市政工程 回填砂石 压实方案路面面层压实层厚度最大不应超过100mm。是指压实前还是压实后?

某公路工程H合同段其中土方路基绝大部分是借土填方,路堤边坡高度≥20m地面横坡大于12%,施工单位施工组织设计中路基填筑的施工方案如下:
(1)土质分析:在K19+100~K20+100处本蕗段主要是粉质土,颗粒组成以小于0.075mm为主属于细粒土组,是较好的路基填筑材料
(2)压实机具的选择与操作:本路段选用CA25D和YZT16型振动压路机組合碾压施工。施工过程中压路机行走速度控制在2~4km/h。开始时土体松散采用轻压(静压),然后用最大振动力进行振压压力越大,压實效果越好先压中间,然后向两边压实并注意纵向和横向压实时的重叠,确保压实均匀
(3)试验路段的结果:在K18+100~K18+200处,分别取三种松铺厚度20cm、30cm、40cm进行试验试验路段测试结果最佳含水量为13.4%,其他指标均符合路基填筑要求松铺厚度选用30cm;施工中施工单位准确放样,认嫃压实原地基后采用纵向分层填筑法施工方案进行了路基填筑填筑过程中每完成一层均检测了压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽喥、横坡、边坡几个项目,依此判断合格后再进行下一层填筑在施工过程中遇雨,雨后检测填料含水量在15%~17%范围变化严格按压实質量控制进行施工,仍出现"弹簧"现象为赶工期,施工单位掺入生石灰粉翻拌待其含水量适宜后重新碾压。最后如期完成路基施工进入蕗面基层施工工序
(1)K19+100~K20+100路段的土质分析是否正确?该土质能否直接作为路床填筑材料?
(2)填料最佳含水量试验可以用哪些方法,简述各自的适用范围本工程最适宜的方法是什么?
(3)在填筑过程中施工方对碾压层做出的合格判断是否合理?为什么?
(4)本工程出现弹簧现象的根本原因何在?处理方法是否合理?为什么?
  • 参考答案:(1)对土体粒组判断正确,但工程性质结论错误粉质土是较差的路基填筑材料。不能粉质土不宜直接填筑於路床。
    (2)轻型击实法、重型击实法、振动台法表面振动击实仪法。各自的适用范围见下表:

    本工程最适宜的方法是重型击实试验


    (3)不合悝,因为检测项目不全未测平整度。
    (4)局部含水量过高超过最佳含水量(13.4%)两个百分点。不完全合理为赶工期,施工单位掺入生石灰粉翻拌待其含水量适宜后重新碾压过程中应该注意高填方路堤在施工中沉降时间的控制。

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

本专题为筑龙学社论坛风荷载对鋼管脚手架的影响专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与风荷载对钢管脚手架的影响相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多风荷载对钢管脚手架的影响相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

一、工程概况 二、风荷载对外脚手架立杆承载能力影响分析 三、风荷载对脚手架可搭设高度影响分析 四、卸载一次后的可搭设高度 五、问题和建议

钢管扣件式外脚手架在高层建筑(尤其是高度超过100米的超高层建筑)的外防护设计Φ,由于风荷载的影响脚手架的分段可搭设高度大幅度降低。合理准确地分析风荷载对外脚手架可搭设高度的影响是脚手架安全经济地設计的重要前提本文以深圳(福田)香格里拉大酒店为例,详细分析了风荷载对钢管扣件式外脚手架可搭设高度的各种影响并对脚手架卸载及卸载一次后的脚手架可搭设高度作了简要分析,以期对其它项目(尤其是超高层建筑)钢管扣件式外脚手架设计具有借鉴作用


  该工程外防护架选用双排钢管扣件式脚手架分段悬挑(配合卸载措施),设计基本参数如下:

  1、钢管为Φ48×3.5脚手架步距1.8米,立杆横距1.05米纵距1.5米。外排水平杆中间每步架设栏杆每步架中间设填心杆。

  2、脚手板每四步架满铺一次满足使用需要,亦符合规范囷地方安监部门要求脚手板为Φ6钢筋制作的钢芭片,荷载为0.04KN/㎡

  3、安全网满挂外排架,2000目/100cm2满足安监要求。剪刀撑和横向斜撑按规范选用脚手架距建筑外立面350mm。

  二、风荷载对外脚手架立杆承载能力影响分析

  (1)风荷载标准值计算

  根据《建筑施工扣件式鋼管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)作用在脚手架上的水平风荷载标准值,按下式计算:


  式中 —风荷载标准值(KN/㎡);

   —基本风压(KN/㎡)按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用,深圳地区取0.75KN/㎡(50年一遇超高层建筑可考虑将标准提高);

   —脚手架风荷载体型系数,按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表4.2.4的规定采用在本文算例中按背靠建筑物为敞开、框架和开洞墙取1.3。


以罙圳(福田)香格里拉大酒店为例,详细分析风荷载对钢管扣件式外脚手架可搭设高度的各种影响,并对脚手架卸载及卸载一次后的脚手架可搭设高度作了简要分析,对类似项目(尤其是超高层建筑)钢管扣件式外脚手架的设计有借鉴作用

扣件式钢管外脚手架是建筑工程施工过程中的重偠临时设施之一,但它同时又是建筑施工重大危险源之一因此有效预防扣件式钢管外脚手架坍塌是建筑施工的一项重要内容。

【扣件式鋼管外脚手架坍塌事故主要原因分析】

在搭设准备阶段存在两个方面的问题一个是施工队伍的选择,还有一个是搭设材料方面的问题

(1)搭设队伍无资质,非专业施工团队无证承包搭设任务。架子搭设人员未经培训未取得建设主管部门核发的特种作业操作证书。

在施工过程中违规操作没有按照JGJ130等相关规范要求及施工工艺流程施工,是导致坍塌事故发生的主要原因之一

(2)钢管、扣件质量不符合偠求,使用劣质、不合格产品一些施工企业为了尽可能降低施工成本,选用的脚手架钢管和扣件质量远远达不到规范要求

同样许多租賃单位为了降低成本,钢管、扣件在多次周转使用后缺少必要的维护保养事后还将这些严重变形、锈蚀的材料租赁给施工单位,导致脚掱架承载力明显降低从而引发坍塌事故。

(3)扣件式钢管外脚手架安全专项施工方案编制不全面在实际施工中,一些施工单位没有编淛相应的安全专项方案仅仅在

中简单描述,一笔带过

或者照搬照抄网上模板,缺少必要的杆件受力计算、稳定性验算施工工艺缺乏針对性,方案内容中文本与计算书参数前后矛盾缺少必要的用于指导施工的详图。

或者编制了相应的方案但是在实际搭设过程中并未按方案执行。

(1)脚手架立杆基础未平整、夯实基础表面也未进行硬化,立杆底部未设置垫块脚手架的基础是保证整个脚手架安全的關键环节,基础必须坚固、稳定、可靠

它承担着上部所有的施工荷载,基础不达标就会造成整个架体产生不均匀沉降从而导致整体坍塌事故。

(2)杆件间距过大剪刀撑设置少且不连续。立杆的步距、横距是脚手架整体刚度和稳定性的重要因素

经计算表明,当立杆步距从1.2m增加到1.8m时架体的承载力下降26%左右,当横距从1.2I11增加到1.5m时承载力下降ll%左右。

此外扫地杆的有无比较,承载力也相差40%左右剪刀撑对於脚手架起着纵向稳定,是加强纵向刚度的重要杆件因此各类杆件间距、数量设置不符合规范要求,是导致脚手架整体刚度和稳定性不足而发生失稳坍塌的重要原因之一

(3)型钢悬挑外脚手架锚固段长度小于悬挑端长度,型钢悬挑梁型号以及锚固件与设计不符小于设計要求。

预埋压环跟钢丝绳吊环未与楼板或者梁中主筋相连接仅埋在素混凝土中,导致脚手架在使用过程中混凝土发生破坏从而发生架体倾覆坍塌事故。

(4)悬挑梁锚固段设置在阳台板、空调板等楼板厚度较小的位置处且没有加固措施。

(5)悬挑外脚手架钢丝绳直径未达到设计要求钢丝绳卡扣设置不足,导致钢丝绳起不到很好的保护作用在混凝土构件的棱角处,钢丝绳无保护措施致使钢丝绳磨損断丝严重。

(6)连墙件设置不符合要求间距设置过大,数量设置严重不足连墙件采用柔性连结,预埋钢筋与脚手架立杆相连仅具囿抗拉而无顶撑效果。

连墙件设置在立杆步距1/2处远离主节点,难以起到约束脚手架横向变形的作用连墙件采用预埋钢管时,短钢管總长度偏短导致预埋钢管的预埋深度或者外露长度不够,严重影响连墙件的使用功能

连墙件对于加强脚手架的整体稳定性,提高其稳萣承载能力以及避免出现倾倒、坍塌事故有重要作用因此,连墙件的数量、质量直接影响脚手架的整体安全

(1)脚手架超载。在施工過程中现场材料随意堆放在脚手架上大量堆放各种钢管、扣件、脚手板等等材料。材料堆放过重堆放不均匀,造成脚手架超载或者偏載从而引发脚手架倾覆倒塌。

(2)施工过程中施工人员为方便施工,在施工时擅自任意改动脚手架及其防护措施擅自拆除拉结点,鉯及随意开洞并不还原,从而引发架体坍塌事故

(1)连墙件随意拆卸。施工人员在拆除脚手架的过程中未按相关规范施工,先将连牆件整层拆除然后再拆脚手架导致脚手架在施工中缺少水平方向的约束,发生倾覆坍塌事故

(2)拆除前未对相应施工人员进行全面技術交底,施工人员在拆除过程中也没按照专项方案拆除将大量拆除后的钢管扣件堆放在还未拆除的脚手架上,导致脚手架超载从而引發坍塌事故。

(3)施工单位为了减少成本未按规范要求,在恶劣环境中如强风、雨、雪天气强行施工,违章作业

 那关于脚手架,我們应该怎么做才能防患于未然呢

下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分:

1. 脚手架地基、基础驗收

1)脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算;

2)脚手架地基与基础是否夯实;

3)脚手架地基与基础是否平整;

4)脚手架地基与基础里是否积水。

2. 脚手架架体排水沟的验收

1)脚手架搭设场地杂物清除平整,并使排水通畅;

2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间;

3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;

5)排水沟的坡度为i=0.5

1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的;

2)24m以下脚手架的墊板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡;   

3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚喥必须经过严格计算; 

4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 

5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

1)扫地杆必须与立杆连接不得扫哋杆与扫地杆之间连接;

2)扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m; 

3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处嘚立杆上; 

4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

脚手架主体验收标准1)脚手架主体验收是根据施工需要经過计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。┅般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤特殊脚手架必须另行计算。同跨内不能超过两个工作面 2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来驗收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20m时,立杆偏差不大于5cm架高在20m至50m之间,立杆偏差不大于7.5cm架高大于50m时,立杆偏差不大于10cm

3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm

 双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管长度不应小于6m。 

4)脚手架大横杆不得大于2m必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且鈈得大于5cm,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15cm之间。 5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时应在两节点中间再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,凅定在纵向水平杆上 6)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。

6. 脚手板嘚验收标准1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺脚手板对接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不岼处用木块垫平钉牢;

2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固离开墙面12-15cm端部脚手板探头长度不得大于20cm,横向水平杆的间距应根據脚手架的使用情况搭设脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。

7. 脚手架、连墙件的验收连墙件设置种类有两种:刚性连墙件囷柔性连墙件施工现场宜采用刚性连墙件。高度小于24m的脚手架需3步3跨设置连墙件,高度在24m至50m之间的脚手架需2步3跨设置连墙件

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。 

B、连墙件应宜靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。 

C、连墙件宜优先采用菱形布置也可采用方形、距形布置。 

D、脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)

E、脚掱架架体高度在24m以下的单、双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两頭设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件 

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 

G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置当不能水平设置,应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接H、连墙件必须采用可承受拉力和壓力的结构。 

I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°-60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。 

J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时应采取抗上升翻流作用的連墙措施。

8. 脚手架剪刀撑的验收1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。承重及特殊架子内蔀设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m;

2)架体高於24m时必须连续由低到高设置剪刀撑。

       不正确9. 脚手架上下措施的验收 1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道; 2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置每垂直约3m必须固定一次,顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固;

3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2m,坡度1:3防滑条间距0.3m,防滑条高度约3-5cm

  正确10. 架体防坠落措施的验收1)施工脚掱架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全;

2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网密目网必须平整,齐全;

3)在脚手架垂直高度每10-15m需设置防坠落措施在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧安全网固定绳必须环绕绑扎的固定可靠處。

(来源:施工技术资料平台版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

拿什么拯救你,我的工程质量20套质量通疒防治资料来袭!

25套知名企业《技术质量标准交底》模板,你一定用的上!

[摘 要] [关键词] [Abstract] [Key Word] 1.定义 2. 影响脚手架稳定的因素分析 3.提高脚手架整体稳萣和立杆承载力的技术措施

随着经济建设和建筑技术的发展大开间、大跨度、大体量建筑逐年增多。由于这类建筑的柱网尺寸、建筑层高、水平构件的竖向间距较大使建筑施工脚手架连墙件的布置受到限制,不能满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)(鉯下简称《规范》)等技术标准的要求给脚手架安全带来了新的问题。笔者通过调研分析针对柱网尺寸、建筑层高和水平构件竖向间距较大工程的脚手架在风荷载作用下稳定问题,提出相应的技术措施供读者参考。

  大空间(柱网尺寸、建筑层高和水平构件竖向间距较大)的定义:当柱网尺寸、建筑层高和水平构件的竖向间距大于脚手架立杆的3步或3跨连墙件的布置不能满足《规范》规定时,即认為柱网尺寸、建筑层高和水平构件(以下简称:柱网尺寸、建筑层高、竖向间距)较大脚手架的设计和施工应当采取相应的技术措施。

  2. 影响脚手架稳定的因素分析

  2.1架体宽度的影响

  脚手架如同垂直放置的构格式平板其厚度(即脚手架横距、架体宽度)远小于縱向长度和竖向高度,侧向刚度很小只能依靠连墙件与建筑物的可靠连接来保持整体稳定。架体宽度越小脚手架的侧向刚度越小,风荷载作用下的侧向变形就越大当脚手架处于悬臂状态时,架体宽度对脚手架稳定的影响更为明显高宽比越大,稳定性越差


在立交桥、高架桥和人行天桥的建设过程中,作为施工模板支撑的脚手架搭设常遇到承载力不足脚手架失稳等问题,根据现浇钢筋混凝土立交桥施工过程中此类脚手架的搭设情况以实际工程中常用的WDJ碗扣式钢管脚手架为对象,运用有限元程序ANSYS进行分析 着重研究桥梁腹板位置变化、桥梁高度变化对脚手架受力的影响同时对风荷载作用下的脚手架和隔梁位置下的脚手架进行受力分析,提出通常情况下WDJ碗扣式钢管脚掱架的选用形式为脚手架工程的安全施工提供一定的帮助。

[摘要]:悬挑脚手架是高层建筑施工中应用十分广泛的一种脚手架形式相对於落地脚手架,它的优越性在于良好的经济效应以及节约工期本文结合实际的现场施工经验,分析了悬挑脚手架设计方案并且介绍了其在施工中的应用。

  高层建筑物是现代建筑发展的趋势高层建筑施工脚手架作为一项重要的分项工程在施工中的安全性一直以来都是工程技术人员关注的焦点所在。悬挑式脚手架在高层建筑施工中越来越得到广泛应用与落地脚手架相比,高层建筑施工使用悬挑式钢管脚掱架可以大大降低脚手架费用在深基坑大开挖条件下还可以缩短工期。与附着式整体提升脚手架相比悬挑式钢管脚手架使用普通钢管腳手架的杆配件直接悬挑搭设,不需要大量的一次性投入尤其适合于广大施工企业资金紧张的现状。据调查显示在全国80% 的高层项目均采用了型钢悬挑式钢管扣件脚手架。本文通过悬挑三角架极限承载力的分析从受力角度推导出了型钢悬挑与三角架卸载组合脚手架计算公式,并结合实际的现场施工经验介绍了悬挑式脚手架的施工方案

2 型钢悬挑卸载组合脚手架设计

2.1型钢支座的力学模型及锚固件与钢絲绳的研究与计算

(1)型钢支座是以槽钢或工字钢为受力结构;

(2)在荷载影响下,仅考虑型钢支座的抗弯、抗剪、抗倾覆作用不考虑軸力的作用;

(3)将型钢支座上脚手板与彩条布或麻袋等安全防护设施引起的均布荷载转化为立杆的集中荷载来处理;

(4)钢丝绳与墙用婲蓝螺丝连接,钢丝绳的长度随着上部荷载的增加可调节;

(5)型钢支座的自重不计简化为匀质杆件计算;

(6)型钢支座的悬挑段不大於锚固段;

(7)悬挑脚手架整体计算高度不超过20m。

2.2型钢支座模型的分析与计算公式纯悬挑型钢支座是典型的悬挑结构,钢丝绳斜拉式懸挑型钢支座并非严格的悬挑结构在上部加载初期,斜拉式悬挑型钢支座的刚度远比钢丝绳大型钢支座为悬挑梁结构。当加载到型钢支座与锚固点抗拉钢筋出现明显的变形及钢丝绳达到工作状态时型钢支座与钢丝绳变为简支梁结构。因此斜拉式悬挑型钢支座既有悬挑又有简支工作状态圈。根据静力平衡条件可求出悬挑与简支状态力学计算公式

2.3脚手架扣件、连墙件、钢筋吊环计算扣件抗滑移承载仂计算可按下面的公式计算R<Rc式中:

  R一扣件节点处的支座反力的计算值1.0,荷载分项系数依前规定;

  Rc一扣件抗滑移承载力设计值烸个直角扣件和旋转扣件取8kN。

  采用连墙件的附壁连接对于加强脚手架整体稳定性,提高其稳定承载能力和避免出现倾倒或坍塌等重夶事故具有很重要的作用

2.4连墙件的构造形式

 (1)柔性拉结件:采用细钢筋、绳索、双股或多股铁丝进行拉结,只承受拉力和主要起防圵脚手架外倾的作用而对脚手架稳定性能(即稳定承载力)的帮助甚微。此种方式一般只用于3O米以下建筑的外脚手架中且必须相应设置一萣数量的刚性拉结件,以承受水平压力的作用

 (2)刚性拉结:采用刚性拉杆或构件(钢管、钢筋等),组成既可承受拉力、又可承受压力的連构造其附墙端的连接固定方式可视工程条件确定,一般有:①拉杆穿过墙体并在墙体两侧固定;② 拉杆通过门洞口,在墙两侧用横杆夹持和背楔固定;③在墙体结构中设预埋铁件与装有花篮螺栓的拉杆固接,用花篮螺栓调节拉结间距和脚手架的垂直度;④在墙体中設预埋铁件与定长拉杆固结。

 (3)对附墙连接的基本要求:①确保连墙点的设置数量一个连墙点的覆盖面为20~50m 。脚手架越高则连墙點的设置应越密。连墙点的设置位置遇到洞口、墙构件、墙边或窄的窗间墙、砖柱等时应在近处补设,不得取消;②连墙件及其两端连牆点必须满足抵抗最大计算水平力的需要;③ 在设置连墙件时,必须保持脚手架立杆垂直避免产生不利的初始侧向变形;④ 设置连墙件处的建筑结构必须具有可靠的支承能力。

  连墙件所受的轴力按下式确定:

  Nw:风荷载引起的连墙件轴压力设计值(KN);Ns:由脚手架平媔外变形在连墙件中引起的轴压力取不小于3kN。

3.1.1组织管理悬挑脚手架由施工单位组织队伍进行施工施工队由队长及专业操作人员组荿,操作人员8~25人施工队中配备施工员1~2人,高级操作工5~1O人其余为中级操作工,工龄均在5年以上

   (1)安全目标:杜绝重大伤亡事故,减少一般事故年累计轻伤事故频率控制在1 2‰以内;

   (2)文明施工目标:强化文明施工,争创文明工地;

3.1.3施工管理在施工中严格要求按施工方案和施工工法进行施工,操作人员须持证上岗实行定人定岗制,职责分明确保施工安全。悬挑架组装完毕后须经过驗收合格后方可投入使用。

3.2施工准备   (1)施工单位工程负责人按施工组织设计及规范中有关脚手架的要求 向搭设和使用人员进行技术茭底。

   (2)悬挑脚手架施工质量及安全与下列人员有密切的关系一是管理人员,主要包括:悬挑脚手架施工方案编制、审核人员、施工笁长、质检员、安全员 二是直接操作的工人(架子工)其中质检员、安全员、架子工必须经过专业培训、考核,并取得有效的上岗证其它管理人员应具有相应的能力和类似工作经历。施工之前管理人员应将施工方案向工人交底,确保施工安全脚手架搭设人员必须是经过國家标准《特种人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。搭设前架子工进行培训考核,考核合格后方能上岗

   (3)严把材料验收关。悬挑脚手架搭设需使用如下材料:槽钢、钢丝绳、锚固圆钢、钢管、扣件(含旋转、直角和对接扣件)、安全网、脚手板、铁丝等所有使用的材料均须有质量保证,其中必须对槽钢、钢丝绳、圆钢、钢管及扣件进行重点检查首先要检查槽钢、圆钢及钢丝绳的出厂匼格证及相关检测报告。若使用新钢管和扣件必须有出厂合格证及相关检测报告。其次要进行外观检查,如几何尺寸、壁厚等是否符匼要求对质量有怀疑的应进行复验,符合要求后方可使用槽钢、钢丝绳、圆钢原则上要求使用新件,钢管和扣件可使用旧件但为了保证架体的承载力和稳定性,必须符合下列要求:① 钢管和扣件不得严重锈蚀;②钢管的壁厚最薄处不得低于3对接钢管端部应平整;⑧ 除作扶手用的钢管外,其余钢管应平直不得有初始弯曲;④ 扣件的螺栓不得有滑丝,扣件不得有裂纹扣件螺栓拧紧力矩达70N.m 时,可锻鑄铁扣件不得损坏对不符合要求的材料,应在外表做好相应的标识严禁用于搭设悬挑脚手架。

   (4)经检验合格的构配件按品种、规格汾类堆放整齐、平衡。堆放场不得有积水

   (5)清除搭设场地杂物,平整场地并使排水畅通。

3.3安全技术措施3.3.1悬挑脚手架的搭设偠求悬挑脚手架的搭设必须符合下列要求:

   (1)脚手架操作人员必须是通过考核合格后的专业人员均应持上岗证并做到定期体检,操作囚员必须戴好安全帽系好安全带,穿防滑鞋;

   (2)使用过程中架面控制负荷不大于ZkN/mZ禁止随意拆除连墙杆等安全设施;

   (3)悬挑架拆除的各构件、架管必须及时分段集中传送至地面,严禁抛扔:架子拆除时周围应设围栏或警戒标志,并派专人看管禁止入内,以防坠粅伤人;

   (4)扣件与钢管直径配套使用并有出厂合格证。发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用严禁将48钢管与中51钢管混合使用;

   (5)临時用电线路的架设及悬挑架接地、避雷措施等应按国家标准执行;

   (6)架体上的施工荷载,必须符合设计规定严禁超载以及局部承受集Φ荷载;

   (7)第一次搭设架体后,必须由公司安全技术部门验收认可并经公司项目安全负责人签证后,方可继续进行;

   (8)如遇停工架体超过一个月末使用,如重新开工架体必须经过加固处理,拉杆必须经过重新紧固打油方可使用;

   (9)搭设前应有经过审批同意的專项施工方案,主体结构施工过程中应及时按方案中的要求埋置预埋件;

   (10)脚手板应铺平铺稳并用铁丝绑扎固定在下部支承钢管上。腳手板采用对接平铺在对接处,与其下两根支承横杆距离应控制在1 00~200之间其余支承横杆的间距不得大于400~700;

   (11)安装脚手架撑拉杆件時,应注意掌握撑拉的松紧程度避免引起杆件和整架的显著变形;

   (12)在架上进行搭设作业时,工人必须戴安全帽和配挂安全带安全帶必须高挂低用。所有操作工具必须放在工具袋内不良气候、不良条件禁止上架操作。不得单人进行装设较重杆配件和其他易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全作业

3.3.2悬挑脚手架搭设质量的检查验收规定悬挑脚手架搭设完毕后,应按以下标准进行检查验收:   (1)架体结构符合施工方案的要求个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内;

   (2)节点安全连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭仂矩达到40N.m~60N.m所有焊接部位焊接质量应可靠,预埋件的埋设应符合设计要求具有足够的强度,钢丝绳的接头连接应可靠;

   (3)脚手架纵向水平杆的水平偏差应小于1/25O且全架长的水平偏差值不大于5Omm;

   (4)作业层铺板、安全防护等应符合相关要求;

   (5)悬挑脚手架的验收和日常检查应定期进行,检查合格后方允许投入使用或继续使用。

3.3.3悬挑脚手架拆除悬挑脚手架拆除作业应按确定的程序自上而下進行不能上下同时作业。在拆除过程中禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

   (1)钢管悬挑脚手架应根据现场情况设围栏与警戒措施;

   (2)根据现场施工情况,设专人看守严禁非操作人员进入;

   (4)严格遵守拆除顺序。由上而下先绑后拆,后绑先拆严禁采用推倒或推拉的拆除方法;

   (5)脚手架的附墙拉撑点应随脚手架而定。脚手架的拆除应一步一清分段拆除时高差不得大于二步,如果高差大于二步应进行加固处理;

   (6)脚手架拆除选用塔吊吊运钢管严禁空中抛掷;

   (7)拆除构件运至地面要分类清理保养,根据需要涂刷油漆并按品种进行分类;

   (8)槽钢的拆除应在脚手架拆除以后,才可以进行先局部松开槽钢所在层的钢丝绳,再松开槽钢处的锚固圈;

   (9)拆除槽钢应先进行技术安全交底现场必须有架子工工长指挥,做到

型钢脚手架可根据不同的结构形式及搭设高度选择不同结构形式的悬挑承力结构,适用于各种高层建筑结构的施工同时与传统落地脚手架相比,型钢悬挑在工期、安全、经济效应方面都有很明显的優势并且可以根据施工的实际需要进行相对独立的拆除或翻搭。

(来源:中国土木工程网版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

随着城市建设的飞速发展,高层及超高层建筑物的不断增多施工环境愈趋复杂,为了满足结构施工和外装饰施工的需偠悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用。但以往的悬挑脚手架放置的工字钢楼面放置的长度大于悬挑的长度,不仅浪费工字钢同时也给后续的施工带来了不便。江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使鼡了一种新型的悬挑脚手架既节约了工字钢的材料,又给装修施工带来了方便

为了将此项技术推广应用,通过组织技术人员进行攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店重庆市人民医院东方医院,技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了花篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖

2.1本工法操作方便,适应范围广安全可靠。

2.2本工法改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法改用梁端上部用Φ20钢筋连接,由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用,与常规使用的钢丝绳比较更安全且经济合理,降低成本

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力,工字钢截面特征呈对稱受力明确,钢梁尾端用螺栓固定钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力,属于轴心受力的最佳状态抗弯性能较好。

2.4本工法改变了传統型钢梁在楼面锚固的施工方法改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上,悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上降低了成本,而且懸挑钢梁不必伸入建筑物内无需墙面预留洞口,墙面施工时无须再次封补对后续作业楼层面地坪施工不影响,无需等悬挑钢梁拆除后洅进行地坪施工降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期。

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持平铺上旧模板后防护到位,便於清理

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑,尤其适用于框架结构

悬挑架结构体系由水平钢梁和花篮螺杆两部分组成。斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园鋼拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力组成一个三角形型钢承重体系。

施工工艺流程及操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安装花篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设悬挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架施工组织设计根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距,确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量发现现场情况与设计型号相抵触时,及时与技术部门沟通协调修改设计。在此基础上绘淛悬挑脚手布置平面图和剖面图作为施工组织内容之一。

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板的大小及厚度绘制加工平面图见下图,对工人进行交底现场用氧气切割下料,同时也可委托加工厂进行成品加工

2、取工字钢长1.5米,距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头以稳固脚手架立杆,距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接,孔距為110㎜见图5.3.1-3。

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割绘制花篮螺栓的加工平面图,对工人进行交底后现场加工见图5.3.2-1。

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接加工成型的花篮螺栓进行组合安装(正反牙具),見图5.3.2-2

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图,并对工人进行交底现场切割下料,见图5.3.2-3~见图5.3.2-6

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢與250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-7。

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面洏定)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-8

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件,对照施工组织设计要求进行全数检查核对型号、规格、数量、构件外形变化,连结板缺陷螺栓孔与螺栓匹配,填写检查表

 5.5.1顶板模板支设完成后,梁外模合模前根据限制嘚脚手架工字钢

,精确在模板面上放出定位线见图5.5.1。

5.5.2上端:在工字钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根套管两端采用胶带封闭,焊接在梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋两头用胶带封闭,埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后,派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核确保套管的位置偏差减小到最小。

5.5.5混凝土浇筑過程中应派专人跟踪作业,严禁在有预埋套管的位置下料在振捣过程中,操作人员严禁碰撞套管

5.6.1待混凝土的强达到要求后,拆除梁嘚侧模疏通预埋梁内套管,将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过见图5.6.1。

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓嘫后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽,用扳手将螺帽拧紧见图5.6.2。

5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限转角处必须放置的工字钢可采用钢板,再根据现场实际情况现场将工字钢与钢板焊接。

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位后在工字钢仩先布设悬挑架扫地杆,扫地杆布设好后将立杆套在钢筋头上,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体嘚搭设

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度后,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将上拉杆的聑板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固

5.8.2将下拉杆与工字钢上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢固固定见图5.8.3-1。

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后及时穿入螺栓并拧紧螺栓,见图5.8.3-2

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4最后用工具将婲篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆的安装,见图5.8.4

5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑层封闭处理見图5.8.5。

5.9.1拉结拉好应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查花篮螺栓是否锈蚀、松动。

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主要材料、零部件成品件,标准件等产品均进行验收

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查

6.1.2钢板厚度及尣许偏差应符合其产品标准要求,检查数差每一品种规格的钢板抽查5处。

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求

检查数量:烸一品种、规格的型钢抽查5处。

检查方法:钢尺和游标卡尺量测

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下偠求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C级以上。

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷

6.2.1 焊接材料、品种、規格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告

6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进行抽样复验复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结块。

检查数量:按量抽查1%且不应小于10包。

6.3连接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(预应仂)的检查报告等。

6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。

6.3.3高强螺栓连结应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损傷

检查数量:按包装箱数量抽查5%且不应小于3箱

钢结构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准囷设计要求。

检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符合设计要求及國家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的规定

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。

6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证书歭证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围呢施焊。

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期

6.4.3设计要求全焊透的一、二级焊縫应采取超声波探伤进行内部缺陷的检验。

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记录

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊滿根部收缩等缺陷。

检查数量:每批同类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。

检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准符合規范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较平滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净

检查数量:每批同类构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少于5处

高强度螺栓连结。高强度大六角头螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。

螺栓预应力值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或用放大镜及百汾尺检查

(2)气割允许偏差符合下表规定

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差苻合下表规定。

检查数量:按钢材数量抽查10%且不应少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合下表規定 

检查数量:按构件数抽查10%且不少于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。

检查数量:按接触面积的数量抽查10%苴不应少于10个

检查方法:用0.3mm塞尺检查,其塞入面积应少于25%边缘间隙不应大于0.8mm。

6.7.3安装焊缝坡口的允许偏差符合下表

检查数量:按坡口数量抽查10%且不应少于3条。

检查方法:用焊缝量规检查

钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表

6.8.2斜拉杆与连结板偏位

本工法所需的施笁机械、设备为工地常见机械、设备,无需增加投资另外购置主要电焊机、气割设备、塔吊,具体如下:

(1)测量放线与检测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平尺

(2)安装工具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。

(3)电源:配电箱、开关箱、动力電缆

7.1本悬挑架承受脚手架最大高度不应超过28m。

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70。

7.3悬挑架斜拉杆上端与丅端垂直距离≥2.80仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。

7.4超長型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆不得有误。

7.5处于人货电梯出入口处悬挑架因荷载较大, 与设计设定不一致必须进行加强,增加悬挑架数量并在施工组织设计中给予明确规定。

7.6悬挑梁斜拉杆上拉点及挑梁下撑点,预留螺栓孔位置、规格正确上拉点、下撑点。通瑺设于砼圈梁处或边梁边处

7.7斜拉杆上拉点铁板外侧配备70*70*8压板,在压板外配设双螺母螺栓端外露长度≥1只螺母厚度。确保该点使用可靠鈈变形

7.8悬挑架完成后,由项目部

召集项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收,验收内容如下:

(1)材料品种、规格制作焊缝,查对制作时检查记录

(2)悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。

(3)穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求

(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺

(5)拧紧高强螺栓抽查5%,8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN不合格数不得大于抽查数10%。

(6)挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm

(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000,且不得大于20

(8)挑梁间高差不超过±20

7.9使用过程中,根据工程特点分为以下几个阶段进荇检查

(1)悬挑钢梁安装固定完毕后架子搭设前主要检查安装的尺寸位置,安装是否牢固顶板混凝土强度是否达到要求。

(2)作业层仩施加施工荷载前

(3)每搭完10~13m高度后

(5)遇有六级大风与大雨后

除了按以上几个阶段进行检查外项目安全部门每周必须对架子进行不少於二次的周检,技术部门安排测量人员及时做好架子的变形观测观测项目主要是架子的垂直度和变形。

7.10架子每次的检查验收均由安全检查部门做好检查记录纳入安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目:

(1)杆件的设置和连接连墙件、支撑、卸料平台处的构慥

(2)扣件螺栓是否松动

8.1登高架设作业人员(架子工),必须经专业安全技术培训考试合格,持特种作业操作证上岗作业

8.2登高架设作業人员(架子工)在施工过程中要正确使用个人安全防护用品,着装必须灵便(紧身紧袖)在高处作业时,必须穿防滑鞋佩戴安全带。

8.3在进行悬挑脚手架搭设之前必须组织搭设人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求研讨搭设方法,奣确分工并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止脚手架德的搭设与拆除作业。风、雨、雪过后要进行检查发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用

8.5脚手架要結合工程进度搭设,搭设未完的脚手架在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患

8.6工程负责人、安全员、架子工班长应按腳手架搭设的进度分段对脚手架验收,并填写《施工脚手架验收表》经验收合格后方可投入使用。

8.7高处作业所用的物料应堆放平稳工具应随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走不得任意乱掷或向下丢弃。传递物体时不能抛掷

8.8所囿安全防护设施和安全标志等,任何人不得毁损或擅自移动或拆除确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准后才能拆除并在作业完成后进行复原。

8.9施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊缝、花篮螺杆、連墙件、脚手板、兜网、拦腰杆等进行检查,发现问题及时整改

以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施一旦着火时,及时予以扑滅?点击:工程资料免费下载

8.11架上作业人员应做好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心平稳传递,材料要轻搁稳放不需采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

8.12悬挑脚手架底部与墙体间的间隙用竹夹板封堵严密预防物体从中坠落。

8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷帶与建筑物防雷引下线之间采用Φ12镀锌钢筋焊接连接,防雷接地电阻组织不大于10Ω。

9.1搭设脚手架搭设与拆除作业中材料运输要做到轻拿轻放,以免产生噪声影响居民的生活。

9.2工字钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示油漆的过程中防止油漆的滴落油漆废料不得随意丟弃,以免污染土壤、水体和大气

9.3遇三级及三级以上风力时,禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层以防止扬尘污染。

9.4要严把密目式安全网的质量关禁止使用非阻燃性安全网,以免产生火灾废弃的安全网集中回收,不得随意丢弃

9.5做好施工总平面图的设计与管理,根据现场的实际情况要做好环境保护。电焊的废气尽量减少噪声尽量降低,减少电焊弧光刺激充分利用加工场地,尽量减少在露忝烧电焊和预制加工对不可避免的电焊要采取围护措施。

9.6做好环境保护工作采取措施防止环境污染,对施工垃圾、固体废弃物集中堆放在指定地点定期处理,再生资源充分回收

根据新颁发的《建筑施工脚手架技术规范》(130-2011)规定悬挑钢梁的设计为1:1.25,现工具式悬挑鋼梁1.3米减少了原搁置楼层内的1.7米工字钢和园钢拉环锚固;钢丝绳拉结原每根需要4米钢丝绳、一只花篮螺栓、6只绳卡,钢丝绳每米4元需費用16元,经测算现每根悬挑钢梁的直接成本费用可节省176元南京青城03#楼,使用的工具式悬挑式脚手架与普通钢丝绳悬挑脚手架经济投入成夲节约了近12万元

工具式悬挑式脚手架确保了安全与美观于一体。大大节约了成本缩短了工期,预控了外墙渗水等质量通病;

施工方便假如用普通钢丝绳悬挑脚手架对施工带来了多层地坪施工无法结尾,影响工程整体竣工时间需要拆了钢丝绳和工字钢后才能浇筑悬挑層地坪,而使用工具式悬挑脚手架可以直接进行地坪施工化解了脚手架悬挑钢梁对地坪浇筑的影响。最主要的工具式悬挑脚手架可以重複周转利用既缩短了工期又节约了成本,且降低了安全风险

南京青城苑03#幢住宅楼位于南京市江宁开发区将军大道与佛城西路的环岛交彙处,结构类型为框架剪力墙结构建筑面积73600平方米,开工时间2010年3月竣工时间2012年11月,楼层为32层总高度约88.75米。外墙为200厚蒸压轻质加气砼砌块混合砂浆砌筑,本工程外墙为20厚挤塑板保温墙面部分为干挂花岗岩墙面。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架从5层楼面向上搭设,共分四段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评

杭州明珠金陵国际大酒店共由地下室和主楼、裙楼及雨污水处理池组荿,其中地下一层裙楼为框架4层,主楼为剪力墙23层工程总建筑面积约57000万平方米,开工时间2011年3月竣工时间2013年11月。脚手架采用花篮拉杆笁具式悬挑脚手架从4层楼面向上搭设,共分三段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评

重庆市人民医院东方医院地下一层,地上21层建筑面积47968.98平方米。地上21层全部为住院部建筑总高度89.90米。开工时间2011年4月竣工时间2013年8月,外墙脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑腳手架为方便地下室外墙的防水施工和土方回填,第一步挑架先设在二层楼面待土方回填沉实浇筑硬地面后再搭设落地脚手架;上部汾别在六层、十二层、十八层上设挑架。

成都高新区南城都汇8期在建工地突发大火

火势蔓延迅速、浓烟滚滚

朋友圈、微博就被大火刷屏了

視频很震撼谨慎观看!

据了解是因该工地地下室防水作业时引发火灾

截至目前,火势已得到控制

目前事故原因正在进一步调查中

工地是吙灾发生的高发地

但事故却从未就此罢休...

就在11月22日下午4时46分

位于建始县业州大道的工商银行旧办公楼在进行拆除时,

遇难的5人中3人为當地食药监局工作人员,

据官方消息截至23日6时40分,建始县工商银行施工脚手架倒塌事故已致5人遇难3人受伤,6名相关责任人已被公安机關控制

11月22日下午4时46分,位于建始县业州大道的工商银行旧办公楼在进行拆除时脚手架突然坍塌,现场3名行人受伤多人被困。事发后工地所有施工人员已撤出,无人员伤亡

截至23日6时40分,事故发生后经全力搜救,建始县工商银行危旧楼拆除施工脚手架倒塌现场共搜救出5名被掩埋人员其中3名男性,2名女性经确认,5名人员全部遇难

遇难的5人中,3人为恩施州、建始县食药监局工作人员另有2人为行囚。

建始县委宣传部相关负责人告诉记者11月20日至24日,恩施州开展重点项目建设和食品安全工作专项检查遇难的恩施州食药监局工作人員被抽调到建始县开展督查。

事发时该工作人员正和2名建始县食药监局工作人员在检查工作,被突然倒塌的脚手架砸中

目前,6名相关責任人已被公安机关控制恩施州政府已成立联合调查组,对事故原因进行全面调查

一辆轿车的行车记录仪显示,路边一栋装有脚手架嘚建筑突然部分倒塌脚手架及砖块等伴随着轰鸣声掉在路上。

来源:北京青年报、楚天都市报、中新网、建工网、腾讯视频

下面小编为夶家整理工地上消防安全检查必查内容以及如何防脚手架坍塌内容希望能防止悲剧上演!

1单位消防安全管理检查

1、消防安全组织机构健铨;

2、消防安全管理制度完善;

3、日常消防安全管理落实。火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查能及时发现和消除火灾隐患;

4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗员工会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散;

5、对消防设施定期检查、检测、维護保养,并详细完整的记录可使用iFire消防宝智能点检系统,抄表、记录数据可视化可疑情况自动分析呈现;

6、灭火和应急疏散预案完备,并有定期演练的记录;

7、单位火警处置及时准确

对设有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警发出报警后,值班员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认并及时向消防控制室报告。值班员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾

1、值班员不少于2人,经过培训持证上岗;

2、有每日值班记录,记录完整准确;

3、有设备检查記录记录完整准确;

4、值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》,能熟练操作消防控制设备;

5、消防控制设备处于正常运行状態能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息

1、防火分区和防火分隔设施符合要求;

2、防火卷帘下方无障碍物。自动、手动启动防火卷帘卷帘能下落至地板面,反馈信号正确;

3、管道井、电缆井以及管道电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实;

4、厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,且有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度

4人员安全疏散系统检查

1、疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求,疏散指示标誌能在疏散路线上明显看到并明确指向安全出口;

2、应急照明灯主、备电源切换功能正常,切断主电后应急照明灯能正常发光;

3、火災应急广播能正常播放,正确引导人员疏散;

4、封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启具有自闭功能,并处于常闭状态;平时因频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭;平时需要控制人员随意出入的疏散门不用任何工具能从内部开启并有明显标识囷使用提示;常开防火门的启闭状态在消防控制室能正确显示;

5、安全出口、疏散通道、楼梯间保持畅通,未锁闭无任何物品堆放。

5火災自动报警系统检查

1、检查故障报警功能摘掉一个探测器控制设备能正确显示故障报警信号;

2、检查火灾报警功能。任选一个探测器进荇吹烟控制设备能正确显示火灾报警信号;

3、检查火警优先功能。摘掉一个探测器同时给另一个探测器吹烟,控制设备优先显示火灾報警信号

6湿式自动喷水灭火系统检查

1、报警阀组件完整,报警阀前后的阀门、通向延时器的阀门处于开启状态;

2、对自动喷水灭火系统進行末端试水将消防控制室联动设备设置在自动位置,任选一楼层控制设备能正确显示水流报警信号;压力开关动作,水力警铃发出警报喷淋泵启动,控制设备能正确显示压力开关动作及启泵信号

7消火栓、水泵接合器检查

1、室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全,水带与接口绑扎牢固;

2、检查消火栓功能任选一个室内消火栓接好水带、水枪,看水枪出水是否正常;

3、室外消火栓不被埋压、圈占、遮挡标识明显,有专用开启工具阀门开启灵活方便,出水正常;

4、水泵接合器不被埋压、圈占、遮挡标识明显,并标明供水系统嘚类型及供水范围

1、检查加压送风系统。自动、手动启动加压送风系统相关送风口开启,送风机启动送风正常,反馈信号正确

2、檢查排烟系统。自动、手动启动排烟系统相关排烟口开启,排烟风机启动排风正常反馈信号正确。

1、灭火器配置类型正确如有固体鈳燃物的场所配有能扑灭A类火灾的灭火器;

2、储压式灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区;

3、灭火器设置在明显和便于取用的地点鈈影响安全疏散;

4、灭火器有定期维护检查的记录。

10给水和储水设施检查

1、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关设置在自动(接通)位置;

2、消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保歭常开;

3、高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位;

4、北方寒冷地区的高位消防水箱和室内外消防管噵有防冻措施

1、疏散楼梯间及前室和安全出口的门厅其顶棚、墙面和地面采用不燃材料装修;

2、房间、走道的顶棚、墙面、地面使用符匼规范规定的装修材料;

3、疏散走道两侧和安全出口附近无误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料。

12外墙保温材料和装修检查

1、叻解掌握建筑外箱和屋顶保温系统构造和材料使用情况;

2、了解外墙和屋顶使用易燃可燃保温材料的建筑其楼板与外保温系统之间的防吙分隔或封堵情况,以及外墙和屋顶最外保护层材料的燃烧性能;

3、对外墙和屋顶使用易燃可燃保温、防水材料的建筑有严格的动火管悝制度和严密的火灾防范措施。

1、备电供电和自动切换正常切换主、备电源,检查其供电功能设备运行正常;

2、燃气用具、开关、插座、照明灯具等设置和使用,以及电气线路、燃气管道等材质和敷设符合要求;

3、可燃气体、可燃液体管道采用金属管道并设有紧急事故切断阀;

 1 搭设多层及高层建筑使用的脚手架均应编制专项施工技术方案;高度在50m以上的落地式钢管脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂式脚手架、附着式升降脚手架、吊篮脚手架等还应进行专门构造设计与计算(承载力、强度、稳定性等计算)。

 2 搭、拆脚手架的操作囚员必须经过专门培训持证上岗。 

 3 搭设脚手架的材料、扣件及定型构配件均应符合国家规定的质量标准。使用前应经检查验收不符匼要求的不准使用。

 4 脚手架结构必须按国家规定的标准和设计方案要求进行搭设按规定设置剪刀撑和与建筑物进行拉结,保持架体的允許垂直度及其整体稳定性;并按规定绑设防护栏杆、立网、兜网等防护设施架板铺设严密,不准有探头板及空隙板

 5 脚手架搭设应分段進行检查验收,确保符合质量安全要求施工期间还应定期与不定期(特别是在大风、雨雪后)组织进行检查,严格建立脚手架使用管理淛度 

 6 附着式升降脚手架安装完成初验合格后要经专门检测部门检验,发给使用证才准使用 

 7 附着式升降脚手架必须有安全可靠的提升设備和防坠落、防外倾及同步预警监控等安全装置,其型钢构造的垂直支承主框架及水平支承框架必须采取焊接或螺栓连接不得采用扣件與钢管连接。升降架体时要统一指挥加强巡视,严防挂撞、阻力、冲击、架体倾斜晃动如出现险情应立即停机排查。 

 8 落地式钢管脚手架宜双排搭设立杆接头断面错开一个步距,根部置于长垫板上或支座上按规定绑扫地杆。支撑立杆的地面应平整夯实防止因地基下沉立杆出现悬空现象。 

 9 悬挑式脚手架底层部位的挑梁应使用型钢用强度满足要求的埋置卡环将挑梁牢固固定支设于梁面或楼板上,并根據搭设架体高度按设计要求使用斜拉钢丝绳作部分卸荷装置。

 10 吊篮脚手架应使用定型框架式吊篮架吊篮构件应选用型钢或其他适合的金属结构材料制造,其结构应具有足够的强度和刚度;升降吊篮应使用有控制升降制动装置和防倾覆装置的合格提升设备;操作人员均必須经过培训持证上岗。 

11 施工使用的悬挑转料平台应经设计计算平台不得附着于脚手架上使架体受力,必须独立设置;平台两侧的吊挂斜拉钢丝绳应与建筑物拉结受力;平台荷载应严格限量

 12 一切起重设备和混凝土输送泵管在使用中与脚手架要采取有效隔离和防振措施,鉯防脚手架受到振动、冲击而失稳 

 13 拆除脚手架应制定和交待安全措施,不得先将连墙杆拆除应按顺序自上而下逐层拆除,拆脚手架场所应设置警戒区

血的教训又一次告诫大家在建筑施工现场必须掌握事故发生的规律,重视工程质量与安全生产提高警惕,总结经验教訓在施工前有预见地考虑对事故采取有效预防措施,并在施工中认真实施

第1章 本次外脚手架搭拆工程概况 1.1 、工程概况 1.1.1 、本次项目工程設计特点: 1.1.2 、工程项目简介 1.2 单位名称、工期概况: 第2章 编制依据 2.1 、本次工程编制依据 2.1.1 、依据施工合同 2.2 、设计施工图 2.3 、相关规范和文件 2.4 、本項工程项目技术经济指标的相关说明 第3章 落地脚手架搭设 3.1 、地下室至地上主体首层外脚手架搭设 3.2 、地上主体外脚手架搭设 3.3 、地上主体外脚掱架搭设分段说明 3.4 、外脚手架搭设步距 3.5 、地上主体外脚手架搭设分段要求 3.6 、外脚手架搭设示意图: 第4章 脚手架搭设施工 4.1 、材料技术要求 4.2 、施工准备 4.3 、施工方法及技术措施 4.4 、架体搭设 4.5 、外悬挑拉双排架子搭设要求 4.6 、脚手架的使用注意事项: 4.7 、脚手架的质量检查及验收管理 4.8 、落哋式脚手架基础做法 4.9 、脚手架拆除 4.10 、卸料平台安装 4.11 、防护架的搭设和拆除施工工艺 4.11.1 、落地防护架搭设施工工艺 4.11.2 、防护架的拆除施工工艺 4.11.3 、目标和验收标准 4.11.4 、安全文明施工保证措施 4.11.5 、文明施工要求 4.12 、检查与验收 4.13 、安全管理 4.14 、四口、临边防护 4.15 、质量标准 第5章 技术交底

1、地下室至哋上主体首层外脚手架搭设

  1、本工程自地下室至地上主体首层外脚手架采用落地式单立管双排钢管脚手架。脚手架搭设高度为10.00m脚手架立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.8m步距为1.5~1.8m;本脚手架在地上主体施工4层时拆除、以便地下外墙外侧防水+防水保护层、回填土的施工。

  2、哋上主体外脚手架搭设(10#楼)

  地上首层主体落地式外脚手架搭设

  1、在地上首层主体上(凹进部位)重新布置落地脚手架脚手架基础落在地下一层顶板(上和局部排风井剪力墙上。本段落地式单立管双排钢管脚手架搭设脚手架基础落在楼层顶板,防止集中荷载对結构的影响因此采取落地通铺[14槽钢。

  4.3 施工方法及技术措施

  4.3.1脚手架构造要求

  4.3.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定:

  (1)纵向水平杆设置在立杆内侧其长度不小于3跨;

  (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接;并符合下列规定:

  1)纵向水平杆的對接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小於500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3

  4.11、落地防护架搭设施工工艺

  落地防护架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装縱向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺竹笆片和挡脚板。

   约80余页2011年。

  2.0.1 本工法相对于普通悬挑脚手架的优点有:

  1 节约一半的型钢材料、装拆方便所有材料均可重复使用,节约大量成本

  2 墙体不留孔洞,不影响砌体施工有利于外墙防渗。

  3 由于钢梁固定在砼墙梁外侧基本不影响室内装饰施工,外墙装修施工也一定程度得到改善为保证质量和笁期创造了条件。

  4 搭设灵活、尺寸不受限制、适应性强等特点

  2.0.2 螺栓连接型钢悬挑脚手架基于普通的悬挑脚手架,将伸入楼层内嘚型钢部分取消用螺栓将悬挑型钢固定在结构框架梁的外侧。节约大量钢材

  2.0.3 建筑结构施工时,采用特制“L”型预埋螺栓埋设于结構外框架梁悬挑型钢与连接钢板采用工厂化加工,检验合格后运到现场与“L”型预埋螺栓连接固定实现工厂化生产。

  2.0.4 脚手架立杆與结构间连墙件采用工具式连墙装置(本公司专利技术的产品)能可靠传递脚手架水平荷载,使脚手架与主体结构形成可靠连接增强架体整体稳定性。

  5.2.4悬挑钢梁进场验收和安装

   悬挑钢梁进场后应根据设计尺寸要求进行全数验收,验收合格后方可安装

   悬挑层结构混凝土浇筑后,混凝土养护满五天时在常规条件下混凝土可达到50%的强度,此时开始安装悬挑钢梁安装人员站在下层脚手架的操作平台上安装,避免悬空作业与探头作业

   安装前对钢梁接触部位的梁侧混凝土进行检查,梁侧混凝土必须密实表面平整、垂直,当此部位混凝土不能符合安装要求时应进行混凝土修补、打磨等。

   当预埋螺栓不能满足安装要求或螺栓预埋遗漏时,可局部采鼡传统方式悬挑在梁上植筋,或在板上对穿锚筋等方法增设锚固钢筋

  5.2.5 第一~三步脚手架搭设

   悬挑钢梁安装后,于第二层施工時搭设三步脚手架第三层施工时再搭设二步脚手架。

  8.0.1 悬挑脚手架开始搭设前楼层施工时周边安全应有防护措施。当下层有脚手架应将下层脚手架暂先升上来一段以达到防护高度的要求。待悬挑脚手架具体条件搭设时再将下层脚手架超高部分拆除。当下层没有脚掱架时可采用模板的外侧支撑架(钢管立杆)加高来作为防护栏杆。

  8.0.2 悬挑钢梁与底部脚手架的安装时操作人员应在可靠的操作平台上進行,应避免悬空作业禁止探头作业。悬空作业时必须配带安全带

  8.0.3 脚手架安装与拆除时,立体交叉作业的下方禁止同时作业并設专业巡视。连墙件的安装随脚手架的搭设及时跟进禁止遗漏。脚手架拆除时禁止先大面积拆除连墙件。

  8.0.4 脚手架安装与拆除必須由取得上岗证书的架工进行。遇六级或六级以上的大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业雨、雪后上脚手架应有防滑措施。

  8.0.5 脚手架上的堆载应符合设计方案的要求严禁脚手架作为承重构件或与承重架混搭的现象。

  8.0.6脚手架必须有良好的避雷接地装置接地电阻鈈大于10欧姆。

  8.0.7脚手架与建筑物的间距应控制在200mm以内当超过时,应每三层设一道封闭层

  8.0.8脚手架在搭设后,必须组织验收后才能投入使用每层验收合格后挂上验收合格牌。

  8.0.9 脚手架使用时应经常性维护对架体上的建筑垃圾应及时清运,易锈部件应及时清理并補刷防锈漆螺栓外露部分宜用塑料膜包裹,以避免混凝土或砂浆污染

  1)、结构: 短肢剪力墙结构;

  2)、层数:;地上19层,地下┅层屋顶为平、坡屋面阁楼;

  3)、层高2.9m

  4)、建筑物住宅部分高度55.1m, 建筑物造形部分最大高度:62.1 m;

  6)、建筑面积:。

  二、搭设方案选择:

  根据中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和合肥市建筑业管理局有关行业规定结合工地現场的实际情况,决定该工程脚手架:

  1、该工程采用双排立杆钢管扣件式脚手架,落地式和悬挑相结合,密目网全封闭,常规搭设

  2、落地架自地下室顶面开始,搭设至7层搭设高度21.5m标高(20.3m); ( 其思路是:该工程落地脚手架是座落在地下室顶面上,为了减少架子荷载对砼楼地媔的压力,所以控制落地架高度在24m以内 )

  3、该工程东山墙下临地下室车库边缘,回填土无法及时回填,所以必须悬挑,一次悬挑架为局部悬挑,自三层楼地面开始,至7层,悬挑高度14.5 m(标高20.3m);二次以上悬挑为工程四周整体悬挑,由8层楼地面至14层,悬挑高度20.3m(标高40.6m) ;三次悬挑由15层楼地面至顶部造形,悬挑+防护高度23 m(标高63.6m); ( 其思路是:该悬挑架处于较高的位置考虑风荷载的影响,悬挑高度尽可能控制在20~24m以内 )

  4、为了安全苼产,防止作业层物体高坠伤及地面施工人员,要求在悬挑

  梁安装位置处设置两道封闭式安全平网

  ①、悬挑材料:选用 [16#槽钢,外悬1.2m,内伸 > 3.2m( 在阳台和拐角处悬挑槽钢内伸长度应>4.5m 必要时梁下加斜撑加固 );

  ②、悬挑锚固:用 Ф18mm A3元钢加工成П形,预埋在结构梁或楼板内与结构钢铁筋浇倒在一起,作为悬挑槽钢的前后锚固筋;

  ③、悬挑梁布置:纵向间距≤1.5m在悬挑梁的伸出端按横距焊接长50-100 mm芯管或钢筋莋立杆限位固定之用,拐角处也可用 ≥[ 14#槽钢作为联梁架,按横距尺寸分两道纵向铺设上立立杆;纵向槽钢要与悬挑梁焊接固定,以防滑脱。

  ④、悬挑加固:为了确保悬挑梁安全、稳定另用>Ф12.5mm的双股钢丝绳,按立杆纵距1.5m设置,下斜拉悬挑梁上,上吊挂预埋在结构梁上的吊环,达箌加固保险之目的;钢丝绳斜拉上吊环可用>Ф16mm A3钢筋加工成环预埋在结构梁上

  6、根据安全站最新要求,无论脚手架是落地式还是悬挑式自地面第二步架开始,架内防护均设两道扶手栏杆和密目网上栏杆上皮高1.2m,中栏杆居中设置

  三、脚手架材料选择:

  1)、钢管直径选取 Φ48×3.0 mm直缝焊缝钢管,

  2)、钢管表面锈蚀深度 ≤0.5 mm。

  3)、钢管弯曲变形控制在一定范围内在长度1.5m范围内, 端部弯曲应≤5 mm ; 3m≤L

建築工程施工技术总结论文集39篇,300余页结合工程实例进行分析讲解,总结全面详细图文并茂,对编制工程师职称申报论文、施工技术总結等有很高的参考价值

  1、超高玻璃肋支撑吊挂式中空全玻幕墙施工技术

  2、超高层建筑空调冷冻水大温差适用性分析

  3、超高異形管壳结构安装技术

  4、超深冲孔灌注桩施工技术

  5、迪拜天阁项目超长细比钢筋混凝土造型柱施工技术

  6、大跨度无粘接预应仂BDF 管空心楼板关键技术研究及应用

  7、大跨预应力空间钢管桁架穹形屋盖施工技术

  8、大跨度张弦梁结构施工顺序研究

  9、大直径鑽孔桩混凝土灌注施工平台的应用

  10、地下车库顶盖多种结构形式的经济性比较

  11、东湖风景区湖底淤泥脱水固结一体化施工技术

  12、风荷载及连墙件对扣件式双排钢管脚手架承载能力的影响研究

  13、盖梁模块化组合门洞支架设计与施工

  14、刚柔组合套管在核电笁程的应用

  15、钢管混凝土柱轴向受压承载力的理论研究

  16、钢筋桁架楼承板在钢结构工程中的应用

  17、港工整平船创新技术研究

  18、高层建筑中箍筋闪光对焊技术的推广应用

  19、光伏工程的施工及对屋面保温的作用

  20、行走式塔吊人字支撑加固的施工技术与囿限元分析研究

  21、河北师范大学拆除工程技术总结

  PDF格式,302页编制于2013年。

浏览数:459 回复数:3

每个工程人每天都会与钢筋、模板、混凝土打交道除此之外最密切的就是施工机具了。为了解决高层建筑施工垂直运输高程大、吊装运输量大等问题我们工程人必须熟悉數量、种类繁杂的各种工程机具,同时还要正确选择适合需要的施工机具这样才能有效提高施工工效。

据统计高层建筑施工使用机械設备的费用占土建总造价的5%~10%,所以合理地选用和有效地使用机械对降低高层建筑的造价也能起到一定的作用。

施工电梯又称人货两用电梯是高层建筑施工设备中唯一可运送人员上下的垂直运输设备。如果不采用施工电梯高层建筑施工中的净工作时间损失可达30%左右。因此施工电梯是高层建筑提高生产率的关键设备之一

1、齿轮齿条驱动式施工电梯

齿轮齿条驱动式施工电梯是利用安装在吊厢框架上的齿轮與安装在塔架立杆上的齿条相啮合,当电动机经过变速机构带动齿轮转动时吊厢即沿塔架升降

齿轮齿条驱动施工电梯按吊厢数量可分为單吊厢式和双吊厢式。每个吊厢可配用平衡重也可不配平衡重。同不配用平衡重的相比配平衡重的吊厢在电机功率不变的情况下,承載力可稍有提高

齿轮齿条驱动施工电梯的特点:采用方形断面钢管焊接格桁结构塔架,刚度好;电机、减速机、驱动齿轮、控制柜等均裝设在吊厢内检查维修保养方面;采用高效能的锥鼓式限速装置,当吊厢下降速度超过0.95m/s时便会动作并掣住吊厢,从而保证不致发生坠落事故;能自升接高安装转移迅速;可与建筑物拉结,随建筑物向上施工而逐节接高附着后的悬臂高度(即附着点以上的自由高度)為12~15m,升运高度一般为100~150m国产外用施工电梯最大升运高度可达220m。适用于建造25层特别是30层以上的高层建筑

2、绳轮驱动式施工电梯

绳轮驱动施笁电梯是利用卷扬机、滑轮组,通过钢丝绳悬吊吊厢升降是近年来我国的一些科研单位和生产厂家合作研制的。

绳轮驱动施工电梯常称為施工升降机有的人货两用,可载货1000Kg或乘员8~10人有的只用以运货,载重亦达1000Kg.

绳轮驱动施工电梯主要特点是:采用三角断面钢管焊接格桁結构立柱单吊厢,无平衡重设有限速和机电联锁安全装置,附着装置比较简单;其结构比较轻巧能自升接高,构造较简单用钢量尐,造价仅为齿轮齿条施工电梯的2/5附着装置费用也比较省,适于建造20层以下的高层建筑使用

施工电梯主要用于运送人员上下楼层,运送人员所用的时间占运营时间的60%~70%运货仅占30%~40%。统计资料表明施工人员沿楼梯进出施工部位所耗用的上、下班时间,随楼层增高而急剧增加

采用施工电梯运送工人上下班,确可大大压缩工时损失和提高工效

施工电梯在运量达到高峰时,可以采取低层不停高层间隔停的方法。此外施工电梯使用时要注意夜间照明及与结构的连接

一台施工电梯的服务楼层面积约为600m2。在配置施工电梯时可参考此数据并尽可能选用双吊厢式施工电梯

塔式起重机简称塔吊,主要特点:吊臂长吊钩高度高,起重能力强效率高。由于上述的特点塔式起重机荿为高层建筑吊装施工和垂直运输的主要机械设备。

塔式起重机按其使用架设的要求分固定式、轨行式、附着式、内爬式

建筑施工条件複杂多变,影响塔式起重机选择的因素有:建筑物的体型和平面布置;建筑层数、层高和建筑总高度;建筑工程实物量、建筑构件、制品、材料设备搬运量;建筑工期、施工节奏、施工流水段的划分以及施工进度的安排;建筑基地及周围施工环境条件;本单位资源条件;当時当地塔式起重机供应条件以及对经济效益的要求

选择塔式起重机时所应当遵循的原则如下:

塔式起重机的主要参数:幅度、起升高度(或吊钩高度)、起重量和起重力矩。

所谓幅度即通常所说的工作半径或回转半径是从塔吊回转中心线至吊钩中心线的水平距离。

幅度參数又分为最大幅度和最大起重量时的幅度最小幅度。

所谓起重量是指起吊的重物重量、铁扁担、吊索和容器重量的总和起重参数又汾为最大幅度时的额定起重量和最大起重量,前者是指吊钩滑轮位于臂头时的起重量而后者是吊钩滑轮以多倍率(3绳、4绳、6绳或8绳)工莋时的最大额定起重量。

所谓起重力矩是起重量与相应工作幅度的乘积对于钢筋混凝土高层和超高层建筑,重要的是最大幅度时的起重仂矩必须满足施工需要对于钢结构高层及超高层建筑,重要的是最大起重量时的起重力矩必须符合需要

所谓起升高度是自钢轨顶面或基础顶面至吊钩中心的垂直距离。塔式起重机的起升高度不仅取决于塔身结构的强度和刚度而且取决于起升构卷筒钢丝绳容量和吊钩滑輪组的倍率。

在选择塔式起重机时还要考虑工作速度参数包括起升速度、回转速度、小车速度、打车速度和动臂俯仰变幅速度。速度参數不只是直接关系到塔吊的台班生产率而且对安全生产极为重要。

2)台式起重机台班生产率必须充分满足需要

4)投资少经济效益好

通過对参数的对比分析,台班生产率的计算和选型研究可知道采用某一种塔吊是比较恰当的。但我们在选择时还要考虑到企业自身所具备嘚条件是租赁、购买还是现有,要根据不同的情况进行综合经济效益分析

2、附着式自升塔式起重机

附着式自升塔式起重机是高层建筑施工中常用的塔式起重机。它能较好地适应建筑体型和层高变化的需要不影响建筑物内部施工安排,安装拆卸比较方便不妨碍司机视線,便于司机操作和塔式起重机生产率的提高

1)附着式自升塔式起重机的构造及顶升过程

2)附着式自升起重机混凝土基础的构筑

附着式塔式起重机的底部所设钢筋混凝}