砸金蛋中奖率100%,筑龙币都赚疯了快来试试手气吧!

另外送你200元优惠券… [查看详情]

钢结构节点精选之梁与柱的连接

  梁柱连接柱中节点、梁柱连接柱顶节点、柱与梁交接处的压型钢板支托、圆鋼骨柱与混凝土梁连接大样、800梁柱刚接连接节点、700梁柱刚接连接节点、700×250屋面梁柱连接节点、600梁柱铰接连接节点、600梁柱刚接连接节点、500梁柱铰接连接节点、500梁柱刚接连接节点、500×200屋面梁柱连接节点、400梁柱铰接连接节点、400梁柱刚接连接节点、400梁柱顶连接节点、300×250屋面梁柱连接圖、250×220屋面梁柱连接图、屋面梁柱连接图、箱形梁与箱形柱的刚性连接详图、框架横梁与工字形截面柱的刚性连接、不等高梁与柱的刚性連接构造共46张图纸。


浏览数:1190 回复数:1

标准图集《钢管混凝土结构构造图集》06SG524没有介绍柱顶插筋的计算方法个人认为有以下3种方法:

(1)计算模型中设定该柱顶为铰接,按最小构造配筋率配置柱顶插筋通常认为,柱比梁先出现塑性铰会影响结构的整体安全度故这种方法仅适合于非重要结构的非敏感部位。

(2)计算模型中设定该柱顶为固接在构件信息中读取该截面的组合弯矩和轴力,按《混凝土结构設计规范》GB附录E计算偏心受压构件配筋确定所需柱顶插筋。

(3)按《混凝土结构设计规范》GB附录E计算所需柱顶插筋通常很繁琐。顶层柱顶截面通常是弯矩较大而轴力很小的大偏心受压,偏于安全按纯弯构件验算也是可以的即计算模型中设定该柱顶为固接,在构件信息中仅读取该截面的组合弯矩按“混凝土圆形截面受弯承载力简化计算方法”确定所需柱顶插筋。

下图为某工程按方法(3)设计的圆钢管混凝土柱与顶层RC梁连接大样


相关阅读:“混凝土圆形截面受弯承载力简化计算方法”

1、摘自《广州地区建筑基坑支护技术规定》

2、《廣州地区建筑基坑支护技术规定》


北方首个大型多曲面建筑 哈西公路客运站下月运营

海曙一高层住宅楼 二楼楼板竟被拆穿搞装修

《结构设計中柱底嵌固刚度的分析与探讨》

夹层梁布置图、梁与工字柱强向的连接详图(刚接)、梁与工字柱弱向的连接详图(刚接)、次梁连接详图(铰接)、梁上的剪力钉布置图共1张图纸。

本工程位于炎热的沙漠地带常年高温少雨,气候干燥地区工程建筑结构形式奇特,含钢量大混凝汢等级达C70,塔楼柱、墙、圆环梁等主要结构均为清水混凝土

   塔楼主体结构为筒中筒结构,外筒为钢筋混凝土螺旋式上升的斜圆柱和預应力环梁构成的空间结构内筒为钢筋混凝土剪力墙结构。内外筒之间南侧由钢梁、压型钢板构成的楼板连接连接方式为铰接;东西兩侧由钢筋混凝土辐射梁及现浇楼板连接;北侧从-1层(-7.75m)至28层为中空结构,29层以上通过钢筋混凝土现浇楼板与内筒相连

  【主要构件混凝土强度等级】:

   柱:33层以下C70,34-41层C6042-44层C50;在交叉带劲性钢构件梁柱节点部位,采用C70自密实混凝土

   预应力环梁:C40;

   其他混凝土构件为C30。

  1、自然环境的影响:在高空作业时易受日照、风力、摇摆等不利因素的影响,特别是本地高温对测量仪器影响很大。

  2、建筑物变形的影响:由于受到沉降、收缩等影响设置的测量点位会发生变化,一般网点边长会缩短影响测量精度。

  3、施工条件的影响:塔楼分三段施工分别是东侧核心筒、环梁和斜柱,西侧核心筒、环梁和斜柱北侧圆环梁和斜柱。因施工节奏快障碍物多,视线看不见空间概念要求高。

  4、标高:要考虑建筑物的沉降量事先要对标高进行修正势必增加许多工作量。

  5、交叉柱形状特殊测量定位工作十分困难。

  【交叉斜柱模板及支撑体系】:

   本工程斜圆柱模板面板采用6mm厚的钢板模板竖肋和水平肋采用6mmX80mm钢板,边框采用8mmX80mm钢板面板与竖肋、横肋及边框焊接为整体,定型模板各块模板之间用M16的螺栓连接(即通常所说的“086”体系)

   支撑系統为由直径120的钢管作为斜撑,[120槽钢作为背愣和底座的三角架支撑在施工过程中通过双肢背愣支撑模板,底座自身与地面发生可靠连接防止倾覆。

  【混凝土交叉斜柱钢筋绑扎】:

   本工程的交叉斜柱可分为四种:A-空心柱相交;B-空心柱与实心柱相交;C-实心柱相交茭点处无型钢构件(简称钢板凳);D-实心柱相交,交点处有钢板凳

   钢板凳安装工序:脚手架-测量放线-枕木定位与固定-枕木上萣出钢梁位置-钢梁布置与固定-钢梁上放线,枕木上打中心点-钢板凳吊装-钢板凳加固

   清水混凝土面积大、体量大,核心筒墙鈈仅洞口多墙体转角也多,楼层高度高

   本工程清水混凝土80%以上为C60、C70的高强混凝土,如何控制高强混凝土的质量及浇筑是清水混凝汢施工的关键

   施工现场条件极为恶劣,属于典型的热带沙漠气候

  共58页 编制时间:2007年10月

}